| * * | Добрый день уважаемые коллеги! Хотел спросить, категорию и класс зоны по взрывопожарной опасности для шкафа хранения пропановых баллонов расположенного на улице?" |
=> | у кондиционеров на фасаде ВНИИПО определены категории?==ifbbpro
Повторяю: приборы, аппараты и устройства не категорируются. Категорируются наружные уст | |
 |  |
 |
| | | Gun | 26.10.2023 10:47 | 26 / 1171 | BTS | 03.11.2023 12:12 | |
| * * | Добрый день.
1. Прошу Вас уточнить к каким насосным станциям пожаротушения относиться п.12.17 СП 10.13130 (отдельно стоящим или встроенным)
2. Патрубки подключенные на вход насосов и в подводящий трубопровод, должны работать на забор воды от насосной |
=> | Gun ®[02.11.2023 14:44:37]
"Ув. Sdn ® ... Напор пожарного автонасоса - 100 м. Если эти 100 метров подать на вход насосной установки, на выходе мы рис | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 02.11.2023 14:21 | 6 / 900 | Karpov | 03.11.2023 8:10 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть высотное здание разделенное на два отсека - гостиница (нижний отсек, высотой 40 м) и офисы (верхний отсек, высотой 30 м).
В соответствии с п.8.2 табл.1 СП 486, отсек гостиницы требуется оборудовать АУПТ.
При этом, п. 4.2 СП 486 говор |
=> | А ещё вертолётную площадку с пенным пожаротушением ему на крышу! для красоты. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 01.11.2023 13:07 | 1 / 640 | Sdn | 01.11.2023 16:08 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с ч. 15 ст. 89 №123-ФЗ:
"Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниче |
=> | К лифту для эвакуации МГН из безопасной зоны всегда предъявляются требования как к лифту для пожарных подразделений. | |
 |  |
 |
| | | mrzes | 23.10.2023 9:07 | 2 / 719 | Timbu$ | 30.10.2023 19:43 | |
| * * | Доброго времени суток! Имеются деревянные конструкции кровли, которые давно были покрашены известкой. Три года назад их обработали огнезащитным составом миг-09 (поверх известки). В этом году кровля не прошла проверку качества огнезащитного покрытия. И теп |
=> | Если читать технологические карты по нанесению, ни один состав не предназначен для нанесения на извёстку, не только миг-09.
В огнезащитную юность для инт | |
 |  |
 |
| | | Нарушитель116 | 12.10.2023 16:19 | 6 / 1015 | Асашай | 30.10.2023 17:54 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста, в кабинетах подключены кондиционеры к сети, но не включены на пульте, то-есть они не дуют но в розетку подключены, в кабинете ни кого при этом нет, считается ли это оставление электроприборов без присмотра подключенных к эл |
=> | и где здесь написано, что кондиционер нельзя оставлять без присмотра? | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 18.10.2023 8:05 | 9 / 1392 | OlegD | 30.10.2023 14:35 | |
| * * | Коллеги, доброе утро. Прошу поделиться опытом борьбы с курением на производстве в туалетах. Какие есть действенные методы??? |
=> | sqwer86 надо поднимать документацию, на память не помню, посмотрю отпишу | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 25.10.2023 17:08 | 5 / 1546 | Comfire | 30.10.2023 12:58 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 8 ППР указано, что в подвальных этажах допускается использовать подвальный этаж для организации детского досуга если это предусмотрено проектной документацией.
При этом в п.7.12.8 (Школы, внешкольные учебные заведения, средние специ |
=> | ===Если же здание представляет собой культурный центр ===
А Вы собираетесь культурный центр отнести к теме обсуждения, к "учебным заведениям"? | |
 |  |
 |
| | | Gun | 26.10.2023 12:55 | 4 / 767 | начальник отдела | 26.10.2023 17:22 | |
| * * | Добрый день.
Поделитесь опытом, письма в разъяснительные органы, конкретики не получил.
Требуется ли оснащать гардероб СПС в здании категории Д, при наличии двух помещений: производственного В4 (временное пребывание людей) и санитарно-бытового (гардероб |
=> | =Но ведь гардероб это не помещение административно-бытового назначения=
Адм.-бытовые помещения это совокупность бытовых и адм.помещений. Надо делать СПС п | |
 |  |
 |
| | | piliring | 23.10.2023 23:43 | 4 / 672 | Асашай | 24.10.2023 8:01 | |
| * * | Ребят, подскажите пожалуйста какое взять время нахождения людей в подземной (встроенной) автостоянке боксового типа в жилом многоквартирном доме!
Откликнитесь знатоки! Заранее спасибо! |
=> | если стоянка для жильцов, то при расчете риска по методике 1140 или 382 время функционирования стоянки будет 24 ч в сутки | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 23.10.2023 12:57 | 1 / 678 | Giraf | 23.10.2023 13:43 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, противопожарные расстояния от парка СУГ нормируются только этими документами?
- табл. 18-20 №123-ФЗ;
- табл. 5 СП4.13130.
Просто не все здания и сооружения указаны в этих таблицах (трансформаторные подстанции, насосные и |
=> | СП на склады посмотрите + СП на генпланы... | |
 |  |
 |
| | | Sterh30 | 20.10.2023 15:29 | 0 / 621 | | |
| * * | Коллеги, прошу помощи!
Делаем СПС жилого дома. Технадзор заказчика требует предоставить "АКТ освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения".
Доводы и объяснения, о том, что СПС не является сетью - как об стенку...
Заяв |
=> | | |
 |  |
 |
| | | piliring | 10.10.2023 22:59 | 81 / 2517 | СпециальнаяВО | 19.10.2023 1:11 | |
| * * | Ребят, доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста ответ на вот такой вопрос, поставленный экспертизой на проектируемый 4-х этажный многоквартирный жилой дой - "Не указаны условия, при которых определены пределы огнестойкости примененных строительн |
=> | Ну и ремарка, чтобы не запутаться. Выше я говорю о решениях, называя их то проектными, то техническими. Я подразумеваю здесь одно и тоже в контексте проект | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 18.10.2023 13:18 | 7 / 976 | Comfire | 18.10.2023 18:53 | |
| * * | Коллеги, подскажите чем можно, а чем нельзя отделывать потолки, пол, стены в серверной? И ссылки на нормативные требования. просто есть серверная а в ней потолок бетонный обшит деревом. А сейчас на него хотят еще наклеить хрень тип горючести Г1, чтоб не з |
=> | ===И не надо передергивать и извращать суть моего простого вопроса: "Каким образом отделка, облицовка и покрытие влияет на классы пожарной опасности с | |
 |  |
 |
| | | Gun | 12.09.2023 20:21 | 12 / 1440 | ТомВит | 17.10.2023 13:21 | |
| * * | Добрый день.
Прошу пояснить, чем руководствоваться при определении расстояния от ГРПШ (категория взрывопожарной опасности АН) до АЗС с подземными резервуарами на жидком топливе в населенном пункте: 1. таблицей 15 №123-ФЗ (как аналог АЗС с надземными рез |
=> | начальник отдела ®, спасибо! | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 17.10.2023 9:37 | 10 / 753 | Comfire | 17.10.2023 11:28 | |
| * * | Здравствуйте.
Из помещения одноэтажной подземной стоянке один из эвакуационных выходов предусматривается на рампу, оборудованную с одной стороны тротуаром.
В соответствии с п.8.4.3 СП 1, такой путь эвакуации возможен если рампа изолирована.
В п. 8.4.4 |
=> | dalexeus. Вы нормы все-таки почитайте. Ну нельзя же так!
пандус: Наклонная конструкция, предназначенная для въезда (выезда) автомобилей в одноэтажных (н | |
 |  |
 |
| | | mystify | 19.07.2023 23:59 | 6 / 1293 | oopsvasilich | 16.10.2023 13:04 | |
| * * | Здравствуйте, кто-нибудь использовал тестовые дымовые таблетки для тестирования СПЗ и может подсказать поставщика? Готов купить остатки (7-13 граммовые таблетки). |
=> | mavas01 ® [30.07.2023 9:43:39]
"В процессе проведения эксперименты в комнате огневых испытаний удалось подобрать режимы, соответствующие ТП-1,2,3,4 | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 24.09.2023 20:39 | 9 / 1330 | Dimma | 13.10.2023 14:43 | |
| * * | Попробую сформулировать вопрос.
0) СРО есть, и яко бы оно заканчивается
1) Какая максимальная стоимость СРО после окончания его действия
2) За него надо платить каждый год?
2.1) Есл да, то переобучение и сдачу "экзаменов" то же каждый год пр |
=> | Че всё закончилось:
мы отказались от него (от СРО) слишком дорого и много разных платежей надо платить, даже за аренду сотрудника, фамилию которого писа | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 11.10.2023 10:05 | 1 / 611 | VSp | 11.10.2023 14:22 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, в п. 7.5 СП 155 под номинальным объемом имеется в виду объем одного резервуара или общий объем резервуаров между рядами?
СП 155 п. 7.5:
"Расстояние между стенками ближайших резервуаров, расположенных в соседних группах, |
=> | Пожарные нормотворцы как всегда постарались всех запутать.
ГОСТ 31385-2016 "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродук | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 10.10.2023 5:40 | 3 / 728 | full | 10.10.2023 13:38 | |
| * * | Здравствуйте.
Сейчас где-то есть требование, что п/п занавесу, расположенную между зрительным залом (с числом мест более 800) и сценой, следует еще орошать дренчерной завесой? |
=> | СП 486 таблица 3, примечание п. 6 "...и во всех проемах сцены..."!
У Вас занавес как раз проем и закрывает в случае пожара! | |
 |  |
 |
| | | zheniat | 29.09.2023 9:18 | 35 / 1612 | СпециальнаяВО | 10.10.2023 11:59 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите каким оборудованием можно организовать радиоканал в жилых вагончиках 11шт, в которых уже установлена стационарная пожарная сигнализация на пультах гранит-3, чтобы в главном вагоне показывало какой вагон сработал, расстояние в пред |
=> | dizel2012: "Я к тому, что с этим радиоканалом теперь все запутано.
Внятного понимания как применять и кому верить нет".
С радиорасширителем | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 10.10.2023 11:24 | 0 / 573 | | |
| * * | Здравствуйте.
ПБЗ для МГН предусмотрена на площадке лестничной клетки типа Н2. Требуется ли подогрев подаваемого туда воздуха? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 05.10.2023 11:57 | 9 / 1671 | начальник отдела | 07.10.2023 18:36 | |
| * * | Здравствуйте.
По расчету площадь ПБЗ для МГН группы мобильности М4 составляет не менее 2,4 кв.м.
Какие при этом минимальные габариты по длине и ширине должна быть данная площадь? Не менее 1,2 м? |
=> | =Регулярно сдаётся ПБ в экспертизы, пока что за круги разворота не спрашивали=
Потому что это скорее всего вопрос эксперта, который смотрит 10-й раздел.Тр | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 03.10.2023 9:31 | 2 / 761 | начальник отдела | 03.10.2023 13:22 | |
| * * | Здравствуйте.
СП 155 не распространяется на резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов (в соответствии с п. 1.4 данного СП).
Подскажите, каким |
=> | раздел 6.10.5 СП 4 смотрели? | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 29.09.2023 10:19 | 8 / 1865 | full | 02.10.2023 12:51 | |
| * * | Коллеги доброе утро. Подскажите актуальность информации по штепсельным розеткам в складе: Есть документ СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства (документ включён в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на доб |
=> | Рустам74
Ну все правильно! Есть же производственные помещения (с пожароопасными зонами) и там розетки необходимы для процессов производства!!! А в складск | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 29.09.2023 13:19 | 1 / 607 | Асашай | 29.09.2023 17:35 | |
| * * | Коллеги, допускается ли по требованиям ПБ наклейка светоотражающей пленки на окна здания где расположен бассейн? |
=> | не запрещается | |
 |  |
 |
| | | ar2d2a2a | 29.09.2023 11:09 | 3 / 919 | ifbbpro | 29.09.2023 13:53 | |
| * * | Коллеги интересует мнение нормативно-правового регулирования в части "ЭФФЕКТНЫХ" подач блюд в ресторане.
Выносят кусок мяса на тарелке обливают ГЖ, поджигают газовой горелкой, - результат: вспышка под потолок хоть и кратковременная, но все же |
=> | >могут быть переведены с автоматического пуска на ручной
Дублирование сигнала в подразделение пожарной охраны не может быть переведено на ручной пуск | |
 |  |
 |
| | | Jerry | 27.09.2023 14:08 | 19 / 1037 | Comfire | 28.09.2023 22:53 | |
| * * | Добрый день.
В Комплексе необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий (2018 г) прописан пункт: «Все работники, находящиеся на объекте, обучаются ПТМ…, не реже одного раза в год». Как сегодня выполнить этот пункт, если ПТМ отменен? Можн |
=> | Вы просто проводите обучение в установленном порядке, без учета этого "...ПТМ…, не реже одного раза в год". При расчёте рисков такое мероприятие | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 28.09.2023 9:33 | 14 / 1360 | nothingnew | 28.09.2023 15:28 | |
| * * | Доброе утро коллеги. Согласно СП4.13130.2013 п. 7.6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра. Вопрос открыва |
=> | sqwer86, СП 1.13130.2020, п. 4.2.12: Выходы с покрытия, не являющегося эксплуатируемым, допускается предусматривать в соответствии с требованиями к выходам | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 21.09.2023 11:04 | 5 / 981 | smrnv | 27.09.2023 14:55 | |
| * * | Добрый день всем! Проектирую школу. К пожарке, Охранке, СКУД и т.д. необходима радиофикация. Могу я заложить в проект в рабочие кабинеты установить радиоприемник с функцией оповещения по радиоканалу «Лира РП-248-1»? |
=> | Ув. Эльгранд, разве у Вас нет ТУ на радиофикацию?
Там прописано необходимое головное оборудование, из чего и вытекает тип приемников. | |
 |  |