| | | блистер | 14.05.2015 23:56 | 0 / 532 | | |
| * * | всем добрый вечер! подскажите может кто из форумчан сталкивался -степень огнестойкости металлоконструкций навесов стоянки авиационной техники. С ув. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | пожарный78 | 14.05.2015 16:51 | 1 / 1043 | gigi01 | 14.05.2015 17:19 | |
| * * | Вопрос осуществления государственного пожарного надзора за объектами защиты(временные строения, объекты обеспечения строительства объектов капитального строительства и реконструкции – административно-бытовые строения, жилые строения, складские строения и |
=> | В отношении временных зданий на стройплощадках МЧС может провести только внеплановые проверки, т.е. по жалобам о нарушениях требований ПБ которые поступят | |
 |  |
 |
| | | Asat | 14.05.2015 14:17 | 1 / 711 | ALEX_SE | 14.05.2015 15:01 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
начался сезон насекомых, кто занимается обслуживание Видео, ПС, ОС и так далее знаком с бедой проникновения насекомых в такие труднодоступные места что ни одной щетке и не снились.. лично меня очень беспокоит видеонаблюдение, |
=> | Выключать встроенную подсветку. Эффективно :)
Звездочка вокруг объектива но не на долго. где-то в загранках встречал ультразвуковую гонялку на 12в спец | |
 |  |
 |
| | | Aladushek | 14.05.2015 11:35 | 3 / 1124 | Toad | 14.05.2015 14:40 | |
| * * | Добрый день, может ли кто подсказать, что заставляет размещать пожарные краны именно в пожарных шкафах, а например не в нишах, с устройством отдельной, не запираемой, двери и обозначением ПК, с полной комплектацией, головка, корзина, рукав, ствол. |
=> | СП 10.13130.2009
4.1.13 Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 ± 0,15)м. над | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 25.12.2013 12:28 | 12 / 1931 | один из них (в запасе) | 14.05.2015 11:54 | |
| * *
 | Где найти предел огнестойкости стены из пенобетонных блоков? |
=> | Потому, что другим производителям никто не объяснил выгоды в данном документе. Если бы был обязательный сертификат, многие бы проектировщики использовали б | |
 |  |
 |
| | | Старый воин | 07.05.2015 9:20 | 22 / 2059 | Avely | 13.05.2015 22:46 | |
| * * | "В результате внесенных изменений Положение о региональном центре МЧС России приведено в соответствие с вышеуказанными правовыми актами Российской Федерации, в частности:...
б) из сферы деятельности регионального центра МЧС России исключаются зада |
=> | Приехали!!!
[ссылка
],7055475#end
Админ. закрывай ветку - ЛИЦЕНЗИЯ ПРОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЭТОГО ЗАКОНА - НЕНУЖНА. | |
 |  |
 |
| | | Кот78 | 13.05.2015 14:05 | 5 / 637 | FIRE_MAN | 13.05.2015 16:16 | |
| * * | Добрый день. Кто-нибудь, подскажите сколько экспертов должны подписывать расчет пожарного риска? |
=> | Кто производил расчет, тот и подписывает. | |
 |  |
 |
| | | екатерина1979 | 08.05.2015 16:32 | 5 / 999 | екатерина1979 | 13.05.2015 14:01 | |
| * * | Добрый день! Я инженер ВК. Прошу помочь, тем кто сталкивался. Занимаюсь проектированием реконструкции полигона ТБО. Запроектированы были 2 подземных резервуара по 50м3. Вопрос из каких расчетов подбирают объем резервуаров. |
=> | Спасибо, Вы мне очень помогли | |
 |  |
 |
| | | ГПНнЩик | 12.05.2015 15:47 | 8 / 1001 | впрошлом | 13.05.2015 12:27 | |
| * * | Ситуация следующая- поступила жалоба от гражданина по поводу подъезда к его индивидуальному одноквартирному жилому дому. С одной стороны подъезд перекрыт бетонными блоками, с противоположной- подъезд имеется. Какой итог должен быть принят по результатам р |
=> | Для Biber. Частный жилой дом не объект капитального строительства, по этому ни СП, ни СНиП на него не распространяются. Можно строить хоть из фантиков. Сос | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 12.05.2015 16:28 | 2 / 515 | абырвалГ | 13.05.2015 8:56 | |
| * * | Такая проблема, товарищи - монтажники напутали и подключили 46 оповещателей "соната-5-л" к прибору "соната К-Л-Д", причём паралельно, а не так, как указано в руководстве пользователя. Система, есестественно, не работает. Подскажите, кт |
=> | [QUOTE Вечный_студент 12.05.2015 16:28:56]подключили 46 оповещателей "соната-5-л" к прибору "соната К-Л-Д", [/QUOTE]
Что Вы привязалис | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 11.05.2015 12:51 | 8 / 966 | BlackSoul | 11.05.2015 23:27 | |
| * *
 | Помогите выбрать цветной лазерный принтера (А4)для работы. Маленький офис. Печатаем много за раз, но очень редко. |
=> | При выборе принтера смотрите цену расходки, если будете сыпать неоригинальный тонер, цветопередача будет весьма не очень.
Хотели брать лазерный, потом все | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 10.05.2015 12:08 | 9 / 1187 | Viss | 10.05.2015 22:20 | |
| * * | Скажите, пожалуйста, если объект небольшой (например как самая маленькая аптека), Вы то же делайте проект на формате А3?
Если ответ будет, что делаете на формате А4, то возникает вопрос: по какому тогда ГОСТу делаете спецификацию оборудования и материа |
=> | Таки Вам шашечки или ехать? Надо 9 граф - берите А3, на А4 берите СО для А4. | |
 |  |
 |
| | | 1234 | 08.05.2015 1:17 | 4 / 864 | Асашай | 08.05.2015 22:57 | |
| * * | Доброго времени суток. Голова уже кругом идет, прошу помощи разобраться в вопросе. Проектируем небольшой пристрой к существующему зданию. Возник вопрос о необходимости выделения пристроя в отдельный пожарный отсек, что бы избежать переэкспертизы существую |
=> | При чем тут соседний пожарный отсек??? Выполняете требования ст. 89 по эвакуации и все! | |
 |  |
 |
| | | brv-ndr | 23.04.2015 17:10 | 26 / 2956 | _GPN_ | 08.05.2015 14:32 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста. Если смотреть на пункт 1 ППР 2012, в котором подразумевается под объектами далее по тексту помимо зданий, сооружений, помещений и территории. То будет ли в п.77 ППР 2012 подразумеваться под объектом, территория населенного |
=> | Ну что мы хотим на выходе от ППР, когда дали задание по-быстрому слепить ППР. Вот и слепили. | |
 |  |
 |
| | | _АТРИУМ_ | 08.05.2015 13:29 | 0 / 605 | | |
| * * | Сегодня на возложении цветов к вечному огню исполнена песня:
В блокадном Ленинграде с бойцами наравне
2000 пожарных сражались на войне.
Они и днем и ночью стояли на посту –
2000 пожарных спасали красоту.
Давно все это было, но сердце не забыло –
2 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ulashka | 05.05.2015 22:13 | 7 / 1255 | BreakD | 08.05.2015 13:05 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста,низшую теплоту сгорания бисквитов для тортов? |
=> | Думаю можно пищевую ценность в ккал любого кондитерского изделия перевести в кДж.
Одна килокалория равна 4,184 кДж
| |
 |  |
 |
| | | впрошлом | 08.05.2015 6:10 | 1 / 656 | 50 | 08.05.2015 12:30 | |
| * * | В этот день, три года назад, ушел из жизни Кривальцевич Юрий Михайлович. Последнее место службы Подольский учебный центр. Кто знал, помянем. Без фанатизма. |
=> | Знаем. Помним. Скорбим.... | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 23.03.2015 12:55 | 23 / 1828 | morozofkk | 07.05.2015 22:49 | |
| * * | <<Если у вас не хватает времени эвакуации при работающей противодымной вентиляции, то по видимому она запроектирована не по нормам и не выполняет своих функций согласно СП7 п.7.1>> (gppv ®)
С чего Вы взяли, что система противодымной вентиляции вообще |
=> | немного обновил запрос во ВНИППО, ответ..
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 07.05.2015 10:40 | 5 / 1015 | morozofkk | 07.05.2015 22:32 | |
| * * | Господа нормативщики и инспектора. С вопросом обращаюсь я к вам снова. Ситуация следующая: Жилой многоквартирный дом. В подвале – фитнес-клуб (по проекту так). В клубе в комплексе раздевалок присутствуют хамамы (1 в женской раздевалке, 1 в мужской). Хамам |
=> | согласен с Gidrant
пример инфракрасные кабины
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Кот78 | 04.05.2015 19:03 | 17 / 1146 | Кот78 | 07.05.2015 17:20 | |
| * * | Добрый вечер уважаемые коллеги. Статьей 37 123-ФЗ одним из видов противопожарных преград определены - противопожарные водяные завесы. Подскажите пожалуйста по каким нормам они проектируются. Заранее спасибо... |
=> | Написано ясно, СТУ на объекты , на которые нет норм, т.е. уникальные и т.д. Причем здесь конкретные системы и ли установки? Зачем передергивать? | |
 |  |
 |
| | | alex72 | 05.05.2015 15:41 | 4 / 1117 | Асашай | 06.05.2015 21:05 | |
| * * | Возник вопрос по пожарным гидрантам. У нас на одной из площадок которые мы арендуем есть пожарный гидрант (регион СПб). Он уже давно неисправен. На сколько я знаю пожарные гидранты собственность Водоканала. Могут ли нас как арендаторов заставить его отрем |
=> | Вопрос по теме - на территории вновь построенного производственного объекта установили пожарные гидранты. Кто должен заводить карточку учета ПГ - водоканал | |
 |  |
 |
| | | Posharnik43 | 05.05.2015 20:51 | 1 / 698 | гешан | 05.05.2015 21:24 | |
| * * | Уважаемые форумчане, периодически сталкиваюсь вот с такой проблемой:на производственном объекте стоит котельная (паровозный старый котел), которая работает на дровах, периодически (примерно раз в месяц) происходит воспламенение сажи внутри трубы и выброс |
=> | 4.39.9. Дымовой канал над кровлей из горючих материалов должен иметь искрогаситель, например, в виде сетки с ячейкой не более 5 мм и не менее 1 мм.( ГОСТ Р | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 27.03.2014 11:07 | 21 / 17298 | Гость! | 04.05.2015 20:11 | |
| * *
 | кто нашел делитесь.. |
=> | morozofkk
СПАСИБО!!!!
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Boss1986 | 03.05.2015 11:21 | 18 / 1830 | ибо | 04.05.2015 18:00 | |
| * * | Можно ли наказать гражданина за сухую траву за забором его усадьбы? Если нет тогда как с этим бороться? |
=> | зато есть Правила пожарной безопасности в лесах.
[ссылка]
там слово &q | |
 |  |
 |
| | | old-timer | 30.04.2015 4:52 | 2 / 1057 | user | 30.04.2015 12:06 | |
| * * | C днем Пожарной охраны России!
Кто потушит дом горящий,
Его жителей спасет?
Лишь мужчина настоящий
На подобный риск пойдет.
Желаю вам, чтоб все пожар забыли,
Горели чтоб лишь печка и камин.
Чтоб люди в нашу службу не звонили,
И телефон не набира |
=> | Всех с праздником!
Несмотря ни на что ;-) | |
 |  |
 |
| | | Sikhartha | 28.04.2015 12:33 | 12 / 3084 | Админ | 30.04.2015 10:48 | |
| * *
 | Шолом, камрады. Кто-нибудь когда-нибудь использовал для передачи сигналов типа "сухой контакт" на большое расстояние связки из конвертера "cухой контакт в rs485" + промышленный модем rs485"?
Заказчику приперло передать до 20 |
=> | green8888 ®, у нас принято уважительно относиться к оппоненту.
Самоутверждаться оскорблениями - это пожалуйста в другие места. | |
 |  |
 |
| | | avers | 29.04.2015 10:57 | 19 / 1293 | shtrih | 30.04.2015 0:12 | |
| * * | добрый день!
подскажите в каком документе указаны требования к противодымной защите в зданиях до 1986 года? |
=> | Если честно, то был ещё один промежуточный документ СН 295-64. «Временные указания по противопожарным требованиям для проектирования жилых зданий высотой | |
 |  |
 |
| | | STING 1986 | 10.04.2015 3:13 | 25 / 1884 | Timbu$ | 29.04.2015 15:38 | |
| * * | Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста, может ли организация проверить качество огнезащитной обработки без лицензии??? В каком документе это указано. |
=> | Нет, когда его заказывали, Сколково еще не было. старожилы говорят, что ранее это изделие именовалось как "зажигалка Качалова".
После открытия | |
 |  |
 |
| | | beldimon | 26.04.2015 19:21 | 6 / 1242 | Andorra1 | 29.04.2015 12:53 | |
| * * | Здравствуйте.
Уважаемые специалисты, я немного недопонимаю один абзац СП 2.13130.2012 п.5.2.2 ". . . .В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях зданий, а также в узлах их сочленения не допускается предусматривать пустоты, ограниченные горючим |
=> | Ув. один из них (в запасе) ®
Цитата дополнение к Вашему перечню:
...или глухими диафрагмами из негорючих материалов толщиной.. | |
 |  |
 |
| | | natyssik | 28.04.2015 10:15 | 5 / 868 | natyssik | 28.04.2015 13:58 | |
| * * | Здравствуйте! Нужна помощь, уважаемые форумчане.
Есть ресторан в ТРЦ. Дизайн-проектом в зале для посетителей предусмотрен ламинат на полу. Служба эксплуатации забраковала такой вариант, и в замечаниях написала, что использование ламината в отделке не до |
=> | один из них (в запасе) ®
Спасибо! почитала, и разобралась. по таблице ФЗ №29 должно быть КМ3, ну и плюс пожарный сертификат. посмотрим, что эксплуатация | |
 |  |
Список с