|
| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 1 <31> 61 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| | | Алекссей | 14.10.2024 17:49 | 1 / 246 | koks | 15.10.2024 7:00 | |
| * * | Здравствуйте.
Распространяются ли требования ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия" на кабеля в лифтовых шахтах? |
=> | Распространяется (пункт 1 ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия"). Заводы выпускают кабель для лифтов в т.ч. с оболочкоq HF ([ссылка] | |
| |
|
| | | Алекссей | 14.10.2024 10:06 | 2 / 241 | asol611 | 14.10.2024 10:49 | |
| * * | Здравствуйте.
По складам растительных масел есть ВНТП 52-91. Данный документ не относится к компетенции МЧС.
Соответственно какими нормативными документами следует руководствоваться при проектировании таких складов? СП 155? |
=> | СП 105 | |
| |
|
| | | Алекссей | 13.10.2024 9:30 | 3 / 335 | Алекссей | 13.10.2024 17:27 | |
| * * | Здравствуйте.
Высотный общественный комплекс состоит из двух корпусов (высотой 60 м и 30 м), объединенных стилобатом.
В соответствии с табл. 7.1 СП477, в отсеке высотной части требуется СОУЭ 4-го типа.
Распространяется ли это требование на корпус высот |
=> | Ясно, спасибо.
А вот если в высотном здании на первом этаже предусмотрен отдельный пожарный отсек, то допускается ли на первом этаже, к примеру, 3 тип, на | |
| |
|
| | | Avensis777 | 10.10.2024 12:13 | 15 / 651 | ifbbpro | 11.10.2024 11:34 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы.
1) Кто непосредственно должен (имеет право) проводить ежегодные испытания и ежегодно продлевать срок эксплуатации систем АПС,АПТ,СОУЭ на 1 год, которые эксплуатируются свыше 10 лет.
2) Н |
=> | >так все стандарты выдумывает или как минимум утверждает росстандарт...
"Ответственный секретарь ТК 001"
Это мелкое мошенничество. Техни | |
| |
|
| | | Старый ГПНщик | 09.10.2024 17:26 | 1 / 457 | Рустам74 | 10.10.2024 13:50 | |
| * * | Всем доброго времени суток, будьте добры, подскажите пожалуйста кто сталкивался, служил, служил, и случился инсульт... Реабилитация, всал на ноги, все вроде бы хорошо. Но, интересует вопрос, если при травме выплачивают страховку, то по болезни приобретенн |
=> | Если по травме однозначно можно выяснить, получена она на службе или в быту, то выяснить развился инсульт в ходе службы и от службы или в быту - не получит | |
| |
|
| | | Алекссей | 08.10.2024 8:20 | 0 / 208 | | |
| * * | Здравствуйте.
В табл. 2 СП 155 указаны расстояния от от зданий, сооружений и наружных установок до граничащих с ними объектов защиты.
В этой таблице под сооружениями имеются в виду и резервуары с нефтепродуктами? |
=> | | |
| |
|
| | | Йонду Удонта | 16.01.2017 15:02 | 52 / 2457 | Асашай | 04.10.2024 12:47 | |
| * * | Коллеги, озвучьте, пожалуйста, своё мнение касательно обоснования отсутствия дымоудаления (а также подпора воздуха) расчетом пожарного риска. |
=> | выложите здесь ответ МЧС, можно ссылкой на файлообменник | |
| |
|
| | | Лёха_З | 15.05.2023 9:47 | 57 / 3467 | Delog | 02.10.2024 11:59 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, исходя из положений ст. 2 123-ФЗ "пожарная секция - часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами и (или) зоной, свободной от пожарной нагрузки". Ст. 37 определено, что зона, свободная от по |
=> | >> Не хранят такие отходы в товарных складах:
Не спорю, только у нас отходов шин на складе нет, это экономически не целесообразно. К тому же отход | |
| |
|
| | | Nikia | 04.11.2023 20:56 | 73 / 3392 | Viss | 29.09.2024 20:20 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста; имеется индивидуальеый жилой дом возведенный 60 лет назад, деревянный, каркасно насыпной. Жилые помещения разделяет несущая перегородка. Перегородка каркасно-насыпная, заполненная опилочно- шлаковой смесью, лежащая на |
=> | Профессионально разъяснить и посоветовать что делать наверное могут немногие, например Ув. Сomfire. Я озвучил свое по большей части любительское мнение, по | |
| |
|
| | | Andrey80 | 26.09.2024 11:27 | 1 / 300 | Andrey80 | 27.09.2024 8:38 | |
| * * | Всем доброго дня!
Прошу откликнутся специалистов, у которых имеется опыт работы с приборами Varyodin D1 Esser.
Подскажите пожалуйста как возможно и возможно ли вообще сбросить модуль DOM 4-8 или 4-24 на заводские настройки, без программы D1 Terminal? Ка |
=> | В продолжение данной темы, хотел бы попутно задать несколько вопросов.
Если модуль DOM 4-8 или 4-24 запаролен и когда входишь в программу D1 Terminal что | |
| |
|
| | | Алекссей | 23.09.2024 10:26 | 3 / 326 | Иван2024 | 24.09.2024 11:26 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 7.6.1 СП 477.1325800.2020 сказано, что:
"Выход наружу одного из лифтов пожарных подразделений не должен предусматриваться через общий вестибюль здания, комплекса."
Не совсем понятно как это можно реализовать. Есть два лиф |
=> | Выше я ошибся, не изм.2, а изм.1. Только чтобы ими воспользоваться нужно будет подождать, пока СП с изм.1 включат в перечень к ФЗ и поменять ГПЗУ (или подо | |
| |
|
| | | Таблетка | 06.09.2024 14:46 | 2 / 169 | МАС | 06.09.2024 16:15 | |
| * * | Уважаемы специалисты, не могу никак найти норму регламентирующую расстояние от остановки до производственного здания (лаборатория). Подскажите кто зннает |
=> | Посмотрите раздел 8.2. СП 4. Этого наверное будет достаточно. | |
| |
|
| | | FreshCutGrass | 06.09.2024 4:28 | 4 / 425 | Comfire | 06.09.2024 11:57 | |
| * * | Добрый день, коллеги! На объект заходит монтажная организация, и все предыдущие монтажные организации, с которыми довелось поработать, выполняли функциии испытательной пожарной лаборатории. Однако у этих ребят нет лицензии на это, и они отказываются делат |
=> | Можно найти подрядчика, который устроит всех. Например ООО "ИПЛ"
[ссылка] | |
| |
|
| | | Алекссей | 05.09.2024 10:54 | 0 / 237 | | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 5.4.18 СП 2 есть такой абзац:
"При выполнении междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах примыкания к перекрытиям следует предусмотреть устройство в уровне междуэтажных перекрытий горизонтальных глухих выступов (стен, балко |
=> | | |
| |
|
| | | Rich98 | 04.09.2024 11:25 | 0 / 171 | | |
| * * | Здравствуйте, можно ли найти нормативы по огнестойкости и пожароопасности зданий и сооружений из дерева? Есть ли возможность чем-то повысить огнестойкость, например, какой-нибудь пропиткой? Какие-нибудь руководящие документы имеются по этому вопросу? |
=> | | |
| |
|
| | | Sergey_tmb | 02.09.2024 13:46 | 0 / 520 | | |
| * * | Здравствуйте!
Решил обратиться с частным вопросом к профильным специалистам, потому что тема специфическая, и разъяснить ее, обращаясь к поисковику, не получается.
Имеется старый ОУ от системы пожаротушения с некой «запорной арматурой» (не знаю, как пра |
=> | | |
| |
|
| | | СлаваЧе | 28.08.2024 8:12 | 3 / 395 | adgernaut | 28.08.2024 14:43 | |
| * * | Вопрос следующий. Нами был произведен монтаж АПС. Согласно договора - один год гарантии на смонтированную систему АПС. Систему обслуживает сторонняя организация. Вышли из строя три извещателя. Обслуживающая организация, считав неисправность на Сириусе, ув |
=> | Обслуживающая выполняет плановые регламентные работы (проверку функционирования, пыль там сдувает, контакты протягивает и что еще производитель прописал). | |
| |
|
| | | Алекссей | 14.08.2024 10:26 | 1 / 316 | Sdn | 26.08.2024 15:03 | |
| * * | Здравствуйте.
В актуальном СП 2 добавили сведения о ширине междуэтажного пояса:
п. 5.4.18:
• а) в местах примыкания к перекрытиям высота междуэтажного пояса по вертикали (в том числе, в случае наклонных стен) должна быть не менее 1,2 м и ширина не ме |
=> | Нет, не значит. Ваша задача - обеспечить нераспространение пожара с нижележащего этажа на вышележащий. Если сверху нет проёма, это не значит, что стена выш | |
| |
|
| | | Брандмауэр-СБ | 13.09.2017 7:25 | 6 / 1170 | РАЕ | 23.08.2024 11:12 | |
| * * | Уважаемые, выскажите свои мысли по следующему вопросу:
Согласно СП 7.13130.2013, п. 7.8 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвак |
=> | Нет указания о нижней границе клапана. Поэтому достаточно учитывать верхнюю границу проёма удаления дыма конструкции клапана. | |
| |
|
| | | Алекссей | 13.08.2024 16:37 | 7 / 285 | Rujero | 14.08.2024 6:26 | |
| * * | Здравствуйте.
Общественное высотное здание предусмотрено из двух частей, одна из которых менее 28 м. Допускается ли в этой части предусмотреть лестничную клетку типа Л1? |
=> | 1. Не понятно: чем отделены части общественного здания
2. Не понятно: нет информации о наличии самостоятельных путей эвакуации.
| |
| |
|
| | | Алекссей | 12.08.2024 16:42 | 1 / 263 | Асашай | 12.08.2024 18:18 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 7.1.5 СП1, расстояние по путям эвакуации определяется от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу.
Этаж на объекте представляет собой офисный опен-спейс, без выделенных помещений.
Как в таком случае определ |
=> | по табл. 5 | |
| |
|
| | | Rujero | 09.08.2024 9:47 | 3 / 424 | Rujero | 11.08.2024 12:49 | |
| * * | Добрый день, поделитесь пожалуйста справочными данными по низшей теплоте сгорания изоляции и оболочки кабеля FRLS и FRHF. |
=> | Спасибо начальник отдела ® | |
| |
|
| | | Арзамас | 23.12.2022 11:28 | 7 / 1967 | Алексей13 | 10.08.2024 10:18 | |
| * * | Коллеги!
Подскажите, кто какой программой пользуется. Может кто подскажет самую удобную и понятную.
Сидеть с калькулятором и справочником не вариант. Очень запущенное хозяйство в этом отношении. И очень большое.
Смотрел историю обсуждения, данн |
=> | Сейчас в сети предлагают много программного обеспечения. Из тех, что работают онлайн мне больше понравилась [ссылка] для расчета по пож | |
| |
|
| | | xorn | 23.02.2024 18:30 | 3 / 694 | Roman_356 | 08.08.2024 8:42 | |
| * * | Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, кому приходилось подключать АПС Esser, а именно контрольную панель IQ8Control-M к системе СОУЭ Variodyn D1 к модулю DOM 4-8, через последовательный интерфейс Essernet SEI.
Какие есть нюансы и подводные камни?
По |
=> | Здравствуйте коллеги. Я обслуживаю системы построенные на Esser и Variodyn d1. Задавайте вопросы или пишите проблемы. Чем смогу помогу. | |
| |
|
| | | Алекссей | 07.08.2024 17:27 | 0 / 203 | | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 6.5 СП 477 указано, что:
"6.5 Противопожарные перекрытия должны разделять наружные стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см. При этом должен быть предусмотрен глухой участок стены междуэтажного заполнен |
=> | | |
| |
|
| | | Алекссей | 07.08.2024 11:27 | 5 / 279 | начальник отдела | 07.08.2024 16:06 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 7.3 СП4, для жилого дома с площадью кровли менее 1000 кв.м требуется один выход на кровлю.
Если такое здание состоит из двух секций, то выход на кровлю следует предусмотреть из каждой секции (хоть и требуется только оди |
=> | =Есть какая-то карточка тушения пожара или что-то еще?=
ЕМНИП КТП разрабатываются на жилые дома от 16 этажей и выше.
=К вопросу о том, как пожарные узна | |
| |
|
| | | Алекссей | 01.08.2024 8:40 | 0 / 258 | | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п.5.1 СП477:
"Части высотных зданий (комплексов), относящихся к различным классам функциональной пожарной опасности, следует выделять противопожарными преградами (стены, перекрытия) в самостоятельные пожарные отсеки&q |
=> | | |
| |
|
| | | Алекссей | 30.07.2024 9:57 | 6 / 528 | начальник отдела | 31.07.2024 13:53 | |
| * * | Здравствуйте.
Допускается ли эвакуация из номеров гостиницы в лестничные клетки через лифтовый холл для пожарных?
Двери номеров будут предусмотрены противопожарными в дымогазе. |
=> | =лифтовой холл по сути не помещение=
СП 118 п. 3.1.13 лифтовый холл: Помещение перед входом в лифт (лифты)
Было в свое время несколько писем ВНИИПО о | |
| |
|
| | | Алекссей | 29.07.2024 10:15 | 0 / 284 | | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 9.3 СП 477:
"Объектовые пункты пожаротушения должны располагаться в нижних этажах каждого пожарного отсека. Их оснащение определяется на стадии разработки ПТП".
Требуется ли устройство этих пунктов в подзе |
=> | | |
| |
|
| | | Алекссей | 29.07.2024 10:15 | 0 / 271 | | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 9.3 СП 477:
"Объектовые пункты пожаротушения должны располагаться в нижних этажах каждого пожарного отсека. Их оснащение определяется на стадии разработки ПТП".
Требуется ли устройство этих пунктов в подзе |
=> | | |
| |
Список с