| | | koks | 26.12.2024 9:42 | 2 / 192 | koks | 26.12.2024 16:14 | |
| * * | Всем привет.
В проект СПС для госучреждений можем ли закладывать оповещатели, которые не произведены на территории члены Евразийского экономического союза?
К примеру, согласно паспорта у громкоговорителя трансляционного настенного "Sonar SW-03&quo |
=> | Step-By-Step ® спасибо! | |
| |
|
| | | koks | 23.12.2024 15:26 | 10 / 363 | koks | 26.12.2024 6:20 | |
| * * | Всем привет.
На предприятии имеется 4-ёх этажный бытовой корпус, в котором на всех этажах только раздевалки и душевые.
Какое здание мне выбрать в таблице 2 СП3 для данного объекта? |
=> | Всем спасибо!
Считаю что за "число посетителей" в соответствии с п.5.2 СП 44 берём "списочная численность работающих: в наиболее многочисл | |
| |
|
| | | Koui13 | 25.12.2024 11:26 | 3 / 142 | так надо | 25.12.2024 17:07 | |
| * * | Строятся частные дома. В каждом от 2 до 4 квартир, каждая квартира имеет отдельный выход.
По СП 486 считаю их как многоквартирные и оборудую СПС.
А вот с СОУЭ разобраться не могу. в соответствии с таблицей жилые дома могут быть коридорного и секционног |
=> | если нет общих помещений, то это индивидуальные дома блокированной застройки
Определение домов блокированной застройки указано в «СП 55.13330.2016. " | |
| |
|
| | | Delog | 10.12.2024 15:53 | 9 / 434 | Гнус | 25.12.2024 9:37 | |
| * * | Вроде уже сто раз обсуждали, но хочу уточнить у коллег.
Есть магазин 1 этажный Ф3.1 размеры 30х6 м, в нем 4 помещения: торговый зал 6х7 м, склад 60 м2 без р.м., производственное помещение 55 м2 на 1 р.м. и небольшое бытовое помещение персонала, коридор |
=> | Да, ещё точнее так:R= 2,03 • 10-2 • (1- 0,9) • 1 • (1- 0,999) • (1- 0,64) = 7,31•10-7 = 0,000000731 | |
| |
|
| | | СпециальнаяВО | 09.12.2024 17:47 | 25 / 1227 | Step-By-Step | 25.12.2024 9:29 | |
| * * | Изменения в ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»:
[ссылка] |
=> | "я только не понял - первичные средства теперь - это только огнетушители?"
Да, тоже бы хотелось понять. Куда сейчас относить всякие ПК, ящики с | |
| |
|
| | | BF109 | 19.12.2024 9:47 | 7 / 240 | начальник отдела | 20.12.2024 13:19 | |
| * * | Всем привет, коллеги!
Жилой дом, 9 этажей, пожарно-техническая высота 27м.
Не нашел в нормах, где указано прямо, что смежные помещения с ПБЗ должны быть незадымляемыми, соответственно делаю вывод о возможности применения ЛК типа Л1. Верно? Если ошибаю |
=> | А причем тут письмо ВНИИПО? После этого письма в СП 1 были внесены 2 изменения, в т.ч. в раздел 9.2. В результате имеем:
9.2.6. Тип используемой пожаробе | |
| |
|
| | | aleksegroshev | 19.12.2024 6:07 | 1 / 205 | Рустам74 | 19.12.2024 9:16 | |
| * * | Доброго дня! В соответствии с требованиями п. 18, табл. 1 СП 486.1311500 отдельно стоящие в сельской местности магазины, аптеки... защищаются СПС независимо от площади, но согласно прил. 7 к этому пункту можно установить автономные ПС, а как быть с ИПР? П |
=> | "При площади здания не более 100 м допускается вместо СПС применять автономные дымовые пожарные извещатели."
Тут прямо сказано, что вместо все | |
| |
|
| | | Timbu$ | 15.04.2023 17:15 | 24 / 1930 | ledstar | 18.12.2024 9:44 | |
| * * | И опять в 100й раз про чердаки, чердачные пространства и их оснащение СПС.
Объект большой, по СП 484 предписана только адресная. Система на рубеже. Чердак хрестоматийный, с грязью, мухами, шлаком в качестве утеплителя и голубями. АДресные ИПДЛ рубеж не |
=> | Уважаемые форумчане! Тема до сих пор актуальная. Может быть у кого-то появился успешный опыт оборудования чердаков дымовыми пожарными извещателями? | |
| |
|
| | | nND | 28.11.2024 23:27 | 4 / 366 | 111 | 10.12.2024 10:18 | |
| * * | Офисное здание оборудовано спринклерной АУПТ. Можно ли в небольшое помещении, где не был заведён спринклер, но есть дымовые извещатели установить модуль ТРВ с температурным замком (без контроля пуска, без ручного запуска через УДП - короче без автоматики) |
=> | Сделать то можно, все что угодно! Но вопрос основание вешать модуль?! Если по проектной документации предусмотрено то не вопрос, а если нет или предусмотре | |
| |
|
| | | Skydiver | 05.12.2024 9:35 | 17 / 733 | Skydiver | 10.12.2024 9:27 | |
| * * | Коллеги. А кто как уходит от необходимости использовать нг(х)-HF в зданиях с массовым пребыванием людей (Табл.2 ГОСТ 31565-2012)?
Речь не только об АППЗ но и обычной электрике. |
=> | Ув. начальник отдела ® -поверьте на слово, прокурор будет)). Держу в руках проект после ГГЭ с нг(а)LS. А заказчик тычет пальцем в ГОСТ 31565. Слава богу, п | |
| |
|
| | | sqwer86 | 05.12.2024 9:39 | 1 / 263 | фкф | 05.12.2024 14:23 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите есть ли запрет размещения блоков управления СПС (с2000-БКИ, С2000-КДЛ", С2000М, ШПС-12) соответственно если будут выполнятся условия п.5.12 СП484 под лестничным маршем первого этажа? |
=> | Если это обычная ЛК, то назовите помещение "щитовая ВРУ" (п. 4.4.9 СП1) и размещайте. | |
| |
|
| | | так надо | 02.12.2024 17:30 | 3 / 454 | так надо | 03.12.2024 9:02 | |
| * * | Инспектор МЧС приходил проверял, предписание не выдал, но сказал что надо проводить.
В каком нормативном документе это написано? |
=> | Ну вообще-то инспектор приходил не к нам, а это знакомый спросил, к ним в школу приходили. Ну я и стал искать где что почем..
:)))
==
"Посмотрите ш | |
| |
|
| | | RZT | 01.06.2023 7:45 | 31 / 3603 | Рустам74 | 27.11.2024 12:19 | |
| * * | Всем привет. В шумных производственных помещениях ставить в качестве звукового оповещателя пищалки наподобие Маяк-24 неудобно: при уровне звука в помещении 90дБА шаг установки будет 1 м.
Среди рупорных звуковых оповещателей нашел только Рупор-В-12, но о |
=> | aerofon®
Может, ещё диаграмму направленности этих оповещателей измерите и выложите? Она нужна при проектировании. :) | |
| |
|
| | | relims | 28.06.2007 14:23 | 39 / 3738 | Vlad09 | 24.11.2024 1:21 | |
| * * | Коллеги,
просвятите, пожалуйста, какие текстовые сообщения Вы используете наиболее часто в речевых системах оповщения? |
=> | Доброго времени суток. Необходимо получить такое чистое сообщение о пожаре (пример по ссылке Файл можно получить по ссылке:
системсервис .mp3
[ссылка] | |
| |
|
| | | madman | 20.11.2024 17:10 | 12 / 596 | Volk_ | 21.11.2024 19:11 | |
| * * | Возник спор с коллегами о том в чем прокладывать FRLTX кабель. Если в ПВХ каналах /трубах то теряется смысл низкотоксичности кабеля т.к. сам короб/труба уже токсичны при горении. настаиваю на металлокоробах Гефест или трубах безгалогенных. Коллеги говорят |
=> | Самое смешное ( нет) то,что надышавшись hcl мышь ( лабораторная) чаще выживет, а продуктов сгорания безгалогенных полимеров- чаще сдохнет | |
| |
|
| | | Макарошки с пюрешкой | 21.11.2024 14:33 | 1 / 287 | Viss | 21.11.2024 19:09 | |
| * * | Несколько раз задавался, но ответа так и не нашел на вопрос, как ставить извещатели в помещении, где уровень потолка меняется ступенчато с одной высоты на другую? Например, в моём случае сначала идет высота 4 м, а потом увеличивается сразу до 7 м. Интуити |
=> | Только догадки по аналогии с фонарями [ссылка] | |
| |
|
| | | KooGa | 06.11.2024 11:40 | 19 / 703 | Рустам74 | 21.11.2024 9:26 | |
| * * | Всем добрый день. Помогите пожалуйста разобраться и правильно принять решение.
Помещение Электрощитовая, площадь 40м2. В помещении также располагаются шкафы автоматики АСУ. Помещение расположено на антресоли здания 1-го этажа и имеет фальшпол высотой 1 |
=> | KooGa® "Если бы вместо одного 600-го лотка было бы три 200-х цельнометалических с крышками, то это было бы обоснование."
Если бы были цельноме | |
| |
|
| | | bobmos | 14.11.2024 15:33 | 9 / 762 | Delog | 19.11.2024 13:04 | |
| * * | Здравствуйте.
Непонятная ситуация. Выполнили монтаж АПС в двух подъездах девятиэтажного дома. Адресацию извещателей и исполнительных блоков сделали свою. Для удобства монтажа и обслуживания. Изготовили исполнительную документацию по имеющемуся расположен |
=> | Рустам74 ® тогда заказчик тем более вправе требовать сделать по проекту | |
| |
|
| | | Skydiver | 26.09.2024 9:45 | 27 / 1269 | Skydiver | 12.11.2024 9:16 | |
| * * | Коллеги, АСПТ при ручном пуске от УДП и последующем ручном выключении на 2 сек. теряется на C2000М-02. Потом обязательно находится. Никто не сталкивался?? |
=> | Ув. Все ники заняты ®. Наши АСПТ тоже висят за ШКП-RS. Похоже эти ребята тоже вносят задержки в интерфейс. Попробуйте в контроллере постепенно поднимать &q | |
| |
|
| | | visyak | 11.11.2024 16:19 | 2 / 320 | Нина | 11.11.2024 20:54 | |
| * * | Уважаемые товарищи!
Подскажите на какие ГОСТы, СП, СНиП и др. опираться при составлении программы, методики испытаний и регламента технического обслуживания для СПЗ.
И впринципе есть ли какой-то шаблон, на который следует опираться по оформлению?
|
=> | [ссылка] | |
| |
|
| | | koks | 08.11.2024 7:01 | 1 / 299 | Рустам74 | 08.11.2024 9:35 | |
| * * | Всем привет.
Имеется двухэтажное офисное здание. На первом этаже 14 офисов, на втором этаже 17 офисов. Офисы будут сдаваться в аренду.
В соответствии с пунктом 6.3.3 СП 484.1311500.2020 в отдельные ЗКПС должны быть выделены иные помещения, которые наход |
=> | Да, конечно. | |
| |
|
| | | yorik616 | 02.11.2024 16:47 | 24 / 1058 | СпециальнаяВО | 08.11.2024 0:02 | |
| * * | Вот я не очень понимаю. Тяну линию адресную через помещения. Линия кольцом. Расположение помещений неудобное, линия выскакивает на коридор. Коридор один. Тяну кольцом. В коридоре ставлю несколько извещателей, затем ухожу в помещения, делаю зону ЗКПС, лини |
=> | Viss: "...Просто примеры [07.11.2024 15:35:55] неправильные."
1. Любые примеры правильные, если от них в какой-то мере, пусть не на 100%, защи | |
| |
|
| | | Helga ab | 07.11.2024 11:51 | 0 / 660 | | |
| * * | Уважаемые форумчане, надеюсь на вашу помощь. Складское здание категории "В", в нем тушится более 40% площади помещений, т.е. попадаем на п.4.5 СП 486.1311500.2020. Теперь вопрос: в одном помещении ЛВЖ винилацетат, который тушится пеной либо поро |
=> | | |
| |
|
| | | yorik616 | 05.11.2024 17:55 | 3 / 387 | Рустам74 | 06.11.2024 9:51 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите такой вопрос.
Есть чердак в школе. Представляет собой стропильную систему из досок, дальше влагозащита и металчерепица. Пол чердака минеральная вата.
Чердак не отапливаемый, продуваемый, пыльный.
Был выбран линейный извещатель |
=> | Проводульки в термокабеле внешне похожи на кабель и "кабельную линию", но формально - это чувствительный элемент извещателя, а вовсе не кабель. | |
| |
|
| | | Mandarins | 27.10.2024 12:03 | 13 / 647 | Рустам74 | 06.11.2024 9:46 | |
| * * | Доброго времени суток. Дано производственное здание и помещение категори Д в нем. В помещение категории Д имеем подвесной потолок. Само помещение мы не оборудуем СПС, а вот в запотолочном пространстве нужно посчитать пожарную нагрузку и по результатам рас |
=> | altroy®
1. Да, может. У нормальных архитекторов так не случается, но в общем случае это может случится.
2. Нет запрета. | |
| |
|
| | | Рустам74 | 06.11.2024 9:43 | 0 / 186 | | |
| * * | В СП484 в п.6.6.32 прямо оговаривается возможность установки дымовых извещателей и внутрь воздуховодов, и снаружи воздуховода с подводом в него воздуха изнутри воздуховода, но при использовании специализированных монтажных комплектов.
У System Sensor-а |
=> | | |
| |
|
| | | Ана | 06.11.2024 8:31 | 0 / 182 | | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожалуйста верное решение по размещению ПИ:
помещение с продольными и поперечными балками, по таблице 5 СП484-размещение на нижней плоскости балок. Расстояние от нижней плоскости балки до подвесного-200мм. Установка ПИ (дымовики) |
=> | | |
| |
|
| | | dc | 02.11.2024 9:17 | 5 / 516 | Viss | 05.11.2024 20:34 | |
| * * | Вопросов 2:
1. Название "Панель ПЭСПЗ" может быть только в ЭУ 1 категории надежности электроснабжения, для 2 и 3 категории такого названия не требуется.
2. Если на панель ПЭСПЗ или НКУ нельзя присоединять другие ЭП, тогда для 1 и 2 категории н |
=> | Обычно такое не практикуется. В каждом пожарном отсеке предусматривают ВРУ с панелью ПЭСПЗ для питания СПЗ и отдельную панель для остальных потребителей 1 | |
| |
|
| | | Молот | 01.10.2024 8:49 | 11 / 535 | altroy | 05.11.2024 17:33 | |
| * * | Здравствуйте, на объекте проектируется АПс и порошковое тушение.
По поводу СОУЭ вопросов нет.
Вопрос по пункту СП484 "7.6.8 Внешняя звуковая сигнализация о режимах работы управляемой системы является составной частью системы пожаротушения и не отме |
=> | "Вопрос реально ли надо дублировать?
Какой в этом смысл, ведь обе систему будут по сути работать одновременно?"
Вообще, АПТ и СОУЭ функционал | |
| |
|
| | | j_flack | 26.09.2024 18:35 | 384 / 6499 | так надо | 02.11.2024 15:01 | |
| * * | Обсуждение предыдущей редакции проекта:
[ссылка]
Galina01 [26.09.2024 10:56:07]
Свершилось
[ссылка]
Альтернативная версия все таки существует. И она очень отличается от других. В чатах в тел |
=> | или зеленые стрелки должны менять направление в сторону противоположную пожару | |
| |