| | | lipin | 14.04.2015 15:23 | 4 / 602 | BTS | 14.04.2015 17:27 | |
| * * | Делаю проект водяной АУПТ 17-этажного здания.
Каким образом должна здесь производиться промывка трубопроводов, может быть нужно специальную канализацию для этого предусмотреть? |
=> | lipin ® [14.04.2015 16:59:38] В конце питающего трубопровода,а не распределительного. Если здание ещё не сдано,можно с 17 этажа поливать двор из рукава, ес | |
 |  |
 |
| | | Нормативщик750 | 13.04.2015 8:29 | 16 / 1115 | ЯР | 13.04.2015 20:05 | |
| * * | Уважаемые коллеги, прошу поделиться своим мнением на следующую ситуацию...
В моём городе было построено несколько детских садов с зауженной шириной лестничного марша(косяк проектировщиков, строителей, экспертизы, стройнадзора). Тема эта вскрылась, собр |
=> | А если лицензия понадобиться, то в ГПН надо идти за заключением. Там вам расскажут вск про нарушения ТПБ. | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 08.04.2015 13:23 | 2 / 606 | один из них (в запасе) | 13.04.2015 16:01 | |
| * * | Коллеги, подскажите кто знает, какие существуют запреты по прокладке силовых кабельных линий?
Из разных норм в памяти всплывают только:
- через взрывоопасные и пожароопасные зоны;
- открытая через складские помещения и кладовые;
- через л/к. |
=> | Спрошу иначе.
Как думаете можно ли прокладывать силовые транзитные кабельные линии через помещение с массовым пребыванием людей? | |
 |  |
 |
| | | МихаилЗ | 13.04.2015 9:59 | 5 / 634 | СергейКо | 13.04.2015 13:48 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Нужна информация по пожарному водоему (пруд) на производственной площадке (менее 500 Га), а именно:
-какой должен быть объем водоема,
-нужны ли какие геологические работы, для установок опор пирса,
-нужно л |
=> | "вопрос теперь в том нужен ли мне пожарный водоем или нет" (с)
у Вас уже есть один источник водоснабжения - городская сеть. Если сеть отвечает | |
 |  |
 |
| | | Окс1_ | 13.04.2015 10:08 | 2 / 534 | Окс1_ | 13.04.2015 12:31 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, теплоту сгорания кабеля марки ТППэп (горючий, с полиэтиленовой изоляцией). |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | yannay | 08.04.2015 20:05 | 9 / 1026 | абырвалГ | 09.04.2015 19:37 | |
| * * | Коллеги, у меня возник вопрос при чтении трудов О.КОЧНОВ - ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ.
[ссылка]
В главе №7 ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ НА ПРОВОДАХ, на стр. 131 определяется сечение жилы |
=> | Советую Вам взять конкретный пример и посчитать, в книжках ошибки встречаются очень редко. Расчет против интуиции. | |
 |  |
 |
| | | Aleksandr_01 | 09.04.2015 13:51 | 1 / 471 | Gidrant | 09.04.2015 16:11 | |
| * * | Здравствуйте!
При испытании наружной металлической лестницы было установлено, что размеры не соответствуют нормативным требованиям (ширина -450 мм).
На данное изделие имеется сертификат соответствия, где указано, что лестницы соответствуют требованиям |
=> | ширина: тире 450, или минус в смысле меньше на 450 чем надо? Что за лестница-то? 3-го типа? Для пожарных? П1 или П2? | |
 |  |
 |
| | | yannay | 02.04.2015 11:48 | 28 / 2950 | durdom | 09.04.2015 11:48 | |
| * * | Коллеги, а кто-нибудь может ткнуть носом в закон, на основании, которого нормативная документация, зарегистрированная в Минюсте считается обязательного исполнения? |
=> | AHTOXA125rus ®
[08.04.2015 2:13:01]
Ну правильно, риск не требуется. Выполняем все, что было предусмотрено проектом на день постройки, | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 02.04.2015 13:53 | 39 / 2395 | один из них (в запасе) | 07.04.2015 14:23 | |
| * * | Из СП1:
"Противодымная защита лестничных клеток типов Н2 и Н3 должна предусматриваться в соответствии с [2]. При необходимости лестничные клетки типа Н2 следует разделять по высоте на отсеки глухими противопожарными перегородками 1-го типа с переход |
=> | <<На зазор между лестничными маршами никто внимания никогда не обращал. Как проложат рукавную линию - так и будет>>.
Вот и я о том же, нахрена | |
 |  |
 |
| | | ибо | 06.04.2015 17:31 | 4 / 1064 | sade | 06.04.2015 19:39 | |
| * * | С 15 сентября 2015 года вводится в действие Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
[ссылка]
не касается ли это |
=> | Данный Кодекс собрал в себе основные положения ГПК РФ и АПК РФ . Очень интересна ст.55 раньше не видела такого. Представителем в суде может быть только юри | |
 |  |
 |
| | | xorn | 06.04.2015 15:43 | 2 / 766 | BTS | 06.04.2015 16:14 | |
| * * | Вопрос относится к специалистам обслуживающих организаций по обслуживанию установок водяного пожаротушения!
Ребята, подскажите, кто как реально проводит ТО установки АУПТ, кто что делает при ежемесячном ТО, проверка трубопроводов, оросителей, перекрывн |
=> | Была такая "Инструкция по эксплуатации установок водяного пожаротушения" ВЭН 28-73. Довольно подробная,хотя местами не актуальная (в части обслуж | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 01.04.2015 22:00 | 2 / 765 | lisa123 | 06.04.2015 11:18 | |
| * * | Такая ситуация, граждане. Есть проект, в который заложен прибор Рупор-200, к которому подключены модули оповещения Соната-Т-Л-100-5/3 (41 шт.). Сейчас возникли проблемы с приобретением данного прибора (я так понимаю, его сняли с производства). Подскажите, |
=> | А откуда такая информация, что Рупор-200 снять с производства? Вроде как новый прибор | |
 |  |
 |
| | | STING 1986 | 05.04.2015 16:34 | 3 / 674 | ЯР | 05.04.2015 19:27 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые профессионалы пожарного дела.
Помогите нам пожалуйста разобраться в нашей проблеме.
Я, являюсь жителем 14-ти этажного жилого дома. На первом этаже есть помещение куда выходят все пожарные системы. Председатель ТСЖ организовала в э |
=> | Правилами ПБ это не может быть запрещено. Так как сами ППБ запрещены в 2012 году. | |
 |  |
 |
| | | helga a | 03.04.2015 11:21 | 9 / 826 | Тушила Д | 04.04.2015 16:50 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане. Каждый раз при проектировании новых объектов у наших ГИПов возникают дикие фантазии в области пожарной безопасности. На этот раз ГИП придумал устроить пожарный подъезд к наружной установке с ГЖ категории ВН по ж/д, котор |
=> | [QUOTE Neadekvat 03.04.2015 18:02:29]если не изменяет память, ГАЗ-66 разработан по колесной базе с возможностью движения по рельсам)))[/QUOTE]
Есть, конеч | |
 |  |
 |
| | | НатаДу | 03.04.2015 15:21 | 6 / 830 | AHTOXA125rus | 04.04.2015 2:36 | |
| * * | Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, по вопросу проверки ПБ в организации.
В нашей компании ответственный за ПБ является Генеральный директор. Но во время плановой проверки Ген.дир будет находиться в командировке.
Нужно ли обучать пожарном |
=> | извиняюсь это по ФЗ-294:
Статья 15. Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля (надз | |
 |  |
 |
| | | Fire_Fighter | 02.04.2015 12:28 | 23 / 1066 | один из них (в запасе) | 04.04.2015 1:25 | |
| * * | Уважаемые эксперты! Поделитесь своим мнением - какие темы вы считаете актуальными для обсуждения на отраслевых мероприятиях и для освещения в СМИ? Какие проблемы обеспечения пожарной безопасности (в любых аспектах) сейчас выходят на первый план? Что волну |
=> | <<это вас мне рекомендует бояться уважаемый трое пожарников ®? :)>>
Зря смеётесь. Это он сейчас милый и почти пушистый, а через 5 минут злой А | |
 |  |
 |
| | | МихаилЗ | 02.04.2015 16:35 | 0 / 523 | | |
| * * | Всем доброго дня. Может у кого нибудь найдется инструкция по действию персонала во время срабатывания (возможно ложного)систем порошкового и газового пожаротушения? Недавно произошло ложное срабатывание газового пожаротушения, на месте были только электри |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ибо | 31.03.2015 20:06 | 3 / 1294 | КЕ | 01.04.2015 18:48 | |
| * * | в принципе, обсуждать в этой теме нечего... публикую в рамках подготовки 1-го апреля.
Итак:
По решению суда москвичке придется жить в квартире, куда может войти любой
[ссылка] |
=> | Так это же селектор МЧС.
А в пиджаке и галстуке случаем не зам министра С? | |
 |  |
 |
| | | AnatolPV | 27.01.2014 14:20 | 6 / 3130 | yannay | 01.04.2015 16:44 | |
| * * | есть у кого-нибудь перечень вопросов по проверке организации инспекторами ГПН в области пожарной безопасности?
если есть, то поделитесь пожалуйста. |
=> | rfcrf ® А основание для такого перечня? где он прописан? | |
 |  |
 |
| | | STING 1986 | 01.04.2015 11:09 | 10 / 720 | 459-85 | 01.04.2015 15:59 | |
| * * | Доброго времени суток!!!!
Подскажите пожалуйста, нужно ли торговый зал площадью 5100 кв. м. разделять на противопожарные отсеки??? |
=> | Много информации. Автор возможно считает что будет дешевле.
Кстати - анекдот по поводу СТУ.
Лет 5 назад по большому объекту - нефтяной трубе руководство | |
 |  |
 |
| | | STING 1986 | 31.03.2015 14:19 | 1 / 601 | STING 1986 | 01.04.2015 11:05 | |
| * * | Доброго времени суток!!!!!
Помогите пожалуйста разобраться с сертификацией.
В соответствии с ч. 3, ст. 134, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», техническая документация на строительные материалы должна содержать информаци |
=> | Доброго времени суток!!!
Неужели никто не знает???? | |
 |  |
 |
| | | Nastazy | 31.03.2015 18:55 | 2 / 741 | Nastazy | 31.03.2015 19:15 | |
| * * | Имеется Небольшое помещение примерно 100м2, одноэтажное. У одной стены пристройка (2 смежных помещения во всю стену), на крышу этой пристройки можно подняться по металлической лестнице. Далее идешь по крыше пристройки до следующей стены, поворачиваешь, сн |
=> | Gidrant ®
[31.03.2015 19:02:47] мой совет, делайте план эвакуации только для этажей с количеством человек более 10.
На первом объекте человек 10 м | |
 |  |
 |
| | | STING 1986 | 31.03.2015 14:19 | 4 / 684 | GHA | 31.03.2015 15:44 | |
| * * | Доброго времени суток!!!!!
Подскажите пожалуйста, имеется торговый зал (ангар) общей площадью 5100 кв. м. Из данного зала (ангара) предусмотрено три эвакуационных выхода (один центральный с тыльной части и два запасных на одной продольной стороне здания) |
=> | Для начала оцените торговую площадь, и как следствие, число одновременно находящихся людей.
Далее см.Таблицу 20 и 19 СП1.13130.
Но пока, видится, что вых | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 27.03.2015 12:16 | 15 / 1629 | narkomm | 31.03.2015 11:00 | |
| * * | Ситуация следующего характера.
В организации была запланированная плановая пожарная проверка.
Инспектор за три дня до начала проверки приехал и собственноручно вручил руководителю организации распоряжение о проведении проверки. На проверку было выделено |
=> | в данной реалии , если инспектор не дурак, то ни какой проверки внеплановой не было бы, иначе если он каким-то боком захотел бы вас проверить, по фиктивной | |
 |  |
 |
| | | gpn | 30.03.2015 13:12 | 3 / 711 | Асашай | 30.03.2015 15:38 | |
| * * | Уважаемые Форумчане! Суть вопроса- имеется 6-ти этажное здание гостиницы 1998 г. постройки. С торца одой стены устроена металлическая лестница 3-го типа. Для предотвращения попадания осадков (снега, дождя и т.д) лестница была обшита плоским шифером.
ОНД |
=> | Ну это не есть хорошо с вашей стороны. Данная лестница даже называется "наружная открытая", а у вас уже получается наружная закрытая. Поэтому луч | |
 |  |
 |
| | | ьььь | 14.08.2012 6:31 | 51 / 17131 | Las | 30.03.2015 14:59 | |
| * *
 | Производитель Пиростикера имеет сертификаты, санитарно-эпидемиологическое заключение ([ссылка]), но в связи с применением
полигалогенированных углеводородов возникают серьезные сомнения.
Полигалогенированные углево |
=> | Относительно применения пиростикеров.
В детских садах,больницах по ГОСТ 31565-2012 введенном с 1 января 2014 г. необходимо применять кабели не выделяющие | |
 |  |
 |
| | | torvoz | 25.03.2015 13:33 | 29 / 1518 | гешан | 30.03.2015 13:42 | |
| * * | Доброго всем дня!
Уважаемые Специалисты, хотелось бы вынести на Ваше обсуждение ситуацию, имеющую место быть достаточно давно, но неожиданно всплывшую в кулуарах памяти.
Вкратце – обратился знакомый, владелец небольшого продуктового магазинчика, с прось |
=> | Без исправления "косяков"?
Почти, исправили в основном опечатки. | |
 |  |
 |
| | | начинающий | 12.03.2015 20:24 | 19 / 1894 | rescuecrab | 30.03.2015 11:57 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Для большинства из Вас не является новостью, что Вы вдруг стали бюджетными учреждениями, которым необходимо существовать за счёт приносящей доход деятельности. Вроде-бы ничего страшного и нового здесь нет, НО?
Давайте обсудим, чем може |
=> | Вот. Хоть что-то сдвинулось с места, заговорили по теме.
К выше изложенному Вами коллеги:
- Виды деятельности, судя по выкладываемым проектам НПА уже опр | |
 |  |
 |
| | | xorn | 16.03.2015 13:47 | 7 / 1351 | Рустам74 | 30.03.2015 9:01 | |
| * * | Всем, доброго дня!
Имеется общий поэтажный коридор, ширина коридора 1м80см. Двери кабинетов, которые открываются в этот коридор шириной 80см. Двери расположены с одной стороны коридора.
В п. 4.3.3. СП-1 говориться:
- при дверях, открывающихся из помещ |
=> | xorn®
Можно считать, что дверь в коридор половину времени открыта на 90 градусов, половину времени закрыта, а среднестатистически получается 1/2. Ну есл | |
 |  |
 |
| | | cezar | 24.03.2015 12:43 | 10 / 2100 | КПРФ | 27.03.2015 18:07 | |
| * * | Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, всю голову сломал.
Где найти точное определение что такое потенциально опасный объект?
У меня завод есть котельная и сосуды под давлением.
Завод это потенциально опасный объет? |
=> | ГОСТ Р 22.0.02-94
2.1.24. Потенциально опасный объект - Объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивны | |
 |  |
Список с