|
| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 121 151 181 211 <241> 271 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| [Документация] | | newtrad | 02.08.2024 8:56 | 0 / 207 | | |
| * * | В Пособии ВНИИПО по производственным рискам от 2019 года имеется таблица П7.1 с данными по вероятностям эффективного срабатывания технических средств противопожарной защиты. В ней, помимо АУПС и т.п., приведена вероятность срабатывания для "противопо |
=> | | |
| |
|
| [Служба] | | AleksandrASG | 01.08.2024 10:39 | 4 / 430 | Viss | 01.08.2024 22:19 | |
| * * | Добрый день. Помогите пожалуйста решить вопрос в чем проложить кабель к ИПР в чистой зоне молочного производства. Дело в том, что по проекту заложены трубы из нержавеющей стали и взрывозащищенные фитинги. ИПР также взрывозащищенная из нержавейки. Заказчик |
=> | Некоторое время назад был один фарм объект, также сети выполняются или скрыто с герметизацией выводов, или в трубах из нержавейки (ну тут больше опуски к с | |
| |
|
| [Служба] | | Алекссей | 08.07.2024 14:24 | 4 / 517 | Асашай | 01.08.2024 17:37 | |
| * * | Здравствуйте.
Выход из технического помещения, где нет людей, предусмотрен непосредственно на ЛК.
Нормируется ли направление открывания такой двери?
|
=> | 4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны
открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направле | |
| |
|
| [СПЗ] | | j_flack | 31.07.2024 10:50 | 39 / 910 | СпециальнаяВО | 01.08.2024 15:14 | |
| * * | Проектируется отдельно стоящее здание с одним помещением, которое планируется оборудовать пожаротушением на основе С2000-АСПТ. Меня убеждают, что установка в здании ручного пожарного извещателя не требуется, так как есть устройство дистанционного пуска. О |
=> | Если говорить об ИПР в разрезе активации АУП от СПС, то я вижу противоречие между СП 484 и СП 485. Вот это противоречие:
1. Цитата из СП 485:
******** | |
| |
|
| [Прочее] | | Алекссей | 01.08.2024 8:40 | 0 / 255 | | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п.5.1 СП477:
"Части высотных зданий (комплексов), относящихся к различным классам функциональной пожарной опасности, следует выделять противопожарными преградами (стены, перекрытия) в самостоятельные пожарные отсеки&q |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | sunlieseof | 27.07.2024 11:32 | 6 / 581 | начальник отдела | 31.07.2024 15:06 | |
| * * | Добрый день. Проектируем крытый ледовый каток, спроектировали пожарную сигнализацию только в помещениях АБК, в самом помещении ледовой арены (где лед и люди катаются) извещатели не ставили, площадь 2000 м2, эксперт написал замечание: уточнить надобность у |
=> | =Когда заливают (формируют) ледовое покрытие, то точно подходит.=
Как оно может подходить, если температура для образования льда должна быть явно меньше, | |
| |
|
| [Прочее] | | Алекссей | 30.07.2024 9:57 | 6 / 523 | начальник отдела | 31.07.2024 13:53 | |
| * * | Здравствуйте.
Допускается ли эвакуация из номеров гостиницы в лестничные клетки через лифтовый холл для пожарных?
Двери номеров будут предусмотрены противопожарными в дымогазе. |
=> | =лифтовой холл по сути не помещение=
СП 118 п. 3.1.13 лифтовый холл: Помещение перед входом в лифт (лифты)
Было в свое время несколько писем ВНИИПО о | |
| |
|
| [СПЗ] | | Joprst | 26.07.2024 11:16 | 3 / 596 | 10_rus | 31.07.2024 11:25 | |
| * * | Для люков дымоудаления в кровле производственного здания предусматриваются модули дымоудаления (МДУ-1С, но не важно). Модули контролируют цепь питания. Но люки дымоудаления подобраны на =24В (ДЫМОЗОР-100-600х140
0-П-1600-24-0-С), а электрики говорят " |
=> | А разве МДУ сможет управлять штоковыми приводами работающими по изменению полярности (по 2 проводной схеме)?
И что вы подключите на вход концевиков МДУ? | |
| |
|
| [Документация] | | спец ПБ | 30.07.2024 15:26 | 2 / 479 | спец ПБ | 31.07.2024 11:18 | |
| * * | Добрый день, коллеги! Прошу от вас разъяснений по такой проблеме: Ранее, в соответствии с п. 21. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» руково |
=> | Спасибо, добрый человек, теперь мне всё понятно. | |
| |
|
| [Служба] | | sunlieseof | 15.07.2024 14:42 | 2 / 517 | Рустам74 | 31.07.2024 9:57 | |
| * * | Добрый день. Госэкспертиза выставила замечания, а именно по выводу сигналов с пожарной насосной на пост с постоянным пребыванием людей(охраны). Требуют вывести сигналы работы/неисправности, аварий, затоплений корпуса и т.д. Насосная станция комплектная, п |
=> | У некоторых производителей насосных установок сразу есть для комплекта отдельный выносной пульт с лампочками. Но не у всех. | |
| |
|
| [СПЗ] | | Виктор Палыч | 18.07.2024 21:53 | 1 / 480 | Рустам74 | 31.07.2024 9:49 | |
| * * | Коллеги, не могу понять просто вещи, казалось бы. Высота светильника не более 1,5 сантиметров. Берем две его высоты, получаем 3 см. По пункту 6.6.37 нужно измерять от центра датчика. Получается, что мы не выходим за пределы самого извещателя. Вопрос: нужн |
=> | Если поставить вплотную, потом будет ни извещатель не снять, ни светильник, они мешать монтажу и обслуживанию друг друга будут. | |
| |
|
| [СПЗ] | | nND | 29.07.2024 16:59 | 1 / 358 | nND | 30.07.2024 14:51 | |
| * * | Коллеги, проектировщиками подготовлен проект сухотруба в лестницу из-за отсутствия зазора между маршами. В проекте указаны запорные шаровые краны РУ 25 ДУ 80 снаружи здания после соединительных головок для подключения техники. Можно ли предусматривать им |
=> | А можно ли вывести 1 патрубок снаружи здания для сухотруба вместо двух как для ВПВ? Сухотруб нужен только ввиду отсутствия зазора между маршами 75 мм. | |
| |
|
| [Документация] | | dalexeus | 17.11.2021 11:42 | 2 / 2524 | Иван | 30.07.2024 0:49 | |
| * * | Здравствуйте. Есть здание, где хранится порох. И есть также система пожаротушения в части помещений. Помещения здания категорированы по ПУП-89 ("Правила устройства предприятий по изготовлению РТТ, ВВ, пиротехнических средств и составов, средств их ин |
=> | Здравствуйте!
Каким образом, можно заполучить раздел правил пожарной безопасности из Правил устройства предприятий по изготовлению пороха... (ПУП-89)? | |
| |
|
| [Документация] | | Лейкин | 26.07.2024 10:08 | 5 / 774 | kazakru | 29.07.2024 12:15 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, есть ли требования к установке устройств обратной связи системы СОУЭ (места установки, расстояние м/у вызывными панелями и т. д.)? В СП3 ничего не нашёл на эту тему |
=> | ну хоть слово телефон убрали ))
а вообще ставить обратную связь у каждого ручника, имхо перебор, достаточно перед эвакуационными выходами
| |
| |
|
| [Прочее] | | Алекссей | 29.07.2024 10:15 | 0 / 279 | | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 9.3 СП 477:
"Объектовые пункты пожаротушения должны располагаться в нижних этажах каждого пожарного отсека. Их оснащение определяется на стадии разработки ПТП".
Требуется ли устройство этих пунктов в подзе |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Алекссей | 29.07.2024 10:15 | 0 / 269 | | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 9.3 СП 477:
"Объектовые пункты пожаротушения должны располагаться в нижних этажах каждого пожарного отсека. Их оснащение определяется на стадии разработки ПТП".
Требуется ли устройство этих пунктов в подзе |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Алекссей | 27.07.2024 9:11 | 2 / 313 | Асашай | 27.07.2024 10:44 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, распространяется ли табл. 29 №123-ФЗ на помещения груповых ячеек детских дошкольных учреждений (как зальные помещения)? |
=> | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности"
Статья 134. Требо | |
| |
|
| [СПЗ] | | Питкин | 23.07.2024 11:35 | 98 / 1379 | ifbbpro | 26.07.2024 15:51 | |
| * * | Добрый день!
Попался проект в спецификации которого указана - Кабельная проходка 20мм ОГНЕЗА-ПМ-К.
Подскажите в первый раз такое встречаю - какой то бочонок которых устанавливается на входе в стенку и на выход и кабеля проходят через него. А в стене тог |
=> | Насколько я понимаю, таможенник, посмотрев на такой код, будет действовать как с изделиями из графита. | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 26.07.2024 12:30 | 2 / 268 | Асашай | 26.07.2024 14:58 | |
| * * | Всем привет. Подскажите, я правильно понимаю, что противодымная защита пожаробезопасных зон 2-3-го типов не требуется?
9.2.1. Пожаробезопасные зоны могут предусматриваться следующих типов:
– 2-й тип: зона, расположенная на эксплуатируемой кровле, от |
=> | благодарю | |
| |
|
| [Служба] | | Гранит | 22.07.2024 21:49 | 41 / 1085 | Гранит | 25.07.2024 20:41 | |
| * * | Добрый день. Прошли 3 проверки пожнажзора у одного юр.лица по одному адресу: корпус 1,2,3. Составлено 3 протокола по ч.4 ст 14.1 КоАП. Вопрос: законно ли оформлять тримя проверками одновременно?
По факту юр.лицо одно, одновременно 3 проверки одним лицом |
=> | ifbbpro
И не путайте договор оказания услуг ст 779 и договор подряда ст 702 ГК РФ | |
| |
|
| [Документация] | | Beginner | 25.07.2024 14:48 | 2 / 323 | Асашай | 25.07.2024 15:50 | |
| * * | Добрый день!
Есть здание 9 этажей, более 28 метров высотой. Год ввода в эксплуатацию - 1974 (как ни странно, вся документация в наличии).
На каждом этаже находится лифтовый холл-лестничная клетка (совмещённые, двери лифтов и лифтовых шахт - противопожар |
=> | здание должно соответствовать проекту, а не хотелкам инспектора
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 сентября 2020 г. | |
| |
|
| [Документация] | | ifbbpro | 25.04.2024 11:33 | 1 / 1168 | ifbbpro | 25.07.2024 15:49 | |
| * * | Законопроект
№ 610819-8
О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
[ссылка] |
=> | Приняли в первом чтении сегодня. | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 03.06.2024 11:44 | 151 / 2866 | Не мудрый | 25.07.2024 10:54 | |
| * * | Помещение повышения давления горючего газа. При расчёте получается категория Д, т.к. пож нагрузка 0,85 МДж на кв.м. Как то странно категория Д. а класс зоны 2-й. Или так может быть? |
=> | Категорию считаем от А до Д. Если нагрузка менее 1 мДж и не подходит под Г, то категория Д.Таково резюме ВНИИПО, буду руководствоваться им. Если кто наедет | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 24.07.2024 10:03 | 21 / 484 | Comfire | 24.07.2024 19:09 | |
| * * | Всем привет!
Скажите, является ли нарушением требований пожарной безопасности устройств технологической лестницы, соединяющей подвальный этаж, первый и второй этажи общественного здания класса Ф3, при условии выгораживания этой лестницы противопожарными |
=> | Я привел стандартное определение термина техн.лестница. У Вас есть такое определение для "Неэвакуационных лестниц "2-го типа"? Это совсем не | |
| |
|
| [СПЗ] | | Сложные вопросы | 24.07.2024 9:57 | 2 / 355 | Сложные вопросы | 24.07.2024 12:37 | |
| * * | При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего свода правил. Высота расположения квартиры определяется высо |
=> | Этого нигде к сожалению не указано в нормах. | |
| |
|
| [Документация] | | Таблетка | 23.07.2024 15:10 | 3 / 532 | Лёха_З | 24.07.2024 9:09 | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожалуйста, в соответствии с п.2 приложения 3 приказа 806 "По Обучению" определен перечень должностных лиц, которые проходят обучение по программе профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, в свою оч |
=> | МЧС в письме от 04.05.2022 г. № ИВ-19-751 разъясняет, что в соответствии с пунктом 2 приложения № 3 к приказу МЧС России № 806 не проходят
обучение по доп | |
| |
|
| [Служба] | | Korovke | 22.07.2024 19:56 | 14 / 476 | Korovke | 23.07.2024 22:07 | |
| * * | Всем привет! Есть 1-этажное здания Ф5 с именно пристройкой (не встройка и не вставка) АБК (2 этажа). Все II C0. АБК отделяется перегородкой 1-го типа. По таблице 6.1 СП 2 определяем площадь пожарного отсека Ф5, которая не должна превышать площадь Ф5+ площ |
=> | =п.6.6.1=
Ну да, все так. Мы открываем таблицу 6.9 и смотрим по ней площадь этажа в пределах пожарного отсека АБК, которая определяется пунктом 6! | |
| |
|
| [СПЗ] | | Skydiver | 18.07.2024 16:00 | 1 / 385 | AntonAnton | 23.07.2024 14:33 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста. Кто может привезти ЗИП к аспирационникам?? |
=> | Здравствуйте.
Извещатели, модули, фильтры и прочие комплектующие есть в наличии на складе в Москве. Напишите нам- ak@wagner-russia.com | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 05.07.2024 10:40 | 6 / 656 | Korovke | 22.07.2024 19:41 | |
| * * | Всем привет.
Вопрос такой - как правильно определить допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных и складских зданий со вставками, встройками, пристройками АБК, не выделенных в пожарный отсек?
Для производства суммируем площ |
=> | А если АБК - именно пристройка, например, 2-этажная (а здание Ф5 - 1 этажное), то при определении площади Ф5 по таблице 6.1 число этажей принимать один или | |
| |
|
| [Служба] | | Depalek | 20.07.2024 18:33 | 0 / 306 | | |
| * * | Приветствую всех, подскажите пожалуйста не опытному человеку, сколько должно длиться по времени занятие на свежем воздухе в СИЗОД и какое время нужно записывать в личную карточку газодымозащитника. И согласно какого приказа сколько времени дается |
=> | | |
| |
Список с