| * * | Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С экспертом завязался спор касаемо п. 5.4.16 СП 2.13130.2012:
"Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы |
=> | можно мне тоже скан письма? fireman36@mail.ru | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 02.07.2014 22:41 | 9 / 1961 | ВотТакойНик | 26.09.2014 11:43 | |
| * *
 | Уважаемые знатоки норм. Подскажите, будте добры.
Читаю СП 2.
п. 5.2.3. Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением ФТКС и НФС определяют при проведении огневы |
=> | По поводу 2 эт домов с мансардой. Если это индивидуальные (одноквартирыные) дома, то к ним не предъявляются требования по огнестойкости НФС (насколько я по | |
 |  |
 |
| | | нцсд | 24.09.2014 14:49 | 12 / 1033 | 150-051 | 25.09.2014 23:11 | |
| * * | Всем привет! Если есть на ветке преподы или руководители Учебных центров, то вопрос в основном к ним. В это году прошли инспекторские проверки во многих УЦ. И везде возникла проблема с образованием у преподавателей, да и не только с ними. Проверки выявили |
=> | 14:49:13]должны это делать дятлы, которые ни разу не выезжали на пожар[/QUOTE]
нцсд, а знаете, если бы Вы выпустили это методическое пособие, то почти нав | |
 |  |
 |
| | | василек | 25.09.2014 12:48 | 3 / 607 | трое пожарников | 25.09.2014 14:51 | |
| * * | Кто посетил сей международный форум и какие впечатления? Приехал я в такую даль, послушать, посмотреть, себя показать. Получилось только последнее. Грандиозных открытий не сделал. Особо новое оборудование и разработок не видел. Может плохо смотрел. Посети |
=> | василек ® [25.09.2014 12:48:38] ... ь, себя показать. Получилось только последнее...остальное так себе.
Ув. василек ®, То остальное, что так себе смотр | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 24.09.2014 16:49 | 9 / 1849 | один из них (в запасе) | 25.09.2014 10:02 | |
| * * | В п.4.10 СП 89 сказано, что:
"Для теплоснабжения зданий и сооружений от блочно-модульных котельных следует предусматривать возможность работы оборудования котельной без постоянно присутствующего персонала".
Это как?
Имеется в виду, что нель |
=> | Неоднократно уже ставили такие котельные и всегда у нас оператор сидел в другом здании. | |
 |  |
 |
| | | параноик_01 | 23.08.2014 1:59 | 35 / 2545 | КЕ | 24.09.2014 10:38 | |
| * * | В последнее время участились ЧП в Московском и Питерском метро. Пока обходилось без крупного пожара.
Допустим, мне сильно не повезет: я окажусь в метро в час пик во время сильного пожара. Тогда вся толпа народа кинется к выходу, к эскалаторам.Если и я по |
=> | [ссылка]
Между тем, из-за остановки движения на многих станциях «оранжевой» ветки - столпотворение. Так, сотрудница «Комсом | |
 |  |
 |
| | | muxeu | 17.09.2014 17:06 | 6 / 1995 | muxeu | 24.09.2014 10:24 | |
| * * | Всем привет. Интересуют основные требования ПБ к мини пекарне. Планируется размещение на 1-м этаже жилого дома. Как я понимаю нужно категорирование, монтаж воздуховодов до уровня крыши, что еще?
Подскажите пожалуйста |
=> | Вот и дилемма. Друзья попросили помощи, а я с жилыми зданиями никогда не работал. За ВНТП спасибо, поглядим. А разве они еще применимы?
Беспокоит также с | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 23.09.2014 11:38 | 6 / 704 | ВотТакойНик | 23.09.2014 17:03 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Поделитесь, будьте так добры, полным перечнем всей документации по ПБ, которая необходима и должна быть разработана для магазина (инструкции, инструктажи, журнали, паспорта, планы эвакуации и др. и пр.) Если данная тема уже обсуждалась |
=> | Благодарю. Не люблю я этих сетей принципиально. | |
 |  |
 |
| | | beldimon | 23.09.2014 11:16 | 2 / 571 | Ibn | 23.09.2014 11:59 | |
| * * | Здравствуйте.
Распространяется ли требование ФЗ 123 Таблица 29. "Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов та |
=> | [QUOTE beldimon 23.09.2014 11:21:09]"АКустический материал"[/QUOTE]
Нет такого понятия в нормативных документах по пожарной безопасности. Соот | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 15.08.2014 11:10 | 9 / 1713 | morozofkk | 22.09.2014 23:05 | |
| * * | вчера краем уха в Московской экспертизе услыхал, что вышло постановление правительства о передаче полномочий по согласованию СТУ из Минстроя в правительство г. Москвы (по объектам г. Москва.. времени выпрашивать не было.. кто нибудь в курсе что за постано |
=> | тут более подробно..
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 16.09.2014 17:51 | 26 / 1240 | zzzz | 22.09.2014 15:34 | |
| * * | Здравствуйте!
Товарищи, просветите! Наша организация планирует провести реконструкцию 1-но этажного складского здания 3-й СО из сэндвич панелей с пристройкой аналогичного складского здания, высота складирования до 5,5 метров. Сейчас готовим задание на р |
=> | Господа! Подсобляйте! Очень нужна ваша помощь! | |
 |  |
 |
| | | Alendi | 16.09.2014 19:02 | 13 / 1298 | Пожарюга | 21.09.2014 22:21 | |
| * * | Здравствуйте. Инспектор ГПН просит провести ТО и ППР УАПС на объекте в его присутствии, так сказать "Хочу увидеть как они работают". Мы конечно проведём т.к. как подставлять заказчика не хочется. Но хотелось бы узнать правомерность таких проверо |
=> | Чё-то бред какой-то.
Как инспектор может что-то требовать у сторонней организации?
Акты проверки работоспособности есть, акты и записи в журналах по регл | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 19.09.2014 12:20 | 3 / 1093 | гешан | 19.09.2014 21:45 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Требуется ваша помощь. Никак не могу понять, читая СП 4, какми должны быть противопожарные расстояния в частном секторе? Между жилыми индивидуальными домами на разных участках? От границы участка до здания? От хозпостроек до здания? А е |
=> | П. 4.13 СП 4 131302013 | |
 |  |
 |
| | | willtd | 15.09.2014 14:59 | 38 / 1772 | Инспектор | 19.09.2014 16:19 | |
| * * | Добрый день.
Прошу помочь специалистов по такому вопросу:
есть современное офисное здание (с системой пожаротушения, сигнализации и т.п.). На 15 этаже здания одно крыло полностью хотим занять под кафе - 100 посадочных мест (кормить свой персонал). Единс |
=> | Ув. "Gidrant" немного есть опыт на своих ошибках ))), а так бы жил в Сочи и кушал мандарин )
в своих писаниях имел виду документы БТИ, как одно | |
 |  |
 |
| | | 111211 | 18.09.2014 13:59 | 7 / 564 | Gidrant | 19.09.2014 10:20 | |
| * * | 2х этажное здание, на 1м этаже производство, на 2м этаже офисы. Связь между этажами осуществляется по лестницам, расположенным в лестничных клетках типа Л1 с противопожарными дверьми 2го типа. Перекрытие ж/б. Первый этаж оборудован внутренним противопожар |
=> | один из них (в запасе) ®, думаю по вертикали ) | |
 |  |
 |
| | | Legall | 01.08.2014 10:47 | 9 / 3483 | morozofkk | 19.09.2014 3:06 | |
| * * | Добрый день! Прошу Вашей помощи. Планируется часть автостоянки выделить в склад
1. Разрешено ли размещать складские помещения в подземной автостоянке?
2. Или это только через СТУ?
3. Если разрешено, то какими ПП преградами отделять: стена 1-го типа ил |
=> | с надземными более понятно..
СП 113.13330.2012 п.3.12. Помещение для хранения: основное помещение автостоянки, по назначению и использованию не относящеес | |
 |  |
 |
| | | inzhenerPB | 15.09.2014 20:45 | 13 / 1093 | rodya81 | 18.09.2014 17:00 | |
| * * | в больнице вот такое предписание. Отдельно стоящее здание, приборы гранит,кварц, расположен внутри. приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обосно |
=> | А вообще инженерПБ спрашивал о том: почему он получил замечание за то что приёмные приборы стоят в здании которое закрывается на ночь на замок и там никого | |
 |  |
 |
| | | Johnsnilovo | 17.09.2014 17:26 | 55 / 1800 | _Роман_ | 18.09.2014 14:25 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Мягко говоря, пребываю в некотором замешательстве. Делаю проект, в котором один из разделов - порошковое пожаротушение. Отправил запрос в 4 компании, которые производят порошковые модули, а ответа нет! УЖЕ БОЛЬШЕ НЕ |
=> | Обидеть никого не хотел. Просто у меня в голове нарисовалось сразу такое ветвистое дерево вариантов исходя из вводной информации, что я подумал о невозможн | |
 |  |
 |
| | | Gurr | 17.09.2014 7:46 | 2 / 737 | Gurr | 17.09.2014 14:15 | |
| * * | ППР в РФ, 481. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), |
=> | В том то и вопрос, что по нормам у нас нет пожарных щитов для класса "С". А на факельном хозяйстве кроме газа тушить нечего.
Согласно п | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 17.09.2014 12:51 | 2 / 1766 | Dimma | 17.09.2014 14:05 | |
| * * | В городе Воронеж у некоторых воронежцев по почтовым ящикам раскидали листовки от <лже-фирмы> федералная строительная компания, которая может установить за 3000 рублей, а у газовиков, которые обслуживают (поставляют газ) от 5000 рублей.
Я чутьём ч |
=> | Как узнать можно ли доверять федеральной строительной компаниии установку газового счётчика?
Ситуация повторяется:
[quote]
Автор: zaraza 31
Дата: | |
 |  |
 |
| | | mak | 08.09.2014 13:57 | 74 / 6447 | один из них (в запасе) | 17.09.2014 13:57 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги. Тема уже давно "избитая". Но у меня вопрос: встречал ли кто - нибудь этот термин и его расшифровку в нормативных документах (за исключением торговли, так как мне нужен класс функциональной опасности Ф5), вернее "помещение |
=> | <<И никаких преград, препятствующих передвижению заготовок нет. И это не считается нарушением требований пожарной безопасности>>.
Яж | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 16.09.2014 14:57 | 4 / 845 | ВотТакойНик | 17.09.2014 9:31 | |
| * * | Коллеги! Подскажите, по какой таблице в СП 2 выбирать высоту этажа и площадь этажа для гостиницы (Ф1.2). Что-то не нахожу. |
=> | Все правильно. Простите, коллеги, затупил)))
| |
 |  |
 |
| | | Евгений Ростов | 12.09.2014 18:04 | 5 / 735 | Dimma | 16.09.2014 15:52 | |
| * * | При проведении проверки обнаружил, что в производственном здании, которое построено в 60-70 годы и которое не эксплуатируется по назначению, проживают люди. Чем обосновать это, как нарушение. Их там на 20 кв. м. живет 50 человек. По всем критериям там все |
=> | >которое построено в 60-70 годы и которое не эксплуатируется по назначению<
скорее всего уже нет хозяинауэтого объекта.
Я думаю, что это здание | |
 |  |
 |
| | | MightyLeo | 16.09.2014 11:59 | 8 / 1330 | MightyLeo | 16.09.2014 14:05 | |
| * * | Здравствуйте!
На объекте имеются ниши, в которых располагается пожарный кран!. Появилось требование установить поворотные кассеты (от обслуживающе организации) т.к. в ГОСТ Р51844 п.5.9 и в НПБ 151-2000 п.4.5 говориться что кассета должна поворачиваться н |
=> | интересная ссылка!
| |
 |  |
 |
| | | ПодНадзорщик | 14.09.2014 8:07 | 6 / 3253 | Gidrant | 16.09.2014 10:40 | |
| * *
 | В соответствии с пп. "к" п. 23 Правил противопожарного режима в РФ запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, м |
=> | Обычный обыватель ® он может наказать эксплуатирующую организацию, дать ей предписание, они демонтируют. Другой вариант - эксплуатирующая организация попро | |
 |  |
 |
| | | ГосПожНад | 05.09.2014 12:36 | 33 / 2038 | Олег1 | 15.09.2014 17:47 | |
| * * | Добрый день уважаемые инспектора ГПН! Хочу вынести вопрос о применении ст. 6.1 ФЗ-69 в части оснований проведения внеплановой проверки при поступлении в орган государственного пожарного надзора сведений от организаций, уполномоченных владеть, пользоваться |
=> | В смысле не нужно согласования прокуратурв при внеплане по проверке предписания | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 09.09.2014 15:14 | 32 / 1797 | Асашай | 15.09.2014 13:34 | |
| * * | Господа! Аукцион невиданной щедрости! У меня есть лицензия на 12 месяцев на программы СИТИС:Флоутек, СИТИС:Блок, СИТИС:ВИМ и СИТИС:Фламмерс. Лицензия не активирована, необходимость в ней у меня отпала. Готов отдать в добрые руки за 50 % ее стоимости. Все |
=> | Это к Марии вопрос ))) | |
 |  |
 |
| | | 34245 | 12.09.2014 18:23 | 0 / 430 | | |
| * * | В здании категории Б допускается предусматривать общепит? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Евгений Ростов | 10.09.2014 19:49 | 10 / 800 | Асашай | 12.09.2014 18:02 | |
| * * | Спецы, скажите АВТОСАЛОН в здании ЭТО АВТОСТОЯНКА???
Я лично считаю что да. Но на всякий случай хочу подстраховаться.
На 18 автомобилей, автосалон (здание) рассчитано.
Спасиб |
=> | Вся эта "многофункциона
льность" часто надуманна. Есть СП 4.13130.2013 - выполняйте все его требования по отделению помещений различных классов и | |
 |  |
 |
| | | 9254474 | 29.08.2014 14:15 | 7 / 798 | Аларик | 12.09.2014 13:24 | |
| * * | Идея- выполнить АУПТ для склада высотного стеллажного хранения без насосной.
Давление в сети - 60 метров.Расход в 135 литров обеспечен. Питающий трубопровод -219 труба. Распределительный трубопровод 108.АУПТ совмещено с ВПВ.
Запуск предусматриваме тольк |
=> | эксгаустер же обеспечивает автоматический сброс воздуха из воздухозаполненных систем... Вы то какую систему планируете
[01.09.2014 14:36:23]? | |
 |  |