| | | yannay | 11.01.2017 12:51 | 0 / 393 | | |
| * * | Коллеги, п. 4.1.14 СП 10 говорит: В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следует предусматривать возможность размещения переносных огнетушителей.
Это что значит, что конструкция ПК должна быть строго с отсеком где мож |
=> | | |
 |  |
 |
| | | salov | 20.08.2015 9:13 | 6 / 703 | евгенн | 11.01.2017 10:39 | |
| * * | Детский лагерь находится на возвышенности, на поляне (20х80 м) в лесу (деревья 6-8 м высотой). Руководитель требует установить молниезащиту.А нужно ли это???? |
=> | Уважаемые надзорщики, подскажите какой надзорный орган предписывает (надзирает) за устройстовом молниезащиты зданий (может быть Ростехнадзор?) Может ли пож | |
 |  |
 |
| | | Porcupine | 09.01.2017 12:33 | 1 / 212 | Maloy52 | 09.01.2017 14:02 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане! У меня такой вопрос, может кто-то сталкивался или знает как быть в такой ситуации:
Опубликовали сводный план проверок на 2017 год, в плане указано одно юридическое лицо, а инн, огрн, и адрес местонахождения объекта совер |
=> | Проверяется то ЮЛ которое указано в плане проверок. При отсутствии указанного юридического лица по адресу, + данные не совпадают с указанным ЮЛ, то распоря | |
 |  |
 |
| | | Ektor | 07.01.2017 16:07 | 0 / 365 | | |
| * * | Новый пожар - [ссылка] - и опять с трупами. Была ресторан-гостиница "Тико", и нету её. Так то хрен бы с ней: грязноватое придорожное заведение кавказского гостеприимства, но вот эти трупаки лишние. И что? Думаете, не бы |
=> | | |
 |  |
 |
| | | alg16662 | 07.01.2017 12:26 | 1 / 384 | Админ | 07.01.2017 14:31 | |
| * *
 | Накипело. Поговаривают, что января. Есть версия что после 1 марта. А в действительности что известно?! |
=> | alg16662 ® не читатель?
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | Игорь | 26.12.2016 18:50 | 4 / 376 | Билли Бонс | 02.01.2017 16:00 | |
| * * | Коллеги, ситуация такая. По СТУ на моем объекте предусматривается передача сигнала на пульт 01. Организация, которая монтировала мне оборудование для этого склоняет меня на заключение договора на обслуживание сигнала в ООО "СПМ-23", меня это как |
=> | Так и до 35-го приказа ни закупок, ни ответственных лиц, ни средств на обслуживание. Просто 35-й приказ констатировал сей факт. Когда уже сами себя за отсу | |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 29.12.2016 10:31 | 5 / 551 | Rizvany4 | 01.01.2017 20:45 | |
| * * | Уважаемая Нина, а где новогодняя ветка...
=========
Уважаемая Нина надо бы продлить традицию! |
=> | Во год длиннючий был и воистину уходить не хотел, эх новый настал значит "завтра будет. Лучше!" | |
 |  |
 |
| | | BNKTOP | 28.12.2016 22:23 | 9 / 410 | BNKTOP | 30.12.2016 10:22 | |
| * * | Доброго дня всем!
Разъясните пожалуйста...
Есть склад S=2000 кв.м., В1, имеется АПСиСОУЭ, выполнены требования ППР.
По предписанию требуется АУПТ.
Если делаем НОР АУПТ можно исключить?
Никак не могу понять ст.6, ч.1.1, ФЗ-123 в том смысле, что АУПТ т |
=> | То что Вы дали ссылку на статью ФЗ-123 КАК должна монтироваться АУПТ, не указывает ГДЕ. А вот ГДЕ определяет другой документ и будет ли его требование обяз | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 23.11.2016 18:25 | 7 / 403 | ВотТакойНик | 29.12.2016 15:43 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Кто подскажет, как сейчас обстоят дела с подготовкой к прохождению аттестации в Минстрое РФ? Раньше, помнится, были какие-то учебные программы, по которым можно было хорошо поднатаскаться по вопросам. Потом были какие-то сайты с удаленн |
=> | Отзовитесь, кто есть из посетителей сайта госэксперт по ПБ. Есть несколько вопросов. Можно и на kupiprodakshn@rambler.ru | |
 |  |
 |
| | | EmercomMan | 22.12.2016 16:19 | 27 / 731 | трое пожарников | 27.12.2016 19:39 | |
| * * | Дальнобойщик, из-за мороза застрявший на трассе под городом Ноябрьск на Ямале, обвинил МЧС в вымогательстве.
Об этом Анатолий Зоря сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, фуры в районе Карамовского поста остановились из-за того, |
=> | собственная дурная голова периодически заносила во всякие необязательные приключения.
иногда, в следствии этих заносов, приходила неожиданная (для пенсион | |
 |  |
 |
| | | Staratel | 27.12.2016 12:13 | 4 / 510 | Staratel | 27.12.2016 13:23 | |
| * * | Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно расчитать расход воды для пожаротушения на период строительства и в каком документе это описывается? Необходимо для написания ПОС.
Согласно МДС 12-46.2008 "Расход воды для пожаротушения на пери |
=> | Ibn ®
[27.12.2016 13:18:27] Когда закончите строительство, то объект капитального строительства превратится в здание (законченный строительством объект | |
 |  |
 |
| | | МихаилЗ | 26.12.2016 12:30 | 3 / 322 | l-tanton | 26.12.2016 15:15 | |
| * * | Всем доброго дня и с наступающим НГ!
Прошу помочь: - подскажите есть ли какой нибудь документ, устанавливающий необходимость специалиста (ответственного) по ПБ на предприятии (имеется ввиду федеральный), или это только по поручению ген. директора как |
=> | Если ответственный за ПБ не назначен, то это нарушение требований ПБ, за которое несёт ответственность руководитель. А назначить он обязан кого - нибудь ну | |
 |  |
 |
| | | Alena_Minyaewa | 23.12.2016 6:34 | 6 / 313 | Ibn | 26.12.2016 12:53 | |
| * * | Добрый день уважаемые форумчане. Занимаюсь проектирование торгового центра с размещением ледовой арены. Возник вопрос по отделению торговой части от арены. Дело в том, что согласно нормам мы должны отделять разные пожарные отсеки друг от друга противопожа |
=> | Сарпож, приведите, пожалуйста, "отсылочные ссылки" на требования по отделению торговой части от ледовой арены.
| |
 |  |
 |
| | | beldimon | 22.12.2016 18:20 | 3 / 398 | Крок | 23.12.2016 11:03 | |
| * * | Здравствуйте.
Можно ли выполнить одну из внутренних стен лестничной клетки (не выполняющих функции несущих конструкций) из гипсокартонной перегородки EI90?
Степень огнестойкости здания II. |
=> | Ну да, выдернута, но смысл - Именно стены, а не перегородки. Впрочем и табл. 21 ТРоТПБ говорит то же самое и я согласен что она первичнее | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 19.12.2016 18:11 | 7 / 393 | Анжынер | 21.12.2016 16:58 | |
| * * | 28 ноября 2016 года вступил в силу приказ «Об аттестации экспертов, привлекаемых МЧС России к проведению мероприятий по контролю» от 25 июля 2016 года N 395.
кто знает где на сайте МЧС реестр экспертов?
что за ноу хау.. есть ли заказы от МЧС и как их п |
=> | это не ноу хау, это возрождение старого, у старых аккредитация закончилась в этом году вроде (смотреть надо). А заказов от МЧС как никогда не было так и не | |
 |  |
 |
| | | Firewooder | 20.12.2016 22:32 | 13 / 359 | Otdel_magistratury | 21.12.2016 16:25 | |
| * * | Коллеги, расскажите, кто учился или учится в магистратуре Воронежского института ГПС на факультете "техносферная безопасность".
Как оно там? Отправил все контрольные работы, что-то пока молчат, а скоро уже на сессию ехать. Может они и в принцип |
=> | Проезд оплачивать могут, но не обязаны. Ученический отпуск оплачивается, не более 30 суток в году. Магистратура - это следующий уровень образования. 2-е вы | |
 |  |
 |
| | | Legos | 21.12.2016 11:30 | 4 / 249 | MK | 21.12.2016 14:28 | |
| * * | Каким нормативным документом установлен перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки, проводимой инспектором? Вправе ли инспектор требовать предоставления актов выполненных работ?Это чистой воды до |
=> | Пр. МЧС РФ № 375:
8. Должностные лица органов ГПН, при исполнении государственной функции, имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированны | |
 |  |
 |
| | | Maxximus | 20.12.2016 15:32 | 4 / 362 | Сергей Субачев | 20.12.2016 18:55 | |
| * * | Кто сталкивался с вопросом применения дымоудаления в зонной модели?
Ситуация:
Когда в зонной модели один из линейных размеров помещения более чем в пять раз превышает хотя бы один из двух других линейных размеров, необходимо это помещение делить на уча |
=> | А, по Фогарду не подскажу. Что касается пиросима - можно и щели смоделировать, хоть москитную сетку, но это уже другая тема. | |
 |  |
 |
| | | sov456 | 09.12.2016 14:23 | 26 / 544 | sov456 | 20.12.2016 16:42 | |
| * *
 | Господа! Прошу совета. Получил предписание об установке внутреннего противопожарного водопровода. В предписании указаны п.п 55,61 ППР, ст.37,38 ФЗ№69 и ст. 1,4,5,6,52,60,62,86 ФЗ№123. Вопрос таков: в Законах и ППР в указанных пунктах общие фразы Обязан ус |
=> | Всем спасибо. Думаю тему можно закрывать. | |
 |  |
 |
| | | chelovek | 19.12.2016 14:19 | 5 / 1122 | Schreibikus | 19.12.2016 21:20 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, является ли электросварка иным источником повышенной опасности- если да, то какае доводы с ссылками на НПА, если нет, то тоже самое. Заранее спасибо! |
=> | Речь идет скорее не о эл.сварке - как тех.процессе, а о эл.сварочном аппарате.
Исчерпывающего перечня ИПО нет. Каждый случай индивидуален. Если отнесение | |
 |  |
 |
| | | ifkhv | 19.12.2016 10:30 | 2 / 286 | Крок | 19.12.2016 13:45 | |
| * * | Добрый день!
Знает ли кто-нибудь учебный центр на Дальнем Востоке РФ, где можно обучиться по монтажу и ТО ОПС и АСПТ? Либо аналогичный дистанционный курс? |
=> | Дистанционно, наверное в любом Учебном центре ФПС
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | alg16662 | 17.12.2016 15:10 | 1 / 349 | Админ | 17.12.2016 16:32 | |
| * *
 | Кто что думает, по поводу нового Постановления Правительства РФ [ссылка]
Новым Постановлением, после его вступления в законную силу, возможно получить компенсацию в полном размере, а не как ранее 3 |
=> | Обсуждение Постановления уже есть [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 25.08.2014 11:49 | 23 / 1918 | axix | 17.12.2016 12:03 | |
| * *
 | Коллеги, подскажите по каким НД проектируются эстакады слива (налива) СУГ? |
=> | Почему через СТУ, если в ВУП СНЭ-87 прописано тушение эстакад пеной средней кратности? | |
 |  |
 |
| | | alexvu2 | 14.12.2016 15:11 | 6 / 350 | alexvu2 | 16.12.2016 15:54 | |
| * * | Здравствуйте.
Проектируется СО2 тушение двух окрасочных камер, находящихся на расстоянии порядка 1.5 метра друг от друга.
Если бы было обычное модульное тушение, то модули (каждый комплект на свою камеру) были бы размещены за стенкой снаружи.
Но хочетс |
=> | Камеры, конечно, на разных направлениях.
Отсюда и предполагавшаяся экономия, и РУ, и станция пожаротушения.
В общем, спасибо всем ответившим.
Будем дела | |
 |  |
 |
| | | Danger | 16.12.2016 9:30 | 1 / 291 | Danger | 16.12.2016 9:37 | |
| * * | Доброго времени суток.
Прошу подсказать какие нормы нарушаются в следующей ситуации.
Имеется новый 15 этажный панельный дом, согласно проектной документации дом оборудован пожарной сигнализацией адресного типа, если не ошибаюсь, то на оборудовании РУБ |
=> | Если есть данные, то в какие инстанции ( например в прокуратуру, жилищную инспекцию и т.д.) можно или нужно написать жалобы? | |
 |  |
 |
| | | Dima545 | 15.12.2016 17:58 | 0 / 248 | | |
| * * | Старая дискуссия была несколько лет назад. [ссылка]
Интересно продолжение развития НОР. Что изменилось с того времени, реальные истории после положительных заключений, как их проводят, принимает или не принимает пожарный на |
=> | | |
 |  |
 |
| | | gorg | 12.12.2016 15:22 | 10 / 432 | Рустам74 | 15.12.2016 14:58 | |
| * * | Коллеги, в кабинете сотрудника, около входной двери, есть перепад высот, применима ли для этого случая норма, что необходимо иметь не менее 3-х ступенек и далее по тексту. Спасибо.
[gorg, Точнее формулируйте тему обсуждения. Правила в помощь http |
=> | OND®
Менее 45 см нельзя. А больше 45 см можно, оформляя их ступеньками или пандусом. | |
 |  |
 |
| | | beldimon | 14.12.2016 19:41 | 9 / 484 | beldimon | 15.12.2016 14:43 | |
| * * | Здравствуйте.
Допускается ли заделывать щели или отверстия в местах проходок инженерных систем через противопожарные преграды (стены, перегородки, перекрытия) огнестойкой пеной, имеющей группу горючести Г1?
|
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | FW | 06.12.2016 18:11 | 18 / 458 | сохатый | 15.12.2016 10:38 | |
| * * | Есть пункт, выполнение которого дорого, а смысла в его выполнении мало. Есть производственный корпус. В нем штук 30 встроенных помещений для персонала производства. Сделаны так: металлический каркас из уголков или трубы квадратной, снаружи оцинковка, внут |
=> | FW ®- где так написано? в предписании? Где горючие материалы? Идите лучше школу проверте, заняться нечем? | |
 |  |
 |
| | | ctarichok | 12.12.2016 9:11 | 10 / 667 | ctarichok | 15.12.2016 9:28 | |
| * *
 | Добрый день. Попрошу помочь разобраться. По приказу 714 мчс не подлежат учету пожары, происшедшие на объектах экстерриториальности. Пожары на объектах УФСИН, РЖД и т.д. Какой нормативный документ регламентирует их учет и где найти полный перечень учрежден |
=> | А в чем разница: ехало или стояло? | |
 |  |