| * * | Доброго времени суток. Ситуация следующая- дом-интернат для престарелых и инвалидов с круглосуточным пребыванием людей. Корпус выполнен из дерева, количество находящихся людей не более 30. Допускается ли в данном здании размещение людей (престарелых, инва |
=> | Я бы учел, что п.6.7.19 СП 2 распространяется на рассматриваемые в этой теме объекты защиты, проектируемые с 01.12.2012, а не на уже существующие (построен | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 22.01.2016 11:44 | 21 / 373 | Бывший кнут | 26.01.2016 16:21 | |
| * * | Коллеги, в качестве обсуждения хотел бы увидеть от вас
как вы относитесь к допустимой замене противопожарного перекрытия 1-го типа, техническим этажом по п.5.4.7 СП 2.13130.2012.
Какие плюсы или минусы в данной замене?
|
=> | Уважаемый "один из них (в запасе)" конечно можно повысить предел огнестойкости конструкций и по другому, но в процессе эксплуатации, а иногда и д | |
 |  |
 |
| | | Nobel | 26.01.2016 10:46 | 1 / 263 | Gidrant | 26.01.2016 11:01 | |
| * * | Здравствуйте,
подскажите документ где указана необходимость обработки огнезащитным составом потолка.
Ситуация в следующем: строим кафе полного цикла (значит с кухней) в жилом доме. Кафе маленькое, до 50 человек в зале, пути эвакуации из кухни через кли |
=> | Г2, табл. 29 и 3 123-ФЗ. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 23.01.2016 15:49 | 8 / 199 | IDok | 25.01.2016 18:45 | |
| * *
 | Подскажите пожалуйста, коллеги, какую трубу лучше выбрать для уличной прокладки. Прокладка частично по стене здания, частично - между 2 зданиями, с помощью троса. |
=> | Gidrant ®
можно, если изоляция из светостабилизированного полиэтилена (СПЭ) | |
 |  |
 |
| | | largo_7 | 25.01.2016 18:00 | 0 / 254 | | |
| * * | Доброго дня ув.форумчане.
У ДКС есть популярная гофра из полиамида, можно ли ее прокладывать во взрывоопасной зоне, например В-1г? В документации к ней ответа нет. может сталкивался кто-то? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | messot | 25.01.2016 11:01 | 4 / 240 | Georg | 25.01.2016 17:34 | |
| * * | Здравствуйте!
Нуждаемся в вашем мнении/советах коллеги по ситуации связанной с ведением документации на огнетушители, которые установлены на транспортных средствах (далее - ТС), принадлежащих нашему предприятию.
Как известно, прил. В СП9 должны пере |
=> | >а приложение B для чего тогда? К тому же в п. 1.1 СП 9 ничего не сказано по поводу того, что не распространяется.
После вступления в силу технически | |
 |  |
 |
| | | Gidrant | 31.12.2015 11:01 | 2 / 400 | Gidrant | 25.01.2016 17:11 | |
| * * | Вчера на объекте произошла утечка надуксусной кислоты. Что-бы оценить масштаб проблемы, были задействованы самоспасатели изолирующего действия СПИ-50. Я оделся, зашел в помещение осмотрел, зафоткал, вышел - это я, человек который знает как работать в прот |
=> | messot ®, он предназначен для спасения, но "полевые испытания" показали, что хрен с ним спасешься, так как при обдуманных и не спешных действиях | |
 |  |
 |
| | | Интересующиеся | 25.01.2016 13:00 | 0 / 228 | | |
| * * | На этот вопрос подвигли ответы:
[quote]
Нина ®
Тут рассказывали, как сделали АУГПТ на Стрельце одного частного музея/картинной галерии в Мск.
Монтажная организация там жила, потому что Стрелец регулярно вываливался в неисправность при проезде спецкор |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ибо | 24.01.2016 21:37 | 3 / 199 | Асашай | 25.01.2016 0:05 | |
| * * | в отмененном СП4 в п. 4.16 хорошо говорилось: "Площадки для хранения тары и мусора должны иметь ограждения и располагаться на
расстоянии не менее 15 м от зданий, сооружений и строений"
В новом СП4.13130.2013 ничего такого почему-то нет... вот |
=> | не то письмо отправил, нужное не найти. В другом письме ВНИИПО пишет о том, что расстояние до мусоросборников принимать как для зданий V степени огнестойко | |
 |  |
 |
| | | Vendorsvertreter | 22.01.2016 16:25 | 4 / 408 | Vendorsvertreter | 22.01.2016 18:32 | |
| * * | Всем добрый день.
Путаюсь разобраться есть ли ЗАКОННЫЕ (кроме поддержки услышанного по ТВ тренда и лоббирования отечественных монстров) выкидывать из проектов импортное оборудование по АУПС и АУПТ.
Вываливаю все, что нашел – может быть кому-то пригодит |
=> | По поводу минус 15%
Приказ Минэкономразвития от 25 марта 2014 г. № 155
"Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для ц | |
 |  |
 |
| | | Катерина88 | 22.01.2016 8:11 | 1 / 308 | FlintFD | 22.01.2016 15:58 | |
| * * | Добрый день! Подскажите какую-либо информацию по пожарной безопасности на угольных разрезах? Что должно быть на предприятии, что проверяют в ходе проверок на угольных складах, локомотивном депо, боксах ремонта транспорта, сварочных постах? Какие требовани |
=> | Ну все требования как минимум стардантные, как к производственным и иным зданмям (всё это надземные здания и сооружения). Есть ещё ведомственные документы | |
 |  |
 |
| | | Катерина88 | 21.01.2016 15:52 | 6 / 223 | absent | 22.01.2016 10:03 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать количество огнетушителей, пожарных щитов, и в каком случае нужно устанавливать пожарный щит? |
=> | Ищите Пособие по применению Сп12.13130 | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий_Владимирович | 21.01.2016 6:58 | 3 / 163 | IPB08 | 21.01.2016 15:31 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста как у Вас происходит внедрение НОР. В новом году начальство требует результаты по количеству проведенных НОР. Разработку программы на год (работа в СМИ, с правительством, с бизнес сообществами и т.д.) |
=> | Я имею ввиду в частности нарушения по АПС и СОУЭ. | |
 |  |
 |
| | | Анна333 | 19.01.2016 16:58 | 5 / 159 | FiremanDiM | 20.01.2016 19:59 | |
| * * | Добрый день! Прошу проконсультировать по следующему вопросу. Объект торговли расположен на цокольном этаже площадью 497 кв.м, на объекте установлена АУПТ, нужно ли устанавливать противодымную вентиляцию и на основании каких документов? заранее спасибо |
=> | Анна, там для Вас всего два пункта 7.2 и 7.3. Выводы из них сами сможете сделать? | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 20.01.2016 11:34 | 6 / 216 | Асашай | 20.01.2016 18:49 | |
| * * | Уважаемые знатоки норм. Подскажите, есть ли какой-то сакральный смысл в требовании п. 5.6.2 СП 4.13130.2013 «Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 должны размещаться в отдельно стоящих зданиях либо выделяться в самостоятельные пожа |
=> | Я думаю, слово "самостоятельные" здесь написано просто так, оно не несет никакой смысловой нагрузки. Где-то в нормах я даже встречал термин " | |
 |  |
 |
| | | нцсд | 19.01.2016 15:56 | 2 / 190 | zain | 20.01.2016 17:40 | |
| * * | Прочитал статью и понял почему сливают ПО. В новой стратегии опять упор делается на ГРАЖДАНСКУЮ ОБОРОНУ. Вот сейчас, господа из МЧС сольют ПО. И опять вернутся к своим основным обязанностям. Только вот похоже ждет нас разделение на МГОЧС и МПО. Дай то Бог |
=> | когда же с небес спустятся такие мечтали как ТС,
прочтут фигню какую ни будь и ну давай мечтать | |
 |  |
 |
| | | MirDj | 14.01.2016 14:53 | 14 / 328 | Брандмауэр-СБ | 20.01.2016 16:20 | |
| * *
 | Здравствуйте. Может кто-нибудь однозначно сказать, как сейчас положено изготавливать план эвакуации при пожаре? Обязательно только люминисцентные или не обязательно? Если не обязательно, то по какому ГОСТу это делать надо? В интернете везде написано про л |
=> | неправильно.
план должен быть.
какой - выбирает заказчик.
если фотолюм, то согласно ГОСТу,
если бумага, тогда необходимо обеспечить аварийн | |
 |  |
 |
| | | Al-r | 16.01.2016 17:29 | 8 / 397 | СергейКо | 19.01.2016 14:28 | |
| * * | Здравствуйте.
впервые решил наглядно показать расположение лотка. для этого изобразил помещение и лоток в 3D измерении в автокаде с помощью инструмента "выдавливание". чтобы выделить лоток, хочу его заштриховать, но не получается, пишет "н |
=> | "Ну ведь круто же [ссылка] , ну типа круто... но реально бесполезно :))))." (с)
Смотря для кого, современные реалии так | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 18.01.2016 12:10 | 4 / 234 | один из них (в запасе) | 19.01.2016 9:43 | |
| * * | Уважаемые коллеги.
Проектируемое здание. Решено разделить на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями 1-го типа. Согласно п. 5.4.17 СП 2 противопожарные перекрытия 1-го типа должны разделить наружные стены и выступать за наружную плоскость стены не |
=> | Я и пишу, что есть не у всех производителей ЛМК.
Челябинцы молодцы. Правда жаль, что только на СТЕНОВЫЕ трёхслойные сендвич-панели определенной марки.
За | |
 |  |
 |
| | | And1 | 11.01.2016 19:16 | 82 / 1382 | kurilshik | 15.01.2016 11:29 | |
| * *
 | Коллеги! Свершилось. Подработка для коллег хоть и из-за Урала.
Требуется не один, а пока 4 сотрудника, количество привлеченных специалистов планируется увеличивать по мере получения заданий на проектирование.
Место проживания не имеет з |
=> | Проект может и можно "быстро" разработать, главное перед его выполнением провести полный анализ смежных проектных решений и дать оценку этим реше | |
 |  |
 |
| | | Alexandr111 | 14.01.2016 14:08 | 0 / 175 | | |
| * * | Требуется специалист по техническому обслуживанию, монтажу и ремонту АУПТ и ВПВ в г. Москве. Условия оформления оговариваются (возможна полная занятость) зарплата по результатам собеседования. Опыт работы с электротехнической и технологическими частями во |
=> | | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 01.12.2015 11:24 | 8 / 1356 | Ibn | 14.01.2016 13:18 | |
| * * | Коллеги, подскажите как и чем тушить железнодорожную цистерну со сжиженным аммиаком? |
=> | Делайте СТУ. Горит аммиак трудно, но для осаждения взрывоопасного облака надо предусматривать установки орошения. | |
 |  |
 |
| | | нцсд | 05.01.2016 17:52 | 102 / 1274 | Рустам74 | 13.01.2016 16:18 | |
| * * | В инете набирает большое количество просмотров ролик из Оренбургской области. Там про то что на трассе 11 обмороженных и один погибший. Я сейчас не буду обвинение поддерживать или защищать ЧСМ, НО! Там, в Оренбурге, народ в натуре верит во всесильность ВА |
=> | 123
Наблюдал, как телевизионщики делали выездной прямой эфир. Сначала долго не мог въехать, как это: прямой эфир - а уже в третий раз новый дубль всё за | |
 |  |
 |
| | | vovchikdva | 12.01.2016 15:48 | 10 / 649 | vovchikdva | 13.01.2016 14:16 | |
| * * | Добрый день!
Согласно требованиям СП2:
п.п. 5.4.16 - В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1, |
=> | Похожий вопрос уже обсуждался...
Если высота этажа в здании,скажем, больше 3м, то, скорее всего, будет уже больше 2х промежуточных площадок. Очевидно, ч | |
 |  |
 |
| | | Дедушка Пак | 12.01.2016 10:44 | 9 / 312 | Дедушка Пак | 13.01.2016 11:22 | |
| * * | Уважаемые коллеги!! Что может работник ПО? Может спать, может не спать, может копать...., может не копать!... Предлагаю поделиться идеями о возможности законной (или не совсем законной) подработки в свободное от работы время. В современных кризисных услов |
=> | Во многом, Статист Вы правы. Только уборку снега вряд ли кто оплатит.. Названные Вами виды околопожарной деятельности понятны, некоторые и сейчас мало-мало | |
 |  |
 |
| | | And1 | 12.01.2016 13:43 | 2 / 253 | 459-85 | 12.01.2016 22:43 | |
| * * | Коллеги! Подработка для коллег хоть и из-за Байкала.
Требуются специалисты по разработке проектов ГОиЧС, количество привлеченных специалистов планируется увеличивать по мере получения заданий на проектирование.
Место проживания не имеет значения.
|
=> | Судя по МПБ здесь всё будет в одном флаконе. | |
 |  |
 |
| | | krasnodar-expert | 21.11.2015 16:37 | 77 / 8615 | abra121 | 12.01.2016 17:41 | |
| * * | 12.08.2015 г. [url=[ссылка] письмо.pdf[/url]
12 августа, 21:26 Ваше обращение, адресованное Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, принято.[url=[ссылка] |
=> | ксерокс | |
 |  |
 |
| | | damirrx | 10.08.2014 0:27 | 5 / 912 | Рустам74 | 12.01.2016 15:39 | |
| * *
 | Подскажите, пожалуйста, вот какой момент -
требование об оконных проемах площадью 1,2 кв.м. на КАЖДОМ этаже лестничных клеток как следует понимать?
Вот к примеру 2-х этажное здание - следовательно в лестничной клетке двухмаршевой лестницы долж |
=> | "окно на промежуточной площадке должно находиться в пределах этажа"
А где он такое требование нашёл? На какой пункт чего ссылается?
| |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 12.01.2016 15:29 | 0 / 271 | | |
| * * | Коллеги, не ниже какой степени огнестойкости должны быть тепловые пункты?
В старом СНиП 41-101-95 тепловые пункты проектировались не ниже IIIа степени огнестойкости.
Как с этим сейчас обстоят дела? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 29.12.2015 9:58 | 28 / 553 | kazakru | 01.01.2016 2:18 | |
| * * | Уважаемая Нина!А ветка поздравлений к Новому Году будет?))
Продлите пожалуйста Новогоднию традицию!
))) |
=> | С Новым Годом уважаемые! Пусть этот год принесет только положительные эмоции, пусть будет меньше споров об 1-2-3, пусть наконец люди начнут понимать, что б | |
 |  |