| | | Lubopytnaya | 29.06.2015 12:29 | 1 / 583 | Gidrant | 29.06.2015 14:11 | |
| * * | Должен ли быть закрыт на ключ выход на кровлю из незадымляемой лестничной клетки в многоквартирном жилом доме(15 этажей). Является ли данных выход аварийным?есть ли требования к содержанию данного выхода с точки зрения пожарной безопасности? |
=> | закрыт - должен быть, заперт - нет такого требования.
Раньше в ППБ 01-03 был пункт "44. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подв | |
 |  |
 |
| | | аноним | 29.06.2015 11:00 | 1 / 575 | Константин | 29.06.2015 12:05 | |
| * * | Здравствуйте! Вопрос такой: имеем МДФ с группой горючести Г2 и огнезащитный состав для древесины (и материалов на её основе), обеспечивающий вторую группу огнезащитной эффективности.
Как узнать, переведется ли МДФ в группу Г1?
То же интересно для огнеза |
=> | Не пройдет!Группа горючести и огнезащитная эффективность, два разных понятия, и соответственно исследование проводятся по разным гостам | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 25.06.2015 17:47 | 5 / 805 | absent | 29.06.2015 9:36 | |
| * * | [ссылка]
В 1910 году Gallaher Ltd в Белфасте и Лондоне, а также филиал Imperial Tobacco Co в Огдене напечатали серию |
=> | Азм естъ! ))) | |
 |  |
 |
| | | Piliring | 17.06.2015 23:30 | 124 / 8687 | genri124 | 29.06.2015 6:52 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги! Ну, неужели у всех такие бараны в ГУ сидят?! Нам сегодня директива, мать её, пришла! Установить места отдыха выпускников, количество человек, дату пьянки, время пьянки. Закрепили инспекторский состав ГПН и л/с ГПС за местами попойки вып |
=> | 26 июня был выпускной. Было 2 полицейских, отработали на все сто, до 5 утра, и не халявили.. Сотрудников МЧС не было.. В кабаке около 100 человек, 2 этаж, | |
 |  |
 |
| | | ПодНадзорщик | 28.06.2015 16:18 | 0 / 701 | | |
| * * | Ваши мнения коллеги, по поводу произошедшего... В очередной раз грубейшая халатность организаторов шоу...
[ссылка]
[ссылка] |
=> | | |
 |  |
 |
| | | PTS | 08.06.2006 14:47 | 11 / 3599 | Роджер | 27.06.2015 0:12 | |
| * *
 | Требуется консультация.. Имеется сцена 18 на 8 м.в ДК. Нужно выполнить огнезащитную обработку "путем глубокой пропитки антипиренами,группа горючести Г3", то есть разбираем сцену и тащим в автоклав... Альтернатива есть? Горю!!! |
=> | Сцена в школе. Уже, кстати, вторая. ИПЛ приняла, вопросов нет | |
 |  |
 |
| | | Gosharik01 | 26.06.2015 15:12 | 1 / 559 | Xorek911 | 26.06.2015 20:09 | |
| * * | При проверке выявлены нарушения по электрике - правомерно требование о проведении тех. испытаний? |
=> | На какие нормы будешь применять к данному нарушению | |
 |  |
 |
| | | Gosharik01 | 25.06.2015 23:35 | 1 / 600 | Брандмауэр-СБ | 26.06.2015 10:32 | |
| * * | Кто может проводить техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов, насосов повысителей), лицензированная организация? |
=> | Да. Монтаж, ремонт и ТО систем противопожарного водоснабжения и их элементов является лицензируемой деятельностью.
Перекаткой пожарных рукавов (по словам | |
 |  |
 |
| | | Офисмэн | 25.06.2015 11:08 | 1 / 623 | Офисмэн | 25.06.2015 15:05 | |
| * *
 | Здравствуйте участники форума,подскажите пожалуйста теплоту сгорания(МДж/кг):
1)смазка графитная;
2)смазка"ВНИИНП
-232";
3)смазка"ВНИИНП
-275";
4)кислота олеиновая.
Спасибо за ответы. |
=> | Всем спасибо, не утруждайтесь, помогли на другом ресурсе) | |
 |  |
 |
| | | faza102 | 23.06.2015 17:07 | 3 / 842 | EvgeniyAK | 25.06.2015 0:45 | |
| * * | Доброго времени суток! Подскажите выносили кому-нибудь представление прокуратуры о том, что продолжительное время не включалась в план проверок индивидуальный предприниматель. Как отвечали на этот бред в вашем ГУ? |
=> | А какой регион, если не секрет? Попросили кого то то наказать? | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 24.06.2015 11:51 | 2 / 1026 | один из них (в запасе) | 24.06.2015 22:00 | |
| * * | Уважаемые знатоки и толкователи норм. Вопрос имею к вам. В СП 7 есть теза о 1000 кв.м. на одно дымоприемное устройство (п. 7.9). Вижу себе так: дымоприемное устройство (далее – ДУ) втягивает воздух равномерно со всех сторон. Как бы по радиусу (как круги п |
=> | Добавлю немного. Если потолок наклонный, то дымоприемное устройство нужно делать в самой верхней точке потолка и ещё желательно в противоположной стороне о | |
 |  |
 |
| | | Ibn | 24.06.2015 13:13 | 3 / 598 | один из них (в запасе) | 24.06.2015 21:56 | |
| * * | Уважаемые коллеги, не подскажите правильное решение?
Есть многоэтажное здание на первых двух этажах которого размещены выставочные залы. Можно ли не предусматривать в залах дымоудаление с механическим побуждением, если есть естественное проветривание в с |
=> | Внутрь помещения будет на самой начальной стадии пожара, несколько минут, потом при повышении давления и температуры всё вылетит наружу. | |
 |  |
 |
| | | Dimako | 24.06.2015 1:18 | 2 / 909 | Gidrant | 24.06.2015 11:10 | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, почему и какими нормами запрещено устанавливать в детских садах на выходах с групп двери с магнитными замками с таблетками? СПАСИБО! |
=> | п.35. ППР в РФ: Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | |
 |  |
 |
| | | STING 1986 | 23.06.2015 16:59 | 7 / 713 | Gidrant | 24.06.2015 11:08 | |
| * * | Доброго времени суток!!!
Помогите разобраться с таким вопросом. Имеется студенческое общежитие, (обычное кирпичное здание, 5 этажей). На первом этаже комендант устроила склад разного хлама площадью 50 квадратов. Оконные проемы в этом складе полностью заб |
=> | FIRE_MAN ®, вы что-то не туда смотрите.
STING 1986 ®, если она там (в помещении) не работает, то окна не нужны. По отделению написал Рустам, остальные нюа | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 23.06.2015 10:00 | 8 / 1463 | один из них (в запасе) | 24.06.2015 9:09 | |
| * *
 | Коллеги, подскажите марку кресел для зальных помещений удовлетворяющие требованиям п.5.4.13 СП 4.13130.2013, а именно:
"Для сидений в зальных помещениях зрелищных объектов не допускается применение легковоспламеняемых материалов, а применяемые |
=> | Похоже подходит только № 937 - ООО «Еврозал». | |
 |  |
 |
| | | vinkler | 25.10.2014 10:16 | 60 / 7120 | КАРАХАН | 23.06.2015 15:12 | |
| * *
 | Возражения от NFPA-RUS [25.10.2014 2:10:13]:"...информацией о том что на вашем доме были установлены панели неизвестного происхождения в настоящее время следствие не располагает!"
Я тоже "очень уважаю" всякие дилетантские утверждения на тем |
=> | [ссылка] с 11.11 минуты новости, о возбуждении уголовного дела по поставке контрафактных панелей. дома шли по тенд | |
 |  |
 |
| | | Gosharik01 | 22.06.2015 0:42 | 4 / 791 | Viss | 22.06.2015 17:56 | |
| * * | Доброго времени суток! Подскажите каким нормативно-правовым документом сейчас регламентируется необходимость проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли в общественных зданиях? Заранее благодарен. |
=> | Правила действия СП 2.13130.2012 - ст.4. п.4. ФЗ-123.
Если требования СП2 мягче ранее действовавших - действует СП2, иначе не действует. | |
 |  |
 |
| | | STING 1986 | 22.06.2015 16:07 | 1 / 590 | Gidrant | 22.06.2015 16:12 | |
| * * | Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста в таком вопросе.
Какое расстояние должно быть от жилого дома на приусадебном земельном участке до хозяйственных построек на соседних земельных участках???
В каком нормативном документе можно посмотреть?? |
=> | п.4.13 СП4 10-15 метров. | |
 |  |
 |
| | | rx3_fireproof | 21.06.2015 20:20 | 0 / 624 | | |
| * * | Сделал калькулятор для расчета предела огнестойкости прямоугольных деревянных конструкций по приложению К СП 64.13330.2011.
Калькулятор под Андроид. Называется Rx3 Ash.
Находится на Yandex.store. Стоит 60 рублей.
Может кому-нибудь пригодится.
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | duff | 04.06.2015 12:13 | 1 / 1292 | 747 | 20.06.2015 18:37 | |
| * * | Какую брать теплоту сгорания вещества, если даны поддоны деревянные? Древесину в изделиях? или дерево в штабелях?Или еще какую то? На поддонах негорючие материалы, складирование на стеллажах. |
=> | В изделиях, но не мебели, а досках. И учитывая влажность.
Потому что например для мебели, древесина идет с влажностью около W=7 %, а для поддонов до | |
 |  |
 |
| | | yannay | 19.06.2015 18:29 | 2 / 680 | yannay | 19.06.2015 18:37 | |
| * * | В тему к недавно не принятому изменению 87 постановления. Хотел бы понять актуальность человека, который занимается данным разделом. Как все понимают этот человек должен обозначать в своей работе то, что проектируют и делают другие люди. Архитекторы, Инже |
=> | Опять же такие вещи как схема эвакуации и структурные схемы АУПС это все входит больше в ведения инженера-проектировщика СПЗ, который их делает. И вроде п | |
 |  |
 |
| | | bal | 19.06.2015 13:41 | 1 / 557 | Ale888 | 19.06.2015 16:05 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите не могу разобраться,
есть минигостинница необходимо посчитать пожарный риск.
Вопрос в лестнице она железная винтовая и не является путем эвакуации, как можно уйти от установки другой лестницы?
По планировке: на этаже 4 номера в |
=> | 89 ст. ФЗ-123 в помощь. | |
 |  |
 |
| | | Anton237 | 04.12.2013 3:49 | 15 / 4349 | DeathUK | 19.06.2015 13:01 | |
| * * | 6.28* В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
|
=> | Длинный да, но это уже "вопрос архитектора" ) | |
 |  |
 |
| | | And1 | 18.06.2015 15:31 | 6 / 778 | And1 | 19.06.2015 9:31 | |
| * * | Вопрос.
Есть ли в принципе курсы, учат ли написанию, составлению СТУ?
|
=> | Спасибо, уважаемые коллеги.
Мне приходилось участвовать в подготовке СТУ.
На крупный объект, большой заводской комплекс.
Работал с коллективом специ | |
 |  |
 |
| | | KrabovRoman | 17.06.2015 13:10 | 9 / 1135 | KrabovRoman | 18.06.2015 18:05 | |
| * * | Добрый день!
Ситуация следующая: арендатор гаража варил электродуговой сваркой автомобиль. В результате возгорания огнем поврежден автомобиль, конструкция гаража, требуется капитальный ремонт.
Инспектор не стал дожидаться экспертной оценки ущерба, вынес |
=> | 2 Firewooder:
век живи век учись. не знал про вторую часть этого постановления:
"6. Прекратить находящиеся в производстве органов дознания, органо | |
 |  |
 |
| | | gpn | 18.06.2015 13:26 | 2 / 738 | gpn | 18.06.2015 16:19 | |
| * * | Коллеги! Кто то сталкивался по жизни с ООО "ПожПрестиж" зарегистрированной в Москве, ул.4-Я Тверская -Ямская? И существует ли она. А то кормит завтраками уже месяц, а результатов нет |
=> | Да это я и сам прочитал в интернете. Меня интересует сталкивался ли кто на деле с ней | |
 |  |
 |
| | | valioot | 18.06.2015 13:52 | 5 / 558 | valioot | 18.06.2015 15:51 | |
| * * | Суть проблемы вот в чем,У нас блочная котельная наружного размещения,стоит автоматика на подаче газа, но ростехнадзор требует установки газоанализатора,но нам не понятно зачем,рабочих и обслуживающий персонал там не находится,сама котельная не герметична |
=> | И так господа,суть вопроса вот в чем,по документам у нас ТКУ - траспортабельная котельная установка,а по факту котел наружного размещения.В первом случае в | |
 |  |
 |
| | | инженер55 | 18.06.2015 13:47 | 2 / 708 | Под именем | 18.06.2015 15:31 | |
| * * | Доброго времени суток. Помогите пожалуйста решить вопрос. Сколько секционных планов эвакуации нужно на складское помещение с высотным стеллажным хранением площадью 10000 кв. м., если руководствоваться ГОСТ Р 12.2.143-2009? Суть в том, что нам нужны планы |
=> | Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:
- если площадь этажа более 1000
ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Т | |
 |  |
 |
| | | Пользователь85 | 16.06.2015 15:24 | 8 / 957 | Олег1 | 18.06.2015 10:56 | |
| * * | Недавно поступила жалоба на одну организацию о нарушениях ТПБ! Согласовав с прокурором, выехал на проверку! В ходе проверки выяснилось, на всей территории этой фирмы идут строительные работы! А они заказчики! Согласно ч.7 Ст.54 Градостроительного кодекса |
=> | Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 21 13 ноября 1997 г.
......7.....В обоснование иска прокурор указал, чт | |
 |  |
 |
| | | Сказочник | 17.06.2015 11:55 | 9 / 1010 | fire_safety | 17.06.2015 20:17 | |
| * * | Кому-то работки привалило - [ссылка]
Похоже на перерождение НОРа в пожарный аудит и что странно, но не удивительно, спецы востребованы с |
=> | наверно)) | |
 |  |