| | | Нормативщик750 | 14.01.2015 8:34 | 13 / 1536 | Dimma | 16.01.2015 15:55 | |
| * * | Уважаемые знатоки, прошу дать совет и пояснить следующее....
При проверке кинотеатра установил, что на втором этаже расположено кафе, есть выход на лест. клетку, на месте второго выхода построили кинозал.
Может ли путь эвакуации проходить через ки |
=> | В последние время в ТРЦ у выходов (которые могут выполнять функции эв/выходов) устривают торговые помещения, например по продаже одежды. | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 14.01.2015 12:46 | 21 / 1203 | mpbgas | 16.01.2015 12:13 | |
| * * | ув.Админ поторопился закрыть ветку, поэтому открываю новую, но в продолжение обсуждения вопроса по теме.
ув.Асашай, я не согласен с Вами по поводу времени задержки начала эвакуации из зального помещения, равного 0.
Нулевая задержка была предусмотрена из |
=> | Определения ГОСТа на мой взгляд, никак не противоречит определению в ФЗ 123:
14) необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в теч | |
 |  |
 |
| | | пожарный маршал | 13.01.2015 13:03 | 5 / 1210 | AHTOXA125rus | 16.01.2015 9:25 | |
| * * | Уважаемые коллеги.помогите с ответом на вопрос. Вопрос: Периодичность испытания корпусов огнетушителя... |
=> | по испытаниям есть некоторые разногласия в документах по ПБ и Ростехнадзора: по НПБ и СП испытание должно проводиться раз в пять лет, согласно приказа Рост | |
 |  |
 |
| | | BuilderNos | 15.01.2015 12:59 | 10 / 1811 | morozofkk | 15.01.2015 18:30 | |
| * * | Здравствуйте, меня интересует мнение по поводу следующих пунктов нормативной документации:
1) СП 8.13130.2009, п. 9.10: Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух,
при этом в каждом из них должно храниться 50 |
=> | как вариант..
- устройство ж/б покрытия для пруда, с разделением его на две части
- поставить насосную станцию и пустить кольцевую сеть с двумя гидранта | |
 |  |
 |
| | | Умное яичко | 15.12.2014 14:17 | 103 / 7444 | Andorra1 | 15.01.2015 14:50 | |
| * * | Приехал как-то с проверкой в часть "один важный человек", стал поднимать документацию,везде роется...я ему это показал,это объяснил,а рожа у него мерзкая,видно,что проверяет не для выявления проблем и повышения боеготовности,а для того,чтобы дое |
=> | Ув. Умное яичко ®
[15.01.2015 14:30:11]
Выговором больше, выговором меньше…
(может и не будет и выговора).
Забудьте про премию и работайте споко | |
 |  |
 |
| | | капитанша | 15.01.2015 14:33 | 0 / 1876 | | |
| * * | Коллеги, убедительная просьба сказать есть ли у кого решение коллегии МЧС России от 30.10.2014 г. № 13/1 и сбросить его сюда для ознакомления. Решение интересует только в части запрета продления срока службы сотрудникам, достигшим предельного возраста.
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | avers | 15.01.2015 11:32 | 1 / 752 | sunlight | 15.01.2015 11:46 | |
| * * | Добрый день!
Были ли случаи саморазрушения стеклянной запорной колбы спринклера без воздействия ОФП? |
=> | У нас было, в номере гостиницы работала тепловая пушка, сушили номер после затопления, и колба разрушилась. Опять все затопило))) | |
 |  |
 |
| | | Шевченко Михаил | 13.01.2015 17:22 | 23 / 1854 | один из них (в запасе) | 15.01.2015 10:11 | |
| * * | Скажите пожалуйста,предприятие в складе категории В-3 сделало внутренний противопожарный водопровод из пластиковых труб, на какой пункт можно сослаться, что водопровод должен быть из металлических труб |
=> | <<Но вот только вопрос, по каким методикам проводится испытание трубопроводов? Насколько я знаю, таких методик нет. Если сертифицированы, то должны б | |
 |  |
 |
| | | Шевченко Михаил | 12.01.2015 15:37 | 15 / 2123 | Ivat | 14.01.2015 11:01 | |
| * * | Подскажите пожалуйста!! возможна ли установка на территории топливной емкости (резевуара) рядом с модульным дизельным генератором на объекте защиты. Какие требования пожарной безопасности есть действующие с ссылкой??Дизель генератор рассматривается как |
=> | [ссылка]
дискуссия старая, но воз и ныне там | |
 |  |
 |
| | | ибо | 14.01.2015 1:11 | 2 / 1400 | mak | 14.01.2015 10:44 | |
| * * | вот появилось такое... может кому и польза (а мне кажется, что это чемодан без ручки, ах.._
"Методические рекомендации по разработке декларации пожарной безопасности"
(утв. МЧС России 01.01.2013)Сформулированы рекомендации по разработке дек |
=> | Считаю, что организационно-технические мероприятия они зря включили, этого не требуется, ст. 64 ч. 2 123-ФЗ. Для рекомендации пойдёт.
Перечень .. документ | |
 |  |
 |
| | | Ю А | 13.01.2015 16:34 | 1 / 556 | Ivat | 13.01.2015 22:51 | |
| * * | Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Производственное здание, площадка обслуживания на отм. +4,200 (шириной 1,5м при ширине здания 9м, т.е. занимает часть площади).
На отм. 0,000 расставлены ПК в соответствии с нормами.
Вопрос - |
=> | на мой взгляд, что согласно п.4.1.8 СП 10 ставить дополнительный ПК не требуется. | |
 |  |
 |
| | | torvoz | 12.01.2015 10:29 | 6 / 1600 | alex72 | 13.01.2015 10:01 | |
| * * | Уважаемые, Форумчане!
Мой вопрос не из области высокого, и может, вызовет Ваши улыбки и не внимание, но очень прошу помочь разобраться с загадочным вопросом отопления строительной бытовки и сушки одежды.
Согласно п.386 ППР «Запрещается применение открыт |
=> | бог загорится - все потушит. Есть правда вероятность что могут самопроизвольно сработать, но там температурные датчики примерно на 70* С. Если сауну не буд | |
 |  |
 |
| | | Posharnik43 | 19.04.2012 21:50 | 38 / 8658 | narkomm | 12.01.2015 17:11 | |
| * *
 | Ребята подскажите, может ли инспектор ГПН при проведении плановой проверке организации сразу дать штраф на юр. лицо по ст. 20.4 п.4 за отсутствие договора на обслуживание АПС на объекте????? |
=> | Вы не правильно подали свою апелляцию. Было разъяснение к изменениям 5 пленума ВАС, теперь все обжалования подаются в МЕСТНЫЕ суды, а не в арбитраж. Ждите | |
 |  |
 |
| | | ign | 20.08.2012 22:51 | 4 / 3464 | IPB08 | 08.01.2015 21:19 | |
| * *
 | в ППР не вошел п. 38 ППБ "При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные требования норм для данного типа зданий".
Предполагаю, что это сделано для гармонизации с ГК РФ.
С моей точки зрения теперь так:
Статья 60 |
=> | ign, по аренде зданий, помещений см. ст. 650. Владение и пользование зданием, помещением возможно только по договору финансовой аренды (лизингу), см. ст. 6 | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 26.05.2014 12:35 | 6 / 3515 | Андрей | 08.01.2015 8:23 | |
| * *
 | Коллеги!
Задумался я вот нал каким вопросом.
СП 154.13130.2013 гласит
"5.2.18. С каждого этажа пожарного отсека автостоянок должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу или в незады |
=> | Подвал и подземный этаж, разные вещи. СП4 раздел 3. Так что если у вас паркинг заглублен на всю высоту помещения, вы смело можете говорить, что это не под | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 06.01.2015 19:50 | 7 / 935 | Асашай | 07.01.2015 0:56 | |
| * * | Уважаемые знатоки норм! Всех с Рождеством!
Не смотря на праздники приходится трудиться.
Появился вопрос по ходу. Что-то я зачитался или заотдыхался. Направьте в нужное русло.
Вопрос по рассредоточенности эваковыходов из зальных помещений. Если есть зри |
=> | На сцене могут быть люди. И не мало.
п. 6.1.31 СП 1.13130.2009. Необходимое время эвакуации людей со сцены (эстрады) следует принимать не более 1,5 мин., | |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 29.12.2014 14:11 | 14 / 1585 | Ivat | 31.12.2014 11:27 | |
| * * | Ув Нина. Пора бы уже и поздравительную ветку открывать с 2015 годом?
У Вас это получается лучше всех)))
|
=> | Дорогие форумчане 0-1.ру!
Поздравляю всех с наступающим 2015 годом! | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 30.12.2014 11:27 | 1 / 1070 | f2team | 30.12.2014 13:06 | |
| * * | Как прошел непростой 2014 год?
ИМХО наметился явный спад по денежкам, т.е. работы где-то так же, денюжек как-то меньше. |
=> | Год начался не очень хорошо. Весна выдалась ужасно в связи с огромной потерей. Но к концу года все наладилось. Поток финансовый примерно на одном уровне с | |
 |  |
 |
| | | Комарова Елена | 27.12.2014 1:51 | 10 / 1813 | genri124 | 30.12.2014 8:19 | |
| * * | Поздравляю с Днем Спасателя!
Настоящие Офицеры, Настоящие Спасатели!
"Лучшие работники пожарной охраны"!
Сегодня Ваш Праздник!
Спасатели, которые не жалея собственной жизни спасают людей в стужу, в зной, под пулями террористов, в |
=> | а то что у меня корочки спасателя и часть пожарно спасательная... У меня корочки электрика 4 разряда есть но я же не электрик!! Раньше, в бытность Управл | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 26.12.2014 10:11 | 8 / 1648 | Tomches | 30.12.2014 5:06 | |
| * * | Господа нормативщики. Появился вот такой вопрос. Есть табл. 21 в ФЗ-123. Там про огнестойкость. Берем, скажем, здание II СО. В табл. 21 все хорошо описано – стены, перекрытия. Но вот, скажем, здание бесчердачное. Следовательно покрытие. Следовательно RE 1 |
=> | Цитита один из них (в запасе) ® [26.12.2014 11:42:05]
"как только вышла эта норма, я спросил своих строителей, на что они мне ответили: "Полоумн | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 29.12.2014 18:48 | 0 / 1056 | | |
| * * | Здравствуйте коллеги.
Кто что слышал о Федеральном банке данных "ПОЖАРЫ" и о доступе к нему [ссылка]
Судя по информации Роскомнадзора сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа, там нет. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 29.12.2014 16:00 | 7 / 1825 | Andorra1 | 29.12.2014 17:34 | |
| * * | Уважаемые знатоки норм! С наступающим всех! Всех благ в 2015 году.
И опять я к вам с вопросом обращаюсь.
Есть здание. Два этажа по всей площади здания плюс третий этаж, но не по всей площади, а только на половине этажа. Крыша шатровая, система стропильн |
=> | Вы правы.
Для части здания высотой ДО 10м, выход на кровлю вообще ни какой не нужен. | |
 |  |
 |
| | | pognic | 29.12.2014 5:13 | 4 / 1327 | pognic | 29.12.2014 8:10 | |
| * *
 | Доброго всем дня.Может кто подскажет,ВНИИПО давало разъяснение на часто поступающие жалобы о том что, ширина путей эвакуации и выходов цифра расчетная и является величиной эмпирической и не требуется соблюдения размеров до миллиметра, что то в этом роде.П |
=> | Спасибо выручили. | |
 |  |
 |
| | | BTS | 26.12.2014 15:47 | 9 / 1200 | FlintFD | 27.12.2014 18:24 | |
| * * | Нужна отсканированная версия книги Е.Н. Иванова
"Расчёт и проектирование систем пожарной защиты" М.Химия 1977.
Если у кого-то есть,поделитесь пожалуйста.
Ряд публикаций автора в сети есть, но указанной не нашёл.В одной из публикаций содержа |
=> | Чуть помладше и авторы не те [ссылка] (сам не читал пока) | |
 |  |
 |
| | | Tomik | 27.12.2014 13:28 | 1 / 950 | frosya | 27.12.2014 17:39 | |
| * * | Добрый день! 20 сентября получил уведомление о сокращении, в начале ноября загремел в больницу, нахожусь на больничном второй месяц, за первый месяц получил полный оклад, за второй месяц дали намного меньше. начал разбираться сказали, что меня вывели за ш |
=> | Конечно, правомерно, Положение о службе в ОВД даёт право на это, радуйтесь, что вас не вывели сразу в распоряжение после вручения уведомления, а только вид | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 26.12.2014 9:58 | 1 / 549 | morozofkk | 27.12.2014 11:32 | |
| * * | Господа нормативщики. Будьте добры, посмотрите планировку помещений. Нет ли противоречий нормам ПБ?
Вопрос конкретно по лестницам - на перепаде высот между костюмерной и хоровым классом (можно ли из металла, какие геометрические параметры) и ЛК, переходя |
=> | из металла можно, но при условии отделения данного пространства от помещения, как чтобы нельзя было им воспользоваться иниче могут попросить сделать равной | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 25.12.2014 23:59 | 2 / 600 | 459-85 | 26.12.2014 22:23 | |
| * * | Добрый вечер.
Требуется помощь в определении мероприятий, которые уменьшили бы степень воздействия ОФП на персонал объекта.
Объект-опытная наружная установка на территории существующего предприятия; представляет собой 5 параллельных трубопроводов кажды |
=> | Спасибо. При разрыве по полному сечению весь газ довольно быстро выходит из контура 2-3 с. Для малого диаметра подойдёт. | |
 |  |
 |
| | | застройщик | 25.12.2014 17:21 | 9 / 811 | Дмитрий62 | 26.12.2014 17:14 | |
| * * | Иногда для зданий с непростой планировкой (атриумы, Л2, 2-й свет и т.д.) возникает необходимость посмотреть их внутреннее пространство изнутри, в объеме, с разных позиций, с приданием прозрачности отдельных стен и перекрытий - например, чтобы прочувствова |
=> | Один из Автокадов попробуйте, если зарегистрироваться как студент, то 3 года бесплатно будет | |
 |  |
 |
| | | Энт | 26.12.2014 12:31 | 6 / 734 | Энт | 26.12.2014 14:48 | |
| * * | С наступающим, друзья! Пришло такое замечание, столкнулся впервые. Подземная прокладка телефонного кабеля. Трасса длиной 250 метров. Кабеля я заложил 280 метров. Так вот, пришло такое замечание, что должно быть соответствие длины кабеля и длины трассы оди |
=> | misterx ®, о, спасибо! То, что нужно. | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 25.12.2014 10:32 | 5 / 1528 | Ivat | 25.12.2014 16:45 | |
| * * | Коллеги, кто знает какая должна быть минимальная высота помещения насосной системы внутреннего противопожарного водопровода и где об этом написано? |
=> | С насосными обычно трудности по обеспечению отдельного выхода наружу или на лестничную клетку... не все архитекторы это требование знают. | |
 |  |