Обособленный выход или расчёт риска?

Айболит 23.07.2013 16:49 9 / 1085 Tomches 24.07.2013 10:33    
 * *Доброе время суток! Подскажите пожалуйста как действовать в такой ситуации? Ранее было выдано предписание РОНД, где было сказано:"Подвал не имеет обособленные выходы наружу(Отделить выходы из подвала и первого этажа перегородками)". Могу ли =>Что значит пересекается? Если указанная противопожарная перегородка отсутствует, то выход однозначно - эвакуационный выход перестаёт быть эвакуационным. 
    

Административные правонарушения

Ogurez 22.07.2013 9:25 6 / 965 Randolf 23.07.2013 22:43    
 * *Уважаемые форумчане, разъясните пожалуйста как понимать часть 14 (Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи) статьи 19.5 КоАП РФ "Невыполнение в срок законного предписания (постановления =>Уважаемые форумчане, Вы о чем?!Часть 14 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает ответственность не за повторное неисполнение одного предписания, а за повторное 
    

Категорирование ПРУ

Александр_аск 23.07.2013 17:17 4 / 1008 dizel2012 23.07.2013 22:27    
 * *Возник вопрос по категорированию помещений в противорадиационном убежище: комната отдыха, кабинет, коридор, хоз.инвентарная, фильтрационная. Какие из данных помещений подлежат категорированию а какие нет? =>1.5. Защитные сооружения, размещаемые в подвальных, цокольных и первых этажах и в отдельно стоящих сооружениях, следует использовать в мирное время под:  
    

Устраиваюсь на работу.

MC_HAG 22.07.2013 19:51 10 / 973 northshine 23.07.2013 20:56    
 * *Товарищи из ОНД подскажите: Устраиваюсь на работу в ОНД. Имеется должность дознавателя и старшего инспектора. Что лучше выбрать? =>года три, как минимум, чтобы научиться свой зад прикрывать от прокурора при расследовании пожаров, в дознании, как раз, проще пареной репы за решетку угоди 
    

срочно! нужен специалист (КИП) по дымоудалению

partner 23.07.2013 18:59 1 / 361 partner 23.07.2013 19:09    
 * *Ребята в здании произошло замыкание и система дымоудаление дал сбой т.е. сбой в программе так как все остальное проверили в рабочем состоянии, есть дефектный акт. Только нужны мозги вправить. Нет пароли, звонили на завод говорят нужно программу перезапуст =>извините забыл - регион Москва, рассмотрим специалистов из других регионов. 
    

Еще раз про зоны безопасности для МГН

ВотТакойНик 23.07.2013 13:04 1 / 2420 ВотТакойНик 23.07.2013 15:29    
 * *Господа нормативщики. И снова обращаюсь я к вашему коллективному разуму. Сторлнулся с проектом объекта торгового центра, где на втором этаже предусмотрены 2 помещения (зоны безопасности для МГН). Расположены на некотором удалении от лестничных клеток и ли =>хЕХ. Коллективный разум погулять вышел))) 
    

Требования по необходимости разработки СТУ.

один из них (в запасе) 18.07.2013 9:13 86 / 5637 один из них (в запасе) 23.07.2013 14:31    
 * *Коллеги, подскажите пожалуйста, где сейчас изложены требования о необходимости разработки СТУ для различных объектов.
Руководство просит обосновать их разработку, а из НПА по данному вопросу знаю только ч.2 ст.78 ФЗ-123, ч.8 ст.6 ФЗ-384, Приказ МЧС РФ
=>Получив СТУ от заказчика в качестве исходной документации для проектирования, вероятнее всего нам придётся вносить изменения в проектную документацию. Вот  
    

топили баню, случился пожар. Прокурор не видит состава.

Сергей 10.07.2013 9:11 64 / 5264 aibat 23.07.2013 12:35    
 * *Коллеги дознаватели подскажите пожалуйста где посмотреть практику по уголовным делам по ст. 168 УК РФ. Ищу в инэте ни как не могу найти.

[Блин, ну не называйте вы ветки "Столкнулся с проблемой!!!" "Нужна помощь" и пр. Здесь в каждой ветке "Стол
=>tixon834, прав. Нужно делать запрос в Соцзащиту и ЦРБ 
    

Размещение пожарной техники

Лекс 19.07.2013 17:59 3 / 3619 Лекс 23.07.2013 10:43    
 * *
В городских дворах есть специально выделенные прямоугольные места выкрашенные красно белыми полосами для размещения пожарной техники в случае тушения пожара.
Подскажите, где можно почитать про расстояния, размеры прямоугольников и т.д.
Заранее спа
=>Спасибо. 
    

Таблица наружных установок по категориям и классам взрывопожарной и пожарной опасности

Кольт 23.07.2013 10:14 0 / 362    
 * *Добрый день. Объединили наружные установки единого тех. процесса в секцию (разместили на одной площадке). Три наружные установки АН, БН, ВН. Секцию приняли по наиболее опасной АН. Как вы расписываете Таблицу по категориям и классам взрывопожарной и пожар =>  
    

Проектирование огнезащиты

olesya891 22.07.2013 13:16 3 / 648 GHA 22.07.2013 21:14    
 * *Здравствуйте, уважаемые форумчане!Вопрос такой: заключили договор на проектирование огнезащиты металлоконструкций. Заказчик - ТЭЦ. Требует ли проект прохождения какой-либо экспертизы? =>118-ФЗ Вам в помощь. Там перечислены требования к необходимости проведения экспертизы промбезопасности 
    

Высота стеллажа над пожарным краном

IrinaB 22.07.2013 10:44 4 / 595 IrinaB 22.07.2013 17:01    
 * *Добрый день! Хотелось бы получить ответ на следующий вопрос. У нас на складе пожарные краны расположены на высоте менее 1.35 м. Эти ПК расположены под стеллажами. Так вот каким должно быть расстояние от пола до стеллажа для свободного прохода к ПК??? С =>Подход к пожарному крану наверное тоже можно считать как проход. ?! спасибо за помощь. 
    

Почта России- защитник проверяемых?

Прохор 22.07.2013 12:59 0 / 482    
 * *У нас оказывается проверка должна быть сегодня. Пришел инспектор с распоряжением с удостоверением. А мы за три дня не оповещены, никакого распоряжения не получали. Инспектор показывает почтовую квитанцию, что отправил распоряжение в головной офис за две =>  
    

Противопожарная стена с дверью

shurikural87 21.07.2013 20:54 1 / 421 СухиеТрубы 22.07.2013 8:32    
 * *Здравствуйте коллеги ,назрел вопрос об устройстве противопожарной перегородки в коридоре школы,Подскажите кто сталкивался чем руководствоваться при оценке работ и как технически выглядит такая перегородка с дверью .Заранее благодарю. =>Много вариантов, кирпич, ячеистый бетон, ГВЛ, ГКЛО по СП. И, думаю в соответствии с проектной документацией! 
    

Клапан ДУ

MAKAROV5720071 18.07.2013 20:28 5 / 735 MAKAROV5720071 20.07.2013 10:54    
 * *Помогите пожалуйста с ответом,да и ссылка очень будет к месту. Есть 12-и этажка с естественной тягой и клапаном дымоудаления (который находится между жилым и техническим этажом). Вопрос вот в какой:должен ли быть этот клапан постоянно закрыт (как на домах =>Схема очень простая:клапан, эл.магнит МИС, кнопка ПКЕ-212 расположенная в шкафу пожарного водопровода. 
    

здание категории Д и автоматическое пожаротушение

sun-sun 19.07.2013 10:07 7 / 1277 sun-sun 19.07.2013 12:37    
 * *Здравствуйте, подскажите, пожалуйста такой момент: В производственном здании отсутствуют помещения категории А и Б, суммированная площадь помещений категорий В1, В2 и В3 в здании составляет 8% (16 м2), остальные помещения категории Д или непроизводствен =>Спасибо, теперь стало понятно :) 
    

Нехватает воды на жокей-насос

Syler 16.07.2013 22:16 12 / 1910 it_fila 19.07.2013 12:24    
 * *Доброго всем времени суток. Возникла ситуация. На объекте смонтирована спринклерная установка пожаротушения. На случай пожара предусмотрен резервуар, на жокей труба от хоз-пита. Давление в системе водоснабжения, соответственно и на подпитку жокея гуля =>Ув. Syler, в нормах нет запрета на подключение жокея от хоз.питья, я высказал свое мнение на основе собственного опыта проектирования. в ходе дискуссии во 
    

Категория склада

Dmitriii 19.07.2013 0:53 11 / 644 Viss 19.07.2013 12:20    
 * *Подскажите пожалуйста как правильно определить категорию склада консервов+ растительного масла общей массой до 200 тонн, хранение на стеллажах на поддонах в 3-4 яруса,высота 4 м. общая площадь 123,20м. кв.. =>Уважаемый гешан 7200 банок на 1 кв.м. - если стеллаж больше 10 кв.м., а он обычно больше то уже X кв.м * 7200 / X кв.м. То есть тоже самое. Если даже ст 
    

модульная насосная

АлексейА 18.07.2013 23:48 1 / 348 Дмитрий К 19.07.2013 9:58    
 * *Кто покупал, подскажите пожалуйста уровень цен. например Бийские модульные станции или др. спасибо! =>Скачайте "Конфигуратор Спрут-НС": [ссылка] , с помощью него подберёте станцию и узнаете цену. 
    

Разрывы от объектов электриков

Кольт 18.07.2013 14:55 5 / 431 vladimir 19.07.2013 8:22    
 * *Уважаемые коллеги. Прошу ответить на вопрос! Возможно ли в состав секции с установками АН внести объект электриков и обойти ПУЭ??? Если возможно как (опишите технически), прошу ссылочки на нормативку. =>Да, собственно в ПУЭ и написано п. 7.3.89. 
    

Парковка или стоянка? - с точки зрения пожарной безопасности

Нина 18.07.2013 9:36 7 / 2476 Нина 18.07.2013 17:05    
 * *На площадке проектируемого здания Ф4.3 есть "Парковочная площадка на 5 машиномест".
Распространяются ли на нее требования п. 6.11.2 СП4.13130.2013:
"Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий до
границ открытых площ
=>Открытая стоянка как сооружение и площадка для временной парковки - это несколько разные вещи, как мне кажется. Цитаты из ссылки выше: "Парковка наз 
    

Противопожарные разрывы

Кольт 18.07.2013 8:39 8 / 577 FIRE_MAN 18.07.2013 16:46    
 * *Добрый день! Компрессорная станция (нефтедобыча). Есть такая ситуация, емкость (находящаяся под землей с сжиженным газом) и операторная (с помещением щитовой) разрывы смотреть по ПУЭ (принять операторную как "объект электриков"????????) =>Ну что я могу сказать про эти перечни, проектировщик на то и проектировщик что бы проектировать и волен выбирать по каким нормам, а эксперт что бы оцениват 
    

Требуется инженер-проектировщик!!

minion 17.07.2013 17:38 5 / 584 TOVSLA 18.07.2013 13:23    
 * *
МОСКВА.
Разработка раздела проектной документации МОПБ, написание СТУ, согласование в надзорных органах.
Полная занятость, 5/2 метро Сходненская.
Оплата - оклад+премия по итогам месяца.
Резюме и все вопросы на почту micuk.s@yandex.ru
=>Опять же "полная занятость"... А к фрилансерам - дискриминация, получается ?:) 
    

блок-бокс пож. инвентаря - в отношении какой нагрузки классифицировать зону

Кольт 17.07.2013 12:17 15 / 882 dizel2012 17.07.2013 22:28    
 * *Добрый день, ситуация в следующем, есть блок-бокс пож. инвентаря основная пож. нагрузка бензиновые мотопомпы (есть еще бачек с маслом для двигателя мотопомпы), рассчитал категорийность получил В3,класс зоны в отношении какой нагрузки классифицировать,как =>Вопросы скорее к изготовителям СП12. Очень косячный норматив. Вот и гешан куда-то исчез. Некому постоять за честь ВНИИПО. 
    

Лафеты

Кольт 16.07.2013 21:41 6 / 683 vizitor 17.07.2013 15:33    
 * *Коллеги подскажите пожалуйста нормативку по требованиям к лафетным стволам на нефтихимических объектах (заводах) Нашел только в ВНТП 3-85 информацию по разрывам от лафетов и о принципе дистанционного управления, но этот документ нельзя применять для данны =>РД 13.220.00-КТН-014-10. Руководящий документ - нормы проектирования систем пенного пожаротушения и водяного охлаждения объектов магистральных нефтепроводо 
    

Расход воды на внт пожаротушение кинотеатра

ВотТакойНик 16.07.2013 17:13 5 / 683 АлексейА 17.07.2013 11:29    
 * *Господа нормативщики. Каким нормативом следует руководствоваться при определении расхода воды на внутреннее пожаротушение кинозалов? В СП 10 идет ссылка на уже почивший СПиП 2.08.02-89*. Далее следуем по правоприемственности норм? Или смотрим перечень до =>СП 118.13330.2012 (приложение Л (Л.3)) Правдв приложение рекомендуемое 
    

К какому типу зданий по назначению отнести здание центра профессионального образования (повышения кв

один из них (в запасе) 17.07.2013 9:05 2 / 822 Волжанин 17.07.2013 9:31    
 * *Никак не определюсь к какому типу зданий по назначению отнести здание центра профессионального обучения (повышения квалификации)? =>Основные типы зданий по назначению подразделяют на: -промышленные; -сельскохозяйственные; -гражданские. Гражданские здания разделяются на: --жилые,  
    

подвесной потолок- определение.

zanuda 16.07.2013 18:32 2 / 1643 Волжанин 17.07.2013 0:15    
 * *Здание 70 годов постройки, по потолку прибит деревянный брусок и к нему пришиты металлические ( штампованные) небольшие декоративные листы. инспектор считает , что каркас подвесного потолка надо заменить. Я считаю, что это облицовка потолка не горючими ма =>Пособие П1-01 "Проектирование и устройство подвесных потолков и перегородок из гипсокартонных листов, звукопоглощающих и декоративных плит" к СН 
    

Помещения с мокрым процессом (определение, понятие)

один из них (в запасе) 16.09.2010 23:52 33 / 11432 9254474 16.07.2013 21:26    
 * *
Уважаемые форумчане хотелось бы вернуться к старому вопросу.
У кого-нибудь за последние 4 года появилось внятное определение (понятие) "Помещение с мокрым процессом".
=>Пособие “Проектирование предприятий&#823 2;общественного питания”

3.22. Гидроизоляция в полах предусматривается в помещениях с мокрыми процесса
 
    

инспектора ГПН требуют переделать эвакуационное освещение школы в соответствие с п. 43 ПП РФ № 390

Сажин 16.07.2013 12:28 3 / 926 GPSGPN 16.07.2013 20:46    
 * *Здравствуйте! В школе в 2006 году поменяли электропроводку по проекту. Проектом предусмотрено ручное включение эвакуационного освещения, согласно старым правилам ПБ и ПУЭ. Проект разработан институтом. В 2012-13 году пришли инспектора ГПН и требуют переде =>пункт 61 отменённых ППБ 01-03 (приказ МЧС 313 от 2003 года) требует тоже самое что и [QUOTE Сажин 16.07.2013 12:28:30]п. 43 Новых Правил противопожарного р 