| | | DAREN | 02.07.2013 9:29 | 0 / 578 | | |
| * * | Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Есть факельная установка и Шурф водяной с насосом. Какая для них будет категория по СП12.13130.2009, класс зоны по ПУЭ и группа смеси?Заранее большое спасибо |
=> | | |
 |  |
 |
| | | kurilshik | 27.06.2013 12:46 | 9 / 1625 | kurilshik | 28.06.2013 22:54 | |
| * * | Добрый день. Появилась необходимость в водозаборе из существующего искусственного водоема, объем его превышает нормативный в 3 раза, в общем, воды хватает с запасом.
Всё бы хорошо, только п. 9.10, СП8.13130.2009 трактует нормы следующим образом: |
=> | два... | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 03.09.2012 10:38 | 199 / 24147 | Кандидат 1 | 28.06.2013 18:42 | |
| * *
 | Коллеги!
Данная тема уже обсуждалась, но слегка в ином ракурсе.
Кто в этом году был на аттестации в Минрегионе на эксперта?
Очень интересует время получения ответа-вызова от момента отправки заявки. Выдерживают ли срок - не позднее 30 суток ил |
=> | С 26 июня аттестация проводится в академии ЖКК, адрес на их сайте. Следующая аттестационная сессия у них 3 и 4 июля, одновременно на аттестацию вызывается | |
 |  |
 |
| | | gorg | 28.06.2013 11:41 | 2 / 925 | gorg | 28.06.2013 15:41 | |
| * * | Коллеги, рассказываю. Есть офис с одноэтажной пристройкой. Пристройка с чердачным помещением. Деревянные стропила, фронтон из сгораемого сайдинга. На этом чердаке находится чиллер с вент. оборудованием.Скажите, что с ним делать и имеет ли право он вообще |
=> | Он рабочий | |
 |  |
 |
| | | Олег1 | 26.06.2013 10:02 | 13 / 1168 | Олег1 | 28.06.2013 9:30 | |
| * * | Ув. воттакойНик, поднял вопрос о том что включает в себя часто встречающееся в договорах выражение:
содержание (содержать) помещения, и соответственно как выделить (нарезать) ответственность за ПБ. Мое мнение:
Содержание здания (сооружения, оборудовани |
=> | Ув. Randolf,знаю случаи когда суды учитывают положения писем МЧС, и когда не учитывают....с моей точки зрения важнее юридическая аргументацию этих писем, ц | |
 |  |
 |
| | | xorn | 26.06.2013 16:18 | 8 / 1275 | Tomches | 28.06.2013 4:54 | |
| * * | Вопрос такого характера! Нужно ли назначать ответственного человека за п/п состояние в туалете? И нужно ли в туалете обеспечивать наличие таблички с номером вызова пожарной охраны? В соответствии с п.7 ППР-390 необходимо во всех помещениях размещать тблич |
=> | Вот тут много написано.
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | Виталий | 27.06.2013 20:27 | 1 / 483 | Zorro | 27.06.2013 20:27 | |
| * * | Уваж.форумчане! Помогите реализовать оставшуюся после снабжения объекта упаковку ушу-1(устройство шлейфовое управляющее) из 20 штук, пр-ва Юнитест г.Москва. Новые, не устанавливались!!!!!! Цена за штуку 500р.(при покупке всей упаковки). С уважением, Витал |
=> | Уваж.форумчане! Помогите реализовать оставшуюся после снабжения объекта упаковку ушу-1(устройство шлейфовое управляющее) из 20 штук, пр-ва Юнитест г.Москва | |
 |  |
 |
| | | Roman | 27.06.2013 9:11 | 4 / 487 | CAD | 27.06.2013 9:46 | |
| * *
 | Подскажите, пожалуйста.
Проверил объект на который разработаны СТУ, мероприятия выполнены не все.
Начальник говорит указать в предписании, что не выполнены мероприятия, изложенные в заключении нормативно-технического совета по согласованию СТ |
=> | Заключение НТС это "бумажка", НПА оно не может быть.
Есть официальное определение НПА данное Конституционным судом и Минюстом.
В данном с | |
 |  |
 |
| | | gorg | 26.06.2013 16:34 | 4 / 654 | Denchik | 27.06.2013 1:29 | |
| * * | Коллеги, в офисном помещении на 1-ом этаже жилого здания есть глухие решетки. Что с этим делать?. В ППР ничего не нашел по этому поводу. Напишите ссылку. |
=> | не запрещено | |
 |  |
 |
| | | 9254474 | 26.06.2013 10:48 | 2 / 916 | 9254474 | 26.06.2013 16:57 | |
| * * | В общем очередной нестандарт сложился. По периметру застройки имеем магистральный водопровод с размещенными на нем пожгидрантами. Наружное пожаротушение зданий можно организовать только для зданий по периметру,внутри застройки тушить пожар от водопровода |
=> | один из них (в запасе) ® [26.06.2013 12:54:23] Предполагаю что именно так, но может у кого есть другой опыт? | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 25.06.2013 10:13 | 28 / 1938 | novik_n | 26.06.2013 14:24 | |
| * * | Коллеги! Подскажите, возможно ли произвести расчет пожарного риска при невыполнении требования, содержащегося в примечании 4 к таблицам 3 и 4 СП 8.13130.2009 ?
(Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных, ретрансляционных и районных |
=> | Не могу представить, как можно расчетом индивидуального пожарного риска обосновать отсутствие наружного пожарного водоснабжения.
При расчете индивидуал | |
 |  |
 |
| | | Alex555 | 25.06.2013 16:14 | 5 / 807 | Alex555 | 26.06.2013 11:47 | |
| * * | Создал новую ветку только для того, чтобы привлечь внимание в старую тему, где и предлагаю обсуждение данной проблемы
[ссылка]
Добрый день.
У меня возникла похожая ситуация:
Я являюсь соучредителем юр. лица, на д |
=> | Ну проблемы конечно нет, не считая того, что время для проверки уже вышло... | |
 |  |
 |
| | | bubka | 09.11.2009 20:34 | 14 / 15122 | ВотТакойНик | 26.06.2013 9:27 | |
| * *
 | Уважаемые форумчане, прошу помочь и дать вразумительный ответ.
Думаю, ни раз каждый в своей трудовой деятельности сталкивался с разрешением вопроса договорных отношений между арендодателем, арендатором и субарендатором.
Сколько раз я сталкивался |
=> | Слово "содержать" очень интересно.
Что оно обозначает?
Думаю, что будет нелишним провести некий мониторинг соотвествия помещений требова | |
 |  |
 |
| | | гпн-щик | 25.06.2013 1:28 | 6 / 905 | AAA 1 | 26.06.2013 6:01 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Произошел пожар в частном домовладении. Хозяева заявляют что их подожгли соседи, правда никто никого не не видел. По заключению специалиста ИПЛ наиболее вероятной причиной пожара послужило занесение постороннего источника восп |
=> | Randolf ® полицаи могли отказать по какой угодно статье, хоть по 105. Убийство там не было, вот и отказной. Если по 167 то можно не париться, оставить себе | |
 |  |
 |
| | | MightyLeo | 24.06.2013 11:05 | 17 / 2925 | MightyLeo | 24.06.2013 16:11 | |
| * * | Здравствуйте!
Мне необходимо разъяснение вот такой ситуации или совет как быть:
Три помещения класса Ф5 (2 этаж) имеют выходы в: то ли помещение, то ли квадратного вида коридор, то ли холл (экспликация утеряна) из которого есть выход на л/к, далее на ул |
=> | аааа точно, что то я перепутал))
Спасибо!!! | |
 |  |
 |
| | | Ирина_91* | 01.06.2013 13:04 | 9 / 2455 | MightyLeo | 24.06.2013 9:42 | |
| * * | Подскажите какие помещения в больнице, попадают под расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности?
1. Бельевой склад (это ясно)
2. А вот процедурный кабинет (где хранится суточный запас пожароопасных веществ) тоже??
3. Вентиляционная??
Ps)) |
=> | Венткамеры (прибл. кат. Д), электорщитовая (прибл. кат. В4 если она большая-центральная, а не шкаф) должны иметь категорию вывешенную на двери помещения.
| |
 |  |
 |
| | | Ирина_91* | 22.06.2013 16:00 | 8 / 1182 | Viss | 23.06.2013 14:42 | |
| * * | Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться...
Один из пунктов в предписании надзорщиков был следующий:"Коридоры 6-5-4-3-2-го этажей здания, длинной более 42м, не разделены противопожарными перегородками 2-го типа."
Я начала разбираться... п |
=> | Вот и задайте им этот вопрос - хоть из первых рук узнаете правду. | |
 |  |
 |
| | | gorg | 21.06.2013 15:24 | 2 / 548 | один из них (в запасе) | 21.06.2013 18:09 | |
| * * | Коллеги, помогите. Подвальное помещение (без постоянных рабочих), соединяется лестницей с офисным помещением на 1-ом этаже. Какая может быть минимальная ширина лестницы и размеры дверных проемов в свету в подвале? |
=> | Выход из подвала должен быть обособленным. | |
 |  |
 |
| | | Nill | 19.06.2013 21:28 | 5 / 697 | Dimma | 20.06.2013 23:21 | |
| * *
 | Здравствуйте уважаемые форумчане.
Купил помещение, сейчас делаю ремонт под магазин канцтоваров и хочу сразу сделать все в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Только вот, что именно нужно не знаю :)
В общем вот пациент - ht |
=> | >Подскажите нужна ли пожарная сигрализация этому помещению<
Да, нужная. Сходите в любую монтажную контору(можно в интернете найти их, на кар | |
 |  |
 |
| | | gorg | 18.06.2013 9:40 | 25 / 10101 | dizel2012 | 20.06.2013 19:38 | |
| * * | Коллеги,помогите. Какие требования предъявляются к серверным? В частности к дверям, в плане огнестойкости. Сделайте ссылку на нормативный документ. |
=> | [QUOTE василек 20.06.2013 19:21:43]Если посчитать нагрузку можно дойти до В2.[/QUOTE]
С этими нормами можно и умом тронуться. Кстати, гешан давно не появл | |
 |  |
 |
| | | pojarnica | 11.06.2013 10:13 | 59 / 6678 | ВотТакойНик | 20.06.2013 14:09 | |
| * *
 | Подскажите пожалуйста, где-то видела требование, что эвакуационный путь не может проходить более чем через 2 помещения, но в каком документе не помню. |
=> | А вникать и не надо. Раз вы "в запасе", то и говорить с вами совершенно не о чем))) | |
 |  |
 |
| | | Aminka | 20.06.2013 12:49 | 0 / 628 | | |
| * * | Хорошего дня, уважаемые форумчане!
Ищу Технические указания по проектированию, строительству и эксплуатации кабельных линий связи в районах вечной мерзлоты. - М., 1981.
Помогите, пожалуйста. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | gorg | 20.06.2013 10:01 | 3 / 546 | tunin59@mail.ru | 20.06.2013 12:46 | |
| * * | Коллеги, есть офисное помещение, 30 чел., 1-й этаж. Достаточно 1-го эвакуационного выхода, но есть второй выход, который не соответствует требованиям ФЗ, в частности дверь открывается не по ходу движения. Будут ли претензии у МЧС к этому выходу? Если ДА, |
=> | 1-й этаж жилого дома, длина коридора не более 10м | |
 |  |
 |
| | | Alex555 | 20.06.2013 12:21 | 1 / 701 | Рустам74 | 20.06.2013 12:29 | |
| * * | Добрый день.
Возникла такая ситуация:
Я являюсь соучредителем юр. лица, на днях прислали письмо из ОНД о плановой выездной проверке на юр. адрес указанный в учредительных документах...
Проблема в том, что во первых юр. адрес зарегистрирован на жи |
=> | [ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 19.06.2013 11:36 | 0 / 387 | | |
| * * | Коллеги, подскажите плиз по каким нормам сейчас котельные проектируются. Что-то отстал я от жизни по данному вопросу.
Или всё ещё действует СНиП II-35-76 "Котельные установки".
Есть ли актуализированные СП ? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Aminka | 17.06.2013 17:44 | 11 / 1655 | Aminka | 19.06.2013 10:37 | |
| * * | Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Ищу аналог кабелей ТПП, ТППэп с маркировкой нг или нг-LS
(кабели ТНВПВнг(C), ТНВПВЭнг(C), ТНВПВнг(C)-LS ,ТНВПВЭнг(C)-LS не предлагать: у них типоразмер 10, 16, 24, 48..пар, а мне надо 10, 20, 40, 50..пар - |
=> | Спасибо, успокоили.А то когда и производителя плинтов,и кабелей путают диаметры и сечения, начинают мучить сомнения. | |
 |  |
 |
| | | galant | 17.06.2013 22:51 | 2 / 816 | ipa | 18.06.2013 18:54 | |
| * * | Ребят, приветствую! помогите разобраться))) Есть одноэтажный жилой дом на две семьи (блокированный), к нему пристроили (если это можно так назвать) навес из металлопрофиля на металлическом каркасе. Если использовать данный навес под стоянку автомобиля то |
=> | Ха-ха-ха....
Эт получается если я поставил машину у своего дома( частный) то ето открытая стоянка, а ежели в гараж -то закрытая.
Ребята , а что те | |
 |  |
 |
| | | operment | 18.06.2013 11:09 | 1 / 555 | alavar | 18.06.2013 15:40 | |
| * * | Господа, подскажите, какие лица подпадают под проверку п.29 пр. 375 в части граждан-правообладателей. По планам регионов проходят такие объекты как - магазин, нежилое помещение, гостиница, лаборатория, торговое помещение, производственное здание, здание м |
=> | Собственники нежилых помещений, именно физические лица (граждане). | |
 |  |
 |
| | | Aladushek | 18.06.2013 15:37 | 0 / 582 | | |
| * * | Всем доброго времени суток, возник вопрос по обустройству пожарных шкафов в здании школы, но аргументировать чем либо кроме я считаю что так будет правильно, не могу, т.к. СНиП говорит что можно не делать. Актовый зал есть, но без кинооборудования, кола н |
=> | | |
 |  |
 |
| | | мерк | 17.06.2013 15:57 | 1 / 645 | Сигма | 18.06.2013 0:57 | |
| * * | 1 дом – 3 этажный, площадь этажа порядка 150м.кв.
2 дом – 2 этажный, площадь этажа порядка 100м.кв.
mpb_01@mail.ru |
=> | Пишите. Согласен. | |
 |  |