О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

СОУЭ для шумных помещений

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.06.2023 7:45:53]
 Всем привет. В шумных производственных помещениях ставить в качестве звукового оповещателя пищалки наподобие Маяк-24 неудобно: при уровне звука в помещении 90дБА шаг установки будет 1 м.
Среди рупорных звуковых оповещателей нашел только Рупор-В-12, но он взрывозащищенный, что избыточно. Подскажите, кто как решает проблему оповещения в таких случаях?


[01.06.2023 8:09:36]
 Примените пункт 4.5 из СП 3.13130


[01.06.2023 8:30:20]
 asol611, п.4.5 не отменяет требования +15 дБА к уровню шума в помещении.


[01.06.2023 8:31:57]
 Раньше были звуковые Satel на 120 дБ, но сейчас они без пожарного сертификата


[01.06.2023 12:23:55]
 Да, странно, что многие производители не получают сертификат ТР ЕАЭС 043/2017, неужели нет спроса.


[01.06.2023 14:48:54]
 оповещатель охранно-пожарный звуковой 120 дБ Сегмент-120-24-2 ООО «Аэрофон»


[01.06.2023 23:11:53]
 Ничего себе, сертификат даже есть http://aerofon34.ru/wp-content/uploa...


[02.06.2023 7:13:14]
 ток потребления шикарный )


[02.06.2023 9:20:14]
 >ток потребления шикарный

Для конструкций с твердыми излучающими элементами даже теоретически невозможно получить экономично высокие интенсивности звука.

Для высоких интенсивностей нужны "классические" конструкции сирен гражданской обороны с вращающимся ротором и воздушной турбиной.


[02.06.2023 9:47:09]
 Gun, 120 дБ Сегмент-120-24-2 ООО «Аэрофон» интересный вариант, вы реализовывали проект на нем? 120 дБА - это реальная величина? Созвонился с производителем, запросил руководство, паспорт, прислали файл Word на 1,5 странички, как-то несерьезно. Может товар новый, не успели подготовить?)


[02.06.2023 9:52:05]
 >как-то несерьезно. Может товар новый, не успели подготовить?

Судя по сайту - этим занимается очередной псевдоученый, который вместо ведения бизнеса занимается внедрением своих разработок.


[02.06.2023 10:45:52]
 сайту 100 лет в обед, лет 10 назад он точно уже был


[05.06.2023 7:18:03]
 Такой тип оповещателя закладывал поставщик в блочно-модульном здании с высоким уровнем шума.
Итог реализации пока неизвестен.


[05.06.2023 9:46:46]
 "Итог реализации пока неизвестен."
а кто-нибудь вообще при приемке ПНР меряет уровни звукового оповещения?


[05.06.2023 9:54:35]
 Меряли (когда в монтажах участвовал). С тех пор в каждом проекте с речевыми 1 комната=1 речевой оповещатель.

Здесь с таким мощным оповещателем интересно было бы померить, что получается


[06.06.2023 13:29:38]
 Любопытно все-таки узнать, сколько Сегмент-120-24 в реале выдает дБА. Товарищи-проектировщики откликнитесь, кто применял их в проекте, были ли вопросы по уровню громкости у пожарника при приемке?
koks ®

[09.06.2023 10:46:52]
 Сейчас в проект заложил Сегмент-120-24-2А. Посмотрим то получится.


[14.06.2023 12:35:37]
 koks, держите нас в курсе)


[21.06.2023 20:13:08]
 ***RZT ® СОУЭ для шумных помещений / В шумных производственных помещения***

И скорее всего работники в наушниках (с белым шумом) и скорее всего есть указания без права отключения оборудования. если да то в данном случе стробоскопы обязательны
Aerofon34.ru

[23.06.2023 17:05:29]
 В оповещателе Сегмент 120 применяется излучатель звука на 125дб, который использовался для спец изделий, в оповещателе Сегмент 120 задача уменьшить его до 120дБ. 125дБ - болевой порог. При монтаже многих не устраивает.
Приезжайте - продемонстрируем производство, или приобретите образец.
Сегмент 120 производится с 2020г. и по текущий момент он реализуется во многих проектах не один раз. Имеется патент на техническое решение, позволяющее получать такие мощности. На нем и построен данный тип оповещателя. Соблюдаем сроки выполнения заказов. По возможности обеспечиваем досрочную поставку.
Есть поставки в отрасли: энергетика, металлургия, автомобилестроение, авиастроение, обработка древесины и др.
Обращайтесь- будем рады ответит на возникающие вопросы.


[14.09.2024 13:46:35]
 Коллеги, добрый день.
Может быть у кого-то появился опыт реализации проектов с Сегмент-120 от Аэрофон.
Реально ли дает 120дб и потребление 250ма?


[16.09.2024 12:05:07]
 ssolomein®

Опыта применения нет. Но потребляемая мощность очень резко зависит от ширины диаграммы направленности, а к этим оповещателям диаграммы не приведены. Так что вполне возможно, что Сегмент-120-2 имеет кратно меньшее потребление, чем Сегмент-120, за счёт более узкой диаграммы направленности.
koks ®

[16.09.2024 14:57:36]
 koks ® [09.06.2023 10:46:52]
Сейчас в проект заложил Сегмент-120-24-2А. Посмотрим то получится.
__
Проект реализовали "в железе". Монтажная организация осталась довольна от Сегмент-120-24-2А.
aerofon ®

[19.09.2024 12:25:02]
 По применимости рекомендуем статьи:
Звуковые оповещатели со звуковым давлением 120 дБ для пожарной безопасности промышленных зданий. Журнал. Системы безопасности.№3(171) стр. 101 июнь – июль 2023,
Оповещатели «Сегмент» для систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в металлургии, теплоэнергетике, горно-обогатительных комбинатах, металлообработке и других отраслей с шумными, пыльными, влажными и большими помещениями.
Опыт реализации проектов вышлем по запросу - референс лист заказчиков.

Оповещатель реально дает 120дБ (преобразователь оповещателя может быть использован для звукового давления более 125 дБ – имеется патент) и потребление тока оповещателя менее 250мА (в сертификации приведено значение с запасом).
Можете приехать в ООО Аэрофон со своим шумомером и проверить или закупить 1 шт для проверки.


[19.09.2024 18:33:48]
 А как быть с п. 5.1.5 ГОСТ 34699-2020?


[19.09.2024 20:03:44]
 ГОСТ 34699-2020 нет в перечень ФЗ-123. И он противоречит СП3


[20.09.2024 4:58:38]
 ГОСТ 34699-2020 не имеет отношения к 123-фз. С какого перепуга он должен входить в перечень к неродному 123-фз? Oн в другом, в правильном перечне.

ГОСТ 34699-2020 не может противоречить СП 3. Это разные нормативные документы, разработанные с вполне определенными целями. Они имеют различные области применения.


[23.09.2024 15:32:22]
 Видел сегодня на объекте ASRS-R-DC 120 дБ. Но услышать звук не пришлось.


[02.11.2024 1:43:13]
 Камрады, когда работаете с рф производителем, не забывайте, что 95% это кусок китайского говна с ценой х10 и сертификатом, все цифры из паспорта это херомпогубам, в реальности при измерении прибор покажет совсем другое.


[27.11.2024 11:09:49]
 Глубокоуважаемые коллеги! Данный оповещатель полностью производится на нашем предприятии и аналогов такого устройства с такими характеристиками по току и звуковому давлению в мире нет.
Все характеристики в паспорте приведены с запасом (т.е. в реальности параметры лучше как по давлению, так и по току)
В оповещателе Сегмент 120 применяется излучатель звука на 125дб, который использовался для спец изделий, в оповещателе Сегмент 120 задача уменьшить его до 120дБ. 125дБ - болевой порог.»
Пояснение: «для спец изделий» - это поставки предприятиям выполнившим заказы для ФСБ, МВД и нац. Гвардии. У этих организаций очень жесткие требования к комплектующим из России.
Подробнее по преобразователям см. статья в т.ч. и на нашем сайте (поиск- Аэрофон34): (апробация результатов)Гейер А. Ф., Пономарев В. А. Разработка пьезокерамических электроакустических преобразователей для акустических устройств со звуковым давлением 125 дБ и более // Вопросы радиоэлектроники. 2019. № 10. С

Излучатель звука производимый в ООО «Аэрофон», применяемый в Сегменте 120 в исполнении «- 2» и «-2А» (производимый в ООО «Аэрофон»), состоит из: выпуклого держателя (пластик), пьзоблока (металлическая мембрана, и 2 российских пьезоэлемента – в номенклатуре Китая нет).
«Имеется патент на техническое решение, позволяющее получать такие мощности. На нем и построен данный тип оповещателя.»
Разработчикам звуковых излучателей и мощных звуковых устройств (звуковые пушки; акустические системы предупреждения и реагирования; -взрывобезопасные сирены; звуковой барьер (акустические устройства противодействия) при охране объектов; акустические устройства борьбы с птицами на аэродромах и др. можем предоставить дополнительную информацию по запросу.

Кто сомневается в параметрах оповещателей Сегмент-120дБ, то можете приехать в ООО Аэрофон со своим шумомером и проверить или закупить 1 шт для проверки. Для проектировщиков при наличии заказа на проект для заказчиков готовы предоставить опыт реализации проектов. По запросу вышлем референс лист заказчиков.
Готовы на плодотворное сотрудничество


[27.11.2024 12:19:29]
 aerofon®

Может, ещё диаграмму направленности этих оповещателей измерите и выложите? Она нужна при проектировании. :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СОУЭ для шумных помещений      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.