| | | Leo_16_region | 27.03.2015 15:28 | 3 / 610 | КПРФ | 27.03.2015 17:49 | |
| * * | Где сказано что двери тамбур-шлюзов с подпором воздуха, должны быть всегда закрыты, ну или по крайней мере, что их запрещается фиксировать в открытом положении? Вопрос касается тамбур-шлюзов предусмотренных в протв/пож преградах отделяющих помещения катег |
=> | ППР в РФ п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных | |
 |  |
 |
| | | Kors | 27.03.2015 12:29 | 2 / 703 | Kors | 27.03.2015 15:13 | |
| * * | Специалистов, полагаю, мой вопрос, ввергнет в шок. И тем не менее: возможна ли организация так называемого "контролируемого выжигания сухой травы" на территории образовательного учреждения? Именно контролируемого", именно "организованн |
=> | Рустам74, благодарю за документ! | |
 |  |
 |
| | | Boss1986 | 26.03.2015 17:16 | 2 / 750 | Boss1986 | 26.03.2015 18:57 | |
| * * | Подскажите пожалуйста. Нарушение ли если на одном объекте защиты два класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2? |
=> | СП 4.13130.20135.
2.3.1. Объекты класса
Ф1.2 пристраивать к общественным зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф3.5 (с наличием поме | |
 |  |
 |
| | | Вася Ложкин | 26.03.2015 11:32 | 0 / 559 | | |
| * * | Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
Намедни задумался, насколько правомерно вести журнал учета ПСПТ, а в электронном виде. На мой взгляд это гораздо удобнее.
Хотелось бы услышать Ваши мнения по данному вопросу.
Заранее благодарен. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | 443434 | 25.03.2015 14:56 | 6 / 840 | ВотТакойНик | 26.03.2015 11:02 | |
| * * | 2х этажное здание Ф1.2 80-го года постройки, не реконструировалось. Высота здания 6м.
Площадь 1го этажа 200м.кв.
Площадь 2го этажа 30м.кв.
На 1м этажей 10 человек
На 2м этаже 3 человека.
Со 2-го этажа открытая лестница 2го типа.
ГПН просит лестнич |
=> | Как поговорить? Брезгливо? Может лучше просто на ... послать сразу?)))) | |
 |  |
 |
| | | Toad | 24.03.2015 14:42 | 7 / 1186 | Toad | 25.03.2015 14:56 | |
| * * | Уважаемые коллеги, Строители меня озадачили вопросом,может кто сталкивался с подобным.
Имеется здание каркасного типа, 3 степени огнестойкости, металлические колонны на них лежат фермы, на фермах соответственно кровля. Можем ли мы отсечь фермы от объёма |
=> | ВотТакойНик Спасибо за ответ, действительно фермы бесчердачного покрытия, 15 минут и по СП2 их защищать не надо. Пора в отпуск, что называется заработался( | |
 |  |
 |
| | | rvv | 10.03.2015 17:29 | 6 / 1269 | Joprst | 25.03.2015 14:08 | |
| * * | СП5 место установки КСИД не нормирует никак. Где написано, что избыточное давление из помещения при пуске АУГПТ не допускается сбрасывать в смежный коридор? Спасибо. |
=> | Были бы эти дополнительные требования... но их таки нет?! Имеется СП 7.13130.2013, пункт 8.8, но это все про противодымную вентиляцию, да и там про место н | |
 |  |
 |
| | | Dok_87 | 25.03.2015 12:08 | 1 / 498 | статист | 25.03.2015 13:30 | |
| * * | Господа, подскажите пожалуйста, могу ли я установить электрический гриль в подвальном помещении продовольственного магазина, который расположен в жилом многоквартирном доме? |
=> | Безусловно | |
 |  |
 |
| | | kostya | 24.03.2015 9:21 | 7 / 1595 | василек | 25.03.2015 10:54 | |
| * * | Добрый день! Имеются металлические конструкции (фермы, колонны) в которых имеются элементы с приведёнкой меньше 3 мм.
Вопрос: нужно ли покрывать огнезащитой ВСЮ конструкцию, отдельный элемент или считать, что элемент находится в составе конструкции и по |
=> | kostya ® [24.03.2015 9:21:33] Добрый день! Имеются металлические конструкции (фермы, колонны) в которых имеются элементы с приведёнкой меньше 3 мм.
Вопро | |
 |  |
 |
| | | tavryu | 23.03.2015 21:55 | 7 / 884 | СухиеТрубы | 25.03.2015 9:41 | |
| * * | Люди добрые, скажите пожалуйста!!!!поступило к нам обращение от гражданина жилого 9-ти этажного дома, с просьбой принять все возможные меры к должностным лицам водоканала, так как эти ежедневно с 22.00 по 7.00 выключают полностью водоснабжение дома.Жалуяс |
=> | В старых домах в 9 этажей не предусмотрен ВПВ и ПК.
Но в 69 ФЗ есть статья:"Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности
. | |
 |  |
 |
| | | Aladushek | 24.03.2015 21:04 | 4 / 1029 | Аларик | 24.03.2015 23:31 | |
| * * | Доброго времени суток, есть такой вопрос, необходимо выполнить группу пожарных патрубков для спринклерной системы гаража и несколько патрубков для внутренней системы пожаротушения здания.
Патрубки должны быть оборудованы цапками 80мм, обратным клапаном и |
=> | по предлагаемым изменениям в сп10 (в той версии, что была в свободном доступе) высота патрубков 1.5 - 1.75 м | |
 |  |
 |
| | | novichekdv | 21.03.2015 18:01 | 8 / 1088 | А.дп | 24.03.2015 16:12 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые специалисты.
Работаю в организации обслуживающей огнетушители и т.д.
При перезарядке углекислотных огнетушителей производится замена ОТВ на новое. Практический вопрос: что делаете со старым? на данный момент мы просто стравливаем |
=> | Говорят, что в воздухе, где очень много углекислого газа долго не портятся продукты. Может тогда лучше приспособить её для длительного хранения фруктов или | |
 |  |
 |
| | | Tebo | 01.04.2014 15:28 | 46 / 5635 | elektro1661 | 24.03.2015 15:16 | |
| * *
 | 19 сдавал аттестацию. общие вопросы меняются и если из известных всем 172 и 88 в октябре совпало около 160 то в марте около 140.
Читал выше по теме про Екатерину Волкову, и отмечу несправедливые в ее адрес высказывания.. при сдаче в ноябре от одного |
=> | У нас, все кто готовился на cdotest, сдали успешно. | |
 |  |
 |
| | | василий орлов | 19.03.2015 5:46 | 14 / 1387 | ЯР | 23.03.2015 21:45 | |
| * * | Помещения частного детского сада в мноквартирном доме. Кто может давать письменное заключение на соответствие нормам пожарной безопасности, обязательно ГПН или может независимая организация имеющая аккредитацию МЧС (например, ФПБ)? И если можно, ссылку на |
=> | Оценка соответствия объекта защиты в ст. 144 123-фз. А в нем и НОР, и ГПН, и экспертиза равны при оценке. | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 18.03.2015 12:13 | 47 / 5013 | gppv | 23.03.2015 9:59 | |
| * * | Господа нормативщики, развейте мои сомнения.
На территории производственного объекта проектируется дизель-генераторная. Стандартный дизель-генератор с баком на 300 литров в стандартном блок-контейнере.
Категория будет "Г" (жидкость использует |
=> | Уважаемый гешан ®
Прежде чем распространять требования котельных на другие здания и сооружения необходимо было дать определение генераторных, на которые | |
 |  |
 |
| | | feanin | 22.03.2015 14:29 | 1 / 580 | Biber | 22.03.2015 14:55 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, необходимо ли в больнице (5 этажей) ставить систему дымоудаления, и если можно ссылку на нормативный документ. Заранее благодарен. |
=> | СП 7.13130.2013 п. 7.2
7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) из коридоро | |
 |  |
 |
| | | BMV15 | 21.03.2015 13:34 | 11 / 629 | трое пожарников | 21.03.2015 20:31 | |
| * * | Ув. специалисты!!! нужна помощь по такому вопросу:
Есть склад (4500 м. кв., ктегории В3), в нем административно-бытовая вставка с оконными проемами выходящими в помещение самого склада. Пришло предписание ГПН о том что они (пластиковые окна) не соответст |
=> | "А как насчет естественного освещения в таких вставках?" см. СП-52.
Если есть конторские помещения, значит должно быть естественное освещение.
| |
 |  |
 |
| | | Вася Ложкин | 20.03.2015 15:24 | 4 / 3373 | Крюгер | 20.03.2015 20:31 | |
| * * | Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Решил задать извечный вопрос: «Что главнее, ГОСТ или СП?»
А именно ГОСТ 12.4.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" или СП 9.13130 "Техни |
=> | Государственные стандарты Российской Федерации в области строительства устанавливают обязательные и рекомендуемые положения, определяющие конкретные параме | |
 |  |
 |
| | | laks | 19.03.2015 15:35 | 2 / 580 | один из них (в запасе) | 20.03.2015 14:01 | |
| * * | Здравствуйте!
Такая ситуация: планируется реконструкция торгового центра. Запроектирована система аварийного и эвакуационного освещения. По проекту применены обычные (такие же, как и для рабочего освещения) светильники (БЕЗ встроенных АКБ), но подключенн |
=> | Степень защиты эл.оборудования (светильников, коробок) примите с IP по воде не ниже 5. | |
 |  |
 |
| | | регионер | 19.03.2015 13:59 | 2 / 700 | serg99 | 19.03.2015 20:01 | |
| * * | добрый день. подскажите могу ли я встать в очередь на получение ЕСВ если с 10.04.2015 буду выведен в распоряжение, уведомление об увольнении из ФПС от 06.02.2015 получил под роспись 13.03.2015.
Выписка из приказа: в соответствии с приказом Главного упра |
=> | Если увольняешься на пенсию, то тогда вставать на очередь есть смысл.Может через какое-то время и дадут денег (в Питере на них купить можно только комнату | |
 |  |
 |
| | | Дознаватель (инспектор) ОНД | 03.03.2015 15:31 | 34 / 2285 | old-timer | 18.03.2015 12:44 | |
| * * | Многоуважаемые коллеги, столкнулся с проблемой по привлечению к административной ответственности за эксплуатацию асбестоцементных труб в банях.
Основания к привлечению "жидкие" это п. 5.11 СП 7.13130.2013 и СНиП все это понятно что температура |
=> | гешан ® [11.03.2015 14:02:30] труба без дымовых каналов из топливника сразу дымовая труба, (Дознаватель (инспектор) ОНД ®)
Фраза та ещё! Но по сути: Дым н | |
 |  |
 |
| | | Dzerjinsky | 06.02.2015 16:53 | 12 / 995 | PavelChernov | 18.03.2015 12:19 | |
| * * | Коллеги, всем доброго дня.
Прошу помощи в поиске в г. Санкт-Петербург организаций, которые могли бы собрать сертифицированные щиты управления противодымной вентиляцией по ТЗ заказчика (по примеру того, как это делает Плазма-Т в Москве).
Пока нашел т |
=> | Уважаемый, Dzerjinsky, могу Вам посоветовать обратиться за изготовлением щита ПДВ (по ТЗ заказчика) к фирме ООО "ТатСпецИнжиниринг" из г. Казань, | |
 |  |
 |
| | | xorn | 12.03.2015 17:18 | 2 / 768 | xorn | 17.03.2015 10:10 | |
| * * | Вопрос к светилам пожарной автоматики.
Есть склад, на складе есть погрузочно-разгрузочные ворота, которые управляются от кнопочных блоков управления. Питание на блоки управления подается от электрощитов 380V. На склад разработано СТУ, в котором сказано, |
=> | Что никому раньше не приходилось сталкиваться с таким вопросом? | |
 |  |
 |
| | | STING 1986 | 16.03.2015 10:41 | 1 / 459 | Gidrant | 16.03.2015 10:58 | |
| * * | Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста разрешается ли оборудовать общежитие в здании пятой степени огнестойкости??? (деревянный барак, два этажа) |
=> | общественные здания выше двух этажей можно строить только 3 степени огнестойкости С0. табл.6.10, а также п.6.7.25 СП2. | |
 |  |
 |
| | | rvv | 14.03.2015 12:24 | 18 / 721 | Viss | 15.03.2015 16:29 | |
| * * | Возник у нас предмет полемики с заказчиком.
Есть помещения венткамер, в которых размещены ШУВы и прочая автоматика вентиляции.
Ввиду конструктивных особенностей системы Болид есть необходимость раздать кучу питающих напряжений для кучи устройств (а раз |
=> | Какой вопрос такой и ответ? | |
 |  |
 |
| | | пенсионер | 05.03.2015 19:50 | 8 / 1254 | grey007 | 15.03.2015 12:27 | |
| * * | Уважаемые коллеги.Год назад мы открыли ООО по выполнению противопожарных работ.Сегодня из местного ОНД пришло распоряжение о проверке нашего юр.лица.Имеют ли право проводить проверку,если не прошло еще 3 года с момента открытия?в распоряжении есть ссылка |
=> | Фирма занимается пожарными услугами,но не монтажными ,а проводит НОР.Всязи с этим как лицензиата проверить не могут,а могут лишь проверить как обычное юр.л | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 13.03.2015 23:50 | 5 / 889 | вояка | 14.03.2015 16:25 | |
| * * | В ДНД появился Отдел аудита и взаимодействия со страховыми организациями. Интересно к чему это, неужели задумали вводить обязательное страховани? |
=> | "Холостой выстрел" - это про страхование и здесь я полностью с вами согласен. А вот пожарный аудит (называемый сейчас НОРом), декларирование, да | |
 |  |
 |
| | | qwepoi | 12.03.2015 8:05 | 47 / 2342 | Gidrant | 13.03.2015 10:37 | |
| * * | Инспектор ОНД выписал предписание с невыполнимыми пунктами. Нарушения есть, однако они появились на стадии строительства и неустранимы физически. объект был принял комиссией. Как доказать суду, что эти ошибки были сделаны при строительстве? В рабочей (или |
=> | а поражаюсь.. "какие нарушения?" - "неустранимые" - "не бывает неустранимых" - "тут капитала" - "можно сделать | |
 |  |
 |
| | | Питкин | 13.02.2015 18:07 | 39 / 3267 | Питкин | 12.03.2015 18:21 | |
| * * | Здание 2 степени огнестойкости.
Инспектор выдал предписание что необходимо произвести огнезащитную обработку несущих элементов конструкции крыши не менее R15.
Это как это? Сталкивался с красками огнезащитными, которые начинаются от R45, а R15-это как? Г |
=> | rx3_fireproof ® спасибо за расширенные ответы!
| |
 |  |
 |
| | | Rinat_r | 12.03.2015 16:57 | 0 / 574 | | |
| * * | Добрый день, коллеги! Подскажите, может кто знает!
В ранее действовавшем ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" был пункт 5.9.18. гласивший, что "Помещения с установленным в нем газоиспользующим обор |
=> | | |
 |  |