| | | статист | 24.12.2014 15:34 | 45 / 2668 | статист | 25.12.2014 15:06 | |
| * *
 | Посмотрел в архивах форума - вроде никогда такая тема не поднималась. У меня даже не вопрос, а предложение по внесению в норматинвые документы поправочки.
Случай из жизни. Вчера ходил с друзьями в баню. Антураж: сидим в комнате отдыха (никого не трога |
=> | А мы, после того, как нас открыли, в проём положили тапку резиновую. Правда сфоткать недотумкал - не могу выложить:( | |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 25.12.2014 11:30 | 2 / 777 | Andorra1 | 25.12.2014 13:15 | |
| * * | Вопрос 1. Требуется ли лицензия для организации, на проведение работ по огнезащите?
Организация имеет допуск СРО с указанием наличия права на осуществление работ по огнезащите.
Вопрос 2. Должны ли быть у исполнителей работ ( у рабочих, мастеров) , как |
=> | Ув. Сол!
Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 15.12.2014 1:55 | 28 / 2152 | NSX | 25.12.2014 10:56 | |
| * *
 | И все-таки, господа нормативщики, давайте расставим точки над И. Очень хочется раз и навсегда для себя закрыть вопрос по описанию и обоснованию огнестойкости строительных конструкций в проектной документации с точки зрения соблюдения ч. 9, 10 ст. 87 ФЗ-12 |
=> | толщина несущих конструкций и толщина сухого слоя если огнезащита есть. | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 23.12.2014 18:03 | 1 / 473 | FlintFD | 23.12.2014 18:07 | |
| * * | Всем, доброго дня! Кому в работе приходилось сталкиваться с неисправными КСМ. Если КСМ не исправен основной насос АУПТ сможет включиться? На КСМ три стрелки черная показывает основное давление две остальные служать для включени насосов. Если черная перева |
=> | проверять цепи и шкаф | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 11.12.2014 10:37 | 73 / 3389 | ВотТакойНик | 23.12.2014 18:02 | |
| * * | Коллеги, не могу определится с классом ФПО здания колледжа культуры и искусств.
Помимо учебных классов (в том числе танцевальных) и учебно-методических кабинетов в здании имеется концертный зал на 500 человек со сценой и подсобными помещениями для хра |
=> | НУ чего тут непонятного то? Разница в размерах сцены. КТо виноват, что у МЧС амбиций до фига, а ума...
Раньше СНиП был Общественные здания. К этому СНиПу | |
 |  |
 |
| | | КИС | 13.12.2014 22:43 | 4 / 778 | Рустам74 | 23.12.2014 11:03 | |
| * * | Доброго вечера форумчане. 15.12.2014 к нам приходит пожарная инспекция. Суть вопроса: на 1-м этаже многоквартирного жилого дома планируется размещение частного детского сада на 9 детей. Характеристики площадь 150 м.2, имеются игральная комната, спальня, б |
=> | Вопрос? нужно ли предусматривать не менее 2 эвакуационных выходов с нашего этажа (согласно СП 1.13130.2009 п. 5.2.13).
Разумеется ДА!
| |
 |  |
 |
| | | Zwer_Nsk | 22.12.2014 7:54 | 7 / 766 | Zwer_Nsk | 22.12.2014 14:50 | |
| * * | Доброго времени суток!
Имеем здание открытой автостоянки в виде ж/б каркаса, с перекрытиями, парапетами и рампами (т.е. стен наружных вообще нет) + лестницы кирпичом выделены.
ТТХ: II огнестойкость, С0.
4 полноценных этажа + эксплуатируемая под автос |
=> | Асашай, огроменное спасибо! | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 17.12.2014 14:23 | 11 / 1675 | один из них (в запасе) | 22.12.2014 14:19 | |
| * *
 | Коллеги, поясните пожалуйста нестыковку в нормативном документе, а именно в ГОСТ 30403-96.
В п.4.1 данного документа говорится, что:
"Сущность метода заключается в определении показателей пожарной опасности конструкции при ее испытании в усло |
=> | А, у Росстандарта вообще старый приказ со старым перечнем.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | нцсд | 19.12.2014 15:56 | 14 / 3095 | ГрПП | 22.12.2014 11:19 | |
| * * | 23-го декабря, в Москве, состоится слёт пучковских орёликов (нач РЦ,замов РЦ, нач ГУ, замов ГУ и нач отрядов и ОНД! Да не одних, а с орлицами. Пройдет встреча с Президентом страны и министром мчс, а так же банкет. Жить все будут в гостинице "Космос&q |
=> | Приказ 700 [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Lev77 | 15.12.2014 13:20 | 14 / 1931 | Нина | 19.12.2014 22:41 | |
| * * | Сегодня на рабочем месте на 48 году скоропостижно скончался полковник внутренней службы в отставке Шаров Юрий Анатольевич, отдавший службе в Пожарной охране больше 30 лет, награжден за мужественные и решительные действия при тушении пожара на Каширской ГР |
=> | этим летом у нас в городе на похоронах подполковника МЧС салют был. | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 18.12.2014 19:00 | 1 / 501 | mak | 19.12.2014 15:03 | |
| * * | Здравствуйте.
Как соотносится коэффициент дымообразования по фз-123 выраженный в кв. м./кг. (статья 13) с Нп*кв.м./кг., которые требуются для определения ОФП? |
=> | Встречал в интернете, что D, кв.мкг вычисляется при помощи десятичного логарифма, а D, Нп кв.м/кг при помощи натурального логарифма. | |
 |  |
 |
| | | I_M | 18.12.2014 15:12 | 5 / 918 | гешан | 19.12.2014 14:19 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите люди добрые, на складе хранится Праймер битумный, Silplast, мастика, всё ЛВЖ. в состав вписан растворитель, но какой и в каком количестве нет информации производитель IPOCAL. Что в такой ситуации сделать? какой-нибудь справочник и |
=> | состав ЛВЖ на битумной основе входит какой-то неизвестный растворитель (I_M ®)
Советую принять в качестве растворителя битума Растворитель Р-1, состоящий | |
 |  |
 |
| | | Murlo | 17.12.2014 18:13 | 12 / 3476 | Murlo | 19.12.2014 10:39 | |
| * * | Добрый день,
просветите, пожалуйста, по вопросу временного хранения пустых деревянных паллет. Можно их хранить в общем объеме склада (склад погрузчиков)? Или обязательно на улице на расстоянии 30 м от склада? |
=> | АНТОХА125rus, если Вы знаете документ, регламентирующий вопрос хранения деревянных паллет в объеме склада, то буду премного благодарен, если Вы на него ука | |
 |  |
 |
| | | profilaktik | 06.02.2014 14:10 | 16 / 2550 | profilaktik | 18.12.2014 21:01 | |
| * *
 | Здравствуйте. Впервые столкнулись с необходимостью привлечения к рассмотрению административного дела переводчика. По КоАП переводчика я должен вызвать и опалить его услуги. Наша бухгалтерия заявила, что для того чтобы оплатить процессуальные издержки связ |
=> | Спасибо koloksay | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 17.12.2014 15:34 | 8 / 908 | Dimma | 18.12.2014 14:30 | |
| * *
 | В Августе составили смету, выиграли аукцион в декабре на монтаж пожарного обрудования в государственном учреждений и тут обнаруживаете, что ИПДЛ-52М (ИП 212-52М)на 8-80м на 6 августа стоило 6466,00, а теперь 9864,87, для ИПДЛ-52М на 8-100 м стал стоить 11 |
=> | >Объявите аукцион. Заявится несколько фирм.<
Время поджимает | |
 |  |
 |
| | | alex72 | 09.12.2014 16:09 | 19 / 1533 | alex72 | 15.12.2014 15:42 | |
| * * | Новая проблема - хотят сократить сменных водителей на случай пожара (для эвакуации автотранспорта). Как мне их отстоять? Вместо 4 (сутки через 3)хотят оставить одного в день. Предприятие автотранспортное - штат 750 человек примерно. Грузовой транспорт сто |
=> | Сол, спасибо. документ действительно вроде действующий - привет из СССР )) Как его еще не отменили?! ППР с ним свяжу и в бой! )) | |
 |  |
 |
| | | torvoz | 11.12.2014 9:23 | 9 / 1263 | torvoz | 13.12.2014 10:03 | |
| * *
 | Уважаемые специалисты, прошу помочь в выяснении простого вопроса: какое расстояние должно быть от трассы промыслового нефтепровода (подземная прокладка) до лесного массива? Вроде простой вопрос, но перерыл нормативную литературу и нигде не увидел ответа |
=> | Уважаемые специалисты, благодарю за ответы, весьма поучительно и полезно. Спасибо | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 08.12.2014 11:55 | 13 / 2204 | водолей | 12.12.2014 17:35 | |
| * * | Скажите может ли быть одна половина стены - противопожарной 1-го типа REI 150, а другая половина - обычной кирпичной, 2 степени огнестойкости? И еще могут ли быть в такой части противопожарной стены быть окна и двери? |
=> | Нынешние нормотворцы просто перенесли эти требования из СНиП 2.01.02-85*:
3.8. При разделении здания на пожарные отсеки противопожарной должна быть стен | |
 |  |
 |
| | | Sheff661 | 11.12.2014 19:46 | 11 / 1170 | Tomches | 12.12.2014 11:34 | |
| * * | Здравствуйте. Нужна помощь! Имеется 17ти этажный жилой дом, на 1ом этаже офисные помещения, имеется коридор прямой 14 метров и какбы продолжение его под 90 градусов через дверные проемы еще 4 метра. Оконных проемов в коридоре нет. Вопрос:нужна ли система |
=> | Уважаемый Sheff661!
Желательно предметно рассматривать.
План без штампов выложите. А то в гадалки играем. | |
 |  |
 |
| | | Polyak31 | 10.12.2014 8:02 | 16 / 1271 | Rivs | 11.12.2014 11:19 | |
| * * | Форумчане, помогите разобраться. В частном жилом доме (ф 1.4) планируется размещение группы дневного пребывания детей на мансардном этаже. Количество детей - 10 чел. Здание 5-ой степени огнестойкости. Разрешается ли данная замута? ))) Премного благодарен |
=> | morozofkk ® [11.12.2014 1:05:11]
ибо.. а что там такого ужасного в СНиП 21-01-97*
Судя по всему там ужасный "троль" | |
 |  |
 |
| | | impulse | 10.12.2014 21:59 | 1 / 547 | AHTOXA125rus | 11.12.2014 3:07 | |
| * * | Прошу помочь. Пожалуйста назовите мне приблизительную стоимость стандартной системы пенного тушения нефтяного резервуара на 5 и на 20 тысяч тонн. Мне нужна только приближенная к реальной стоимость полной системы только автоматического тушения, без сигнали |
=> | .......000 рублей! | |
 |  |
 |
| | | c0re | 10.12.2014 20:36 | 1 / 779 | Volk_ | 10.12.2014 21:21 | |
| * *
 | Всем доброго дня!
Спрошу коротко. Как правильно следует трактовать п 4.13 свода правил 6.13130.2013.
"Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальн |
=> | ошиблись форумом
ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1)
ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1) | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 10.12.2014 12:14 | 26 / 1326 | один из них (в запасе) | 10.12.2014 15:29 | |
| * * | Коллеги, имеем производственное здание с покрытием из железобетонных
ребристых плит по серии 1.465.1-20 марки 4ПГ6-3АmV.
типа таких:
[ссылка] |
=> | Спасибо знаю. Но, опять же привязка к таблице (будь она не ладна) и непонятно, что в моём случае считать потолком.
И ещё если брать определение отсюда:
| |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 09.12.2014 10:52 | 16 / 941 | один из них (в запасе) | 10.12.2014 11:13 | |
| * * | Уважаемые знатоки норм.
Два вопроса (оба из предписаний ГПН):
1. Чем регламентируется ширина (в свету) дверей выхода из санузла?
2. Могут ли явиться источником зажигания слаботочные эл. сети (24 вольта) и чем это можно подтвердить или опровергнуть?
|
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 04.12.2014 12:41 | 4 / 1187 | kurilshik | 09.12.2014 21:00 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Что-то я запутался.
Не могу найти ясность в вопросе по дымоудалению из производственных помещений.
Описание ситуации:
Здание производственное, одноэтажное, IV степени огнестойкости, Ф5.1.
Здание коридорного типа.
Один коридор и |
=> | А если это 1 этажное производственное здание (мясокомбинат), около 20 помещений с постоянными рабочими местами категории В4 и Д, то что, в каждом теперь ст | |
 |  |
 |
| | | пожарный маршал | 09.12.2014 16:12 | 0 / 496 | | |
| * * | Господа.Поступило заявление .Вопрос по поводу размещения грубых кормов возле надворных построек(летней кухни V ст/ог). какие пункты.п. 222 ППР не писать не подходит. п.74 относительно подходит.Ваши мнения. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | the sid | 05.12.2014 0:09 | 41 / 2319 | Админ | 08.12.2014 3:21 | |
| * *
 | Собственно вопрос в названии темы. |
=> | >>Выбор участников форума - этот форум, Вы же не можете их этого лишить...
Могу, причем любого. Не только участвовать, но даже смотреть. Несмотря на ж | |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 07.12.2014 12:02 | 25 / 1211 | Andorra1 | 08.12.2014 1:06 | |
| * *
 | Могут ли радиопомехи в принципе вызвать не санкционированное срабатывание АУПТ не работающих по радиоканалу?
Именно радиопомех?
К примеру, таких систем, как Болид (“С2000М”) или Рубеж (”Рубеж-08”).
В первую очередь интересует Рубеж-08. |
=> | Ув. mavas01 ®!
Большое спасибо, интересно и познавательно.
| |
 |  |
 |
| | | rx3_fireproof | 06.12.2014 23:25 | 0 / 458 | | |
| * * | Когда-то делал для себе инструмент по измерению температуры при испытаниях.
Случайно у себя наткнулся, мне без надобности, может кому-нибудь пригодится.
Работает с многоканальными измерителями «ОВЕН» ТРМ 138 и ТРМ 202 и коммутатором АС3, выпускают |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 06.12.2014 18:48 | 0 / 815 | | |
| * * | Прошу помочь советом.
Произошло около 14 внештатных срабатываний модулей порошкового пожаротушения МПП Тунгус-9 (Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-9-И-ГЭ-У2). В разных объектах и в разное время на протяжении 3 лет.
Установлен прибора приемно-контр |
=> | | |
 |  |