Помогите с АПТ на электроподстанции

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
waterman ®

[19.02.2009 12:41:38]
 Помогите пожалуйста с автоматическм пожаротушением на электроподстанции. Не разу не делал. так понимаю что там тушение гд то дренчерное, где то тонкораспыленная вода, где то эвольвентные оросители. Буду благодарен за любую информацию. Заранее спасибо. jondiam@mail.ru


[19.02.2009 18:10:54]
 То waterman: Какое напряжение подстанции? мощность трансформаторов? тип установки (в камере или открытым способом)?
вентиль ®

[20.02.2009 0:27:05]
 У меня трансформатор стоит на открытом воздухе... Я ещё тоже только разбираюсь и буду рад, если кто-нить, сбросит мне на почту что-нить по этому вопросу...
Валерий

[20.02.2009 1:41:55]
 Вообще то у нас давно действует приказ РАО ЕЭС России о переводе на тушение тонко-распыленной водой, в том числе и трансформаторов.Какие трансформаторы тушить указано в приложении 10 ВППБ 01-02-95 (РД 34.03.301-95)Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, вот ссылка http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp... .
Есть еще Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий РД 153-34.0-49.101-2003.В ней тоже много чего написано.Ну а дальше НПБ 88,110-03,110-04.Заходите на этом сайте в законы и качайте.Если ,что конкретно не найдете,пишите V_Gnedyh@tgres.ru . С уважением Валерий


[20.02.2009 8:55:20]
 to waterman, вентиль: есть такой документ называется "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МАСЛЯНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ" РД 34.15.109-91 (кто не найдет, пишите адрес почты в понедельник постараюсь скинуть)
Установка пожаротушения -дренчерная, импульс на включение пожаротушения осуществляется от газовой и дифиранционной защиты трансформатора.
Огнетушаший состав - вода, применяемые оросители РЦ-180, ОЭ-25 (последний предпочтительнее)


[20.02.2009 11:59:02]
 Пардон во вторник! Всех с праздником!
waterman ®

[24.02.2009 12:42:35]
 А ни у кого нет принципиальной схемы?

На моей подстанции есть и трансформаторные, и кабельные каналы. А как расчитывать происводительность насосов по расходу? на одновременную работу всех помещений трансформаторных?


[24.02.2009 13:03:16]
 To waterman: Посмотрите почту я Вам скинул приблизительную схему водоснабжения ПС 220 кВ.
С чего Вы взяли тушение тр-ров должно работать одновременно?
waterman ®

[25.02.2009 11:24:36]
 Скиньте если можно РД.! А остальные помещения надо защищать? коридоры, служебные помещения?


[25.02.2009 12:31:43]
 А, примерная схема оборудования в насосной, у кого есть? Для тушения трансформаторов!
Валерий

[26.02.2009 13:58:43]
 В РД 153-34.0-49.101-2003 есть рекомендуемая вкладка (схема АУПТ)


[26.02.2009 14:03:32]
 То waterman: АУПТ защищаются кабельные сооружения более 100 м3(подвалы, полуэтажи), вспомагательные тр-ры (ТСН, ДГР) мощностью 63 МВА и выше. Все остальные помещения КРУЭ, ЗРУ, ОПУ, АБ, коридоры и бытовые помещения, защищаются только АПС.


[26.02.2009 14:33:00]
 Валерий! Посмотрел все страницы - никаких схем нет, ничего не нашёл...


[26.02.2009 14:46:30]
 To вентиль: РД 153-34.0-49.105-01 приложение 1
Валерий

[27.02.2009 17:34:25]
 Сори, Вентитиль.Сразу не ответил-интернет не работал. SL04 правильно поправил меня,каюсь дал ссылку не на тот документ.Но по моему РД 34.15.109-91 уже заменен,или я снова не прав?


[27.02.2009 23:37:37]
 То Валерий: Пока вроде новее документа не придумали. Будем ждать!


[01.03.2009 23:38:16]
 Спасибо Валерий, я уже разобрался, просто "приложений" к документу не было.... Он - действующий! В тушении трансформатора (открытого)используется распылённая вода, через электрифицированную задвижку от водоисточника!
waterman ®

[05.03.2009 11:37:45]
 А что все таки насчет кабельных этажей? как тушить? тонкораспыленные оросители или дренчеры по всей площади? конечно с дренчерами будет очень большой расход на площдь этажа.....


[05.03.2009 13:38:39]
 TO waterman:
В кабельных этажах монтируются дренчерные установки пожаротушения водой. В основном делается одно направление на один изолированный кабельный отсек.
Импульс на открытие задвижки осуществляется от 2 дымовых извещателей, а также от кно-пок ручного пуска, установленных у защищаемого отсека. Расчетное время тушения одного пожара принимается равным 10 мин., после чего УВП отключается вручную. Запас воды должен обеспечивать работу УВП в течение 30 минут
Подробнее в РД 153-34.0-49.105-01
Можно еще оборудовать кабельные сооружения модулями аэрозольного пожаротушения. Экономическая разница большая (не надо тянуть трубопроводы с водой, делать дренажи с гидроизоляцией). Минус - отсутствие повторного включения УПТ если очаг возгорания не локализован.
Подробнее изложено в МУ по применению аэрозольных средств пожаротушения
на энергетических объектах Утв. РАО "ЕЭС России" в 2007 году
Из моего опыта:
из построенных при мне 10-15 подстанций, только одна была оборудована аэрозольным по-жаротушением кабельных сооружений.


[12.03.2009 12:13:35]
 Подскажите, а в качестве запорных устройств ЗПУ можно использовать дренчерные клапаны (DV-5 например) на каждое направление?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помогите с АПТ на электроподстанции      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.