п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания?

kurilshik 14.09.2014 10:32 10 / 1638 Асашай 26.09.2014 13:54    
 * *Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С экспертом завязался спор касаемо п. 5.4.16 СП 2.13130.2012: "Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы =>можно мне тоже скан письма? fireman36@mail.ru 
    

Про НФС

ВотТакойНик 02.07.2014 22:41 9 / 1961 ВотТакойНик 26.09.2014 11:43    
 * *
Уважаемые знатоки норм. Подскажите, будте добры.
Читаю СП 2.
п. 5.2.3. Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением ФТКС и НФС определяют при проведении огневы
=>По поводу 2 эт домов с мансардой. Если это индивидуальные (одноквартирыные) дома, то к ним не предъявляются требования по огнестойкости НФС (насколько я по 
    

Проблемы с образованием

нцсд 24.09.2014 14:49 12 / 1033 150-051 25.09.2014 23:11    
 * *Всем привет! Если есть на ветке преподы или руководители Учебных центров, то вопрос в основном к ним. В это году прошли инспекторские проверки во многих УЦ. И везде возникла проблема с образованием у преподавателей, да и не только с ними. Проверки выявили =>14:49:13]должны это делать дятлы, которые ни разу не выезжали на пожар[/QUOTE] нцсд, а знаете, если бы Вы выпустили это методическое пособие, то почти нав 
    

23 Международная выставка "Охрана и пожарная безопасность"

василек 25.09.2014 12:48 3 / 607 трое пожарников 25.09.2014 14:51    
 * *Кто посетил сей международный форум и какие впечатления? Приехал я в такую даль, послушать, посмотреть, себя показать. Получилось только последнее. Грандиозных открытий не сделал. Особо новое оборудование и разработок не видел. Может плохо смотрел. Посети =>василек ® [25.09.2014 12:48:38] ... ь, себя показать. Получилось только последнее...остальное так себе. Ув. василек ®, То остальное, что так себе смотр 
    

Персонал блочно-модульной котельной

один из них (в запасе) 24.09.2014 16:49 9 / 1849 один из них (в запасе) 25.09.2014 10:02    
 * *В п.4.10 СП 89 сказано, что:
"Для теплоснабжения зданий и сооружений от блочно-модульных котельных следует предусматривать возможность работы оборудования котельной без постоянно присутствующего персонала".
Это как?
Имеется в виду, что нель
=>Неоднократно уже ставили такие котельные и всегда у нас оператор сидел в другом здании. 
    

Реальное время эвакуации из метро?

параноик_01 23.08.2014 1:59 35 / 2545 КЕ 24.09.2014 10:38    
 * *В последнее время участились ЧП в Московском и Питерском метро. Пока обходилось без крупного пожара. Допустим, мне сильно не повезет: я окажусь в метро в час пик во время сильного пожара. Тогда вся толпа народа кинется к выходу, к эскалаторам.Если и я по =>[ссылка] Между тем, из-за остановки движения на многих станциях «оранжевой» ветки - столпотворение. Так, сотрудница «Комсом 
    

Требования ПБ к мини пекарне

muxeu 17.09.2014 17:06 6 / 1995 muxeu 24.09.2014 10:24    
 * *Всем привет. Интересуют основные требования ПБ к мини пекарне. Планируется размещение на 1-м этаже жилого дома. Как я понимаю нужно категорирование, монтаж воздуховодов до уровня крыши, что еще? Подскажите пожалуйста =>Вот и дилемма. Друзья попросили помощи, а я с жилыми зданиями никогда не работал. За ВНТП спасибо, поглядим. А разве они еще применимы? Беспокоит также с 
    

Перечень документов по ПБ на объект

ВотТакойНик 23.09.2014 11:38 6 / 704 ВотТакойНик 23.09.2014 17:03    
 * *Уважаемые коллеги! Поделитесь, будьте так добры, полным перечнем всей документации по ПБ, которая необходима и должна быть разработана для магазина (инструкции, инструктажи, журнали, паспорта, планы эвакуации и др. и пр.) Если данная тема уже обсуждалась =>Благодарю. Не люблю я этих сетей принципиально. 
    

Аккустический материал

beldimon 23.09.2014 11:16 2 / 571 Ibn 23.09.2014 11:59    
 * *Здравствуйте. Распространяется ли требование ФЗ 123 Таблица 29. "Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов та =>[QUOTE beldimon 23.09.2014 11:21:09]"АКустический материал"[/QUOTE] Нет такого понятия в нормативных документах по пожарной безопасности. Соот 
    

Согласование СТУ в Правительстве г. Москвы

morozofkk 15.08.2014 11:10 9 / 1713 morozofkk 22.09.2014 23:05    
 * *вчера краем уха в Московской экспертизе услыхал, что вышло постановление правительства о передаче полномочий по согласованию СТУ из Минстроя в правительство г. Москвы (по объектам г. Москва.. времени выпрашивать не было.. кто нибудь в курсе что за постано =>тут более подробно.. [ссылка] 
    

Задание на разработку проектной документации

zzzz 16.09.2014 17:51 26 / 1240 zzzz 22.09.2014 15:34    
 * *Здравствуйте! Товарищи, просветите! Наша организация планирует провести реконструкцию 1-но этажного складского здания 3-й СО из сэндвич панелей с пристройкой аналогичного складского здания, высота складирования до 5,5 метров. Сейчас готовим задание на р =>Господа! Подсобляйте! Очень нужна ваша помощь! 
    

Проведения ТО и ППР в присутствии ГПН

Alendi 16.09.2014 19:02 13 / 1298 Пожарюга 21.09.2014 22:21    
 * *Здравствуйте. Инспектор ГПН просит провести ТО и ППР УАПС на объекте в его присутствии, так сказать "Хочу увидеть как они работают". Мы конечно проведём т.к. как подставлять заказчика не хочется. Но хотелось бы узнать правомерность таких проверо =>Чё-то бред какой-то. Как инспектор может что-то требовать у сторонней организации? Акты проверки работоспособности есть, акты и записи в журналах по регл 
    

Противопожарные расстояния в частном секторе

ВотТакойНик 19.09.2014 12:20 3 / 1093 гешан 19.09.2014 21:45    
 * *Уважаемые коллеги! Требуется ваша помощь. Никак не могу понять, читая СП 4, какми должны быть противопожарные расстояния в частном секторе? Между жилыми индивидуальными домами на разных участках? От границы участка до здания? От хозпостроек до здания? А е =>П. 4.13 СП 4 131302013 
    

общепит в офисном здании

willtd 15.09.2014 14:59 38 / 1772 Инспектор 19.09.2014 16:19    
 * *Добрый день. Прошу помочь специалистов по такому вопросу: есть современное офисное здание (с системой пожаротушения, сигнализации и т.п.). На 15 этаже здания одно крыло полностью хотим занять под кафе - 100 посадочных мест (кормить свой персонал). Единс =>Ув. "Gidrant" немного есть опыт на своих ошибках ))), а так бы жил в Сочи и кушал мандарин ) в своих писаниях имел виду документы БТИ, как одно  
    

Необходимость внутреннего противопожарного водопровода в административно-бытовой части производствен

111211 18.09.2014 13:59 7 / 564 Gidrant 19.09.2014 10:20    
 * *2х этажное здание, на 1м этаже производство, на 2м этаже офисы. Связь между этажами осуществляется по лестницам, расположенным в лестничных клетках типа Л1 с противопожарными дверьми 2го типа. Перекрытие ж/б. Первый этаж оборудован внутренним противопожар =>один из них (в запасе) ®, думаю по вертикали ) 
    

Складские помещения в подземной автостоянке

Legall 01.08.2014 10:47 9 / 3483 morozofkk 19.09.2014 3:06    
 * *Добрый день! Прошу Вашей помощи. Планируется часть автостоянки выделить в склад 1. Разрешено ли размещать складские помещения в подземной автостоянке? 2. Или это только через СТУ? 3. Если разрешено, то какими ПП преградами отделять: стена 1-го типа ил =>с надземными более понятно.. СП 113.13330.2012 п.3.12. Помещение для хранения: основное помещение автостоянки, по назначению и использованию не относящеес 
    

предписание ГПН

inzhenerPB 15.09.2014 20:45 13 / 1093 rodya81 18.09.2014 17:00    
 * *в больнице вот такое предписание. Отдельно стоящее здание, приборы гранит,кварц, расположен внутри. приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обосно =>А вообще инженерПБ спрашивал о том: почему он получил замечание за то что приёмные приборы стоят в здании которое закрывается на ночь на замок и там никого 
    

Я сам сделаю проект. Мне нужно, чтобы компания-производитель выдала техническое решение

Johnsnilovo 17.09.2014 17:26 55 / 1800 _Роман_ 18.09.2014 14:25    
 * *Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Мягко говоря, пребываю в некотором замешательстве. Делаю проект, в котором один из разделов - порошковое пожаротушение. Отправил запрос в 4 компании, которые производят порошковые модули, а ответа нет! УЖЕ БОЛЬШЕ НЕ
=>Обидеть никого не хотел. Просто у меня в голове нарисовалось сразу такое ветвистое дерево вариантов исходя из вводной информации, что я подумал о невозможн 
    

Первичные средства на факельное зозяйство

Gurr 17.09.2014 7:46 2 / 737 Gurr 17.09.2014 14:15    
 * *ППР в РФ, 481. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), =>В том то и вопрос, что по нормам у нас нет пожарных щитов для класса "С". А на факельном хозяйстве кроме газа тушить нечего.

Согласно п
 
    

Лже-газовщики по установке газовых счётчиков

Dimma 17.09.2014 12:51 2 / 1766 Dimma 17.09.2014 14:05    
 * *В городе Воронеж у некоторых воронежцев по почтовым ящикам раскидали листовки от <лже-фирмы> федералная строительная компания, которая может установить за 3000 рублей, а у газовиков, которые обслуживают (поставляют газ) от 5000 рублей. Я чутьём ч =>Как узнать можно ли доверять федеральной строительной компаниии установку газового счётчика? Ситуация повторяется: [quote] Автор: zaraza 31 Дата: 
    

термин складское помещение

mak 08.09.2014 13:57 74 / 6447 один из них (в запасе) 17.09.2014 13:57    
 * *
Уважаемые коллеги. Тема уже давно "избитая". Но у меня вопрос: встречал ли кто - нибудь этот термин и его расшифровку в нормативных документах (за исключением торговли, так как мне нужен класс функциональной опасности Ф5), вернее "помещение =><<И никаких преград, препятствующих передвижению заготовок нет. И это не считается нарушением требований пожарной безопасности>>.

Яж
 
    

Высота и площадь этажа здания гостиницы Ф1.2 (по СП 2)

ВотТакойНик 16.09.2014 14:57 4 / 845 ВотТакойНик 17.09.2014 9:31    
 * *Коллеги! Подскажите, по какой таблице в СП 2 выбирать высоту этажа и площадь этажа для гостиницы (Ф1.2). Что-то не нахожу. =>Все правильно. Простите, коллеги, затупил)))  
    

Люжи живут в производственном здании

Евгений Ростов 12.09.2014 18:04 5 / 735 Dimma 16.09.2014 15:52    
 * *При проведении проверки обнаружил, что в производственном здании, которое построено в 60-70 годы и которое не эксплуатируется по назначению, проживают люди. Чем обосновать это, как нарушение. Их там на 20 кв. м. живет 50 человек. По всем критериям там все =>>которое построено в 60-70 годы и которое не эксплуатируется по назначению< скорее всего уже нет хозяинауэтого объекта. Я думаю, что это здание 
    

пожарный шкаф VS ниша для хранения

MightyLeo 16.09.2014 11:59 8 / 1330 MightyLeo 16.09.2014 14:05    
 * *Здравствуйте! На объекте имеются ниши, в которых располагается пожарный кран!. Появилось требование установить поворотные кассеты (от обслуживающе организации) т.к. в ГОСТ Р51844 п.5.9 и в НПБ 151-2000 п.4.5 говориться что кассета должна поворачиваться н =>интересная ссылка!  
    

Кладовая под лестничным маршем

ПодНадзорщик 14.09.2014 8:07 6 / 3253 Gidrant 16.09.2014 10:40    
 * *
В соответствии с пп. "к" п. 23 Правил противопожарного режима в РФ запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, м =>Обычный обыватель ® он может наказать эксплуатирующую организацию, дать ей предписание, они демонтируют. Другой вариант - эксплуатирующая организация попро 
    

Внеплановые проверки вновь возведенных зданий и сооружений

ГосПожНад 05.09.2014 12:36 33 / 2038 Олег1 15.09.2014 17:47    
 * *Добрый день уважаемые инспектора ГПН! Хочу вынести вопрос о применении ст. 6.1 ФЗ-69 в части оснований проведения внеплановой проверки при поступлении в орган государственного пожарного надзора сведений от организаций, уполномоченных владеть, пользоваться =>В смысле не нужно согласования прокуратурв при внеплане по проверке предписания 
    

продаю лицензию СИТИС

Асашай 09.09.2014 15:14 32 / 1797 Асашай 15.09.2014 13:34    
 * *Господа! Аукцион невиданной щедрости! У меня есть лицензия на 12 месяцев на программы СИТИС:Флоутек, СИТИС:Блок, СИТИС:ВИМ и СИТИС:Фламмерс. Лицензия не активирована, необходимость в ней у меня отпала. Готов отдать в добрые руки за 50 % ее стоимости. Все =>Это к Марии вопрос ))) 
    

В здании категории Б допускается предусматривать общепит?

34245 12.09.2014 18:23 0 / 430    
 * *В здании категории Б допускается предусматривать общепит? =>  
    

автосалон это автостоянка???

Евгений Ростов 10.09.2014 19:49 10 / 800 Асашай 12.09.2014 18:02    
 * *Спецы, скажите АВТОСАЛОН в здании ЭТО АВТОСТОЯНКА???
Я лично считаю что да. Но на всякий случай хочу подстраховаться.
На 18 автомобилей, автосалон (здание) рассчитано.
Спасиб
=>Вся эта "многофункциона льность" часто надуманна. Есть СП 4.13130.2013 - выполняйте все его требования по отделению помещений различных классов и  
    

Проект АУПТ на СОБР без насосной.

9254474 29.08.2014 14:15 7 / 798 Аларик 12.09.2014 13:24    
 * *Идея- выполнить АУПТ для склада высотного стеллажного хранения без насосной. Давление в сети - 60 метров.Расход в 135 литров обеспечен. Питающий трубопровод -219 труба. Распределительный трубопровод 108.АУПТ совмещено с ВПВ. Запуск предусматриваме тольк =>эксгаустер же обеспечивает автоматический сброс воздуха из воздухозаполненных систем... Вы то какую систему планируете [01.09.2014 14:36:23]? 