| * * | Здравствуйте.
В ходе разработки проектной документации раздела ПБ возник вопрос: надо ли автопарковки (уличные) и разворотные площадки различать по категориям пожарной опасности?
В этом вопросе новичок, с подобным раньше не сталкивался.
|
=> | Крюгер ® это автостоянка.
Категорию считать отказались на уровне рассуждений на утреннюю голову. К колегам-умельцам (которые считали категорию пожарной | |
 |  |
 |
| | | Mvit | 28.04.2016 13:49 | 2 / 988 | Mvit | 28.04.2016 16:57 | |
| * * | Ситуация такая - есть градирня на водоблоке, находящемся на НПЗ.
Вновь проектируемая, но на месте старой.
Среда - оборотная вода, содержание нефтепродуктов до 25 мг/м3
Старая градирня по документация была категории ДН.
В разделе ПБ поставили ту же кат |
=> | спасибо.
значит все-таки наружная установка? | |
 |  |
 |
| | | Интересующиеся | 27.04.2016 12:33 | 9 / 339 | Интересующиеся | 28.04.2016 13:53 | |
| * * | Как понимаю - все тендера (в том числе и электронные аукцион, и закрытые) искать zakupki.gov.ru ?
Если да, то у меня стали возникать трудности по поиску:
1) нажимаю Все закупки
2) Вбиваю в верхние поле: пожарная сигнализация
3) В Субъект РФ Заказчик |
=> | Благодарю за ответы. Только здесь получается моментально находить ответы.
//Нашей организацией больше 10 лет, тендерами занимаемся лет девять, и участвует | |
 |  |
 |
| | | Shoozztr | 21.04.2016 19:14 | 17 / 2819 | Бонд | 28.04.2016 7:58 | |
| * * | Доброго дня всем!
Тема не раз обсуждавшаяся, но так и не пришедшая к логическому заключению.
Имеется склад аммиачной селитры.
Согласно Баратова и Корольченко:
Аммония нитрат, аммиачная селитра, NH4NO3, горючее взрыво¬опасное вещество в виде порошка |
=> | Уважаемый гешан ®, спасибо за разъяснения. | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 27.04.2016 13:58 | 1 / 412 | Нормативщик750 | 28.04.2016 7:07 | |
| * * | Предположим имеется многоэтажное здание II степени огнестойкости, ККПО - С1.
Задался вопросом какой класс пожарной опасности должен быть у НФС по п.5.4.18 СП 2.13130.2012?
А, именно смущает вопрос по классу НФС для участков наружных стен в местах примы |
=> | Таблица 22
Класс конструктивной пожарной опасности здания Класс пожарной безопасности строительных конструкций
С0 К0 К0 К0 К0 К0
С1 К1 К2 К1 К0 К0 | |
 |  |
 |
| | | otisdn | 27.04.2016 12:45 | 2 / 280 | ALEX_SE | 28.04.2016 1:10 | |
| * * | Здравствуйте форумчане. У меня немного странный вопрос. Хотим в организации установить автоматические ворота (вместо обычных) при въезде на территорию учреждения. Ворота находятся возле КПП, там сидит охранник ЧОП, сейчас он сам выходит открывает ворота. |
=> | Убрать охранника и на том основании сделать автоматическое и дистанционное открывание :) | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 27.04.2016 20:49 | 2 / 286 | Fort | 27.04.2016 23:05 | |
| * * | "а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турн |
=> | А с шириной прохода что делать? Никаких указаний, что можно заужать нет. Соответсвенно и резона в изменениях нет | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 21.03.2016 9:58 | 17 / 598 | Tomches | 27.04.2016 16:53 | |
| * * | Коллеги, столкнулся с такой ситуацией.
Производственное здание (единый объем, т.е. состоящее из одного помещения) IV степени огнестойкости категории "Д" (с мокрым процессом).
Согласно п.7.2е) здание подлежит оборудованию системой вытяжной прот |
=> | Диалог о подобной проблеме между нами состоялся примерно так (если убрать все лишнее):
Tomches: В ряде случаев, время эвакуации из помещения (например: | |
 |  |
 |
| | | ewgen | 27.04.2016 14:49 | 2 / 267 | трое пожарников | 27.04.2016 16:39 | |
| * * | подскажите пожалуйста каким нормативным документом регламентируется отделка курилки (полов, стен и перекрытий)из негорючих материалов??? |
=> | если не зальное помещение с постоянным пребыванием | |
 |  |
 |
| | | Maloy52 | 27.04.2016 14:08 | 1 / 302 | Gidrant | 27.04.2016 15:03 | |
| * * | Уважаемые коллеги, подскажите была у кого практика согласование сжигания строительного мусора? |
=> | Экологи не разрешат, лучше не лезть в это дело. "согласование сжигания строительного мусора не входит в компетенцию..., при этом сообщается, разведени | |
 |  |
 |
| | | 342IP | 26.04.2016 16:21 | 1 / 451 | Alex116 | 26.04.2016 16:27 | |
| * * | Помогите советом.Вот такая ситуация: на объекте вышло из строя два С2000-КДЛ и извещатели, включенные в линии ДПЛС этих КДЛов.
Эксплуатирующая организация утверждает, что это произошло потому, что монтажник по ошибке подал 220В в линию ДПЛС одного из КДЛ |
=> | Увы, но такое возможно. Издержки схемотехники КДЛ, борьба за дешевизну. То, что не погорело все в линии rs-485 считайте, что повезло. | |
 |  |
 |
| | | Legos | 26.04.2016 9:32 | 8 / 500 | водолей | 26.04.2016 16:21 | |
| * * | Прошу у уважаемого сообщества доброго совета. Уважаемый инспектор на протяжении ряда лет предлагает районной больнице отделить подвал от первого этажа тамбур-шлюзом и прочими чудесами техники. Ссылается на СНиП 21-01-97. К данным требованиям с удовольстви |
=> | Ваш уважаемый инспектор не прав. Устройство тамбур-шлюзов допускается только при отдельных лестницах, связывающих подвал с первым этажом.
В Вашем случае | |
 |  |
 |
| | | sr_lexx | 25.04.2016 21:11 | 6 / 1095 | BTS | 26.04.2016 14:35 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите... кто в курсе нужны ли гильзы на трубопроводах пожаротушения??? Есть СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (бывший СНиП 41-01-2003) но он к пожарной тематике не относится... |
=> | Следует признать, что наиболее толково написан пункт СП 60.13330.2012
6.3.6 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и
перегородок с | |
 |  |
 |
| | | пенсия2010 | 18.04.2016 15:15 | 17 / 522 | один из них (в запасе) | 25.04.2016 17:26 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Помогите решить простую задачку. Имеется 2-этажное отдельно стоящее здание ТЦ приличной площади, II с.о, С0. Согласно табл. 6.11 СП2 площадь этажа в пределах пожарного отсека 3000 кв.м, при наличии АУПТ (имеется) – вдвое больше. Согласн |
=> | Документ и был выложен только ради таблицы.
| |
 |  |
 |
| | | staf | 25.04.2016 11:51 | 6 / 405 | staf | 25.04.2016 17:05 | |
| * * | Господа, поделитесь мнением пожалуйста. Есть здание общежития шестидесятых годов постройки, коридор этажа длиной более 60 метров фактически, но согласно техпаспорту на это здание этот коридор представляет собой два коридора (№ 1 и № 2 условно) по 42 метра |
=> | Вестибюль действительно может быть только на первом этаже... Любое определение вестибюля говорит об этом. Кроме того, опираясь на ч. 1 ст. 89 ФЗ-123, можно | |
 |  |
 |
| | | Ivat | 20.12.2014 0:04 | 9 / 2566 | ww-62 | 23.04.2016 12:33 | |
| * * | Друзья, прошу помощи!
Споткнулся при определении категории помещения хранения оружия, вошел в ступор...)))
Комната размером 25 кв.м. в горрайувд. Из инвентаря стол с ПК, стул, 8 металлических шкафов, 5 стеллажей из металла. По стволам и пулям нет данных |
=> | Т.е КХО - комната хранения оружия. | |
 |  |
 |
| | | yannay | 22.04.2016 17:04 | 3 / 300 | l-tanton | 23.04.2016 5:45 | |
| * * | Интересен вот этот пункт ППР:
218. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
Использование открытого огня и разведение к |
=> | 8.32 может составить и ГПН ФПС МЧС, и "лесники" к тому же сами рассмотреть могут. Изменения в КоАП РФ от 2014 г. | |
 |  |
 |
| | | Legos | 08.04.2015 17:13 | 6 / 1006 | Аларик | 22.04.2016 14:51 | |
| * * | Приобрёл гидротестер. Почитал инструкцию. Расход воды предлагается рассчитывать по очень мудрёной формуле и не понятно как определять высоту компактной части струи. Методику ВНИИПО читал, но нужную информацию не узрел. Подскажите кто в теме. |
=> | - производительность ствола и есть расход воды из ствола;
- давление на манометре нужно смотреть при открытом кране, когда стрелка перестает прыгать и пок | |
 |  |
 |
| | | frol 1 | 04.07.2010 20:41 | 5 / 2592 | нцсд | 21.04.2016 20:26 | |
| * * | у кого в подразделениях ведется дневник наставника (план наставника)? Помогите , как он хоть выглядит, где взять электронную копию? |
=> | Вообще-то этот дневник раздаётся в конце года каждому наставнику. в конце 2015 года такие дневники раздали по всему СибРЦ. | |
 |  |
 |
| | | istomin | 21.04.2016 18:50 | 0 / 280 | | |
| * * | Добрый день. Запрет на применение подвесных потолков во взрывопожароопасных помещениях установлен ФЗ №123-ФЗ. Подвесной потолок "Грильято" хорошо вентилируемый, за ним не будут скапливаться и создаваться парогазовоздушные взрывопожароопасные сме |
=> | | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 06.04.2016 10:50 | 84 / 2077 | grey007 | 21.04.2016 17:43 | |
| * *
 | Коллеги, напомните при каких условиях сейчас необходимо разрабатывать СТУ?
Ранее по данномму вопросу была открыта ветка:
[ссылка]
но писать в ней уже не хочется, поэтому спрашиваю в очередной раз.
Как |
=> | 89261348738@mail.ru | |
 |  |
 |
| | | COBRAnFenix | 20.04.2016 20:35 | 4 / 311 | COBRAnFenix | 21.04.2016 16:05 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, необходимо ли устаналивать обратный клапан на вентиляторе (или в монтажном стакане) с электроприводом!
Или возможно установка клапана с механической заслонкой?!
|
=> | производитель точного ответа не говорит агрументировано!
говорит что эти требования СП7 применяются к отсекающим,
но нормативное пояснение дать не могу | |
 |  |
 |
| | | Gregor | 20.04.2016 11:02 | 16 / 423 | Biber | 20.04.2016 18:54 | |
| * * | Добрый день.
Очень часто встречаются производственные процессы в торговых залах магазинов, супермаркетов, гипремаркетов и проч. ничем не выгороженные от основного объема помещения, такие как кур гриль, различные фритюрницы, приготовление салатов и шаурмы |
=> | считаю что Асашай прав если бы были помещения тогда другой разговор нет помещений нет выделения их)) | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 20.04.2016 13:22 | 10 / 563 | ВотТакойНик | 20.04.2016 15:00 | |
| * * | Знатоки нормативного дела, эксперты.
Очередной вопрос, ответ на который мне пока не ясен.
Существующая старая школа. Деревянная двухэтажная. По современным нормам такое недопустимо. Но школа была построена давно. А теперь решили к ней пристроить столову |
=> | Вариант с расчетом пожарного риска видится мне наиболее приемлемым. Стена 1-го типа не скомпенсирует, ибо в ней будут дверные проемы и эвакуация через них | |
 |  |
 |
| | | prudent | 20.04.2016 13:32 | 0 / 251 | | |
| * * | Уважаемые форумчане, сообщите пожалуйста, у кого как стоит вопрос в Главках о вступлении сотрудников ФПС в состав советов ВДПО. Данный вопрос возник после селектора МЧС от 23.03.2016. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | 9254474 | 18.04.2016 10:35 | 6 / 1089 | 9254474 | 19.04.2016 21:30 | |
| * *
 | Товарищи, а поделитесь своим мнением и ссылками на профильную литературу.
Интересует ваше мнение по нижеуказанным вопросам:
1.Какое минимальное расстояние должно быть до воздуховода при размещении спринклера над ним?
2.Какое минимальное рассто |
=> | Неужели больше нет мнений? | |
 |  |
 |
| | | BuilderNos | 18.04.2016 15:19 | 11 / 457 | BuilderNos | 19.04.2016 10:58 | |
| * * | Добрый день.
Проектирую повысительную насосную станцию. Вода забирается из РЧВ и подается в совместный хоз-пит. и пожарный водопровод. Расход на хоз-пит нужды 50 м3/час, на пожарные нужды также 50 м3/час.
Планирую предусмотреть 1 насос на хоз-пит. нужды |
=> | Нина, спасибо. | |
 |  |
 |
| | | gp | 15.04.2016 18:13 | 2 / 217 | Gidrant | 18.04.2016 19:01 | |
| * * | Можно ли допустить эвакуацию по общим л/к типа Н3 соединяющим подземную и надземную части если выходы разделены глухой противопожарной перегородкой (стеной), только дополнительно после выходов выполнен общий тамбур. |
=> | нет. | |
 |  |
 |
| | | Дарик | 18.04.2016 1:03 | 7 / 402 | Gidrant | 18.04.2016 11:42 | |
| * * | Добрый день, коллеги.
Нигде не могу найти про огнестойкость (EI) стальных ВГП труб (гост 3262-75). Спецкаблайн-Т не в счёт (там на кабель и трубу про линию) По СП 113 транзиты должны иметь огнестойксть EI45 (для всех кабельных сетей). Если выполнить трас |
=> | Georg ®, я про "транзиты должны иметь огнестойксть EI45" | |
 |  |
 |
| | | нцсд | 14.04.2016 12:13 | 31 / 660 | Ёжик | 17.04.2016 21:28 | |
| * * | меньше чем через час начнется прямая линия с ВВП. кто то пробовал задать или задал вопрос президенту? у меня товарищ из полиции пытался задать вопрос про беспредел в его РОВД, так через день перезвонили из ГУВД и отбрили его, теперь приходиться ему отписы |
=> | Оказывается Кремль только сегодня к вечеру отреагировал - слова Пескова как бы громко не подавались не опровергают статью РБК.
Внимательно читаем что до | |
 |  |