| | | sqwer86 | 25.09.2023 15:38 | 6 / 657 | sqwer86 | 25.09.2023 17:13 | |
| * * | Добрый день. Коллеги подскажите, есть спортивный зал, верхние окна которого заделаны баннерами из ПВХ (или что то такое). Так вот они как я понимаю должны быть негорючими? Или как? Это не путь эвакуации просто арена на 300чел. верхние окна над посадочными |
=> | А ну да тут стены | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 14.09.2023 10:03 | 18 / 1439 | ifbbpro | 22.09.2023 11:40 | |
| * * | ***Timbu$ ®
[04.07.2023 21:02:04] а у нас в регионе 74 браслеты в составе СОУЭ ))) В коридорах везде речевое.***
***Timbu$, в Воронеже на браслеты другая сатья на внедрение браслетов в больницах, по этому у нас в ПС и в СОУЭ их нет. СОУЭ в больница |
=> | >то есть закон есть, а в СП нету..
"С использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения" - | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 20.09.2023 17:21 | 5 / 841 | Рустам74 | 22.09.2023 9:58 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 506 указано:
8.8 Подземные стоянки автомобилей вместимостью до 50 машиномест должны оборудоваться СОУЭ 2-го типа, от 50 и до 200 машиномест включительно - 3-го типа, более 200 машиномест - 4-го типа.
Если на этаже подземной сто |
=> | В п.8.3 пожарные краны нормируются именно по характеристикам пожарного отсека; в п.8.8 оповещение нормируется именно по характеристикам стоянки в целом. Не | |
 |  |
 |
| | | Gun | 19.09.2023 18:01 | 2 / 683 | МаксимР | 21.09.2023 9:25 | |
| * * | Добрый день. Согласно НТД СП 31.13330, СП 8.13130 насосная станция противопожарного водоснабжения должна быть обеспечена по первой категории электроснабжения.
Требуется отопление насосной противопожарного водоснабжения запитывать от панели ПЭСПЗ, как и с |
=> | Требуется отопление насосной противопожарного водоснабжения запитывать от панели ПЭСПЗ, как и системы СПЗ в насосной станции противопожарного водоснабжения | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 18.09.2023 21:05 | 3 / 741 | Jamal | 20.09.2023 15:38 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 5, п. 5.2.9 сказано, что для делений на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа.
В пункте употребляется слово "следует", а не "должны".
Значит ли это, что д |
=> | dalexeus ® так ведь все зависит от конструктивной схемы и пределов конструкций. Если у вас дом II/III степени и переркытия участвуют в общей устойчивости з | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 19.09.2023 17:41 | 1 / 689 | начальник отдела | 19.09.2023 19:33 | |
| * * | Здравствуйте.
Помогите разобраться в толковании следующих пунктов СП 1:
"6.1.3. Вместо лестничной клетки типа Н1, предусматриваемой в соответствии с пунктом 6.1.1, в зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м2 эваку |
=> | ="6.1.3. Вместо лестничной клетки типа Н1, предусматриваемой в соответствии с пунктом 6.1.1, в зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на эта | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 11.09.2023 17:35 | 4 / 671 | начальник отдела | 12.09.2023 11:30 | |
| * * | Здравствуйте.
Возможно ли через СТУ предусмотреть общую систему подпора в лифтовые холлы (являющиеся и ПБЗ) разных отсеков (в надземной и подземной части)? |
=> | =Перекрытием 1-го типа.
Нижний этаж также разделен на отсеки п/п стенами 1-го типа=
Тогда -нет, надо делать отдельные системы на каждый отсек. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 06.09.2023 13:07 | 16 / 1012 | Асашай | 07.09.2023 22:56 | |
| * * | Здравствуйте.
Наружная стена лестничной клетки имеет витражное остекление по всей высоте здания.
Какие требования по огнестойкости здесь применяются к данному витражу? |
=> | г) максимальная площадь ненормируемых по огнестойкости оконных проемов (участков
светопрозрачной конструкции), как правило, не должна превышать 25 % площа | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 07.09.2023 13:50 | 3 / 690 | Gun | 07.09.2023 14:31 | |
| * * | Здравствуйте.
К производственному зданию (Ф5.2) пристроена административная часть (Ф4.3). Разделены п/п стеной 1-го типа.
Требуемое расстояние от края проезжей части до стены здания надо смотреть отдельно для каждой части? То есть 5-8 м для подъезда к |
=> | Если Ф 4.3 пожарный отсек: 8.1 | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 01.09.2023 15:09 | 37 / 1971 | Comfire | 07.09.2023 12:50 | |
| * * | Добрый день.
В СП 4 указано в здания каких КФПО допустимо встраивать котельные и зданий гостиниц в этом списке нет.
Возможно ли все же такое встраивание, если выделить котельную на этаже гостиницы в отдельный пожарный отсек? |
=> | ув. Jamal, комментарий!!! Вы шутите? Полагаете, что комментатор способен отменить закон?
"Для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требов | |
 |  |
 |
| | | AHTOXA125rus | 12.09.2016 4:50 | 20 / 2751 | южный | 01.09.2023 13:15 | |
| * * | Доброго всем времени! Прошу строго не судить и палками не бить за заранее идиотский вопрос:D Является ли нарушением расположение вентиля ПК вне шкафа? [ссылка] |
=> | ну тогда от руки наклейки писать.. :))
а вообще там не столько чтоб не украли, сколько чтобы ничего не положили..
:))))
антитеррор панимаешь..
а то и | |
 |  |
 |
| | | Gun | 31.08.2023 20:23 | 0 / 658 | | |
| * * | Добрый день.
Прошу пояснить следующее:
Под открытой эвакуационной маршевой лестницы (с огнезащитным экраном) с технологической площадки (наружная установка) допускается прокладка подземного (надземного) трубопровода с ГЖ (ГГ или ЛВЖ). Есть ли нормативны |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ТомВит | 29.08.2023 10:21 | 10 / 1292 | ТомВит | 30.08.2023 13:14 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги!
С момента выхода новых ППР РФ в 2021 году не даёт покоя один вопрос, решение которого в прежних ППР было немногим проще. Речь идет об оснащении первичными средствами пожаротушения заправочных островков на АЗС.
Пункт 389 П |
=> | Рустам74,
Согласен! Чем дальше вникаешь, тем больше волосы шевелятся... Посмотреть бы в глаза редакторам этих документов.
ППР РФ привязывает количество | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 28.08.2023 9:27 | 0 / 704 | | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, имеются ли разъяснения ВНИИПО по вопросу размещения НПЛ на расстоянии менее 1 м до окон в противопожарном исполнении. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Route | 21.08.2023 17:05 | 7 / 1464 | Асашай | 22.08.2023 9:02 | |
| * * | На сегодняшний день ничего не поменялось относительно антресолей в общественных зданиях, по прежнему СТУ?
|
=> | да, изменение в СП 1 пока не вышло
я думаю, если выполнить все требования к антресолям из СП 1 и СП 456 - вопросов не будет | |
 |  |
 |
| | | Kvinta | 16.08.2023 15:16 | 15 / 1860 | Асашай | 22.08.2023 8:56 | |
| * * | Добрый день коллеги! Подскажите обязана ли монтажная организация выявлять нарушения норм в проекте АПС, и кто виноват если допущенные проектной организацией нарушения норм не были выявлены монтажниками на этапе монтажа? |
=> | "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.07.2023)
Статья 754. Ответственность подрядчика за | |
 |  |
 |
| | | Задаю_вопросы | 10.08.2023 21:19 | 4 / 1624 | РОМВИ | 20.08.2023 9:06 | |
| * * | Уважаемые форумчане, ваше мнение!!!! 1. Может ли что-то предпринять госпожнадзор в случае, когда между многоэтажками припарковано огромное количество автомобилей в ночное время суток и техника МЧС , кроме как натаран, проехать не может? Какие рычаги возде |
=> | Так продольной проезд обеспечен при строительстве. Вопрос, как он эксплутируется? Т.е., почему он заставлен машинами? | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 10.08.2023 8:07 | 4 / 781 | Jamal | 10.08.2023 14:27 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть производственное здание, разделенное на два пожарных отсека с различными пожарно-техническими высотами (10 м и 15 м).
Допускается ли для отсека высотой менее 12 м обеспечить расстояние от края проезда до стены этого отсека не менее 25 |
=> | тогда проблем то нет вроде как | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 08.08.2023 10:41 | 16 / 1335 | DSeaman | 09.08.2023 12:37 | |
| * * | Здравствуйте.
Возможно ли для склада алкоголя применить водяное пожаротушение или данный склад относится к складу с ЛВЖ и требуется пенное? |
=> | Полнейший идиотизм было все ГЖ и ЛВЖ без градаций по %, температуре вспышки и объему тары загнать в одну большую 7 группу.
Почему заграница спокойно туши | |
 |  |
 |
| | | wap1 | 09.08.2023 10:39 | 2 / 793 | Асашай | 09.08.2023 11:04 | |
| * * | Здравствуйте! Поделитесь мнением по вопросу: подрядчик планирует сделать в административно-бытовом блоке здания пожарной части деревянный пол с покрытием линолеума.
В аналогичных зданиях за несколько лет полы приходят в негодность, так как начинают гнить |
=> | СВОД ПРАВИЛ
ЗДАНИЯ ПОЖАРНЫХ ДЕПО
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Fire station building. Desing rules
СП 380.1325800.2018
6.39 В гардеробных число отделений | |
 |  |
 |
| | | Qwerty12345 | 07.08.2023 13:46 | 18 / 1679 | Comfire | 08.08.2023 15:01 | |
| * * | Приветствую.
Написал письмо в местный пож надзор о проверке соответствия пожарным нормам между моим частным домом и соседним, т.к. напрягает что сосед построил дом вплотную по границе между нашими участками и достаточно близко к моему дому (4 метра между |
=> | Рустам74, вопрос не про дачи и садоводства. Это другое. Существует норма "по взаимному согласию", если такого согласия нет, то придется разбирать | |
 |  |
 |
| | | МШИ | 13.04.2022 15:46 | 8 / 2600 | Фёдор Сумкин | 08.08.2023 10:04 | |
| * * | Добрый день,Уважаемые форумчане, прошу помочь со следующим вопросом.
В процессе разработки проекта АУПТ(Водяное) появилась сложность в определении группы помещения.
Здание состоит из 6 этажей;
4 этажа - производство обуви и резинотехнических и |
=> | Pert33, ответа в нормах нет. Нормы не для этого написаны, а для того, чтобы был повод предписание выписать, ну или в обвинительное заключение включить.
| |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 07.08.2023 11:28 | 0 / 685 | | |
| * * | Уважаемые коллеги! В СП 2.13130.2012 года было требование о незадымляемых ЛК в школах 4 этажных. В СП 2.13130.2020 такого требования нет. Может перекочевало в какой-то другой норматив? Или отменили совсем? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | red_ku | 03.08.2023 12:55 | 10 / 1420 | СпециальнаяВО | 04.08.2023 14:59 | |
| * * | Добрый день, всем!
Имеется ТЗ по которому на складе сыпучих материалов необходимо спроектировать ВПВ. Кроме ВПВ других коммуникаций связанных с водой нет. Возникает вопрос в разделе рабочей документации к какому разделу отнести: к ПТ (согласно ГОСТ 21-1 |
=> | Инженерная система и марка - это разные понятия хотя и в какой-то мере взаимосвязанные. Марка "выдумана" для брошюровки документов в том, папку. | |
 |  |
 |
| | | azza23 | 03.08.2023 18:50 | 1 / 866 | barabulka01 | 04.08.2023 10:58 | |
| * * | Всем здравствуйте. До недавнего времени вопросов не возникало как сдать кровь на донорство, в последний визит на донорство крови мне было объявлено что запись будет осуществляться только через госуслуги, но чтобы записаться через госуслуги необходимо указ |
=> | Укажи полис жены (дргуа и т.д.). А вообще где-то читал что скоро и в МЧС (и других структурах) полиса будут делать. Связано это вроде с ведомственными поли | |
 |  |
 |
| | | Prakt!k | 03.11.2020 23:54 | 1 / 1333 | Евген | 04.08.2023 6:08 | |
| * * | Требуется инженер-проектировщик слаботочных систем (работа на дому)
Обязанности: корректировка проектной документации слаботочных систем. Выполнение расчетов. Составление спецификаций.
Требования: Высшее образование, уверенное владение AutoCAD, умение |
=> | Требуется инженер-проектировщик слаботочных систем удаленно
Обязанности: корректировка проектной документации слаботочных систем. Выполнение расчетов. Сос | |
 |  |
 |
| | | eliz_pos | 24.07.2023 11:59 | 13 / 1208 | Beginner | 02.08.2023 9:11 | |
| * * | Добрый день! Занимаюсь разработкой раздела ПОС по объекту - кладбище, подскажите пожалуйста, как нужно учесть расход воды на пожаротушение на период строительства? Возведения капитальных сооружений не предусмотрено. Воды на площадке и рядом нет, подключит |
=> | newtrad ®
Запас воды должен быть достаточен для ликвидации возгорания, а не "до прибытия пожарных подразделений".
Упрощённо расчёт такой: берёт | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 01.08.2023 12:03 | 13 / 895 | Comfire | 01.08.2023 15:27 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги! Прошу поделиться своим компетентным мнением по поводу организации наружного пожаротушения проектируемого отдельно общественного стоящего здания (из резервуаров либо пожарные гидранты).
Часть 4 ст. 68 ФЗ -123 определяет, что
Допу |
=> | Раздел 7 СП 8. П. 6.1.7 СП 10. СП 31 | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 01.08.2023 10:30 | 2 / 728 | dalexeus | 01.08.2023 13:33 | |
| * * | Здравствуйте.
На объекте предусмотрена общая рампа для надземной и подземной стоянки (всего 2 этажа).
В п. 6.1.8 СП 506 сказано:
"В стоянках автомобилей закрытого типа общие для всех этажей рампы, при двух и более этажах стоянок автомобилей, долж |
=> | В п. 7.11 "д" СП 7 написано:
"Допускается применение противодымных экранов с дренчерными завесами взамен тамбур-шлюзов или противопожарных | |
 |  |
 |
| | | Дядюшка По | 14.07.2023 10:03 | 4 / 908 | ifbbpro | 14.07.2023 13:14 | |
| * * | Всем привет!
Ситуация в следующем ;
идет ремонт в трёхэтажном здании АБК на втором этаже.
со стороны улицы установлена и испытана наружная металлическая лестница.
Вопрос-на выходе на эту лестницу должна стоять противопожарная дверь согласно СП 1.13130 |
=> | >В этом крыле будет работать...
Это требование для детских садов. | |
 |  |