| [Документация] | | Не мудрый | 20.06.2024 16:31 | 12 / 505 | Не мудрый | 21.06.2024 13:49 | |
| * * | Подскажите пожалуйста. Как подсчитать пожарную нагрузку в помещении. Всё прогнать через весы нереально или очень затруднительно. Но даже если это возможно, то невозможно рассчитать массу горючих составляющих оборудования, электрооборудования и кабельных л |
=> | EGORik ® заказчик не спросит, надзор спросит с заказчика, а заказчик с подрядчика... | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 20.06.2024 8:28 | 12 / 499 | Асашай | 20.06.2024 17:12 | |
| * * | Всем привет. Проектируется школа, Согласно п. 7.12.6 СП 1.13130.2020 этажи школы разделены на пожарные секции площадью не более 1300 кв. м. В здании необходимо запроектировать пожаробезопасные зоны для МГН. Допускается ли рассматривать каждую пожарную сек |
=> | Проект
ИЗМЕНЕНИЕ No 2 к своду правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы»
9.2.8 «Места размещения МГН в пожароб | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик2 | 14.06.2024 9:53 | 11 / 503 | newtrad | 17.06.2024 16:51 | |
| * * | Коллеги! п. 4.4.9 СП 1.13130 гласит"В объеме обычных лестничных клеток, как правило, не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов, выгороженных |
=> | Так просто и не найти требований, которые запрещали бы выделять
пространство под маршем в помещение. Это может есть в смежных нормах каких-то. Например, | |
| |
|
| [СПЗ] | | Сложные вопросы | 17.06.2024 7:55 | 1 / 379 | начальник отдела | 17.06.2024 14:53 | |
| * * | Какими действующими сводами правил регламентируется предел огнестойкости у данных элементов системы противопожарной защиты? |
=> | ГОСТ Р 53305 : Е15,Е30,Е60.
Или вас что-то другое интересует? Например, какой п.о. должен иметь противодымный экран, который конструктивно разделяет поме | |
| |
|
| [СПЗ] | | nND | 01.06.2024 7:28 | 3 / 567 | Рустам74 | 17.06.2024 11:18 | |
| * * | Коллеги подскажите, если в пространстве за потолком нет 1,5 литра кабелей на метр, но проходит 2 трубы к фанкойлу d32 с утеплителем горючим. Надо извещатели АПС ставить? Что,то с п.10.2 прил.2 № 1464 ПП РФ не разберусь. Или надо считать объем теплоизоля |
=> | Вроде сейчас все производители теплоизоляции заявляют "не поддерживающий горение" материал. Тогда не надо. Горючий, но не поддерживающий горение. | |
| |
|
| [СПЗ] | | Молот | 17.06.2024 8:38 | 4 / 318 | Comfire | 17.06.2024 9:49 | |
| * * | Здравствуйте, производство, имеются нагревательные печи и что-то типа промышленной циркулярной пилы со встроенным пылевоздухоотсосом.
Нужно ли отключать печи при пожаре и циркулярки (воздухоотсос отключается только совместно с устройством)?
|
=> | В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:
обязанности и действия работников при пожаре, в том числе ... аварийной | |
| |
|
| [СПЗ] | | Молот | 17.06.2024 8:37 | 0 / 209 | | |
| * * | Здравствуйте, производство, имеются нагревательные печи и что-то типа промышленной циркулярной пилы со встроенным пылевоздухоотсосом.
Нужно ли отключать печи при пожаре и циркулярки (воздухоотсос отключается только совместно с устройством)?
|
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 14.06.2024 18:30 | 1 / 341 | начальник отдела | 15.06.2024 14:04 | |
| * * | Всем привет. Согласно п. 8.1.4 СП 4.13130.2013 расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих
конструкций жилых и общественных зданий, сооружений должно составлять:
для зданий, сооружений высотой до 28 м включительно - |
=> | Не уверен, что на этот счет есть какие-либо указания в российских нормах.
У казахов, к примеру, в их ТР "Общие требования к пб" п.45 расстояние | |
| |
|
| [Прочее] | | Rujero | 13.06.2024 14:03 | 6 / 459 | ifbbpro | 15.06.2024 11:48 | |
| * * | Добрый день. Вопрос в следующем. При расчете категории склада с материалами хранения НГ, требуется ли учитывать погрузчики. Которые дислоцируются в ином здании и работают на складе не более 2-х часов? |
=> | >Нормы не идеальны...
СП 12 носит не нормативный, а описательный характер. И поэтому в результате использования его как нормы чушь получается. | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 26.03.2024 13:28 | 56 / 1979 | Comfire | 15.06.2024 11:16 | |
| * * | Всем привет. Вопрос следующий - я правильно понимаю, что согласно действующим требованиям пожарной безопасности я могу запроектировать несколько уровней мезонинов в складе?
На мезонинах будут рабочие места.
То есть нормы по определению площади этажа в п |
=> | Ничего они не разъяснили, а попытались техническое регулирование осуществлять при помощи письма. Вышло не очень, но вообще забавное письмо получилось.
Р | |
| |
|
| [Документация] | | newtrad | 14.06.2024 12:24 | 5 / 285 | начальник отдела | 14.06.2024 18:36 | |
| * * | Приветствую. Имеется производственный цех, В3, в нем длинная антресоль (менее 40%), т.е. это открытая в объем цеха площадка. С антресоли на уровень пола помещения цеха ведут две лестницы 2-го типа. На антресоли имеются помещения без постоянного пребывания |
=> | До 19.09.2020 года эв.выходы на лестницы 2-го типа допускалось предусматривать только из помещений кат.В4, Г и Д, расположенных на антресолях, в зданиях I- | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 14.06.2024 12:56 | 0 / 225 | | |
| * * | Всем привет. Появился вопрос по эвакуации из гардеробных при вестибюлях и из просто вестибюлей без гардеробных.
Вестибюль не является помещением, а является путем эвакуации наравне с коридорами, фойе и др. Открытые гардеробные также не являются помещения |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Roman1 | 24.12.2023 21:41 | 6 / 1790 | sss2222 | 14.06.2024 10:51 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Вашему вниманию предлагается программа для расчета времени эвакуации по индивидуально-поточной модели. Данный вариант программы распространяется свободно. Цель разработки — создать инструмент, в точности соответствующий требованиям Мето |
=> | Очень хорошая программа - [ссылка] которая помогает определить расчетное время эвакуации людей из помещений. Она учитывает различные факторы, та | |
| |
|
| [Прочее] | | sqwer86 | 13.06.2024 14:42 | 2 / 277 | Асашай | 13.06.2024 17:03 | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожалуйста: есть производственное помещение, в котоых хотят предусмотреть складские помещения встроенные для хранения масла в бочках, спецодежды, бумаги (В1- В3 категория) площадью пирмерно 150 кв для спец одежды, бумаги и тд, для |
=> | 6.2.14 Системы лучистого отопления и нагревания с темными и светлыми газовыми и
электрическими инфракрасными излучателями допускается применять:
- на отк | |
| |
|
| [Документация] | | юга | 13.06.2024 11:25 | 1 / 338 | Амекрон | 13.06.2024 14:44 | |
| * * | Приказ МЧС РФ от 2 мая 2006 г. N 270 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражда |
=> | Иное происшествия вообще вещь непонятная. Если есть признаки преступления, то по УПК, 3 дня, 10 дней, 30 дней и до талого, пока не примешь законное и обосн | |
| |
|
| [СПЗ] | | Таблетка | 13.06.2024 12:57 | 1 / 271 | начальник отдела | 13.06.2024 14:01 | |
| * * | Добрый День! Подскажите пожалуйста, если производственной здание шириной ровно 60 м, то по какой таблице СП 8 брать расход воды. Ширина здания взята по осям, а ось проходит по середине стены. Спасибо! |
=> | по табл.4 | |
| |
|
| [Социалка] | | Sidnei | 03.06.2024 10:58 | 11 / 2122 | azza23 | 12.06.2024 21:01 | |
| * * | Всем привет.в ГУ прошла комиссия.на руки выдали протокол собрания.нуждаемся.м
ногодетные.отправили дело в москву.что дальше? |
=> | Поздравляю с пополнением !!! Теперь все понятно))) и опять мы не знаем где наша очередь🤣 | |
| |
|
| [СПЗ] | | Koui | 22.03.2024 11:54 | 115 / 2831 | Comfire | 12.06.2024 6:23 | |
| * * | Звуковое оповещение в ПБЗ - нужно или нет?
Согласно СП 3 вы скажете, что конечно же нужно, ведь это помещение в постоянным или временным пребываем людей.
С другой, в соответствии с СП 59 там устанавливается двусторонняя диспетчерская связь. Оповещение н |
=> | ===предусмотрены паузы тишины===.
Прямо, как из фильмов про спасателей МЧС России: Правило "Золотого часа"; "Час тишины"; "Пять | |
| |
|
| [Документация] | | rfcrf | 10.06.2024 16:39 | 9 / 467 | ибо | 11.06.2024 17:48 | |
| * * | Здание высотой менее 28 м., административно-прои
зводственное. Необходимо ли ставить противопожарные двери в проемы лестничных клеток? |
=> | Необходимо ли ставить противопожарные двери в проемы лестничных клеток?
А вам не кажется, что дам должны быть лишь противодымные двери? по мне, так устан | |
| |
|
| [Документация] | | ifbbpro | 11.06.2024 9:54 | 1 / 377 | ifbbpro | 11.06.2024 10:28 | |
| * * | Законопроект N 50141-8, третье чтение сегодня.
[ссылка]
Предусматривается для промышленных объектов пректирование при эксплуатации, устанавливается статус организаций промышленного дизайна, инжиниринговых организаций.
|
=> | Ну и раз проектно-конструкторские работы по созданию продукции будут регулироваться законодательно, то "проектирование средств" теперь будет одно | |
| |
|
| [Прочее] | | R_o_m_a_n | 08.06.2024 18:33 | 43 / 852 | 11247 | 10.06.2024 18:36 | |
| * * | Здравствуйте, умные и рассудительные люди!
Пожарная охрана выписала нарушение, правомерно ли оно?
Не очищено от сухой травы, волежника, кустарника, противопожарное расстояние от производственных объектов (зданий, сооружений) не менее 50 метров.
Ссыл |
=> | R_o_m_a_n ®[10.06.2024 18:17:25]
это зависит от конкретных людей, система конечно портит всех, но в поседнее время в надзорных органах главное профилактик | |
| |
|
| [СПЗ] | | CV | 09.06.2024 20:07 | 4 / 406 | CV | 10.06.2024 14:51 | |
| * * | вопрос такой, можно ли применять для тушения закрытой стоянки модули тонкораспыленной воды с точки зрения сущ. норм? нужны ли СТУ для этого? "дружит" ли ТРВ с противодымной вентиляцией. |
=> | ув.Viss, спасибо | |
| |
|
| [Документация] | | Evaroll12 | 10.06.2024 0:28 | 1 / 319 | Comfire | 10.06.2024 6:50 | |
| * * | Добрый вечер! Кто-нибудь знает, сейчас при опросе свидетеля/очевидца/д
олжностного лица происшествия составляется протокол опроса или письменное объяснение? И есть ли действующий бланк этого? |
=> | Опрос - это одно из оперативно-розыскных мероприятий. Это только для должностных лиц из органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
https:/ | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 09.06.2024 8:29 | 0 / 259 | | |
| * * | Всем привет! Подскажите, как определить торцевую сторону у здания неправильной формы? Вопрос касается расположения зарядной. |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Бывший сотрудник НТО | 28.03.2024 10:33 | 18 / 1240 | SkAndrey | 08.06.2024 17:15 | |
| * * | Коллеги, подскажите! Как считаете, достаточно ли требований к размещению в стоянках автомобилей электромобилей с оборудованием для их зарядки? Можно ли применять СП 485.1311500.2020 (см.п.1.4) для проектирования установок пожаротушения с учетом п.6.2.24 |
=> | Поскольку кроме ванны реально помогает только кошма (не для тушения электромобиля, а для защиты соседних), то в оборудование стоянок, кроме огнетушителей, | |
| |
|
| [Прочее] | | Saduse | 06.06.2024 21:38 | 1 / 374 | kazakru | 07.06.2024 15:02 | |
| * * | Для школы нужно сделать ОПС. В ней 388 ИП.
Можно ли сделать её через с2000м исп 02 и четыре с2000-кдл? |
=> | что такое ОПС?
если охранно-пожарная сигнализация, то так делать уже нельзя
а по теме - сколько этажей в школе? если 4 то вам явно мало будет 388 извещат | |
| |
|
| [Служба] | | nND | 06.06.2024 11:28 | 7 / 588 | ifbbpro | 07.06.2024 8:36 | |
| * * | В каком виде требуется должен быть сертификат на отделочные материалы путей эвакуации и залов?
Просто копия сертификата органа сертификации или заверенная копия организации заявителя, или заверенная копия организации, которая реализует товар? |
=> | >Как получить сертификат?
Про сертификат - это фантазия. В ППР написано "документы". | |
| |
|
| [СПЗ] | | aleksegroshev | 04.06.2024 6:08 | 7 / 594 | aleksegroshev | 07.06.2024 7:40 | |
| * * | Доброго дня! Возник вопрос, который никто четко обосновать не может. Строится свиноферма, в производственных зданиях будут установлены газовые генераторы (8-10 шт.), и подведен газопровод. Проектировщик, ссылаясь на п. 6.1.2 СП 2.13130 присвоил помещениям |
=> | Дуримар ОБОСНУЙТЕ. | |
| |
|
| [СПЗ] | | nND | 06.06.2024 22:16 | 3 / 331 | Дуримар | 07.06.2024 2:13 | |
| * * | Коллеги, инспектор в предписании указал, что спринклеры расположены близко от перегородок. Сославшись на п.16 правил ППР об уменьшении зоны действия систем. Но если отнести подальше от перегородки то можно получить превышение минимального расстояния межд |
=> | в пункте 6.2.21 СП 485.1311500.2020 | |
| |
|
| [Прочее] | | BegushiyPograblyam | 06.06.2024 12:24 | 2 / 316 | BegushiyPograblyam | 06.06.2024 20:02 | |
| * * | Всех приветствую! При проектировании здания ф 2.1 I степени огнестойкости в соответствии с т. 21 123-фз требуется предел огнестойкости перекрытий rei60. В тоже время в п.5.4.2 сп4 помещения технологического обслуживания демонстрационного комплекса (знать |
=> | Дай бог здоровья тебе, добрый человек!!!! | |
| |