| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 1 31 <61> 91 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | Таблетка | 06.09.2024 14:46 | 2 / 224 | МАС | 06.09.2024 16:15 | |
| * * | Уважаемы специалисты, не могу никак найти норму регламентирующую расстояние от остановки до производственного здания (лаборатория). Подскажите кто зннает |
=> | Посмотрите раздел 8.2. СП 4. Этого наверное будет достаточно. | |
 |  |
 |
| | | FreshCutGrass | 06.09.2024 4:28 | 4 / 488 | Comfire | 06.09.2024 11:57 | |
| * * | Добрый день, коллеги! На объект заходит монтажная организация, и все предыдущие монтажные организации, с которыми довелось поработать, выполняли функциии испытательной пожарной лаборатории. Однако у этих ребят нет лицензии на это, и они отказываются делат |
=> | Можно найти подрядчика, который устроит всех. Например ООО "ИПЛ"
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 05.09.2024 10:54 | 0 / 344 | | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 5.4.18 СП 2 есть такой абзац:
"При выполнении междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах примыкания к перекрытиям следует предусмотреть устройство в уровне междуэтажных перекрытий горизонтальных глухих выступов (стен, балко |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Rich98 | 04.09.2024 11:25 | 0 / 247 | | |
| * * | Здравствуйте, можно ли найти нормативы по огнестойкости и пожароопасности зданий и сооружений из дерева? Есть ли возможность чем-то повысить огнестойкость, например, какой-нибудь пропиткой? Какие-нибудь руководящие документы имеются по этому вопросу? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Sergey_tmb | 02.09.2024 13:46 | 0 / 591 | | |
| * * | Здравствуйте!
Решил обратиться с частным вопросом к профильным специалистам, потому что тема специфическая, и разъяснить ее, обращаясь к поисковику, не получается.
Имеется старый ОУ от системы пожаротушения с некой «запорной арматурой» (не знаю, как пра |
=> | | |
 |  |
 |
| | | СлаваЧе | 28.08.2024 8:12 | 3 / 483 | adgernaut | 28.08.2024 14:43 | |
| * * | Вопрос следующий. Нами был произведен монтаж АПС. Согласно договора - один год гарантии на смонтированную систему АПС. Систему обслуживает сторонняя организация. Вышли из строя три извещателя. Обслуживающая организация, считав неисправность на Сириусе, ув |
=> | Обслуживающая выполняет плановые регламентные работы (проверку функционирования, пыль там сдувает, контакты протягивает и что еще производитель прописал). | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 14.08.2024 10:26 | 1 / 388 | Sdn | 26.08.2024 15:03 | |
| * * | Здравствуйте.
В актуальном СП 2 добавили сведения о ширине междуэтажного пояса:
п. 5.4.18:
• а) в местах примыкания к перекрытиям высота междуэтажного пояса по вертикали (в том числе, в случае наклонных стен) должна быть не менее 1,2 м и ширина не ме |
=> | Нет, не значит. Ваша задача - обеспечить нераспространение пожара с нижележащего этажа на вышележащий. Если сверху нет проёма, это не значит, что стена выш | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 13.09.2017 7:25 | 6 / 1290 | РАЕ | 23.08.2024 11:12 | |
| * * | Уважаемые, выскажите свои мысли по следующему вопросу:
Согласно СП 7.13130.2013, п. 7.8 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвак |
=> | Нет указания о нижней границе клапана. Поэтому достаточно учитывать верхнюю границу проёма удаления дыма конструкции клапана. | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 13.08.2024 16:37 | 7 / 351 | Rujero | 14.08.2024 6:26 | |
| * * | Здравствуйте.
Общественное высотное здание предусмотрено из двух частей, одна из которых менее 28 м. Допускается ли в этой части предусмотреть лестничную клетку типа Л1? |
=> | 1. Не понятно: чем отделены части общественного здания
2. Не понятно: нет информации о наличии самостоятельных путей эвакуации.
| |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 12.08.2024 16:42 | 1 / 327 | Асашай | 12.08.2024 18:18 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 7.1.5 СП1, расстояние по путям эвакуации определяется от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу.
Этаж на объекте представляет собой офисный опен-спейс, без выделенных помещений.
Как в таком случае определ |
=> | по табл. 5 | |
 |  |
 |
| | | Rujero | 09.08.2024 9:47 | 3 / 585 | Rujero | 11.08.2024 12:49 | |
| * * | Добрый день, поделитесь пожалуйста справочными данными по низшей теплоте сгорания изоляции и оболочки кабеля FRLS и FRHF. |
=> | Спасибо начальник отдела ® | |
 |  |
 |
| | | Арзамас | 23.12.2022 11:28 | 7 / 2256 | Алексей13 | 10.08.2024 10:18 | |
| * * | Коллеги!
Подскажите, кто какой программой пользуется. Может кто подскажет самую удобную и понятную.
Сидеть с калькулятором и справочником не вариант. Очень запущенное хозяйство в этом отношении. И очень большое.
Смотрел историю обсуждения, данн |
=> | Сейчас в сети предлагают много программного обеспечения. Из тех, что работают онлайн мне больше понравилась [ссылка] для расчета по пож | |
 |  |
 |
| | | xorn | 23.02.2024 18:30 | 3 / 812 | Roman_356 | 08.08.2024 8:42 | |
| * * | Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, кому приходилось подключать АПС Esser, а именно контрольную панель IQ8Control-M к системе СОУЭ Variodyn D1 к модулю DOM 4-8, через последовательный интерфейс Essernet SEI.
Какие есть нюансы и подводные камни?
По |
=> | Здравствуйте коллеги. Я обслуживаю системы построенные на Esser и Variodyn d1. Задавайте вопросы или пишите проблемы. Чем смогу помогу. | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 07.08.2024 17:27 | 0 / 284 | | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 6.5 СП 477 указано, что:
"6.5 Противопожарные перекрытия должны разделять наружные стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см. При этом должен быть предусмотрен глухой участок стены междуэтажного заполнен |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 07.08.2024 11:27 | 5 / 353 | начальник отдела | 07.08.2024 16:06 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 7.3 СП4, для жилого дома с площадью кровли менее 1000 кв.м требуется один выход на кровлю.
Если такое здание состоит из двух секций, то выход на кровлю следует предусмотреть из каждой секции (хоть и требуется только оди |
=> | =Есть какая-то карточка тушения пожара или что-то еще?=
ЕМНИП КТП разрабатываются на жилые дома от 16 этажей и выше.
=К вопросу о том, как пожарные узна | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 01.08.2024 8:40 | 0 / 323 | | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п.5.1 СП477:
"Части высотных зданий (комплексов), относящихся к различным классам функциональной пожарной опасности, следует выделять противопожарными преградами (стены, перекрытия) в самостоятельные пожарные отсеки&q |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 30.07.2024 9:57 | 6 / 602 | начальник отдела | 31.07.2024 13:53 | |
| * * | Здравствуйте.
Допускается ли эвакуация из номеров гостиницы в лестничные клетки через лифтовый холл для пожарных?
Двери номеров будут предусмотрены противопожарными в дымогазе. |
=> | =лифтовой холл по сути не помещение=
СП 118 п. 3.1.13 лифтовый холл: Помещение перед входом в лифт (лифты)
Было в свое время несколько писем ВНИИПО о | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 29.07.2024 10:15 | 0 / 352 | | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 9.3 СП 477:
"Объектовые пункты пожаротушения должны располагаться в нижних этажах каждого пожарного отсека. Их оснащение определяется на стадии разработки ПТП".
Требуется ли устройство этих пунктов в подзе |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 29.07.2024 10:15 | 0 / 321 | | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 9.3 СП 477:
"Объектовые пункты пожаротушения должны располагаться в нижних этажах каждого пожарного отсека. Их оснащение определяется на стадии разработки ПТП".
Требуется ли устройство этих пунктов в подзе |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 27.07.2024 9:11 | 2 / 399 | Асашай | 27.07.2024 10:44 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, распространяется ли табл. 29 №123-ФЗ на помещения груповых ячеек детских дошкольных учреждений (как зальные помещения)? |
=> | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности"
Статья 134. Требо | |
 |  |
 |
| | | Cadsultant | 03.07.2024 16:39 | 18 / 884 | Comfire | 19.07.2024 16:05 | |
| * * | Здравствуйте!
Здание университетского спортзала. Одноэтажное. Раздевалки рассчитаны максимум на 22 человека (22 шкафчика в каждой). Каждую из раздевалок можно покинуть двумя дверями:
1. В коридор и далее на улицу через вестибюль. В коридор выходят две р |
=> | В ВУЗах сортзалы имеют разное назначение. В них учатся, соревнуются и даже развлекаются. Иногда на триьунах даже присутствуют зрители.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 16.07.2024 8:20 | 1 / 470 | Rujero | 16.07.2024 9:10 | |
| * * | Здравствуйте!
Помогите разобраться с этим пунктом из СП 155 в части устройства тупикового пути длиной 30 м с лебедкой в конце тупика.
При такой длине возможно "подтянуть" один-два вагона. Потом происходит расцепка этого вагона, но путь тупиков |
=> | Расцепка вагонов позволяет уменьшить масштаб аварии, снизить расход воды на охлаждение цистерн в зоне факельного горения или пожара пролива, а также расход | |
 |  |
 |
| | | Beginner | 08.07.2024 9:06 | 3 / 613 | EGORik | 09.07.2024 9:39 | |
| * * | Коллеги, всем доброго дня!
Всю мою практику руководитель предприятия (ответственный за пожарную безопасность) сначала утверждал наряд-допуск на выполнение пожароопасных работ и выдавал его руководителю работ, который собирал все согласования, готовил мес |
=> | Ваша функция согласовать НД, т.е. проверить есть обучения и допуски у ответственных лиц и исполнителей, все ли меры предусмотрены, время в которое собирают | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 08.07.2024 8:20 | 3 / 374 | Асашай | 08.07.2024 10:19 | |
| * * | Здравствуйте.
Выход из подземной части предусмотрен по лестнице через общую лестничную клетку непосредственно наружу и отделенной от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.
Лестничная клетка на уровне надземных э |
=> | Допускается, но не требуется | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 04.07.2024 7:30 | 2 / 588 | начальник отдела | 04.07.2024 14:14 | |
| * * | Здравствуйте.
Какие есть требования к коммуникациям (СПС, СПДВ, электрика, отопление, водоснабжение, общеобменная вентиляция) в холле лифта для пожарных?
Возможно вести кабеля открыто за потолком-грильято?
Требуется ли повышать предел огнестойскости |
=> | =Какие есть требования к коммуникациям (СПС, СПДВ, электрика, отопление, водоснабжение, общеобменная вентиляция) в холле лифта для пожарных?=
Стандартные | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик2 | 03.07.2024 11:12 | 15 / 998 | МАС | 04.07.2024 8:36 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Расскажите, кто сталкивался, кто как получает и получает ли гражданскую пенсию вкупе с пенсией по выслуге. Те после выхода на пенсию из доблестных рядов МЧС, продолжил работу в гражданской сфере, получил необходимый стаж, баллы или что |
=> | Ошибся: не страховую, а ФИКСИРОВАННУЮ часть. | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик2 | 20.06.2024 13:51 | 4 / 518 | Delog | 28.06.2024 12:49 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги! Не нашел в нормах, допустимо или нет установка на радиаторах отопления школы деревянные экраны? В помещениях, на путях эвакуации? |
=> | Хочу заметить что установка экранов на радиаторе, который имеет до 50% переноса в виде излучения резко ухудшает его эффективность для отопления. Имеет смыс | |
 |  |
 |
| | | Rujero | 25.06.2024 14:07 | 0 / 296 | | |
| * * | Добрый день. Прошу подсказать из части текста в п. 6.5.48:
"обеспечить предел огнестойкости несущих конструкций не менее R 120 на высоту следующего яруса, обеспечивая при этом предел огнестойкости перекрытия этого яруса не менее REI 120, для многояр |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Алекссей | 21.06.2024 10:01 | 6 / 530 | Kryger | 24.06.2024 10:32 | |
| * * | Здравствуйте.
В здании трехэтажного культурного центра (единый пожарный отсек) предусматриваются следующие помещения:
- выставочный зал;
- зрительный зал;
- библиотека;
- коворкинг;
- помещения торговли;
- кафе;
- помещения для досуга детей.
Сл |
=> | На мой взгляд имеем классический культурный центр.
Только модное иностранное словечко (коворкинг) к нему прикрутили.
В советском Доме пионеров группы п | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик2 | 14.06.2024 9:53 | 11 / 608 | newtrad | 17.06.2024 16:51 | |
| * * | Коллеги! п. 4.4.9 СП 1.13130 гласит"В объеме обычных лестничных клеток, как правило, не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов, выгороженных |
=> | Так просто и не найти требований, которые запрещали бы выделять
пространство под маршем в помещение. Это может есть в смежных нормах каких-то. Например, | |
 |  |