| | | ДюкНюкем | 21.09.2015 10:34 | 11 / 940 | Georg | 24.09.2015 8:23 | |
| * * | Ув. спецы! Все перерыл, не могу найти! Где написано, что средства АПС и СОУЭ, должны быть подключены безразъемно! Спасибо! |
=> | >ПУЭ...2-ая глава...соединения только пайкой, сваркой, винтовыми и болтовыми соединениями и т.д....ничего о розетках нет...значит нелязя.
Нужно всё П | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 23.09.2015 9:24 | 28 / 1661 | rx3_fireproof | 23.09.2015 23:13 | |
| * * | Можно ли повысить степень огнестойкости деревянного дома с V до III? И еще скажите пожалуйста, можно ли сократить противопожарное расстояние между двумя деревянными домами, если стену ближнюю к соседнему дому сделать противопожарной 1 типа или это правило |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | ivashka | 22.09.2015 12:02 | 7 / 505 | один из них (в запасе) | 22.09.2015 13:03 | |
| * * | Добрый день!
В соответствии с согласованным в ОАО «...» проектом встроенной трансформаторной в здание монастыря (Лист 22- п.7 «ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТП») требуемая степень огнестойкости ворот – 0,75часа (45 минут)
Подрядная организация данны |
=> | А, какими ограждающими конструкциями отделяются помещения с разными категориями по ВПиПО указано в СП 4.13130.2013. | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 21.09.2015 11:02 | 11 / 963 | трое пожарников | 21.09.2015 20:09 | |
| * * | Замечание экспертизы:
"ПК установить в л/к" (п.4.1.16 СП 10).
У нас 2-х этажное производственное. С целью орошения каждой точки помещений здания из двух струй, в коридорах здания установили по два ПК на каждом этаже. ПК установлены на разных с |
=> | один из них (в запасе) ® [21.09.2015 12:17:50]...Причём эксперт не пожарный, а ВКшник...
М.А. Булгаков: «Дворники из всех пролетариев — ..." | |
 |  |
 |
| | | splinker | 21.09.2015 18:18 | 5 / 577 | йцукен | 21.09.2015 19:21 | |
| * * | Друзья подскажите есть кафе с парадным входом, дверной проем которого составляет 900 см, заказчик где то вычитал что к этому придерутся "пожарники" так ли это? |
=> | splinker ® , если кафе не в цоколе (подвале) и в нем будет находиться не более 49 человек вместе со всем персоналом, то в соответствии с крайними требовани | |
 |  |
 |
| | | dmytry78 | 21.09.2015 14:07 | 0 / 457 | | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, оборудование для ремонта дымо-вентиляционных каналов, которое представляет собой компрессорную установку и ПВХ трубки в качестве расходного материала. Эти ПВХ-трубки под давлением занимают все пространство ДВК (без ум |
=> | | |
 |  |
 |
| | | yannay | 18.09.2015 17:21 | 5 / 679 | FireTag | 20.09.2015 22:21 | |
| * * | Странный вопрос, но все же, возникший на тему п. 57 ППР и Лицензировании МЧС, где в п. 57 ППР говориться о ежегодной перекатке рукавов, а в видах лицензируемых работ указано: Монтаж, ТО и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов... |
=> | 123-ФЗ, Статья 126: напорные и всасывающие рукава - пожарное оборудование. | |
 |  |
 |
| | | BreakingBad | 15.09.2015 16:22 | 21 / 1591 | Сергей Иваныч | 20.09.2015 13:10 | |
| * * | Временами посещают мисли - о смене страны проживания...
коме как ПБ профессионально - ничего не умею (по большому счету), есть конечно и другие сферы, но в них я особого успеха не добился к своему 4-му десятку лет, короче проектирование по ПБ (МОПБ, риск |
=> | Там "этой лажей" занимаются страховые компании, а не ГПН. Приходит страховой агент, проверяет объект, и чем больше нарушений, которые Вы отказыва | |
 |  |
 |
| | | denis222 | 18.09.2015 14:41 | 2 / 498 | Туман | 18.09.2015 15:11 | |
| * * | Как арендодателю определить степень огнестойкости здания и избежать рисков? |
=> | Обратиться к профессионалам. | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 18.09.2015 7:36 | 2 / 402 | Рустам74 | 18.09.2015 8:32 | |
| * * | Доброго времени суток всем!!! Обращаюсь к проектировщикам! Прошу ответить кто плотно кроме пожарных систем занимается сетями связи на оптоволокне. |
=> | Не плотно, но немножко делаю что попроще - что, шабашка есть? Без всяких землеотводов, согласований и простое могу сделать. | |
 |  |
 |
| | | Elyane | 10.12.2012 19:16 | 9 / 1535 | Pingvin78 | 17.09.2015 21:15 | |
| * *
 | Здравствуйте, коллеги. Прошу помощи.
Ситуация такая: у заказчика есть проект АУПТ для машинного зала в производстве азотной кислоты.
Для тушения предусмотрены:
- локальные установки высокократной пены Прибой для тушения подполья и масляных бак |
=> | Материал технологической схемы АК-72 и пожарным свойствам [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 16.09.2015 10:33 | 2 / 517 | FIRE_MAN | 16.09.2015 10:42 | |
| * * | ГОСТ 30403-96 тот, что в приказе 474 давно почил и ни в одной базе как действующий не значится.
ГОСТ 30403-2012 года в перечне не указан.
Не знаю какой год правильно указывать? |
=> | "ГОСТ 30403-2012. Межгосударственный стандарт. Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность" (введен в действие Приказом Росст | |
 |  |
 |
| | | Boss1986 | 14.09.2015 12:17 | 13 / 1189 | gigi01 | 16.09.2015 7:25 | |
| * * | Уважаемые коллеги у прокуратуры задание проверить соблюдения требований законодательства при организации работ вахтовым методом, создании и функционировании вахтовых поселков. ГПН привлекаю в качестве специалистов. Кто уже проверял такие поселки? как их п |
=> | Boss1986 Требования по оборудованию зданий и помщений системами АПС установлены СП 5. Определите к какому классу ФПО относятся объекты в вахтовом поселке | |
 |  |
 |
| | | Пятаева Анастасия | 14.09.2015 21:08 | 13 / 964 | genri124 | 16.09.2015 5:24 | |
| * * | так как мы основатели этого замечательного вида спорта !будем надеяться на победу и болеть за наших спортсменов ! |
=> | И в караулы уже заступают, есть девушки в должности начальники караула и заместителя начальника части.
Просто вопрос: Как эта девушка-начкар перенесет, | |
 |  |
 |
| | | щукарь | 14.09.2015 12:44 | 35 / 1691 | Олег1 | 15.09.2015 17:18 | |
| * * | Доброго времени суток!!! Ситуация следующая, имеется здание детского сада, 1975 года выпуска, в 2014 году был проведен капитальный ремонт здания, однако эвакуационные выходы из здания имеют ширину 0.9 м (вместо положенной 1.2). Заказчиком капитального рем |
=> | Ну после объяснений ув. остатки ГПН...что то добавлять....излишне.... | |
 |  |
 |
| | | da42 | 12.09.2015 9:35 | 3 / 688 | da42 | 15.09.2015 5:56 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким вопросом: Ведется монтаж насосной станции в торговом комплексе, местный тех надзор требует проверку качества сварных швов. нужно ли это или достаточно опрессовки. Давление в насосной 9 бар, 2 ос |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | StalkeR220V | 11.09.2015 11:59 | 3 / 786 | StalkeR220V | 14.09.2015 17:35 | |
| * * | Всем добрый день, такой вопрос по путям эвакуации.
Есть офис, основной выход из него через уличное крыльцо(жаль фото не знаю как прикрепить).
Подробнее:
Выходишь на открытое крыльцо, там огражденная площадка 2х2м, далее площадка 1х1м с высото |
=> | Хотел схематично нарисовать, но всё съехало.
Извините!
Можно как то отредактировать? | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 14.09.2015 12:03 | 5 / 1463 | morozofkk | 14.09.2015 15:18 | |
| * * | дайте ссылку на письмо где было сказано, что все объекты до вступление в силу №123-ФЗ должны отвечать СНиП 21-01-97* |
=> | нет, нужно письмо.. | |
 |  |
 |
| | | user611 | 11.09.2015 15:29 | 4 / 820 | user611 | 14.09.2015 9:21 | |
| * * | Здравствуйте. Планирую выполнить противопожарную перегородку из сендвич-панелей с креплением саморезами по бетону к имеющимся колоннам. Согласно СП 2.13130.2012:
5.3.2 Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнес |
=> | А если взять шурупы размером, как в этом заключении, то наверное прокатит. [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | гешан | 10.11.2011 18:56 | 126 / 14957 | absent | 12.09.2015 6:56 | |
| * *
 | На ветке "Расчёт категории помещения с горючими газами" пользователь
ikea060183 спрашивал о теплоте сгорания теста. Вопрос остался без ответа , поскольку админ почему-то закрыл дискуссию, проявил какую-то принципиальность или был не в духе. |
=> | 11,3 МДж/кг | |
 |  |
 |
| | | nexochuha | 10.09.2015 13:22 | 5 / 513 | nexochuha | 11.09.2015 12:12 | |
| * * | Добрый день, коллеги.
Может кто-то сталкивался или задавался вопросом...
Собираюсь делать монтаж АПС на объекте(модульные конструкции) в Китае для РФ.
Необходимо будет сделать измерения сопротивления изоляции... свой туда тащить не хочется. Китайцы пре |
=> | "ну напишите что мерили нашим, кто проверять будет? вообще никто не мерит сопротивление изоляции"
исполнительную будет проверять МЧС...а так т | |
 |  |
 |
| | | Лекс | 18.05.2015 15:20 | 27 / 3558 | --- | 10.09.2015 13:21 | |
| * *
 | Доброго всем времени суток!
Владивосток, инспектора по объектам предписывают в обязательном порядке ФЭС (именно систему).
Объекты проигрывают суды, решения слегка шокируют.
Если коротко, ФЭС обязательна везде и всюду, при наличии расчета риск |
=> | Я так и не понял при чем тут ГОСТ Р 12.2.143-2009 и ФЭС, в решениях суда говориться о необходимости соблюдать ФЗ-123, а где в ФЗ 123 написано про ФЭС и ГОС | |
 |  |
 |
| | | ГПНнЩик | 07.09.2015 11:18 | 3 / 667 | *** | 10.09.2015 12:42 | |
| * * | Вопрос к ГПНщикам. Ситуация следующая: в плане проверок на 2015 г. стоит ООО "А". Юридичиский адрес и адрес осуществления деятельности разные, находятся в разных городах. При подготовке к проверке выяснилось, что ООО "А" в настоящее время расторг контракт |
=> | Почему нельзя было планировать"А" был договор, а по договору он правообладатель, насколько я помню в ФЗ-69 речь идет о правообладателях а не о со | |
 |  |
 |
| | | yannay | 09.09.2015 17:16 | 13 / 654 | mak | 10.09.2015 8:50 | |
| * * | Коллеги, у меня в голове закралось сомнение, что я могу неправильно понимать информация в этом справочнике.
В п. 2.3 и п. 2.4 приведены предельные состояния от I до IV, от несущей способности(I) до достижения критическоq температуры материала конструкции |
=> | Для балки есть только один параметр - R (несущая способность). Параметры I (теплоизолирующая способность) за пределы балки и Е (целостность) для ограничени | |
 |  |
 |
| | | yannay | 09.09.2015 15:54 | 8 / 569 | FIRE_MAN | 09.09.2015 18:38 | |
| * * | Кто-нибудь сталкивался с требованиями об пределе огнестойкости и/или классе пожарной опасности открытых лестниц, есть п. 4.4.2 СП1 Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. Но |
=> | С таким написанием норм доходит и до такого [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | cric76 | 09.09.2015 16:04 | 0 / 536 | | |
| * * | Здравствуйте. Есть ли у кого-нибудь опыт проектирования ФЭС (именно проектирования)по ГОСТ. Коллега поделился небольшим проектом но это чисто перпеписка ГОСТовских пунктов. Заказчик сам не понимает что отразить в техзадании....Заранее спасибо... |
=> | | |
 |  |
 |
| | | absent | 09.09.2015 9:41 | 1 / 571 | Nike | 09.09.2015 12:27 | |
| * * | Кто сталкивался, подскажите. При копировании блока из одного файла и вставке его в другой, это происходит очень долго. Порой до 10-15 минут. Что это может быть? (Блоки - подписи в штампы проектов). |
=> | [ссылка]
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 04.02.2015 13:18 | 80 / 5897 | Админ | 09.09.2015 10:47 | |
| * *
 | Вопрос знатокам по расчёту категорий помещений по ПиВПО.
Технологи выполнили расчёт категории помещения для хранения аварийного запаса топлива (диз.топливо) для котельной и согласно расчетам по СП 12 у них получилась категория "В".
|
=> | [QUOTE sealion ® 08.09.2015 11:46:19]
Примажусь к похожей теме.[/QUOTE]
Не надо. Придерживайтесь правила сайта - под каждый вопрос своя ветка. | |
 |  |
 |
| | | ifa | 07.09.2015 19:04 | 5 / 1021 | ifa | 08.09.2015 21:09 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги!
Вопрос мне кажется уже обсуждался, но поисковик не дал результата.
Предлагаю возобновить дискуссию. Имеется ввиду п.340 ППР: "Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной каких-либо др |
=> | Спасибо, ув. коллеги! | |
 |  |
 |
| | | lipin | 07.09.2015 12:04 | 2 / 468 | BTS | 07.09.2015 13:27 | |
| * * | Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, при размещении оросителей в два яруса расход ОТВ рассчитывается как обычно по площади, или есть свои нюансы? Может быть расход ОТВ нужно принять двойным? |
=> | В действующей редакции п.В 1.9 записано то же самое. | |
 |  |