| | | popov2108 | 24.11.2014 12:09 | 7 / 847 | один из них (в запасе) | 24.11.2014 16:12 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите, пожалста, с какой стороны от повысительных насосов нужно подключать патрубки для пожарных машин. Я думал и делал исходя из той логики, что пожарная машина подает воду в систему под каким-то небольшим давлением, а насосы установки |
=> | Ув.СергейКо ®, странно что Вы пао этому поводу ещё удивляетесь.
У них, т.е. у МЧСников вообще с нормами беда...
Хотя согласно Приказа Росстандарта № 474 | |
 |  |
 |
| | | dmitriy01 | 21.11.2014 16:52 | 4 / 874 | Олег1 | 24.11.2014 13:45 | |
| * * | В ГОСТ Р 53254-2009 п. 6.1.4 Наружные пожарные лестницы.......и не менее одного раза в год необходимо проводить обследование целостности конструкций с составлением акта по результатам проверки.
Вопрос: Испытания понятно, ОБСЛЕДОВАНИЕ - что это. Может ли |
=> | Согласен с КЕ | |
 |  |
 |
| | | Amigo | 22.11.2014 13:46 | 3 / 818 | Старй вояка | 24.11.2014 13:42 | |
| * * | 20 ноября 2014 года проводилась всероссийская научно-практическая конференция "Огнезащита XXI века"г. Москва, корпус Вега гостиничного комплекса "Измайлово" [ссылка]
Что-нибудь стоящее был |
=> | Участники Конференции, среди которых, представители органов исполнительной власти, общественных организаций, ведущих специалистов научных, проектных и эксп | |
 |  |
 |
| | | YYYS | 21.11.2014 18:47 | 18 / 1515 | Рустам74 | 24.11.2014 13:27 | |
| * * | Здравствуйте! У нас в офисе сделали ремонт под серверную выделили 6 квадратных метра. Серверная - это шкаф чуть менее 2х метров высоты в нем стоит два APC 1000 ватт ампер, два стоечных сервера, свитч, патч панель. В серверной стоит кондиционер. Стены поме |
=> | YYYS ® "Правильно я понимаю что проще издать приказ по организации что это не серверная, а кабинет системного администратора чтобы не придирались арен | |
 |  |
 |
| | | Polyak31 | 21.11.2014 13:03 | 3 / 790 | Polyak31 | 23.11.2014 17:41 | |
| * * | Коллеги, здравствуйте! Подскажите, опираясь на какой нормативный документ, мы требуем оснастить пожарными щитами территорию садоводств? Просто идут судебные тяжбы, в ранее выданном предписании указано, что оснастить следует согласно приложению ППР. Это и |
=> | спасиб, но в том то и дело, что основная суть вопроса заключается в принадлежности данных земель к землям сх назначения...к землям сх предприятий (организа | |
 |  |
 |
| | | Студент | 20.11.2014 11:41 | 4 / 2032 | ipa | 22.11.2014 10:31 | |
| * * | Подскажите, граждане, есть ли нормативные документы, в которых указано, как надо производить пусконаладку системы АПС? Где-нибудь прописано, как проверить систему автоматической пожарной сигнализации на работоспособность прежде, чем ввести здание в эксплу |
=> | Я решил эту задачу просто:
Пусконаладка это работа, соответственно должна оплачиваться и желательно по гос. нормам. Далее я заглянул в ГЭСНп 81-04-02-2001 | |
 |  |
 |
| | | Алеша | 20.11.2014 8:56 | 4 / 836 | Алеша | 21.11.2014 14:15 | |
| * * | Всем привет! Вопрос. Как рассматривать в ППР в РФ понятие "тепловая защита" п. 42 г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при от |
=> | И как инспектор будет выяснять наличие тепловой защиты? А паспорта на эл.прибор нет, на корпусе информация так же не наносится. Разбирать? Я думаю вряд-ли. | |
 |  |
 |
| | | Yushchuk | 20.11.2014 9:56 | 9 / 791 | Yushchuk | 21.11.2014 9:55 | |
| * * | Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста! ПБ никогда не занималась раньше, пришел запрос где надо сделать расчеты: "Определение расчетных величин пожарного риска"; "Расчет уровня обеспечения пожарной безопасности"; "Независимая |
=> | Последнюю проверку по ПБ прошли достаточно успешно, грубых замечаний не было.
Ох, есть ощущение что это преждевременная радость и придется нам это делат | |
 |  |
 |
| | | Энт | 18.11.2014 15:54 | 10 / 1097 | Радист | 21.11.2014 9:53 | |
| * * | Добрый день, друзья. Имеем психиатрическую больницу. Дошла очередь до радиофикации, застопорился. В ВСН60-89 я вообще ничего про психбольницу не нашел, а в СНиП 2.08.02-89(который, кстати, уже не действует) нашел пункт:
В помещениях постоянного пребывани |
=> | А СНиП 31-06-2009 ? | |
 |  |
 |
| | | Студент | 20.11.2014 21:01 | 0 / 540 | | |
| * * | Ещё один вопрос, товарищи. Что включает в себя проверка работоспособности системы АПТ? Есть ли нормативные документы на эту тему? (человек, проверяющий систему при мне когда то давно проверял только насосы, т. е. включал и выключал их) |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Рупор | 03.10.2014 16:33 | 7 / 1126 | Рупор | 20.11.2014 19:06 | |
| * * | Некоммерческим партнерством <Развитие отечественных сетей оповещения и проводного вещания> (НП "РОС ОПВ"> ) разработан социальный проект < Ижевский репродуктор . 70-летию Победы посвящается>, поддержанный для реализации руководством города Ижевска как соц |
=> | Идет прием детских рисунков на конкурс по теме "Подвиг связиста в годы ВОВ". Такие работы есть, не зря проводим. Один педагог нам сказал, что сов | |
 |  |
 |
| | | xorn | 19.11.2014 11:46 | 4 / 2887 | puzzle | 20.11.2014 10:17 | |
| * *
 | Всем, доброго дня!
Кто нибуть знает, как провести проверку ИПДЛ на сработку. Помещение склада, высота 16 метров. Условия для сработки идеальные, луч от извещателя к приёмнику проходит по центру большой стеллажной 5-ти этажной конструкции «Мезонин» . Т |
=> | Вот еще одна статья про тестирование линейников
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 18.11.2014 10:17 | 16 / 1393 | Ivat | 19.11.2014 19:51 | |
| * * | Имеем замечание экспертизы:
"Обосновать площадь пожарного отсека"
Никак не могу понять, что хочет от меня эксперт?
У меня в ПЗ раздела 9 написано:
"Здание цеха – одноэтажное в соответствии с п.6.1.1 СП 2.13130.2012, встроенные помещ |
=> | один из них (в запасе), я рад за вас!
экспертизы и эксперты бывают разные...
ГГЭ Москвы, Питера, Казани, Саратова, Ханты-Манси, Омска вполне нормальные | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 12.11.2014 12:27 | 1 / 571 | ТГК | 18.11.2014 18:09 | |
| * * | устройство выезда с автостоянки на -2-м подвальном этаже предусмотрено по пандусу до -1-го этажа, далее через зону хранения с выездом через изолированную рампу непосредственно наружу
вопрос.. считается ли устройство пандуса между дух этажей (полуэтажей) |
=> | Изолированная рампа должна идти с -2 этажа. Неизолированные рампы для подземных автостоянок не допускаются. | |
 |  |
 |
| | | Anjik | 16.11.2014 21:25 | 3 / 1660 | Space | 18.11.2014 16:00 | |
| * * | Добрый вечер коллеги! Как видно, переписка на эту тему состоялась между вами давно. Однако необходимо отметить, что актуальности данная тема не потеряла! Сегодня впервые столкнулась с данным видом судебного акта и предлагаю на вашу критику свой вариант. Б |
=> | С чего вдруг не может? Какого истца? Какие два заявления? Это административное дело. Просто изначально ДПСникам надо было составлять протокол только по ст. | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 13.11.2014 17:03 | 7 / 882 | один из них (в запасе) | 17.11.2014 13:31 | |
| * * | Ув.коллеги специалисты расчётного дела, и в особенности ув.гешан ® давно хочу вас спросить такой вопрос.
В формуле А.13 приложения А к СП 12.13130.2009 по расчёту интенсивность испарения (W) фигурирует коэффициент ню, определяемый по таблице А.2, в завис |
=> | Да, спасибо. Давно, не занимался расчётами. Видимо подзабыл. | |
 |  |
 |
| | | Superelk | 13.11.2014 12:09 | 8 / 870 | BTS | 15.11.2014 2:30 | |
| * * | Добрый день. Столкнулся с проблемой, есть помещение разделенное подвесным потолком (площадь перфорации примерно 90 %), на подвесном потолке уложены тонкие фильтры. Заказчик просит сделать спринклерное водяное пожаротушение как под подвесным потолком так и |
=> | Если делать спринклерование под фильт-потолком по гр.4.1,нужно тушить 180м.кв,расход не менее 60л/с. Но при выборе решения необходимо учитывать конкретную | |
 |  |
 |
| | | Superelk | 14.11.2014 19:08 | 6 / 1353 | Superelk | 15.11.2014 2:25 | |
| * * | Добрый день. Вопрос по креплениям труб в соответствии с NFPA 13, по их нормам при расчете расстояний между подвесами надо ориентироваться на некий "модуль сопротивления" приведенный в таблице (табл. 9.1.1.6.1(а) в редакции 2007 года), он должен |
=> | Ув. BTS ®, огромное спасибо за информацию. Буду считать как уйти с уголков на любимый швеллер. А над связью между таблицами устал ломать голову, потому и н | |
 |  |
 |
| | | vadim_khv | 12.11.2014 17:14 | 16 / 1392 | ЯР | 14.11.2014 17:26 | |
| * *
 | Подскажите жилой дом 10 эт. построен 2007 г. облицован алюкобондом. Хочу провести адм. рассл. какую нормативку прописать какие требования учесть? |
=> | Ассоциация "Наружные фасадные системы" anfas.biz
Здесь есть всё про фасадные системы, масса писем и ТС. | |
 |  |
 |
| | | Елена_Екатеринбург | 14.11.2014 11:40 | 8 / 785 | Елена_Екатеринбург | 14.11.2014 14:57 | |
| * * | Добрый день! Вопрос такой: проектирую постановочное освещение в актовом зале школы. На электропитание оборудования закладываем кабель ПуГПнг(А)-HF в стальной трубе (согласно ПУЭ 7 п.7.2.51, п.7.2.53). Проверяющий орган ссылаясь на ГОСТ 53315-2009 рекоменд |
=> | "интернатного типа" относится к "спальных корпусах образовательных учреждений" | |
 |  |
 |
| | | Mike80 | 30.10.2014 22:43 | 103 / 6487 | Mike80 | 14.11.2014 14:28 | |
| * *
 | Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста следующее:
у нас смонтировали пожарную сигнализацию, но когда пришел инспектор он сделал замечания по высоте установки приборов, в частности ручных извещателей, обслуживающая организация "опустила" |
=> | 3 засертифицированных вида продукции? это наверное фирмы тех кто правила пишут? | |
 |  |
 |
| | | cadilak01 | 12.11.2014 10:57 | 4 / 811 | Ibn | 14.11.2014 14:23 | |
| * * | Уважаемые форумчане. Кто сталкивался с такой ситуацией? п.5.4.3 регламентировано, что пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон, люков), в том числе в противопожарных преградах, световых фонарей (в том чи |
=> | Сделайте аэрационные фонари, как фонари дымоудаления. В фонарях ДУ заполнение не нормируется. | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 14.11.2014 13:56 | 0 / 642 | | |
| * * | ув.Нина я с вами полостью согласен
второй объект уже попадается, а там в разделе ПБ..
Пожарные в сельской местности обычно добираются до места пожара небыстро. Часто у них нет или не хватает воды (вода в России дефицит!). Поэтому, в то время пока один |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ZKL | 13.11.2014 19:29 | 3 / 629 | один из них (в запасе) | 14.11.2014 9:54 | |
| * * | здравствуйте. ребят у кого есть подборка профессиональных терминов в пожарном деле на английском языке, с переводом желательно))?если не трудно киньте на почту.заранее благодарен! |
=> | Тоже используется
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Legos | 13.11.2014 16:33 | 1 / 537 | Gidrant | 13.11.2014 17:06 | |
| * * | Для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 возможно применение фасадных систем класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.
Рынок предлагает фасадные системы К0, но материал отделки Г1. Возможно л |
=> | таблица 6 123-ФЗ. Не возможно. | |
 |  |
 |
| | | 2580 | 13.11.2014 12:51 | 2 / 657 | 2580 | 13.11.2014 16:30 | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, обязательно ли предусматривать пост мойки в пожарном депо 4 типа на 2 машины?
В НПБ 101-95 говорится, что да, а вот в типовом проекте 416-6-39.90 поста мойки нет. |
=> | Спасибо! Очень помогли. Заказчик хочет все по минимуму, поэтому, думаю, вариант без поста мойки им больше понравится. А объект- да, производственный. | |
 |  |
 |
| | | yannay | 11.11.2014 12:37 | 11 / 892 | yannay | 13.11.2014 11:58 | |
| * * | Здравствуйте, есть помещение, которое используется как склад. Оно представляет из себя антресоль из дерева с деревянной лестницей. Нужно сделать расчет категории. Получается, что в случаи необходимости нужно будет эту антрисоль выделять противопажарными п |
=> | Но опять же. Ширина пути более метра. Высота более 2 м. | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 13.11.2014 3:10 | 1 / 723 | sunlight | 13.11.2014 6:43 | |
| * * | Составляю первую в своей практике деклорацию ПБ. При изучении различных деклараций выяснилось, что пишут что попало: кто-то указывает всего по несколько пунктов из каждого СП, кто-то чуть ли не все пункты из каждого СП (в том числе общие положения), а кто |
=> | ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности
4. В случае, если положени | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 10.11.2014 12:23 | 1 / 980 | Нина | 10.11.2014 12:37 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
На объекте смонтирована установка сплинклерного пожаротушения, приборы управления и прибор индикации на базе «Спрут-2». Нужен образец инструкции по управлению установкой.Или навреное правильней, инструкция по эксплуатации. Помогите, |
=> | [ссылка]
Инструкция дежурного персонала (ЦПИ-PL) (doc)
| |
 |  |
 |
| | | сашок112 | 06.11.2014 12:52 | 25 / 1593 | не субъект | 09.11.2014 21:55 | |
| * * | Коллеги прошу помочь, кто как говорится чем могёт!
Внепланово пришел проверить ООО в назначенное время и по назначенному адресу. Секретарь доложила, что нет никто. Я развернулся и во своя си. Подразумеваю, что моя работа должна быть продолжена по возбуж |
=> | Ув. FRG!
Дайте, пожалуйста, ссылочку на хотя бы одно судебное решение, которое отменило бы проверку ТОЛЬКО потому, что она была проведена без участия изве | |
 |  |