| | | dalexeus | 12.07.2023 10:22 | 3 / 801 | Timbu$ | 13.07.2023 21:30 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 1 указано, что ПБЗ могут быть на открытом балконе, веранде или галерее.
Здесь имеются ввиду и ПБЗ для МГН? Если да, то надо какие-то еще дополнительные мероприятия предусматривать в таких случаях? |
=> | Был объект с зоной на балконе, но ИМХО это негуманно. Зимой например.
Если у Вас есть незадымляемый балкон (и, наверное, лестница Н1), то разместите их в | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 13.07.2023 9:26 | 2 / 1634 | начальник отдела | 13.07.2023 16:15 | |
| * * | Здравствуйте.
Нужно ли для подтверждения того, что кирпичная перегородка толщиной 120 мм относится к п/п перегородке 1-го типа?
Ссылаться на Пособие Кучеренко в этом случае можно? Или все же требуется какой-то расчет или сертификат? |
=> | Кирпичная перегородка толщиной 120 мм согласно п.1 табл.10 Пособия имеет предел огнестойкости 2,5 часа по признаку потеря теплоизолирующей способности (см. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 07.07.2023 11:51 | 11 / 1080 | Jamal | 13.07.2023 12:08 | |
| * * | Здравствуйте.
Нормами не запрещено в лифтовом холле размещать щит электрики.
Но если в этом холле также предусматривается ПБЗ, то возможно ли такое размещение?
|
=> | понятно, что тут можно дойти до абсурда, но фактически так делать нельзя. не даром в ПБЗ предусматривают также и СПС | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 12.07.2023 15:54 | 1 / 940 | barabulka01 | 12.07.2023 16:06 | |
| * * | На объекте не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости строительных конструкций (в том числе противопожарных преград) и показатели пожарной опасности облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытий полов п |
=> | Есть письмо МЧС на эту тему - от 9 апреля 2021 г. N ИГ-19-1061
| |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 10.07.2023 10:24 | 1 / 812 | Асашай | 10.07.2023 12:14 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 6.7.18 табл. 6.15 СП 2.13130.2020 указано, что степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий класса Ф2.1 и Ф2.2 следует принимать в зависимости от их вместимости.
В этой таблице отсутствуют |
=> | 6.7.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую
высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зд | |
 |  |
 |
| | | Gun | 29.06.2023 13:18 | 35 / 1626 | южный | 10.07.2023 9:46 | |
| * * | Добрый день.
Прошу поделиться опытом в следующем:
Свободная планировка офисных помещений в здании, перегородки отделяющие помещения, а также зоны офисных работников возвышаются до перфорированного подвесного потолка.
Как рассматривать данную планиров |
=> | сказав "А" говорите и "Б"..
| |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 06.07.2023 17:21 | 0 / 617 | | |
| * * | Здравствуйте.
В п.4.3.4. СП 1 указано, что "Это требование (про ширину пути с учетом открытых дверей) не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клет |
=> | | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 06.07.2023 8:10 | 5 / 836 | Jamal | 06.07.2023 12:05 | |
| * * | Добрый день. Подскажите, мне говорят, что невозможно сделать расчет пожарного риска производственного помещения с покрасочными и сушильными камерами и уйти от системы пожаротушения! Цех производственный будет линия где будут стоять покрасочные и сушильные |
=> | ув. sqwer86 ® раз нет перекрытия над камерой, то это не камера, а учсток покраски у вас получается. Требования прдъявляются именно к камерам!!!!!
ув. Comf | |
 |  |
 |
| | | mazafakOFF | 23.06.2023 15:31 | 3 / 2044 | Jamal | 04.07.2023 16:56 | |
| * * | В МЧС раскрыта новая коррупционная схема
Как установил Следственный комитет России (СКР), сотрудник МЧС более трех лет получал взятки за содействие в оформлении паспортов антитеррористической безопасности объектов для коммерческих, муниципальных и госуда |
=> | фигня какая-то мне кажется. наверняка человек просто знал, как правильно надо это делать и просто шабашил без каких-либо "закрыть глаза" и к нему | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 04.07.2023 10:11 | 15 / 1008 | Comfire | 04.07.2023 14:20 | |
| * * | Коллеги! Подскажите варианты. Здание деревянное. 2 этажа. Степень огнестойкости - V. Класс конструктивной пожарной опасности - С3. Какими средствами реально можно повысить степень огнестойкости (хотя бы до IV) и класс конструктивной пожарной опасности? И |
=> | Без вариантов:
Предел огнестойкости деревянных конструкций и узлов их соединения для ЗЖД может быть повышен до нормативного путем увеличения размеров их с | |
 |  |
 |
| | | Евгений48 | 03.07.2023 19:54 | 0 / 610 | | |
| * * | Добрый день!
Ищу того кто сможет сделать проект пожарки (АПС и СОУЭ) для офиса в Астане площадью 1900 м2. Если подскажете к кому обратиться буду очень благодарен. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | СтатусНик | 03.07.2023 10:28 | 2 / 936 | Рустам74 | 03.07.2023 13:11 | |
| * * | Всем доброго дня. Помогите разобраться:
В компании затопило полофиса, как говорят инженеры арендодателя - это из-за заглушек автоматической системы спринклерного пожаротушения. Типа там их не должно было быть. Схему и собственно установку этой системы де |
=> | Понять бы, что вообще у Вас там случилось. То ли включились насосы и их давлением выбило некие заглушки на трубопроводах. То ли ещё что. Если выдавило загл | |
 |  |
 |
| | | Denchik64 | 18.06.2023 11:13 | 1 / 1111 | Рустам74 | 30.06.2023 15:53 | |
| * * | Доброго времени суток! Устанавливаем систему охранной сигнализации на базе приборов Рубеж 2ОП R3 Link БИУ R3Link, датчиков ИО40920-2, ИО32920-2 по 20 шт каждых и провод КСПВ 4х0.5. до 200 м. объекты небольшие. Столкнулись с проблемой зависания БИУ. По но |
=> | Единственная мысль, что при снятии все кнопки нажимаются очень быстро и прибор не успевает их все подряд переварить, попробовать снимать с интервалом в пар | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 30.06.2023 11:54 | 1 / 712 | asol611 | 30.06.2023 15:48 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 25 табл. 3 СП 486 указано, что АУП требуется в помещениях демонтажа и монтажа авиадвигателей, воздушных винтов, шасси и колес самолетов и вертолетов.
А если в производственном помещении предусматривается только ремонт авиадвигателей |
=> | Я думаю, в вашем случае это будет производственное помещение (пункты 7...14 таблицы 3). | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 28.06.2023 12:06 | 17 / 1058 | sqwer86 | 28.06.2023 18:17 | |
| * * | Подскажите реально ли оспорить присвоенную категорию риска? Если взять калькулятор отнесения объекта к категории риска у нас получается значительный, но МЧС присвоило высокий! Подскажите как можно это обжаловать и на что ссылаться, может было у кого что т |
=> | Так ответ то и был подписан зам главного госа РФ, значит обжаловать у Главного госа РФ? | |
 |  |
 |
| | | zhopa_v_ogne | 28.06.2023 17:03 | 0 / 716 | | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли сейчас носить парадную форму с обычными погонами и синей рубашкой (вроде бы называется полушерстяная)? Много от кого слышал, что нельзя, но документов соответствующих на сколько мне известно нет. Спасибо |
=> | | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 28.06.2023 10:45 | 2 / 892 | Рустам74 | 28.06.2023 15:07 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 486 написано:
"4.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом АУП с учетом требований пу |
=> | "в контексте настоящего свода правил допускается рассматривать как отдельные здания"
Вот это "допускается" и союз "ИЛИ" ме | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 27.06.2023 9:03 | 6 / 864 | sqwer86 | 27.06.2023 15:39 | |
| * * | Добрый день. Подскажите сжигание дерева на предприятии возможно ли без штрафных санкций? Спилили деревья на предприятии есть бетонная площадка, до ближайшего здания метров 80-90. Рядом ничего горю чего нет. хотим сжигать понемногу с соблюдением всех норм, |
=> | особый противопожарный режим есть но он введен в лесах и на торфяниках. Мы не находимся там! на дрова не пойдут там ветки. И сжигать то не всем скопом .а п | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 26.06.2023 12:34 | 1 / 939 | Comfire | 26.06.2023 15:02 | |
| * * | Как узнать на основание чего предприятие отнесли к высокому риску? Ранее был значительный риск, потом бац и высокий стал? Можно ли эту информацию взять в МЧС по каким именно они критериям отнесли объект к высокому риску? |
=> | Информацию можно взять на сайте главка МЧС по области. В размещенном перечне, в отдельной категории смотрите категорию риска, числовое значение и дату оце | |
 |  |
 |
| | | Valess | 22.06.2023 17:50 | 4 / 1331 | василек | 25.06.2023 18:44 | |
| * * | Не все знают, что есть методы защиты квартиры от пожара не только физические, но и духовные. Во-первых, нужно правильно мыслить и вести образ жизни.
Во-вторых, правильно расставить мебель и аксессуары. Я занимаюсь Фэн-Шуй уже 9 лет к ряду и могу вам с |
=> | Valess, а сертификат на амулеты есть? | |
 |  |
 |
| | | Snorri | 06.11.2019 5:13 | 21 / 2110 | Фёдор Сумкин | 23.06.2023 19:44 | |
| * * | Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
Нужен совет!
Заказчик требует все кабели прокладывать в монолите: не только электрику, но и АПС, СОУЭ, АДУ.
Я с таким не сталкивался. В принципе заложить гофру и коробки для заливки в бетон не сложно, но что будет пот |
=> | Подниму старую тему, так как с тех пор норматривка поменялась и в СП 6.13130.2021 про монолит не сказано ни слова, хотя в терминах и определениях скрытая э | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 22.06.2023 15:09 | 2 / 692 | Крюгер | 23.06.2023 14:25 | |
| * * | Здравствуйте.
На цокольном этаже (не выделенного в отдельный пожарный отсек) многоквартирного жилого дома высотой более 28 м расположены кладовые.
В соответствии с п. 7.2 а) СП7, удаление продуктов горения требуется из коридоров жилых зданий.
Распрост |
=> | А для технических этажей смотрим п. 7.3 д) СП 7.13130 | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 23.06.2023 9:10 | 2 / 715 | Асашай | 23.06.2023 10:03 | |
| * * | Здравствуйте.
В ст.68 ч.4 №123-ФЗ, указно что допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от пожарных резервуаров для отдельно стоящих зданий класса Ф4 объемом до 1000 кубических метров.
Если АБК выделено в отдельный пожарный отсе |
=> | 3.8. Отдельно стоящее здание: здание, расположенное за пределами сосредоточенной
застройки населенного пункта или производственного объекта на расстоянии | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 16.06.2023 10:52 | 6 / 1532 | ifbbpro | 21.06.2023 19:54 | |
| * * | Имеют ли право сотрудники ОНД замерять уровень шума СОУЭ и проверять исправность АПС без привлечения ИПЛ? либо другой аттестованной организации при проверке. Как мне известно что уровень шума не имеют право проверять сами, а вот насчет АПС скорее имеют |
=> | >на некоторых объектах проверяющие измеряют кол-во проводов обычной линейкой или сантиметром
Данный случай никакого отношения к пожарной безопасности | |
 |  |
 |
| | | Gun | 21.06.2023 10:48 | 3 / 788 | Gun | 21.06.2023 13:51 | |
| * * | Добрый день.
Относиться ли п. 4.8 СП 4.13130.2013 к производственным зданиям на территории производственного объекта. Так как п.6.1.5 СП 4.13130 не содержит требования к подрайонам климатического исполнения.
Есть ли разъяснения ВНИИПО?
|
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Darky | 20.06.2023 19:52 | 0 / 912 | | |
| * * | Подскажите, может кто в курсе, что это за панель, ну и вдруг у кого документаци есть:
[ссылка] |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 19.06.2023 21:03 | 0 / 838 | | |
| * * | 1. У меня (на 20:55 19 июня 2023 пн) на 0-1.ru хочу перейти в нужную дисскусию, всегда ошибка: Такого обсуждения нет
2. Если на 01pro.ru
404 File (site) not found
This page was generated by 1Gb.ru hosting server l25.in-solve.ru (Apache).
If yo |
=> | | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 16.06.2023 8:07 | 1 / 719 | Comfire | 16.06.2023 8:20 | |
| * * | Доброе утро. Подскажите законен ли пункт предписания о несоответствии уровня звука СОУЭ если при проверке Номер шумомера в представленном свидетельстве о поверке не совпадал с номером используемого шумомера при проведении инструментальных замеров? |
=> | Нет. | |
 |  |
 |
| | | gora | 31.10.2008 11:33 | 16 / 2203 | Брандмауэр-СБ | 15.06.2023 14:23 | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожайлуста, необходима ли лицензия МЧС для проектирования и монтажа систем антипаники на эвакуационных выходах?
Система состоит из дополнительных блокирующих электромагнитных замков на дверях и терминалов экстренного открывания. |
=> | Это контроль доступа. Лицензия не нужна только в одном случае, если рядом с дверью установлена кнопка аварийного открывания. Во всех остальных случаях тоже | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 15.06.2023 7:19 | 1 / 735 | asol611 | 15.06.2023 9:04 | |
| * * | Добрый день! В нормах не нашел тип СПС в здании морга. Насколько я понимаю, в проект можно закладывать как адресную так и безадресную СПС. Одним словом любую. |
=> | СП 484, таблица А.1, строка 23:
Иные объекты, не вошедшие в перечень - рекомендуется адресная, допускается безадресная. | |
 |  |
Список с