| [Служба] | | Pavel_lime | 03.09.2024 6:08 | 10 / 295 | Асашай | 03.09.2024 12:12 | |
| * * | Доброго дня всем!
Объект - надземный открытый паркинг с 1 этажом занятым общественными помещениями - магазины, офисы, автомойка, сто и т.п.
Все помещения меньше 800м2.
по СП 7.13130 требования к удалению дыма при пожаре не распространяются:
е) на поме |
=> | из закрытых стоянок в любом случае нужно дымоудаление | |
| |
|
| [СПЗ] | | Zhandos1111 | 01.09.2024 20:05 | 29 / 649 | СпециальнаяВО | 03.09.2024 10:34 | |
| * * | Добрый день! Вопрос таков. Имеется объект - школа. На территории школы есть трансформаторная подстанция блочного-модульного типа БКТП. У БКТП есть своя пожарная сигнализация. Нужно ли выводит сигнал с пожарного прибора подстанции в здание школы, на пост о |
=> | Viss: "..По "пост охраны, а не на пожарный пост" - разве определение "3.22 пожарный пост" исключает сосуществование двух постов в | |
| |
|
| [СПЗ] | | Лёха_З | 27.08.2024 10:23 | 128 / 1575 | Лёха_З | 03.09.2024 9:56 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, прошу вашего мнения по применению положений СП7.13130.
Исходя из положений п. 6.10 и п. 6.18, ПП клапана устанавливаются условно в двух случаях:
- для предотвращения распространения пожара между этажами;
- при невы |
=> | "...Совершенно необязательно..."
Тогда для чего в 123-ФЗ ст. 2 "Основные понятия", которые на дают понятие о том, что "противопож | |
| |
|
| [Прочее] | | Sergey_tmb | 02.09.2024 13:46 | 0 / 516 | | |
| * * | Здравствуйте!
Решил обратиться с частным вопросом к профильным специалистам, потому что тема специфическая, и разъяснить ее, обращаясь к поисковику, не получается.
Имеется старый ОУ от системы пожаротушения с некой «запорной арматурой» (не знаю, как пра |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | nND | 27.08.2024 8:11 | 44 / 940 | Step-By-Step | 02.09.2024 13:25 | |
| * * | В офисе после монтажа новой перегородки добавили несколько извещателей. Требуется ли общий сертификат на ОКЛ или достаточно сертификаты на кабель? |
=> | Каким документом вы подтвердите, что смонтированная вами электропроводка соответствует требованиям ФЗ-123?
ст.82 п.2
"Кабельные линии и электропрово | |
| |
|
| [СПЗ] | | ktoj | 19.08.2024 15:43 | 18 / 1359 | Step-By-Step | 02.09.2024 11:06 | |
| * * | Уважаемые форумчане, выиграли монтаж СПС и СОУЭ в школе. В классах потолки обшиты окрашенными непонятной краской листами фанеры. В проекте о монтаже ОКЛ сказано дословно следующее: "Монтаж электропроводок произвести огнестойкими кабельными линия |
=> | Всё же все вопросы (в том числе по качеству рабочей документации) вы должны направлять Заказчику - у вас именно с ним договорные отношения, а с проектировщ | |
| |
|
| [Служба] | | Алекссей | 02.09.2024 9:33 | 0 / 229 | | |
| * * | Здравствуйте.
В п.5.4.18 СП2 указано, что:
"г) требования по огнестойкости и высоте противопожарных междуэтажных поясов не распространяются:
- на двери лоджий и балконов, имеющих выступ плиты балкона не менее 0,5 м, а также на эвакуационные выходы |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 03.08.2024 10:55 | 7 / 508 | Асашай | 31.08.2024 13:48 | |
| * * | Всем привет. Согласно п. 1.2 СП 1.13130.2020 настоящий свод правил не распространяется на ................... здания с числом подвальных этажей более одного, за
исключением случая, когда в указанных этажах размещаются части здания, требования к которым
|
=> | публикую отчет
был задан вопрос во ВНИИПО:
Добрый день!
Прошу вас разъяснить требования п. 1.2 СП 1.13130.2020:
Настоящий свод правил не распростран | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 09.08.2024 15:10 | 69 / 1567 | Comfire | 30.08.2024 14:32 | |
| * * | Подскажите, требуется ли лицензия МЧС на проверку огнезащиты? |
=> | Мнения могли не разделяться, если бы ГОСТ пандемийный не издали про "Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом | |
| |
|
| [Документация] | | Delog | 28.08.2024 15:45 | 6 / 460 | Delog | 30.08.2024 12:07 | |
| * * | Есть здание, изначально используемое как производство Ф5.1, сейчас там складирование Ф5.2 здание по паспорту БТИ имеет пристройку - котельную, состоящую из двух смежных помещений. Котельная + подсобное, котельная имеет выход на улицу и в подсобку, подсобк |
=> | Ув. Rujero ®
Котельная она на БТИ и находится в пристройке по БТИ. По факту помещение 3х3 м с бытовым котлом на 15 кВт водонагревательным от которого по | |
| |
|
| [СПЗ] | | yannay | 29.08.2024 12:05 | 0 / 330 | | |
| * * | Приветствую, коллеги. Возник такой вопрос. На нашем объекте в 2020 году была спроектирована и смонтирована СПС и СОУЭ по СП 5 и СП 3. СОУЭ 3 типа на нескольких усилителях МЕТА. У этих усилителей есть несколько резервных каналов, чтобы к ним подключить доп |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 28.08.2024 11:07 | 15 / 352 | Асашай | 28.08.2024 19:58 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 8 СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" здания и помещения медицинских организаций должны быть запроектированы таким образом, чтобы обеспечивалась безопасная эвакуация лю |
=> | скоро узнаю, сдается МОПБ в ГГЭ. По результатам отпишусь | |
| |
|
| [Прочее] | | СлаваЧе | 28.08.2024 8:12 | 3 / 392 | adgernaut | 28.08.2024 14:43 | |
| * * | Вопрос следующий. Нами был произведен монтаж АПС. Согласно договора - один год гарантии на смонтированную систему АПС. Систему обслуживает сторонняя организация. Вышли из строя три извещателя. Обслуживающая организация, считав неисправность на Сириусе, ув |
=> | Обслуживающая выполняет плановые регламентные работы (проверку функционирования, пыль там сдувает, контакты протягивает и что еще производитель прописал). | |
| |
|
| [СПЗ] | | nND | 26.08.2024 21:31 | 5 / 313 | Viss | 27.08.2024 14:47 | |
| * * | Какой формы акт в настоящее время требуется при дооборудовании помещения системой спринклерного пожаротушения кроме форм КС? В ГОСТ 59636 говорится про Акт готовности к проведению испытаний. Что это за готовность? По СПС более понятно - акт комплексных ис |
=> | Ох уже эти программы испытаний...У меня в принципе только два результата получалось: 1 - на программы все забивают и на приемке начинается шоу с разными ис | |
| |
|
| [СПЗ] | | Алекссей | 25.08.2024 18:44 | 7 / 384 | Владимир227 | 27.08.2024 13:14 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите, где в СП 5.1313.2009 было указано, что следует применять ОКЛ при монтаже АПС? Или может это в каком-то другом документе надо смотреть? |
=> | >>>>>где в СП 5.1313.2009 было указано, что следует применять ОКЛ при монтаже АПС? Или может это в каком-то другом документе надо смотреть?& | |
| |
|
| [СПЗ] | | nND | 27.08.2024 8:11 | 0 / 217 | | |
| * * | В офисе после монтажа новой перегородки добавили несколько извещателей. Требуется ли общий сертификат на ОКЛ или достаточно сертификаты на кабель? |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 26.08.2024 16:31 | 3 / 291 | Асашай | 26.08.2024 19:18 | |
| * * | Всем привет.
Согласно СП 8.13130.2020:
9.3. Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара в здании или сооружении с использованием пожарных гидрантов и пожарных кранов внутреннего противопожарного водоп |
=> | нашел ветку
[ссылка] | |
| |
|
| [Прочее] | | Алекссей | 14.08.2024 10:26 | 1 / 314 | Sdn | 26.08.2024 15:03 | |
| * * | Здравствуйте.
В актуальном СП 2 добавили сведения о ширине междуэтажного пояса:
п. 5.4.18:
• а) в местах примыкания к перекрытиям высота междуэтажного пояса по вертикали (в том числе, в случае наклонных стен) должна быть не менее 1,2 м и ширина не ме |
=> | Нет, не значит. Ваша задача - обеспечить нераспространение пожара с нижележащего этажа на вышележащий. Если сверху нет проёма, это не значит, что стена выш | |
| |
|
| [СПЗ] | | FAT323 | 08.02.2012 23:12 | 20 / 2379 | Minaev | 23.08.2024 23:07 | |
| * * | Товарищи Специалисты , подскажите, как быть со стрелковым тиром?
Задача обычная в новом здании планируется разместить стрелковый тир,естественно нужно сделать пожарную сигнализацию, но возникает вопрос какую т. е на чем , наверняка, если поставить датчик |
=> | Реализовывали подземный тир.
Тепловые датчики в нишах и отступом от светильников, Рубеж r3. Ложняков по стрелковым галереям не было.
Задания на ниши конс | |
| |
|
| [СПЗ] | | Таблетка | 23.08.2024 16:29 | 0 / 176 | | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает. Как обеспечить естественный приток воздуха в нижнюю часть защищаемого помещения через шахту с клапанами, согласно п. 8.8. СП 7.
|
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Брандмауэр-СБ | 13.09.2017 7:25 | 6 / 1164 | РАЕ | 23.08.2024 11:12 | |
| * * | Уважаемые, выскажите свои мысли по следующему вопросу:
Согласно СП 7.13130.2013, п. 7.8 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвак |
=> | Нет указания о нижней границе клапана. Поэтому достаточно учитывать верхнюю границу проёма удаления дыма конструкции клапана. | |
| |
|
| [Документация] | | zain | 18.08.2024 14:45 | 8 / 521 | Rujero | 23.08.2024 9:28 | |
| * * | столкнулся с таким вопросом, необходимо у технологической лестницы организовать тамбур-шлюз с подпором, соответственно нужно дымоудаление.
в подвале не получается сделать такой тамбур-шлюз, делается на 1 этаже.
вопрос как быть с организацией дымоудале |
=> | Уточнитесь пожалуйста zain ® противодымная вентиляция в подвале у Вас возникает согласно требованиям СП 7.13130? | |
| |
|
| [СПЗ] | | SSSbananoranga | 22.08.2024 12:12 | 1 / 204 | Асашай | 22.08.2024 12:42 | |
| * * | Добрый день, имеется административное здание и рядом стоящий навес для лодок, все на одном участке. В здании проектируется АПС. Вопрос, требуют ли нормы ли защитить АПС и СОУЭ этот навес? |
=> | нет, СПС и СОУЭ не требуются | |
| |
|
| [Служба] | | Алекссей | 19.08.2024 17:10 | 11 / 445 | Алекссей | 20.08.2024 18:43 | |
| * * | Здравствуйте.
Если коридор разделен перегородками с дверьми на части, то в каждой такой части должны быть дымоприемные устройства и устройства подпора? |
=> | Были арзъяснительные письма, где писалось, что деление коридора перегородками на части менее 15 м, не означает что можно не делать СПДВ. А тут теперь пишут | |
| |
|
| [Документация] | | Ана | 19.08.2024 11:44 | 1 / 325 | Viss | 20.08.2024 11:39 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли нормативка по методике расчета количества и мощности звуковых, речевых оповещателей?
Нашла одну похожую тему, неужели с того времени ничего не изменилось?
[ссылка]
Т.е. единстве |
=> | Ничего не изменилось, разве что приложение А исключено с 18 октября 2017 года.
Методические материалы не имеют нормативного статуса, равно как и на расче | |
| |
|
| [СПЗ] | | Данил М | 20.08.2024 3:21 | 0 / 243 | | |
| * * | Здравствуйте!
Есть желание реализовать контроль дверей пожарных шкафов в жилом доме с помощью С2000-СМК и С2000Р-СМК, чтобы при открытии двери на БКИ появлялась индикация красного цвета.
Также на каждом этаже будут установлены дорогие аварийные светильн |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Jamal | 29.09.2023 15:33 | 19 / 979 | Comfire | 19.08.2024 13:40 | |
| * * | Коллеги, как вы считаете, допустимо ли в качестве компенсирующего мероприятия при отсутствии ВПВ в СТУ указать применение ранцевых устройств пожаротушения для одноэтажного здания Ф5/"Д"? Там дальность подачы воды указана не менее 10 м и т.д.
Не |
=> | Я автору почти год назад ответил. И не я вдруг такое придумал:
"...в коридоре-переходе между блоками может быть временное размещение продукции
Пе | |
| |
|
| [Документация] | | Ана | 19.08.2024 11:44 | 2 / 268 | Rujero | 19.08.2024 12:40 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли нормативка по методике расчета количества и мощности звуковых, речевых оповещателей?
Нашла одну похожую тему, неужели с того времени ничего не изменилось?
[ссылка]
Т.е. единстве |
=> | Анна нет никакой официальной методики, считают исходя из общепринятых формул для расчета звукового давления. | |
| |
|
| [Служба] | | Кристина_пробез | 16.08.2024 15:20 | 1 / 597 | kazakru | 19.08.2024 12:20 | |
| * * | Коллеги, всем привет!
Компания Пробезопасность в описке начинающего Инженера-проектировщика по ПБ. 50 000 - 60 000 руб. net
Работа в Москве или из другого города России.
Мои контакты: +79250240690 Кристина, HR.
medvedeva.ks.probez.pro
Основная деят |
=> | А Вы это реально? в Москве? Зарплата 50-60?
Дворник больше зарабатывает, а курьер еще больше. | |
| |
|
| [СПЗ] | | Молот | 18.08.2024 19:47 | 1 / 202 | Rujero | 19.08.2024 6:58 | |
| * * | Здравствуйте, цех по ремонту оборудования, к нему привыкает административная часть (комнаты мастеров и тд).пожаротушение в цеху порошковое, в кабинетах - ТРВ.
Как рассчитать количество направлений.
Одно помещение =одно направление?
Или 1 ЗКПС=1 направл |
=> | Нужно обеспечить взаимодействие: ЗКПС – зона защиты