| | | beldimon | 25.05.2015 11:59 | 22 / 1386 | Волжанин | 28.05.2015 19:03 | |
| * * | Здравствуйте.
Помещение (бокс) стоянки топливозаправщиков необходимо оборудовать пожаротушением (порошковым). Площадь 200 кв.м.
Так как впервые столкнулся с пожаротушением во взрывоопасных зонах, то прошу оценить правильность принятых решений.
Класс зо |
=> | Согласен, беда... ещё и при мысли о предстоящем геморое в содержании и тех.обслуживании установки пенного ПТ.
По сравнению с порошком, конечно. | |
 |  |
 |
| | | alex72 | 27.05.2015 10:57 | 4 / 1646 | Gidrant | 28.05.2015 16:26 | |
| * * | Всем привет! в апреле пришел новый ген. дир. и пошла чистка. Написал заявление по соглашению сторон. Сейчас в поиске новой работы. Регион Санкт-Петербург. Позиция профилактика (инженер, специалист), служба пожаротушения, могу начальником караула(смены) ил |
=> | Я уходил, думал до 35 лет вернуться смогу если что, ну как бы все еще могу, но вот не хочу и все. Работаю на 2-х работах, а времени и сил трачу меньше чем | |
 |  |
 |
| | | Nevskiy | 09.04.2015 12:36 | 5 / 778 | василек | 28.05.2015 16:00 | |
| * * | Скоро MIPS 2015 (13-16 апреля), кто что ожидает от этой выставки. В какой день пойдете? Что хотите посмотреть? О каких новинках, которые будут представляться слышали. Может у кого-нибудь есть интересная информация о выставке, пишите все сюда. |
=> | Мд-а-а... | |
 |  |
 |
| | | EvgeniyAK | 27.05.2015 22:05 | 2 / 626 | EvgeniyAK | 28.05.2015 15:29 | |
| * * | Доброго времени суток! Помогите разобраться!
Есть здание Ф5.1, двухэтажное, монолитное. На первом этаже в угловой части здания имеется встроенная котельная на жидком топливе. Через стену, которая является по факту наружной, пристроено пеноблочное помеще |
=> | Спасибо ув. Гешан! | |
 |  |
 |
| | | 7732 | 28.05.2015 11:28 | 0 / 682 | | |
| * * | Создаётся впечатление, что в настоящий момент происходит перестройка системы разработки ГОСТов. Если раньше Технические комитеты создавались при гос учреждениях, то теперь при общественных организациях.
"По словам представителя Росстандарта сегод |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Марк Т. | 15.05.2015 20:41 | 32 / 3434 | Вояка | 27.05.2015 9:42 | |
| * *
 | Давно не был на форуме. Реформа МЧС всех задела. Но сегодня не о ней. Звонок из управления.В ГУ пришла рассылка из центра о ..."проведении I Всероссийского Съезда некоммерческих организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность в о |
=> | Кстати организаторы на сайте дали своё видение результатов съезда
Два интервью [ссылка] рекомендую обратить внимание на это | |
 |  |
 |
| | | vad050 | 25.05.2015 17:55 | 21 / 1201 | *** | 26.05.2015 13:37 | |
| * * | Добрый день, мы (ИП)купили помещение 3 года назад, ИПН нас пока не проверяла. В плане проверок на сайте прокуратуры (Москва) нашего ИП нет, но есть наше помещение (в столбце "мест фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП") с указанием сов |
=> | А пришлют они распоряжение на юр лицо в плане, только получать вам его не надо и нигде не расписывайтесь ни за отказ ни за что, пусть вручают в установленн | |
 |  |
 |
| | | Makspecial | 21.05.2015 19:02 | 18 / 1844 | Рустам74 | 26.05.2015 13:05 | |
| * * | У нас огромное СНТ, основанное в 1991 году во время развала Союза. В СНТ более 330 участков.из которых населены только около 60, остальная территория заброшена. СНТ не имеет ограждения, охраны. Собрать огромных сумм денег на развитие инфраструктуры мы не |
=> | 62®
Объединить участки не проблема - собственникам. Причём без всякого участия самого СНТ и даже наперекор желанию председателя СНТ. А вот само СНТ нечег | |
 |  |
 |
| | | STING 1986 | 26.05.2015 4:17 | 13 / 984 | *** | 26.05.2015 12:41 | |
| * * | Доброго времени суток!!!!!
Подскажите пожалуйста у кого какие наработки по поводу ящиков установленных в подъездах жилых домов????
|
=> | Это не небольшой коридор а лестничная площадка п.23, а если дом коридорного тип а то п.36 ППР РФ | |
 |  |
 |
| | | Medovarus | 25.05.2015 10:52 | 2 / 702 | Medovarus | 25.05.2015 11:12 | |
| * *
 | Здравствуйте уважаемые форумчане. Тема ветки следующая. На заводе проведены мероприятия по выводу из эксплуатации некоторых пожарных кранов в эксплуатируемых зданиях. суть проблемы в том, что рядом стоящие корпуса были выведены из эксплуатации и законсерв |
=> | так они ссылаются на то, что это очень трудоемко и затратно, якобы вообще технически не возможно. я так понимаю, что необходим провести соответствующие рас | |
 |  |
 |
| | | Долов Адам | 24.05.2015 17:34 | 0 / 554 | | |
| * * | Всем доброго дня, коллеги я мастер ГДЗС большая просьба помочь мне в одной проблеме. Мне нужен паспорт на тест АСВ в электронном виде буду благодарен если кто вышлет по электронке |
=> | | |
 |  |
 |
| | | zip05 | 03.02.2015 16:09 | 9 / 1617 | nikolay | 24.05.2015 13:07 | |
| * * | Здравствуйте, в СНиП 31-01-2003 пункт 7.1.12 звучит так:
7.1.12 Помещения общественного назначения следует отделять от помещений жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов, в зданиях I степени огнестойкост |
=> | где в каком нормативном документе лестничная клетка с холлом относится к жилым помещениям?-это вне квартирное а отсюда и нежилое помещение ,в то время как | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 21.05.2015 11:52 | 10 / 2176 | Задумался | 23.05.2015 13:42 | |
| * * | Приказ Ростехрегулирования от 01.06.2010 N 2079 утрачивает силу с 1 июля 2015 года в связи с изданием Приказа Росстандарта от 30.03.2015 N 365
[ссылка]
[ссылка]
что изменилос |
=> | А может быть это теперь даст право указывать строителям на неисполнение ФЗ-123 и не принимать их ссылки на исполнение ФЗ-384? А то их вольные трактовки дан | |
 |  |
 |
| | | ЕвгенияК | 30.03.2015 3:27 | 13 / 3726 | beldimon | 22.05.2015 17:33 | |
| * *
 | Здравствуйте. Расчеты категорий делаю через программу. Никогда не возникало проблем,если чего то нет там, то находится в справочниках, а тут попалась аккумуляторная (зарядная) и возник вопрос, а сколько выделяется водорода при зарядке аккумулятора.
П |
=> | А "Слона то я не приметил"! В формуле Vн ведь все умножено на 4!Гешан ®, спасибо! | |
 |  |
 |
| | | S_Andre | 22.05.2015 8:25 | 14 / 956 | FIRE_MAN | 22.05.2015 15:24 | |
| * * | Строящееся здание авто транспортного предприятия - "Здание ремонтной зоны c АБК и автомойкой". Размеры в м 76х30х10. Численность до 49 человек (40 слесарей). Ремонтная зона с глухими окнами на высоте +5.200.Текущий и капитальный ремонт планирует |
=> | Им виднее, они же придумали естественное проветривание) | |
 |  |
 |
| | | feanin | 21.05.2015 7:13 | 3 / 653 | BTS | 21.05.2015 19:07 | |
| * * | Помогите разобраться пожалуйста, конкретно интересует гидравлический расчет системы внутреннего пожаротушения, алгоритм, может быть ссылка какие то на формулы.
Здание общежития 9 этажей, два крыла.
Почитал по СП необходимо одна струя с производительност |
=> | В объединённых системах хозпитьевого и противопожарного водопровода корректнее считать по формуле Шевелёва.Раздельную систему ВПВ можно считать по СП5. Вед | |
 |  |
 |
| | | УНДиПР | 20.05.2015 14:41 | 3 / 1313 | durdom | 21.05.2015 10:28 | |
| * * | Указанием ДНПР запрещено привлекать к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности по результатам внеплановых проверок по контролю предписаний. Только возникает вопрос??? Как если на объекте имеется повторность правонаруш |
=> | 1235 | |
 |  |
 |
| | | ибо | 20.05.2015 22:26 | 3 / 1447 | Старый ГПНщик | 21.05.2015 10:17 | |
| * * | взглянуть на девушек, которые уже служат в рядах МЧС России или только готовятся к этой службе, проходя обучение в ВУЗах МЧС
[ссылка]
|
=> | одну Калиненко фотографировали ))) | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 20.05.2015 19:11 | 5 / 591 | Дмитрий62 | 20.05.2015 22:11 | |
| * * | Здравствуйте.
При определении ОПФ для административных помещений в Ситис ВИМ получаются на мой взгляд завышенные значения по HCl. Исходные данные применяются по пособию. Если брать по Кошмарову то там HCl вообще нет, но зато другие показатели хуже. Кто |
=> | через раз | |
 |  |
 |
| | | ZzZ! | 20.05.2015 12:53 | 1 / 784 | morozofkk | 20.05.2015 16:20 | |
| * * | Возможна ли установка противопожарных штор с эвакуационным лазом (размер лаза 1600x600 мм) в проемах эвакуационных выходов, с учетом того что СП 1 параметры эвакуационных выходов строго определены? Шторы имеют все необходимые сертификаты. |
=> | данный путь не будет считаться эвакуационным, данные шторы в СТУ как правило записывают в качестве дополнительного аварийного выхода | |
 |  |
 |
| | | beldimon | 18.05.2015 17:13 | 19 / 2408 | FIRE_MAN | 20.05.2015 12:42 | |
| * * | Здравствуйте.
Вопрос: можно ли размещать в пристройке к производственному зданию (цех с категорией В2) общественные помещения, например класс дополнительного профессионального образования.
Допустим, некое производство на базе которого происходит, в том |
=> | ВНИИПо еще много чего планировало выпустить, СП по пожарным депо, котельным, перинатальным центрам и т.д и т.п. | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 23.06.2014 14:53 | 16 / 2597 | Dimma | 20.05.2015 0:30 | |
| * *
 | можно ли проектировать курилку в торговом центре (объекты типа ОБИ, Зельгрос, Икея)?
ППР РФ п.14
Запрещается курение на территории и в помещениях объектах торговли.
СП 4.13130.2013 п.5.5.1. - объекты торговли (Ф3.1)
но по Федеральному |
=> | >С собственников недвижимости сняли обязанность по созданию «курилок». [ссылка]
Значит в зданиях общепита курят в туалетах с | |
 |  |
 |
| | | впрошлом | 17.05.2015 11:58 | 8 / 1197 | Дознаватель (инспектор) ОНД | 19.05.2015 17:17 | |
| * * | Привлечение к адм. ответственности физ. и юр. лиц по разным частям 20.4 (юр. или физ. лицо одно, а протоколов, постановлений несколько). Что то мне подсказывает, что к юр. лицам это применимо, а к физ. нет. Так ли это? |
=> | Режимными нарушениям никак не привлечь к адм. ответственности Юридическое лицо, за режим только человек... Тем более в ППР РФ написано где руководитель орг | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 18.05.2015 20:26 | 0 / 478 | | |
| * * | Кто может скинуть ссылку на сертификаты на программ СИТИС? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 18.05.2015 14:24 | 1 / 951 | zzzz | 18.05.2015 16:23 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, какое должно быть противопожарное расстояние от здания склада 3-й степени огнестойкости, одноэтажное до площадки открытого хранения паллет с бумажными салфетками, которые уложены в штабеля? В ФЗ-123 и СП-4 ничего о расстоянии от с |
=> | П. 74 ППР, раздел территории поселений (Запрещается использовать п/п расстояние между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, обо | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 15.05.2015 11:21 | 19 / 3359 | morozofkk | 18.05.2015 15:58 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Есть ли прямое обоснование направления открывания двери в пожаробезопасной зоне для МГН? Наружу или внутрь? Если следовать пожарной логике, то, скорее всего, во внутрь помещения. |
=> | хотя всеже нормировал бы.. как для "путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел". по п.4.2.6 СП 1.13130
иначе из всех зданий (напри | |
 |  |
 |
| | | otisdn | 12.05.2015 10:15 | 22 / 2989 | otisdn | 17.05.2015 17:21 | |
| * * | Здравствуйте. Хотелось бы узнать ваше мнение по следующему вопросу. Здание детского дома Ф 1.1. 2 этажа. При проверке инспектор не смог ничего найти и вцепился в подвал, мол нужно сделать окна 0,9 на 1,2. Подвал площадью 32.7 м.кв. высота потолка в одной |
=> | В 2006 году. | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 13.05.2015 15:50 | 11 / 1021 | блистер | 17.05.2015 15:21 | |
| * * | Нужна ли система вытяжной противодымной вентиляции (дымоудаление) в помещениях защитного сооружения (убежище)? |
=> | наверное нужно исполнять п. 4.1.2 и обеспечить установку противодымной защиты на путях следования пожарных подразделений для спасения людей.
Норматворцы о | |
 |  |
 |
| | | Sladkoewwwka | 14.05.2015 15:33 | 4 / 784 | l-tanton | 16.05.2015 16:55 | |
| * * | Здравствуйте! Вопрос такой: у предприятия два структурных подразделения, находящихся в разных районах города. Соответственно, проверки в зданиях предприятия проводятся разными инспекторами, по каждому зданию - составляются отдельные предписания/протоколы. |
=> | Пободробнее напишите. Сколько было распоряжений на проведение проверки (1 или 2). Сколько ТП НД вас проверяло, разные инспектора одного отдела или разных. | |
 |  |
 |
| | | Nowi4OK | 15.05.2015 1:56 | 10 / 963 | fire_safety | 16.05.2015 6:15 | |
| * * | Доброго времени суток, многознающие форумчане. Подскажите на основании каких норм требуется ограждение кровли для здания высотой до 10 м. и уклоном кровли 18 градусов. Здание введено в эксплуатацию в 1951-53 году (точную дату не знаю). Реконструкции не бы |
=> | расчет риска рассматривает вероятность эвакуации людей до возникновения ОФП
требования по ограждению кровли - это на случай, когда уже все эвакуировались, | |
 |  |