| | | FIRE_MAN | 15.07.2013 12:45 | 24 / 1538 | fire | 16.07.2013 16:42 | |
| * * | Здравствуйте коллеги.
Назрел вопрос, есть ли какие ограничения по температуре воды при тушении пожаров?
Можно ли тушить пожар горячей водой из баков горячей воды на территории котельной?
|
=> | У вас при подаче воды выше 30 град. она может закипеть в насосе, т.к. воду там несколько сжимают (от атмосферного давления до 5-6 атм и более) и насос буде | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 15.07.2013 11:20 | 6 / 2151 | Volk_ | 15.07.2013 23:40 | |
| * * | Господа нормативщики и автоматчики. Необходимо ваше мнение по правильности исполнения требований п. 4.10 СП 6.13130.2013, а именно, в части, касающейся определения необходимой толщины боковых стенок панелей ППУ и АВР.
«Панели ППУ и АВР должны иметь боков |
=> | под боковыми стенками понимаются боковые стенки-слева и справа. Бывает и сердце справа, но бока пока бока. Пока ))) | |
 |  |
 |
| | | mak | 15.07.2013 14:05 | 4 / 685 | mak | 15.07.2013 17:17 | |
| * * | Уважаемые коллеги. В ППР 2012 в п. 461 есть обязанности и действия работников организаций по тушению пожаров, которые определяет руководитель организации.
В НПБ "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" допуск работников орг |
=> | Действия то эти определяет руководитель организации, на основании действующих нормативных правовых актов, но в них этот вопрос освещён как-то аморфно - отс | |
 |  |
 |
| | | FIRE_MAN | 12.07.2013 10:56 | 7 / 1178 | FIRE_MAN | 15.07.2013 17:08 | |
| * * | Здравствуйте коллеги.
Прошу поделиться со мной принципиальной рабочей схемой пожаротушения и орошения резервуаров при автоматическом пожаротушении при устройстве насосной с установкой бака пенообразователя и бака запаса воды на пожаротушение и орошени |
=> | Всем спасибо, разберусь со всем сам. | |
 |  |
 |
| | | popov2108 | 15.07.2013 16:01 | 0 / 472 | | |
| * * | Здравствуйте, подскажите, в каких случаях требуется отключать электроснабжение в помещениях, оборудованных АВПТ и как это реализовать в случае спринклерной системы? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ондешник40рус | 11.07.2013 13:08 | 15 / 1659 | novik_n | 15.07.2013 13:36 | |
| * * | Уважаемые коллеги из ГПН, помогите разобраться в толковании ч. 4. статьи 16.1 ФЗ "О техн. регулировании"
Что значит:"Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических р |
=> | [QUOTE vinkler 15.07.2013 12:04:26]Осмелюсь, уважаемый novik_n ®, поставить под сомнение Ваш оптимизм в отношении "прекрасного" будущего строител | |
 |  |
 |
| | | Delphin | 13.07.2013 21:57 | 7 / 1087 | dizel2012 | 15.07.2013 11:20 | |
| * * | Есть объект, который защищается водяной АУПТ, на объекте есть серверная 10 квадратов с противопожарной дверью, но со стенами из гипсокартона )))
Надо ли в эту серверную заводить ороситель или делать там газовое ПТ или в соответствии с СП сделать там тол |
=> | Можно еще сослаться на сноску 5 таблицы А.3 и натыкать внутрь сервера пиростикеров | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 20.06.2013 12:34 | 142 / 5850 | Andorra1 | 15.07.2013 10:59 | |
| * *
 | Коллеги, одна контора защитила общественное здание административного назначения (класс Ф4.3) высотой более 28 метров системой автоматического пожаротушения. Вроде всё хорошо. Молодцы, но защитила с применением модулей порошкового пожаротушения типа " |
=> | По цитате:
Ну если бы он хотел купить мешок картофеля на рынке такая тактика имела бы успех, а так попытка получить систему БЕЗОПАСНОСТИ (!) задешево и | |
 |  |
 |
| | | max5533 | 12.07.2013 15:31 | 10 / 1498 | max5533 | 12.07.2013 16:57 | |
| * * | Есть предписание в котором инспектор указывает что "Люк выхода из лестничной клетки в чердачное помещение выполнен не в противопожарном исполнении", и ссылка на СНиП 21-01-97* п.8.4 ( В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается |
=> | можно ссылку... | |
 |  |
 |
| | | Gadjt | 08.07.2013 16:25 | 6 / 901 | Gadjt | 12.07.2013 13:48 | |
| * * | Добрый день Уважвемые.
Кто нибудь может подсказать есть ли необходимость т.е. конкретные требования ПБ повышать огнестойкость здания гаража площадь 1000 кв.м. ж/б стены и перекрытия но несущие внутрениие колонны (трубы)и балки швеллера стальные не защище |
=> | Здание 1977 года | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 10.07.2013 11:24 | 12 / 1492 | один из них (в запасе) | 11.07.2013 16:12 | |
| * * | Коллеги, нужны новые СП2 и СП4 в формате PDF или WORD.
Убедительная просьба поделиться. |
=> | Околопожарник с бумажкой "осторожно специалист" завидуйте молча. | |
 |  |
 |
| | | 10trepxe | 10.07.2013 9:40 | 21 / 11526 | один из них (в запасе) | 10.07.2013 14:31 | |
| * * | Сдавали объект, пришел пожарник и начал говорить что все проходы через стены должны быть в трубах (не указуя в каких металлических или пластиковых) обосновано он на это указал? и как можно обойти это требование ведь кабеля фрлс? |
=> | Вот, сразу видно уровень знаний специалиста.
А мы тут гадаем все как на кофейной гуще. | |
 |  |
 |
| | | firesir | 09.07.2013 10:15 | 47 / 2511 | ВотТакойНик | 10.07.2013 12:42 | |
| * * | Всем ПРИВЕТ!
Вот решил написать маленькую заметку про нашу будничную работу.
А все началось с заметки про законы Мерфи для проектировщиков и экспертов. Эту заметку вывесили на 0-1.ru. Ну и на этом сайте принято недобрым словом отзываться про экспе |
=> | Тут Сержа проявлялся.
Уважаемый Сержа, как там у вас с аттестацией дела? | |
 |  |
 |
| | | Delphin | 09.07.2013 17:11 | 2 / 561 | Delphin | 10.07.2013 9:27 | |
| * * | Можно ли провести питающий трубопровод в вдоль высшей грани кровли, а рядки сделать с наклоном в две стороны вдоль уклона кровли?
Есть что-нибудь в нормах по этому поводу? |
=> | Там же написано, НЕ МЕНЕЕ.
Просто есть вариант делать змейкой, т.е. чередовать параллельную и перпендикулярную. Или же делать под уклоном около 30 градусо | |
 |  |
 |
| | | Артем | 09.07.2013 15:36 | 1 / 651 | Timbu$ | 10.07.2013 7:21 | |
| * *
 | По проекту построили в 1998 г.: отдельно стоящее кирпичное одноэтажное здание (магазин), 2 степени огнестой-ти, с чердаком. Чердак имеет металлические стропила, дощатую обрешетку, крыша крыта металлическими листами, так же по проекту с чердака на улицу |
=> | Лестничную клетку нормальную "забыли" сделать. Ваша существующая лестница может быть использована лишь в качестве второй. Остальное , в виду отсу | |
 |  |
 |
| | | TOVSLA | 08.07.2013 18:06 | 21 / 1685 | TOVSLA | 09.07.2013 18:04 | |
| * * | Доброго всем времени суток!
Прошу помощи по такой теме:
На предприятии по переработке и фасовке подсолнечного масла есть емкости (цистерны), расположенные на улице, в которых хранится технологический запас подсолнечного масла. Фактически - наружный &quo |
=> | благодарю за ссылочку - весьма интересный документ! | |
 |  |
 |
| | | kukshun | 02.07.2013 12:57 | 6 / 2946 | Toad | 09.07.2013 15:15 | |
| * * | Сразу прошу прощения, если тема уже поднималась... я - новенькая, исправлюсь :)
Прошла внеплановая проверка ГПН по исполнению предписания, составили 4 протокола за неисполнение части предписания (24 из 170 нарушений, которые исправить просто не успели и |
=> | Прокуратуре для внеплановой проверки достаточно заявления от любого гражданина о нарушении пожарной безопасности (например костёр на территории) на вашем | |
 |  |
 |
| | | КонстантинФ | 08.07.2013 16:07 | 6 / 679 | Дилетанк | 09.07.2013 10:48 | |
| * * | Требуется выполнить рабочую документацию для внутреннего электроснабжения 6-ти этажного офисного здания.
Москва.
Удалёнка не подходит. Работа с объектом в живую.
Взаимоотношения м.б. и формальные и неформальные.
Рекомендации от участников форума приве |
=> | Готов взяться за 20 рублей за метр квадратный) | |
 |  |
 |
| | | Тони Браско | 04.07.2013 11:21 | 8 / 1365 | Тони Браско | 09.07.2013 10:06 | |
| * * | Коллеги, доброго времени суток! Нужна Ваша помощь, у кого какое мнение по повод изложенных ниже мной вопросов:
1.К какому классу функциональной пожарной опасности относятся встроенные (пристроенные) здания (части здания) столовой, здравпункта (лечебная ч |
=> | Alavar, Вы считаете, что части 1 статьи 88 ФЗ №123 в совокупности с разделом 5.4 СП 4.2009 (регламентирующие отделение разных частей зданий по функциональн | |
 |  |
 |
| | | alavar | 05.07.2013 11:19 | 3 / 753 | dizel2012 | 07.07.2013 9:40 | |
| * * | Всем доброго времени суток? Хотел для себя прояснить один вопрос: в производственном помещении размещены контейнеры со сварочным оборудованием, размеры 2*3 метра, количество -2. Контейнеры модульные, ограждающие конструкции - металл. Распространяется ли н |
=> | Сколько видел контейнеров их материал покруче был чем листовой металл. | |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 05.07.2013 16:00 | 16 / 1677 | FIRE_MAN | 05.07.2013 17:37 | |
| * * | Хочу проверить.
Необходимость дымоудаления из коридора длиной более 15 м.
Здание общественное. Многоэтажное.
Коридор 48 м.
Окно одно, в начале коридора.
Коридор разделен перегородкой с дверью поровну (24м и 24 м).
По СП 7. П. 7.2 в) дымоудален |
=> | Через дверь не будет естественного проветривания | |
 |  |
 |
| | | Ladylapa | 05.07.2013 10:44 | 11 / 1598 | Максим Север | 05.07.2013 16:23 | |
| * * | Добрый день!
подскажите, пожалуйста, если эвакуационный выход не соответствует пожарным нормам по высоте, нужно ли его указывать на плане эвакуации? просьба дать ссылки на документацию, где об этом прописано. |
=> | белый по синему - т.е. - информационный по ГОСТ | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 04.07.2013 12:51 | 3 / 1355 | ВотТакойНик | 04.07.2013 19:16 | |
| * * | Подскажите, знатоки, к какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности следует отнести помещение озонаторной в бассейне? Установка для получения озота установлена. Озот вырабатывается в этой установке для обеззараживания воды в бассейне.
Почитал с |
=> | Благлдарю | |
 |  |
 |
| | | gorg | 04.07.2013 10:27 | 1 / 982 | Волжанин | 04.07.2013 11:20 | |
| * * | Коллеги, должны ли светоуказатели ВЫХОД иметь обязательно два независимых источника питания? У нас в офисе работают только от аккумуляторов,включаются только при срабатывании сигнализации. |
=> | По светоуказателям см. п.7.111 и 7.114 СП52.13130.
[QUOTE gorg 04.07.2013 10:27:33]включаются только при срабатывании сигнализации.[/QUOTE]- если вы имеет | |
 |  |
 |
| | | alexburminov | 03.07.2013 13:40 | 1 / 836 | Andorra1 | 03.07.2013 16:12 | |
| * * | Добрый день!Подскажите, пожалуйста, кто знает, в каких нормативных документах почитать требования к наземным топливохранилищам. Если конкретнее, то речь идёт о контейнере с 12-ю кубами дизельного топлива. Кто и какие требования может предъявить к нему?
|
=> | в СП 4 13130.2013 | |
 |  |
 |
| | | maratovich | 03.07.2013 8:54 | 6 / 1511 | maratovich | 03.07.2013 11:00 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, минимальное расстояние между рядами железобетонных кооперативных гаражей?
Читаю 123й и не могу понять, восемь или десять метров между рядами?
Таблица из приложения №11
[ссылка] |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | АДрон | 02.07.2013 16:24 | 11 / 1487 | йцукен | 03.07.2013 9:43 | |
| * *
 | Добрый день. Вот ситуевина:21 числа получаем Распоряжение о том, что 23 числа у нас, на купленном 6 мес назад у фирмы "Рога" объекте будет проводится плановая проверка. На сайте прокуратуры значится плановая проверка фирмы "Рога" нас ж |
=> | А разве не смешно, когда из года в год проверяются одни и те-же объекты, которые к тому не меняют функционал и без капремонтов, а планировочные решения - к | |
 |  |
 |
| | | SoraTM | 02.07.2013 0:49 | 8 / 1185 | Randolf | 03.07.2013 8:51 | |
| * * | Добрый день! Скоро истекает предписание, с ссылкой на СНиП
|
=> | SoraTM, никаких противоречий нет,речь идет о разных вещах:в первом случае о высоте эвакуационного выхода (к примеру-дверь), во втором про высоту пути эваку | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 02.07.2013 11:59 | 13 / 3785 | один из них (в запасе) | 02.07.2013 16:06 | |
| * *
 | Трансформаторная подстанция с маслонаполненным оборудованием пристраивается к производственному зданию кат.В.
Чем должна отделяться?
Регламентируются ли расстояния между оконными и дверными проемами производственного здания и пристроя? |
=> | Кретинизм конечно. Даже грамотность уже ниже плинтуса. | |
 |  |
 |
| | | leha-pozharnik | 02.07.2013 11:36 | 5 / 882 | laysss | 02.07.2013 15:34 | |
| * * | Поступило заявление, такого содержания:
-Убедительно прошу Вас приостановить строительство гаража на спорной территории умышленно, нагло захваченной по ул. ..... Сейчас без суда и следствия идет застройка этой территории, не соблюдая нормы ни противопожа |
=> | Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ
СТ.8 ч.3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государст | |
 |  |
Список с