| | | Alex186 | 08.05.2014 16:01 | 0 / 536 | | |
| * * | Здравствуйте! подскажите где можно посмотреть статистику и анализ пожаров,аварий при технологическом процессе? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | nicodimus | 24.02.2010 13:04 | 5 / 9086 | morozofkk | 08.05.2014 15:32 | |
| * *
 | День добрый, уважаемые, помогите советом пожалуйста!
Проектируем жилой дом, 8 этажей (монолитный ж.б. каркас, наружные стены - ненесущие, просто как междуэтажное заполнение, заказчик просит сделать окна от пола до потолка, между данными окнами ба |
=> | все верно, на такую конструкцию требуется лабораторные испытания по определению ее соответствия госту
делали проще..
выступ с низу...
на плиту | |
 |  |
 |
| | | xorn | 06.05.2014 14:49 | 4 / 701 | Konstantin | 08.05.2014 14:06 | |
| * * | Всем доброго дня!
Требуется монтаж внутреннего противопожарного водопровода в 2-х зданиях 3-й СО, административно-складского назначеня на 44 пожарных крана.
Заинтересовавшимся, скину более подробную информацию на эл.адрес |
=> | Вышлите пожалуйста рабочую документацию и техническое задание мы подготовим Вам КП. | |
 |  |
 |
| | | igore4e4ek | 21.04.2014 22:24 | 7 / 1394 | Cra3y | 08.05.2014 13:05 | |
| * * | Такая ситуация: 1-го числа вынесено распоряжение на проведение плановой проверки, 3-го числа заказное письмо с копией распоряжения отправлено юридическому лицу, 10-го числа юр. лицо получило письмо с распоряжением. (Дата начала проверки указанная в распор |
=> | Согласно ч. 12 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 08.05.2014 9:45 | 6 / 883 | ВотТакойНик | 08.05.2014 10:41 | |
| * * | Господа нормативщики. Обращаюсь к вам даже не с вопросом, а как в той присказке: «То ли я дурак, то ли лыжи не едут…». Читаю ч. 14 ст. 88 ФЗ-123
«14. Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и трубопровод |
=> | Рустам74 ®
[08.05.2014 10:33:00]
Логика подсказывает, что именно так и должно быть, но уж больно фразеология двусмысленная. | |
 |  |
 |
| | | vanilin294 | 07.05.2014 16:11 | 0 / 493 | | |
| * * | Добрый день! Нам делают проект на второй эваковыход на 2-ом этаже административного здания. Очень интересно получается: площадка лестницы с этого находится прямо над дверью 2-ого эваковыхода с первого этажа, а именно удерживающие лестницу стойки получают |
=> | | |
 |  |
 |
| | | маринатре | 07.05.2014 2:39 | 3 / 616 | StudentFF | 07.05.2014 15:54 | |
| * * | Здравствуйте все! Может кто знает возможно ли устройство в актовом зале школы натяжных потолков с такими данными сертификата пожарной безопасности- Г2;Д3;Т3;В1. ОЧЕНЬ НАДО! |
=> | Туман ®, подскажите где берете характеристики материала для определения КМ? | |
 |  |
 |
| | | j_chok | 04.05.2014 16:33 | 3 / 1021 | j_chok | 07.05.2014 15:33 | |
| * *
 | Уважаемые форумчане. У меня такой вопрос: на сколько часто используется быстросборный трубопровод (Грувлочное соединение) в системах пожаротушения? И насколько сильно он вообще востребован? |
=> | Спасибо за ответ! Это я и так все понимаю. У меня просто есть свое производство с объемом выпускаемой продукции от 40 до 160 тонн в месяц! Но можно и больш | |
 |  |
 |
| | | 434 | 07.05.2014 1:06 | 3 / 736 | morozofkk | 07.05.2014 15:05 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите "врубиться" в требование пункта:
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незады |
=> | ППР тут не причем, смотрим только СП 7 | |
 |  |
 |
| | | Нормативщик750 | 06.05.2014 14:21 | 9 / 2654 | ЯР | 07.05.2014 10:45 | |
| * * | Коллеги, помогите разобраться в следующей ситуации...
У нас в городе "понастроили" детски сады с сужением путей эвакуации сантиметров на 10. Мы говорим мол так не пойдет, они ничего подобного канает, сужение из-за перил, и отделки... Мы им мол п.4.1. |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | nikolaygusev | 06.05.2014 20:14 | 2 / 571 | dizel2012 | 06.05.2014 23:43 | |
| * * | Здравствуйте.
Имеется серверная площадью 15 квадратных метров, есть проект системы газового пожаротушения, есть деньги на реализацию проекта. Но, так как мы являемся бюджетной организацией вышестоящие органы заявляют, что, так как площадь серверной мен |
=> | Не надо спорить с начальством. Деньги нужны на другие добрые дела | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 06.05.2014 15:43 | 2 / 685 | morozofkk | 06.05.2014 17:36 | |
| * * | Есть склад с подвальным этажом, ДУ надо сделать из подвала глубиной 36 м (можно было бы сделать проветривание по фасаду от оконных проемов, но глубина помещения более 30 м).
Есть надземный этаж 10 тыс.м.кв напрашивается естественное ДУ от зенитных фонаре |
=> | эт для СП 4.13130, а у меня СП 7.13130.. там только для Таблица А.1
есть Примечание - Этажность зданий принимается без учета цокольного этажа.
юридическ | |
 |  |
 |
| | | Dodg | 06.05.2014 12:29 | 7 / 858 | ВотТакойНик | 06.05.2014 14:40 | |
| * * | Доброго всем дня.
Подскажите есть ли требования к наружным вертикальным пожарным лестницам, в части касающихся: ширины, расстояния между ступенями, расстояния монтажа от стены и т.д.
За ранее благодарен. |
=> | ---сплю по 3 часа)) для меня эт перебор..----
А вот так вот. А древние ведь говорили: "Всех денег не заработаешь, всех женщин не ....".
| |
 |  |
 |
| | | Алексей Минаев | 30.04.2014 22:55 | 44 / 3151 | Алексей Минаев | 06.05.2014 11:14 | |
| * * | До окончания приема замечаний на проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" осталось 3 дня.
Всем заинтересованным предлагается высказать замечания и пред |
=> | Уважаемый Su FPS, спасибо за информацию. | |
 |  |
 |
| | | sergeydcnc | 05.05.2014 22:32 | 3 / 743 | Wild Rain | 06.05.2014 5:21 | |
| * * | Ребята скажите реальные Ваши зарплаты пожарных-спасателей на пример (Государственной Пожарной-Спасательной Службы )на 5.05.2014г.Если можно город,должность,зван
ие,выслуга.Нужно для анализа!А то не могу найти реальных цифр.Погуглил и ошорашели меня Ваши |
=> | Приезжайте на Севера. Инспектор 90000 рублей, начальник отдела 120000. Буханка хлеба 70 рублей, кило моркови 600 рублей. :-) | |
 |  |
 |
| | | Slava88 | 05.05.2014 14:36 | 1 / 438 | один из них (в запасе) | 05.05.2014 15:27 | |
| * * | Прошу помощи в пояснении следующего вопроса.Необходима установка противопожарной двери в помещении склада, какого размера должна быть дверь,с каким пределом огнестойкости, где можно взять на этот счёт информацию.Сейчас высота дверного проёма 1.6м.как я по |
=> | Если дверь на пути эвакуации, то следовательно она должна удовлетворять п.4.2.5 СП 1.13130.2009.
Ну или соответствующему пункту старых норм, если здание | |
 |  |
 |
| | | Irida | 03.05.2014 22:57 | 2 / 899 | Irida | 05.05.2014 10:36 | |
| * * | По проекту имеется здание сырьевой насосной(нефтехимическое сырье)
здание: 2 этажа, пожарный отсек один, разделен на две секции противопожарной перегородкой:
одна-помещение насосной(категория Б) высотой в 2 этажа;
вторая- венткамера, операторная, |
=> | Так-то оно так, по СП7-категория Б, если механическая вытяжная.
Получается венткамеру нужно отделять перегородкой противопожарной 1-го типа от электрощито | |
 |  |
 |
| | | alex72 | 05.05.2014 9:42 | 0 / 341 | | |
| * * | Нужна помощь. Автопредприятие в Питере. По предписанию нужно оборудовать систему автоматического пожаротушения. Площадь до 120 квадратов, потолки 6м. Пульты (С-2000, Сигнал-10, Сигнал-20П SMD) находятся на посту охраны в 100м. На пост охраны и должен пост |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Вовчик | 03.05.2014 10:59 | 4 / 606 | Вовчик | 04.05.2014 22:33 | |
| * * | Здравствуйте!!!Сгорел магазин на 1 эт жилого дома,возгорание началось с улицы,с козырька над входом в здание и через окно перекинулось в склад магазина.Прошу подсказать:
1. Какие документы дадут пожарные?
2. Как вести себя с арендодателем по поводу ремо |
=> | Спасибо за ответ! | |
 |  |
 |
| | | ФЭС | 28.04.2014 1:03 | 2 / 588 | oko | 04.05.2014 20:49 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые форумчане! Ищу специалиста, который сможет удаленно выполнить проект фотолюминесцентной эвакуационной системы. Кто заинтересован в работе, просьба связаться по почте mr_fes@mail.ru |
=> | Доброго дня!
Есть опыт разработки проекта ФЭС, для одного крупного бизнес- центра Санкт- Петербурга. Проект прошел проверку, нарекании не вызвал.
Если и | |
 |  |
 |
| | | IPA | 04.05.2014 10:45 | 18 / 1123 | Админ | 04.05.2014 19:04 | |
| * *
 | Уважаемые форумчане.
Все мы знаем что такое пожар, что значит быть заблокированном в здании объятом пламенем. Уважаемые форумчане прошу выразить Ваше мнение о произошедшей трагедии. Политическую составляющую прошу не затрагивать, т.к. формат форума т |
=> | ВотТакойНик >>>. Здесь нечего обсуждать кроме политической темы.
ИБО >>> полная правда о событии как кидали и как все было
Вот | |
 |  |
 |
| | | mt686 | 02.05.2014 22:20 | 1 / 469 | йцукен | 03.05.2014 14:57 | |
| * * | Доброго времени суток.Такой вопрос касательно инструктажа работников кафе. Арендуем кафешку. ГПН требует инструктировать персонал. Ответственный приказом назначен директор. Так вопрос заключается в том надо ли обучать директора в лицензионной организацие. |
=> | Надо и с отрывом от основного места работы. ППРФ 390 и НПБ "Об обучении..." Вам в помощь. Пусть хоть телефон пожарной охраны за помнят и про эвак | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 12.12.2013 14:43 | 29 / 7786 | Viss | 02.05.2014 14:29 | |
| * * | Господа нормативщики. Вопрос.
Возможно ли привести предел огнестойкости деревянного перекрытия к пределу огнестойкости, требуемому для зданий 2 степени огнестойкости и к классу К0 ?
Преподнесли мне давеча протокол испытаний на систему с конструкти |
=> | Нашел в спаме =)
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | rodya81 | 30.04.2014 12:58 | 4 / 869 | sevva33 | 01.05.2014 18:16 | |
| * * | С праздником коллеги!!!!
Дело такое, прокуратура совместно с УНД провела проверку объекта на котором мы арендуем помещения. Распоряжение о проверке мы не получали и проверяли без нас. Прислали письмо из прокуратуры что у нас на эвакуационном пути при вы |
=> | "Кто по договору отвечает за пожарную безопасность?"
Мне кажется вы слишком широко трактуете ответственность арендатора за пожарную безопаснос | |
 |  |
 |
| | | Люба Пытная | 28.03.2014 12:57 | 38 / 3196 | zanuda | 01.05.2014 14:45 | |
| * *
 | Ситуация такая:
пришел инспектор ГПН и выписал предписание по поводу деревянного пола в здании. Пол можно обработать пропиткой, но как потом ему это доказать? какая организация и какой документ должна выдать об обработке пола? штраф за пол заплатили |
=> | Зачем морочить голову человеку, надо определиться законно ли предписание, ведь деревянные полы допускается устраивать, есть ГОСТ полы, где он не соответств | |
 |  |
 |
| | | tumaev-60 | 11.04.2014 21:40 | 2 / 1212 | zanuda | 01.05.2014 14:39 | |
| * *
 | Есть ли различие между проверкой водопровода на работоспособность и на водоотдачу? Есть ли определения, что такое работоспособность водопровода и проверка на водоотдачу? |
=> | Уважаемый ..........!
.... 2014года по результатам комиссионной внеплановой выездной проверки старшим инспектором отдела надзорной деятел | |
 |  |
 |
| | | CCM | 07.11.2013 8:43 | 39 / 7106 | zanuda | 01.05.2014 14:24 | |
| * * | Всем доброго дня!
Кто-нибудь может разъяснить п.п. 476 и 477 ППР в РФ? А именно: "Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслу |
=> | Уважаемый ..........
...... 2014года по результатам комиссионной внеплановой выездной проверки старшим инспектором отдела надзорной деятельности по .. | |
 |  |
 |
| | | впрошлом | 30.04.2014 12:15 | 5 / 642 | один из них (в запасе) | 30.04.2014 14:10 | |
| * * | хватит пялиться в мониторы, оставим все на 5
сегодня праздник, да и погода - займи но выпей
с праздником! |
=> | Да, какая разница, 17-е апреля или 30-е?
Между прочим сегодня, если считать по Юлианскому календарю, 17-е апреля, так, что в любом случае сегодня праздник | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 30.04.2014 12:52 | 1 / 838 | ogpn8 | 30.04.2014 13:26 | |
| * * | Господа нормативщики! И снова я к вам, и снова с вопросом.
Есть цех IV степени огнестойкости класса С1, категория В. К нему пристроена административно-бытовая пристройка. Читаю п. 6.1.41 СП4.13130.2013, и не могу понять, какой преградой необходимо отделя |
=> | Доброго времени суток.
В моем понимании ситуация следующая.
При подборе типа противопожарной преграды следует проверить в общем случае соблюдение всех | |
 |  |
 |
| | | os | 29.04.2014 16:19 | 41 / 3161 | Tomches | 30.04.2014 11:37 | |
| * * | Добрый день. В производственном здании есть антресоль, которая включает в себя три помещения: 1-раздевалка 2-душ 3-офис. Антресоль соединяется с первым этажом открытой лестницей. Стал вопрос о необходимости полноценной лестничной клетки Л1-Л2 или можно ос |
=> | В общем желаю Вам почитать об этом на форуме! | |
 |  |
Список с