О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Чтобы начать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений необходимо перейти в соответствующий раздел
 Дискуссии из всех разделов

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 241 271 301 331 <361> 391  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    [СПЗ

Размещение спринклерных просителей от стены

nND 06.06.2024 22:16 3 / 331 Дуримар 07.06.2024 2:13    
 * *Коллеги, инспектор в предписании указал, что спринклеры расположены близко от перегородок. Сославшись на п.16 правил ППР об уменьшении зоны действия систем. Но если отнести подальше от перегородки то можно получить превышение минимального расстояния межд =>в пункте 6.2.21 СП 485.1311500.2020 
    [Прочее

Перекрытия 3 типа в ф 2.1

BegushiyPograblyam 06.06.2024 12:24 2 / 316 BegushiyPograblyam 06.06.2024 20:02    
 * *Всех приветствую! При проектировании здания ф 2.1 I степени огнестойкости в соответствии с т. 21 123-фз требуется предел огнестойкости перекрытий rei60. В тоже время в п.5.4.2 сп4 помещения технологического обслуживания демонстрационного комплекса (знать =>Дай бог здоровья тебе, добрый человек!!!! 
    [Прочее

СОУЭ в здании мойки большегрузов

sun823 06.06.2024 16:24 1 / 321 Viss 06.06.2024 17:56    
 * *Добрый день. При монтаже столкнулись с вопросом. Есть здание мойки, во всех адм. помещениях где требуется ПС смонтировано. Эксплуатация задает вопрос, нужно ли ставить свето-звуковой оповещатель в самой мойке где моют большегрузы, категория помещения Д, в =>Требуется оповещать во всех местах постоянного или временного пребывания людей п.4.8 СП 3.13130. А каким именно способом оповещать людей о пожаре в помещен 
    [Прочее

Выделение помещения под хранения масла в производсте

sqwer86 06.06.2024 8:13 1 / 299 sqwer86 06.06.2024 8:13    
 * *Добрый день. Подскажите как выделить помещение и какие требования по нормам ПБ для помещении где будет хранится индустриальное масло, трансмиссионное ? в бочках. Какие требовани? =>Помещение будет в производственном здании 
    [Документация

Первичные следственные действия при пожаре

Evaroll12 04.06.2024 18:57 4 / 363 Comfire 04.06.2024 19:41    
 * *Какие первичные следственные действия при пожаре проводит дознаватель?(опрос, осмотр, изъятие доказательств,заключение экспертов/специалистов и принятие процессуального решения?) =>При проверке сообщения о преступлении дознаватель вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, из 
    [Документация

Акт о пожаре

Evaroll12 04.06.2024 18:27 4 / 424 Evaroll12 04.06.2024 18:51    
 * *Добрый вечер! Составляется ли сейчас акт о пожаре, если да, каким документом это регламентируется, если нет, то какой документ подтверждает, что это пожар? =>Поняла, спасибо большое! 
    [Документация

Установка маслозаполненного трансформатора в цехе

Не мудрый 01.06.2024 14:55 9 / 397 Comfire 04.06.2024 18:28    
 * *В здании цеха категории В за сеткой рабицей установлены маслозаполненные трансформаторы. Подскажите пожалуйста, нужно ли данные трансформаторы выделять в отдельные помещения или нет? Или подскажите нормы, где можно посмотреть. =>Не мудрый, вначале нужно выяснить, что это за оборудование и лишь потом применять к нему требования. Если был установлен открытый трансформатор втутри цеха 
    [Прочее

Коридор и пожарная нагрузка

Алекссей 04.06.2024 9:20 1 / 354 Comfire 04.06.2024 10:36    
 * *Здравствуйте. В п. 5.4.16 "е" указано, что окна на расстоянии 4 м от окон лестничных клеток могут быть обычными, если лестничная клетка граничит с помещениями где пожарная нагрузка отсутствует (лестничные клетки, лифтовые холлы, пожаробезопасны =>Коридоры относятся к помещениям где пож. нагрузка отсутствует или ограничена. Например, при наличии скамеек для посетителей нагрузка имеется, но она ограни 
    [Документация

Наличие расчета риска при проверке

nND 03.06.2024 20:34 1 / 385 Comfire 04.06.2024 7:33    
 * *Коллеги, какая сейчас практика если во время проверки предьявляется наличие расчета оценки пожарного риска? Используется ли ст. 43 Положения о ГПН № 290 с учетом которой проверяется соответствие исходных данных, а также параметров и характеристики объект =>Предьявляется расчет пожарного риска в том случае, если это прямо записано в решении на проверку и есть отдельный запрос от инспектора в рамках проверки. В 
    [Документация

Класс зоны венткамеры

Не мудрый 31.05.2024 7:57 29 / 752 ifbbpro 03.06.2024 11:49    
 * *Вытяжная венткамера АБК обслуживает помещения ЦЗЛ с категорией В2, 2-м классом зоны. По СП 7,60 присваиваю этой венткамере категорию В2. А какой класс зоны будет в этой венткамере, тоже 2-й? По логике пары ЛВЖ могут попасть в венткамеру. Или как то иначе? =>ПУЭ требует определения классов при выборе и установке электрооборудования. СП 423 - указания классов в проектной документации. 
    [Прочее

Предел огнестойкости противодымного экрана

Сложные вопросы 01.06.2024 6:20 0 / 298    
 * *Какие нормативные документы регламентируют в РФ предел огнестойкости противодымного экрана, делящего шторами объект на дымовые зоны? =>  
    [Прочее

Что делать после эвакуации

Beginner 21.05.2024 15:30 43 / 1399 ifbbpro 31.05.2024 13:39    
 * *Коллеги, я в замешательстве, прошу поделиться опытом или обоснованиями... Вот такая задача прилетела. Ситуация: У арендатора произошло задымление, распространившееся на весь цех (потеря видимости, едкий запах и прочие ОФП). Цех эвакуировали. Время суто =>Люди эвакуировались из здания не из-за "пожара" (которого не было), а из-за "возможности пожара" (задымление). Возможность пожара оп 
    [Лицензии и СРО

СРО и аттестация на право проектирования

Таблетка 30.05.2024 15:39 18 / 697 ifbbpro 31.05.2024 13:22    
 * *Добрый день, подскажите пожалуйста, когда требуется СРО на проектирование, а когда аттестация на право проектирования зданий введенных в эксплуатацию. Бываю случаю, когда нужна аттестация и СРО одновременно или это взаимоисключающие понятия? Спасибо. =>"Действующими на момент таких изменений" - тут говорится моменте изменений в систему, а не изменений в документацию. Максимум что можно сделат 
    [СПЗ

Огнетушители

Pavlouha 31.05.2024 12:04 0 / 358    
 * *Коллеги доброго времени суток. Может быть тупой вопрос, есть ли универсальная формула или памятка для расчета количества огнетушителей на объекте, чтобы было понятно девочкам. Устал объяснять и делать работу за них. =>  
    [СПЗ

Звуковая сигнализация АУГП средствами СОУЭ

altroy 20.05.2024 15:44 74 / 1167 Нина 30.05.2024 16:32    
 * *Здравствуйте! Появилась необходимость применить в проекте решения в соответствии с п. 7.6.10 СП 484.1311500.2020. Машзалы ЦОД, заявлен уровень шума 81дБ. В системе СОУЭ 3 типа применены речевые рупоры, обеспечивающие нормативный уровень звукового давле =>Стробы это как бы наш внутренний стандарт, так как в машзале сотрудники обычно находятся в наушниках. У вас ЦОД строится на бюджетные деньги?  
    [Документация

Категория помещения для хранения пенообразователя ПО-6РЗ, тип S

Не мудрый 29.05.2024 9:00 13 / 433 Не мудрый 30.05.2024 9:17    
 * *Подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания пенообразователя ПО-6РЗ, тип S ? =>Производитель в хим. паспорте пишет негорючий материал. 
    [Документация

неизолированные рампы в закрытой автостоянке

Асашай 24.08.2023 11:21 83 / 1937 Архитектор 29.05.2024 10:59    
 * *Всем привет. Вопрос по устройству неизолированных рамп в закрытой автостоянке. Согласно абз. 7 п. 6 СП 2.13130.2020 в зданиях закрытых автостоянок с неизолированными рампами площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется как сумма площадей этаже =>Хахах, смешные дебаты получились у вас 
    [Документация

Крепление пожарных извещателей на армстронге

nND 29.05.2024 7:17 1 / 554 Rujero 29.05.2024 8:41    
 * *Коллеги вроде было разъяснение и послабление по монтажу извещателей на плитках Армстронга а не на его каркасе. Каки сейчас требования? =>6.6.11 При наличии подвесного потолка ИП могут устанавливаться непосредственно на подвесной потолок или в специальные монтажные комплекты, устанавливаемые  
    [Документация

Пожарная категория помещения вспенивания полистирола смесью газов

Не мудрый 20.05.2024 17:03 4 / 350 Не мудрый 28.05.2024 15:08    
 * *Подскажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался. Есть помещение, в котором установлены бункера в которых происходит вспенивание полистирола смесью изобутана и фреона. Подскажите пожалуйста, какая категория пожарной опасности будет в этом помещении? М =>Подскажите пожалуйста, где можно пример расчёта посмотреть помещения с изобутаном, ДМЭ. Может быть кто то сталкивался? 
    [Прочее

Лестничная клетка Л1 в углу здания.

Сложные вопросы 24.05.2024 19:41 1 / 575 zain 28.05.2024 14:53    
 * *Сп 2 5.4.16. При проектировании лестничных клеток необходимо выполнение следующих требований: б) в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без =>потому что на дверях доводчик который их закрывает. выход только один - делать лестничную клетку Н2 
    [Документация

Дымоудаление через коридор

Асашай 27.05.2024 20:03 9 / 481 dizel2012 28.05.2024 14:38    
 * *Всем привет. Согласно п. 7.2 СП 7.13130.2031 допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2 : производственных категорий B1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования го =>Мой лингвоанализ привел меня к мысли, что речь идет о складских помещениях площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами 
    [Документация

Противопожарные двери в венткамере дворца культуры

Не мудрый 23.05.2024 18:05 5 / 623 Не мудрый 27.05.2024 17:34    
 * *Согласно СП 7.13130.2013 п. 8.1. Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими си =>начальник отдела ® спасибо большое. Тоже думаю что не надо, но на днях видел представление прокурорских для ДК, там написано, что надо в костюмерных и ссы 
    [Документация

Защита спринклеров

nND 25.05.2024 12:34 1 / 360 BTS 25.05.2024 13:35    
 * *Коллеги не найду в каком пункте прописано про применение сеток на спринклеры в том числе на складе со стеллажами =>СП 485 п.6.2.20  
    [Прочее

Закрытая насосная категории А

Sam Marino 24.05.2024 13:44 1 / 356 Асашай 24.05.2024 16:00    
 * *Должна ли быть установлено СОУЭ помимо дымовых датчиков? Можно ссылки на документации ПБ =>СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности Таблица 2  
    [Прочее

Подбор огнезащиты для технического здания

ПТО ТЕХ 13.05.2024 16:38 5 / 1223 ПТО ТЕХ 24.05.2024 15:43    
 * *Добрый день, коллеги и просто неравнодушные. Пытаемся сейчас определиться, какую выбрать огнезащиту для небольшого технического объекта (без подробностей, просто минимальная вероятность стандартного пожара, но всё-таки не исключаем её, для этого и защи =>Ух ты, очень содержательный отзыв с места событий получился, спасибо, изучу, ну и буду ждать еще какой-нибудь информации от вас или от других участников фо 
    [Прочее

Закрытая насосная категории А

Sam Marino 24.05.2024 13:45 0 / 261    
 * *Должна ли быть установлено СОУЭ помимо дымовых датчиков? Можно ссылки на документации ПБ =>  
    [СПЗ

Монтаж проводки и кабелей от дымовых датчиков и ИПР

Sam Marino 24.05.2024 12:32 4 / 463 ifbbpro 24.05.2024 13:28    
 * *Кабеля АУПС должны ли укладываться в защитный короб или гофру? Можно ссылку на документацию на требования ПБ и еще один вопрос по резервуарным паркам по счет извещателей они отсутствуют там, на какой документ ссылаться чтоб и установили? =>>По ПУЭ кабели на высоте ниже двух с чем-то метров должны быть защищены от механических повреждений. И даже это требование не относится к безопасному 
    [СПЗ

Проверка работоспособности

nND 23.05.2024 19:26 6 / 509 Рустам74 24.05.2024 11:44    
 * *Коллеги, вопрос такой-может ли инспектор требовать включения спз при проведении проверки (не проверки лицензирования обслуживающей организации) на объекте с массовым пребыванием и при этом прорабатывать разные сценарии - обычная ситуация, требовать =>Если в Здании электропитание по 1-й категории, то время работы СПЗ от аккумуляторов НЕ нормируется. Оно нормируется (24+1ч) только при 3-й категории электр 
    [ГОЧС

отказ от пб

Loginov3301 14.05.2024 10:08 28 / 1355 ifbbpro 24.05.2024 10:09    
 * *как отказ ответственности за пожарную безопасность, я ведущий инженер по обслуживанию пожарной сигнализации не маленького объекта , мне работы своей достаточно понавешали с верху ответственность за пб подскажите как отказаться есть ли статьи какие нибудь =>В ст. 24 закона "О пожарной безопасности" приведен перечень видов деятельности в области пожарной безопасности. Причем с учетом изменений, вступа 
    [СПЗ

Проектирование СПС в здании культурного наследия

СлаваЧе 23.05.2024 6:38 1 / 389 kazakru 24.05.2024 6:02    
 * *Поступил заказ на проект в здании культурного наследия. Необходима ли лицензия по работе с такими зданиями помимо аттестации МЧС? Собственник предлагает запроектировать радиоканальную СПС тем самым, не повреждать конструкции и вроде лицензия не нужна. =>лицензия обязательна а если это СПб, то еще и историко-культурная экспертиза, тысяч так за 500 
 Список с 241 271 301 331 <361> 391  ...


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.