| | | АлексейА | 15.04.2016 14:43 | 0 / 174 | | |
| * * | Коллеги, нужна помощь! Возможно ли утепление ППУ(Г1) чердачного покрытия в школе. Если возможно, то как обрабатывать стропила и обрешетку согласно СП2. И попутно, есть ли требования к утеплителям деревянных скатных кровель. Заранее спасибо! |
=> | | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 13.04.2016 12:27 | 6 / 445 | 459-85 | 14.04.2016 17:37 | |
| * * | Добрый день.
К производственному зданию (Ф5.1) пристраивается здание АБК (Ф4.3). Они отделяются ПП стеной 1 типа (REI150)на две части (фактически 2 отсека):если их рассматривать отдельно как части здания (по п. 4.1.6 СП 10),то для АБК внутреннее пожарот |
=> | Достаточно добавить в абзац 2 этого пункта одну небольшую конкретизирующую фразу и всё бы понятно воспринималось:
"Для зданий, разделенных на части | |
 |  |
 |
| | | василек | 12.04.2016 19:15 | 14 / 982 | противник плохого | 13.04.2016 23:21 | |
| * * | [ссылка] - Кададов Сергей Александрович |
=> | Уважаемый abra121 ® [13.04.2016 21:45:56]
Все отправил.Там есть интересная информация. | |
 |  |
 |
| | | Панк Робин | 13.04.2016 20:06 | 7 / 306 | Админ | 13.04.2016 23:09 | |
| * * | несколько тезисов с индексом РИНЦ, на тему нормативных документов по пожарной безопасности, совершенствования пожарного надзора, профилактики пожаров, расчета пожарного риска |
=> | Як-8 ®
ну так сами откройте такую ветку место того чтоб додумывать что хотел сказать автор и развивать собственную интерпретацию не поставленного во | |
 |  |
 |
| | | doznal01 | 13.04.2016 10:56 | 14 / 360 | doznal01 | 13.04.2016 14:31 | |
| * * | Добрый день! Подскажите есть ли нормативное требование по защите помещения пожарного поста (специальное помещение объекта с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной автома |
=> | Gidrant,
я не про конкретный пост, а в принципе...
Всем спасибо…
| |
 |  |
 |
| | | leonid18 | 10.04.2016 9:07 | 11 / 378 | leonid18 | 12.04.2016 22:32 | |
| * * | Прошу помощи у специалистов.
Жилой дом с подземной автостоянкой.
Эвакуационный выход с автостоянки ведет в подъезд, затем на улицу.
Сейчас, жители дома хотят установить домофон на выход с парковки.
Вопрос - возможно ли это, при условии, что эл. магнит |
=> | Вполне возможно, что это нарушение, но дом построен, сдался, 5 лет эксплуатируется и переделывать его вряд ли кто то будет.
Эл. магнитный замок можно пост | |
 |  |
 |
| | | AxL | 11.04.2016 17:08 | 10 / 336 | cnfhsq | 11.04.2016 21:03 | |
| * * | Имеется полностью деревянная площадка пивнушки, 11 х 22м. Площадка выполнена на открытом воздухе (т.е. двери и окна отсутствуют, по периметру находится деревянные ограждающие конструкции), пол так-же деревянный. Крыша состоит из стропил и обрешетки.
Не |
=> | Расстроить Вас не хотел, каюсь. Не глумился, честно. | |
 |  |
 |
| | | нцсд | 08.09.2015 15:53 | 33 / 5761 | Serg75 | 11.04.2016 14:52 | |
| * *
 | На днях к нам прибывает новое начальнико СибРЦ Диденко. Где в СибРЦ он уже побывал? Поделитесь впечатлениями. А то слухи разные ходят. |
=> | [ссылка] пароль 12345
Аудиозапись селектора Диденко о материальной помощи
[баян от 30 января 2016 г. Тема обсуждал | |
 |  |
 |
| | | Zelial | 28.07.2015 16:17 | 14 / 754 | Zelial | 11.04.2016 14:41 | |
| * * | Добрый день. Планируем установить дизельный котел для отопления гаражного бокса (S-76.8 м2, категория В-II). Подскажите: какие требования нужно соблюсти? Заранее спасибо. |
=> | Вот спасибо за пояснения и ссылки. Ато умничать бестолку-надо отопление сделать)теперь хоть требования знаю. Бонд Гешан спасибо | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 11.04.2016 10:32 | 1 / 250 | Georg | 11.04.2016 10:35 | |
| * * | Скажите пожалуйста, у дилеров, у поставщиков, у производители кабельной продукции должная быть цифровая подпись?
Дело в том, что хотим цивилизованного отшивать лже-диллеров, скажем им:
"Пришлите своё предложение на почту на официальном бланке и |
=> | Если Ваша организация не государственная, не муниципальная и не является монополистом, то можете устанавливать любую дискриминацию, не запрещенную законом. | |
 |  |
 |
| | | andrews | 08.04.2016 21:17 | 2 / 284 | Mura | 11.04.2016 9:27 | |
| * * | Коллеги! Проектирую СПЗ объекта. С электрикой справился, а вот в гидравлике не очень силен. Нужна водяная АУПТ. Не могу подобрать насос. Есть здание в нем 9 помещений. Суммарный расход (сложил расход пожаротушащих головок по паспорту) на каждое помещение |
=> | отдайте проект человеку, который этому обучен... а сами пока параллельно изучайте нормы и учебники | |
 |  |
 |
| | | Александр81 | 09.04.2016 21:25 | 2 / 301 | Александр81 | 10.04.2016 10:47 | |
| * * | Добрый день, проконсультируйте пожалуйста по ширине лестниц. Здание 2 этажного магазина с подвалом. На каждом этаже по две лестницы. Как узнать необходимые параметры лестниц. В каком документе посмотреть, как рассчитать. Еще интересуют пожарные краны, в к |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | ПожНадзорщик | 23.03.2016 23:08 | 57 / 1058 | grey007 | 08.04.2016 16:29 | |
| * * | Уважаемые, поясните мне землянину, там в этом ВДПО, че медом намазано? Че там все генералы бывшие и действующих прилипли как мухи?
Команда Кудрявцева выдвигает единого кандидата герерала Борзова. Противоборствующих сторона проталкивает неизвестного н |
=> | Когда в 2003 году пожарную охрану отдавали в мчс все тоже так считали | |
 |  |
 |
| | | костер | 05.04.2016 16:29 | 11 / 331 | Maloy52 | 08.04.2016 9:46 | |
| * * | Предлагаю поделится заготовленными бланками протоколов для того чтобы быстро их составлять на месте. А то скоро начнется а я неготов.))))) Если у кого есть варианты прошу поделиться. |
=> | Не грамотный ® это все понятно, только на почту бегать отправлять, а если гражданин не получает письмо (специально) ждать месяц пока оно вернется (сначала | |
 |  |
 |
| | | Александрр | 07.04.2016 15:18 | 12 / 309 | Александрр | 07.04.2016 18:51 | |
| * * | Каким документом утверждена форма протокола пож. надзора? |
=> | Абсолютно правильно составлен. Всем спасибо. Обжаловать не собираемся. Просто интересно стало, как на практике, обычно везде так пишут или нет. | |
 |  |
 |
| | | JuP | 06.04.2016 0:20 | 3 / 383 | Maloy52 | 07.04.2016 12:34 | |
| * * | Доброй ночи!
Организацию проверяют лесничества на выполнение мероприятий обеспечения пожарной безопасности на арендуемых участках. Основной документ Приказ Минприроды России от 28.03.2014 N 161. В котором есть пункт: Средства индивидуальной защиты лиц, у |
=> | Нас только проверили лесники. спрашиваю где написано что должны быть люди? ответ - нигде. Я говорю если на уровне законодательства не определено, то и дела | |
 |  |
 |
| | | alavar | 05.04.2016 15:15 | 11 / 797 | alavar | 06.04.2016 12:57 | |
| * *
 | Всем доброго времени суток! При реконструкции детского сада задумана отделка фасада здания: негорючий утеплитель, ветро- гидрозащитная мембрана "Тайвек" (по сертификату группа горючести Г1), металлический сайдинг. Вызывает сомнение возможность п |
=> | Всем спасибо. Для себя определил, что для монтажа необходимо применять фасадные системы, имеющие техническое свидетельство Федерального центра стандартизац | |
 |  |
 |
| | | karlson77 | 05.04.2016 0:52 | 5 / 391 | Админ | 05.04.2016 21:21 | |
| * * | Здравствуйте! Какого вы мнения о противопожарных сигнализациях? Появилась мысль обзавестись такой, но хотелось бы услышать мнение экспертов. Какие модели порекомендуете? Спасибо!
Читал что можно даже устанавливать модули газового пожаротушения |
=> | Black PR ® согласен, не орлы - под спам хохлов подряжают | |
 |  |
 |
| | | mak | 05.04.2016 15:31 | 6 / 467 | mak | 05.04.2016 20:02 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Возник вопрос по минимальной ширине эвакуационных дверей. В соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 4.2.5. Ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.
Сам вопрос, двери в туалет в зданиях |
=> | Уважаемый трое пожарников, спасибо, получается 0,7 м.
Уважаемый FIRE_MAN. С Вашей аргументацией не согласен. Это не значит, что эвакуации из указанных мес | |
 |  |
 |
| | | 342IP | 04.04.2016 14:45 | 5 / 591 | 342IP | 05.04.2016 17:08 | |
| * * | Не могу найти информацию о том, как определить значение к4 (коэффициента, учитывающий вид горючего материала для пожара класса в).
В СП 5 есть данные только для пожаров класса А.
|
=> | Разобрался. Для др. классов пожара по др. формулам считается из того же приложения Е в СП5.
Бонд, спасибо за ответ! | |
 |  |
 |
| | | Зам АХЧ | 05.04.2016 7:12 | 4 / 506 | Зам АХЧ | 05.04.2016 12:02 | |
| * *
 | Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста ППБ 101-89 на сегодня действует или нет. В интернете противоречивая информация. Можно ли его использовать???? |
=> | Спасибо!!!! | |
 |  |
 |
| | | Noname14 | 03.04.2016 17:06 | 16 / 630 | Gaison | 05.04.2016 7:45 | |
| * * | Здравствуйте! Я учусь по профильной специальности "Пожарная безопасность". Т.к. обучение в ВУЗе напоминает вялотекущую шизофрению, приходится всю интересующую информацию черпать в интернете.
Интересуют области и подобласти:
1. АПЗ
1.1. АУПТ |
=> | Ну и как писали выше, основа основ это самообразование. Без него не вырастишь как специалист | |
 |  |
 |
| | | 342IP | 21.03.2016 18:52 | 6 / 618 | 342IP | 04.04.2016 14:41 | |
| * *
 | Прошу совета.
Как определить параметры для удаления воды из насосной АУПТ?
Нужен ли дренажный насос, или достаточно трапов?
Подозреваю, что это зависит от количества воды, которое может скопиться в насосной и от времени, за которое ее нужно уд |
=> | Спасибо за ответы!
Разобрался, все получилось | |
 |  |
 |
| | | FoBo$ | 12.03.2012 10:47 | 15 / 4015 | Nadin | 04.04.2016 10:59 | |
| * * | Нормами, а именно СП 8.13130.2009 и СНиП 2.04.02-84 определено, что
"Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные |
=> | Здравствуйте!подскажите сколько гидрантов можно установить на тупиковой сети до 200м, в нормах нет, или главное чтобы расчетный расход подавали? | |
 |  |
 |
| | | 1234567890 | 29.03.2016 18:34 | 43 / 889 | Админ | 03.04.2016 22:07 | |
| * *
 | Вот ни хотел поднимать очередную волну недовольства и гнева! А придётся.
Понимаю всё! Я пенсионер, получаю законные денежки. Мне должно быть всё по…! Но, зная сегодняшнее положение дел и переживая за людей, которых выбрасывают на улицу, зачастую без п |
=> | Ветка сменила предмет обсуждения а значит закрывается. | |
 |  |
 |
| | | Не грамотный | 01.04.2016 21:47 | 19 / 515 | cnfhsq | 02.04.2016 23:45 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Давайте в данной ветке напишем, у кого сколько на обслуживаемой территории добровольцев по списку и сколько фактически иногда привлекаются к тушению пожаров, палов травы, у кого-то возможно к патрулированию населённых пунктов. Тем сам |
=> | Уважаемый Як-8 ®[02.04.2016 23:27:57], где то Вы несомненно правы.
Но, не вина исполнителей в бредовых идеях руководства.
Спрашивать нужно именно с пучко | |
 |  |
 |
| | | ИМ | 01.04.2016 16:48 | 3 / 315 | ИМ | 01.04.2016 17:12 | |
| * * | Доброго дня всем, подскажите, кто сталкивался с ВПВ в театрах, какой расход ПК брать за нормативный? есть такой пункт в СНиП 2.08.02-89*
приложение 7 п.3. Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях:
кинотеатров |
=> | Вопрос не совсем про проектирование, нужно сделать заключение, соответствует ли расходы ПК нормативным. а что принять за нормативный расход не понятно. есл | |
 |  |
 |
| | | mazafakOFF | 31.03.2016 14:08 | 9 / 761 | Дмитрий62 | 01.04.2016 14:49 | |
| * * | кто подскажет - что за зверь такая специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность (профиль - пожарная безопасность)», квалификация (степень) – бакалавр.
|
=> | Если профиль подготовки будет просан в дипломе то да. К тому же в заведения МЧС курсантов обучают параллельно как специалисту так и баколавриату-магистрату | |
 |  |
 |
| | | 9254474 | 30.03.2016 23:56 | 5 / 457 | 9254474 | 01.04.2016 8:41 | |
| * * | Вопрос такой вот возник в шальной голове. У кого какое мнение от том как принимать (и рассчитывать) данное расстояние?
У Белорусов есть четкое и однозначное решение, в РФ мне почему то оно не попадалось.
Высота размещения 3,5 м.
Габариты балок-600х400 |
=> | Еще мнения будут какие? | |
 |  |
 |
| | | ДюкНюкем | 30.03.2016 12:33 | 34 / 763 | один из них (в запасе) | 31.03.2016 17:28 | |
| * * | Уважаемые коллеги, есть у кого опыт проверки храмов и церквей?! Если да, то что вы писали по нарушениям: - отсутствие второго эвакуационного выхода; - направлении открывания дверей на путях эвакуации не по выходу из здания; - установка дымовых пожарных и |
=> | В приделах находящихся рядом с солеей должны быть доп.эв.выходы.
| |
 |  |