О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Необходимость ВПВ в изолированных помещениях общественного здания

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.10.2024 13:51:28]
 Здравствуйте.
В здании клуба Ф2.1 на первом этаже предусмотрены изолированные помещения торговли с отдельным выходом непосредственно наружу.
Требуется ли в таких помещениях предусматривать ВПВ (в самом здании ВПВ предусмотрен)?


[22.10.2024 20:31:21]
 7.9. Для частей зданий с различной высотой или различным количеством этажей или
помещениями различного назначения необходимость устройства ВПВ, количество пожарных
стволов и расход диктующего ПК-с следует принимать согласно таблицам 7.1-7.2:
– для зданий, не разделенных на пожарные отсеки, в том числе с учетом пункта 5.4.7
СП 2.13130, – по общей площади, общему объему, высоте или числу этажей здания;


[22.10.2024 21:31:23]
 То есть во всех помещениях, включая эти изолированные (но не выделенные в отдельный отсек), надо предусмотреть ВПВ с расходом воды как для всего здания, так я понимаю?
АРА

[23.10.2024 7:14:56]
 Следуйте последовательно, сначала определите необходимость, а потом уже кол-во стволов и расход.


[23.10.2024 8:32:50]
 Да, надо. Чтобы не подводить к этим помещениям трубопроводы и не ставить в них краны в свое время предусматривали пожарные краны в смежных помещениях рядом с выходами. Прокладку рукава по улице между помещениями никто не запрещает, если по длине рукава в этом случае все проходит.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Необходимость ВПВ в изолированных помещениях общественного здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.