| | | Legos | 24.01.2017 17:48 | 98 / 1864 | Georg | 30.01.2017 13:41 | |
| * * | Прошу высказать своё мнение по следующей проблеме. В предписании инспектора ГПН зафиксировано нарушение, касающееся системы аварийного освещения. Имеет место ссылка на СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"< |
=> | >Однако Минстрой говорит-не мое
В ТР О безопасности зданий и сооружений говорится только о СНиПах: "В целях настоящего Федерального закона строи | |
 |  |
 |
| | | Антон Владимирович | 17.01.2017 14:22 | 10 / 438 | l-tanton | 28.01.2017 17:09 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые участники форума!
У меня такой вопрос: у нас на предприятии есть служба, занимающаяся монтажом и обслуживанием ОПС с лицензией МЧС, ТОиППР проводится по графику раз в месяц с записью в журналах техников ОПС и в объектовых журналах |
=> | И в каком месте ГОСТ Р 54101-2010 ссылается на ГОСТ Р 53195.2. Область применения ГОСТ Р 54101-2010: Стандарт должен использоваться совместно с ГОСТ Р 5077 | |
 |  |
 |
| | | STING 1986 | 26.01.2017 9:49 | 15 / 692 | ЯР | 27.01.2017 14:36 | |
| * * | Доброго времени суток!!!!
История такая. Гражданин Иванов в апреле 2016 года покупает квартиру у гражданина Петрова. Сосед по лестничной площадке Сидоров жалуется на Иванова, что тот (Иванов) срезал межбалконную лестницу.
В ходе беседы Иванов п |
=> | Не все так просто. Истец - не автор иска. Согласно ГПК РФ. Сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и ответчик. Лицо, в интересах которого д | |
 |  |
 |
| | | AHTOXA125rus | 24.01.2017 8:23 | 17 / 1300 | Рустам74 | 26.01.2017 13:28 | |
| * *
 | Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильно ли я определил категорию производственного помещения: 12,35х30,36, h=6,6. при нахождении в нем пропанового баллона и выхода из него 20 кг газа, у меня получилась А. |
=> | Сергей Субачев®
В Википедии посмотрел: [ссылка] "Плотность газовой фазы при нормальных условиях = 2,019 кг/м3". | |
 |  |
 |
| | | Sivilia | 25.01.2017 11:10 | 2 / 426 | 459-85 | 25.01.2017 23:21 | |
| * * | Всем добрый день!
Проектирую Вахтовый поселок на нефтяном месторождении.
Заказчик просит Пожарный пост (не пождепо) на один, два автомобиля с пребыванием дежурного персонала. В СП5 описывается помещение с пребыванием только персонала.
Вопрос: на основа |
=> | Добрый день.
1.Сначала спросите у него - пусть пояснит что такое пожарный пост.
2. Сделайте теплую стоянку на один автомобиль и в этом же здании отделив, | |
 |  |
 |
| | | chelovek | 24.01.2017 18:42 | 14 / 1106 | Space | 25.01.2017 22:36 | |
| * * | Помогите пожалуйста. Является ли печь в доме источником повышенной опасности. Если да то существуют ли какие то нюансы при возбуждении уголовного дела по ст.168 УК РФ? |
=> | chelovek ®
Мое мнение, делайте отказной. Однозначного ответа, что печь - источник повышенной опасности нигде нет. Сам склоняюсь, что не является им. Ну | |
 |  |
 |
| | | Сиам | 25.01.2017 10:42 | 0 / 316 | | |
| * * | Возможно была подобная тема.
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | Ви еф | 23.01.2017 19:12 | 4 / 328 | Ви еф | 24.01.2017 22:54 | |
| * * | Здравствуйте, форумчане! Есть здание класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 с помещениями категории В3 (архивы). Заказчик просит поставить между этими помещениями пвх двери, не могу обосновать это решение или опровергнуть его нормативно... |
=> | Спасибо за помощь! | |
 |  |
 |
| | | mak | 24.01.2017 9:26 | 6 / 888 | 11247 | 24.01.2017 20:38 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Каково, по Вашему мнению действие (распространение) этого требования ст. 5 123-ФЗ на объекты защиты. Тем более, что никакой «расшифровки» этого термина и его содержания для объектов защиты, построенных по требованиям 123-ФЗ, нет.
Лично |
=> | Ув.mak. В целом согласен со всем вышесказанным.
Но ППР в первую очередь и большей частью режим. Хотя есть там отдельные пункты инженерно-технического хар | |
 |  |
 |
| | | Не грамотный | 20.01.2017 23:16 | 15 / 415 | morozofkk | 24.01.2017 19:11 | |
| * * | Уважаемые форумчане, коллеги, друзья! Хэлп!
Поделитесь пожалуйста опытом формирования перечня объектов защиты (надзора) на подконтрольной территории. Также интересует опыт ежегодной корректировки данного перечня, кому писать запросы? Ну ладно новые объек |
=> | [ссылка]
согласен, тут более удобный поиск чем на сайте налоговой | |
 |  |
 |
| | | Nail45 | 24.01.2017 12:54 | 8 / 336 | Nail45 | 24.01.2017 17:09 | |
| * * | Добрый день !
Давно читаю ваши обсуждения и очень часто нахожу необходимую информацию. Однако столкнулся с проблемой не описанной ранее.
Суть вопроса в следующем:
Новый жилой комплекс в котором имеются коммерческие помещения. У нас 3 помещения в этом |
=> | Извиняюсь, речь шла про пункт 5.21* (а не 5.20*) | |
 |  |
 |
| | | Владимир | 17.01.2017 22:45 | 6 / 354 | oleg_v | 24.01.2017 12:15 | |
| * * | Нужны грамотные монтажники АУПТ (вода) и АПС/СОУЭ (10+10 чел) для производства работ в г. Иркутске, предпочтение опытным монтажным бригадам. Начало работ - конец января 2017, ориентировочно на 4 мес. Финансовый вопрос готов обсуждать лично при встрече. С |
=> | Дело ещё не в оплате, а в том что на этот форум монтажники довольно редко заходят. Тут ИТР больше и т. п. А как правило ИТР по работе уже пристроено, да и | |
 |  |
 |
| | | Sever--ok | 23.01.2017 15:46 | 6 / 379 | morozofkk | 23.01.2017 18:48 | |
| * * | Доброго времени суток уважаемые форумчане. Требуется ли разработка тома ПБ при реставрации здания 1817г? Нынешние документы на него не действуют я так понимаю |
=> | если выполняете отделку, без изменения планировки в ТЗ достаточно прописать АУПС, СОУЭ, выполнение требований ППР 390 и т.п. | |
 |  |
 |
| | | Некуда бежать | 20.01.2017 12:45 | 15 / 652 | Kbc | 23.01.2017 16:25 | |
| * * | В Саратове расследуется уголовное дело о незаконном взимании денежных средств с сотрудников регионального ГУ МЧС. Об этом сообщается на сайте СУ СК России.
По данным следствия, в конце 2016 года 34-летний начальник финансово-экономического отд |
=> | Надо Фонды пожарной безопасности возраждать и обязательные отчисления вводить как это было раньше. Когда МЧС-ки пришли их развалили, а это реальное подспор | |
 |  |
 |
| | | Димас | 21.04.2014 9:33 | 11 / 1375 | gigi01 | 23.01.2017 15:03 | |
| * * | п. 135 ППР в РФ
Палаты для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания, а также детей следует размещать на первых этажах зданий.
Вопросы:
Кто такие пациенты с тяжелым проявлением заболевания? (определение желательно подтвержденные документами)
И ког |
=> | п.6.7.19 СП 2.13131.2012.Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные | |
 |  |
 |
| | | Лекс | 17.01.2017 18:16 | 10 / 450 | Лекс | 23.01.2017 10:31 | |
| * * | Доброго времени суток всем!
Ковровое покрытие 80% шерсти и 20% п/э. Требуется огнезащитная обработка на класс пожарной опасности КМ2.
Какой состав можно выбрать?
|
=> | "Так вы цены сравните. Итоговая стоимость будет зависеть от расхода состава. Расход будет зависеть от высоты ворса, материала ковра и других характери | |
 |  |
 |
| | | Александр81 | 19.01.2017 17:25 | 1 / 341 | 459-85 | 22.01.2017 17:14 | |
| * * | Добрый день. Выполнили расчет категорий - оказалась категория А 2-й класс. Подскажите где найти требования ПБ к таким помещениям. Т.е. взрывозащищенные извещатели, требования к оборудованию, дверям и т.д |
=> | Их нужно постепенно собирать из всех документов. | |
 |  |
 |
| | | Kors | 20.01.2017 12:42 | 4 / 706 | ogpn8 | 20.01.2017 19:00 | |
| * * | Весьма глупый вопрос, или наивный… никогда не думал, что он вообще возникнет: в школе, по проекту, предусмотрена система внутреннего пожарного водопровода с насосами-повысителями давления, которые должны принудительно включаться нажатием кнопок, расположе |
=> | Kors ®[20.01.2017 16:39:55]
В принципе , Вы правы. Тогда будем рассуждать далее исходя из следующего.
Имеем школу-интернат, в которой неисправна с | |
 |  |
 |
| | | don pedro | 20.01.2017 11:20 | 0 / 322 | | |
| * * | Добрый день! Кто как оборудует пожаротушением будки и помещения контейнерного типа, расположенные в производственных помещениях, в которых требуется оборудование АУПТ?
АПС - ладно, но тянуть водяное ПТ в контейнеры, или устанавливать туда бураны/гарант |
=> | | |
 |  |
 |
| | | makuc | 18.01.2017 20:08 | 22 / 5205 | Volk_ | 19.01.2017 16:22 | |
| * *
 | Подскажите, пожалуйста. Больница, на потолке прокладывается вентиляция, лоток для силовых кабелей. Остаётся расстояние 40см для слаботочного лотка. Как проложить опс, охранную сигнализацию, лвс, телефонию, оповещение о пожаре, вызывную сигнализацию, телев |
=> | У британцев-кладите отдельно, если вместе-только с допзащитой или бронированные кабели, насколько помню (насчет "СП 6 требует отделить кабели пожарной | |
 |  |
 |
| | | Dok_87 | 19.01.2017 9:44 | 3 / 410 | Gidrant | 19.01.2017 16:16 | |
| * * | Ув. форумчане подскажите, могут ли сотрудники пожарного надзора составлять протоколы по ст. 17.7 КоАП РФ, по моему там одна из санкций толкует о возможном приостановлении деятельности ю.л., а не объекта защиты? |
=> | Да причем тут приказ? часть 3 статьи 28.3 КоАП. | |
 |  |
 |
| | | Maxxam | 16.01.2017 17:12 | 0 / 238 | | |
| * * | Прошу помочь определиться. Необходим ли специальный аппарат для обеспечения пожарной безопасности или достаточно обычного "панаса". Опять же, модификаций аппаратов специального назначения, типа "ТАШ" много, но от чего конкретно должен быть защищён аппарат |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 11.01.2017 19:09 | 8 / 380 | vvl2000 | 15.01.2017 12:31 | |
| * * | Здравствуйте.
У кого есть примерный перечень вопросов по квалификационному экзамену по профессии 16781 «Пожарный».
За ранее спасибо |
=> | Есть стандарт НПО по профессии Пожарный. Профессионального стандарта Минтруда - нет. | |
 |  |
 |
| | | Polyak31 | 12.01.2017 12:47 | 4 / 429 | Крок | 14.01.2017 12:13 | |
| * * | Здравствуйте! Разрешается ли монтаж натяжного потолка в помещении архива? Спасибо. |
=> | Ув. Gidrant®, согласен что архив - это хранилище документов т.е. Ф5.2, но в понятие "архив" кроме хранилища документов может входить зал ознаком | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 12.01.2017 12:15 | 3 / 1010 | anri | 13.01.2017 14:59 | |
| * * | Господа. Столкнулся с проектом электроподстанции. Два здания, открытые трансформаторы. Мероприятия по ПБ в проекте основаны на СТО 34.01-27.3-002-2014. Документ нашел, изучаю. Согласован с МЧС. Кто в курсе его применяемости для проектирования? Как пример |
=> | 1. реестр есть на сайте Россети
2. у ФСК есть свой реестр СТО (и свои требования)
| |
 |  |
 |
| | | onpd | 09.01.2017 17:29 | 13 / 548 | Крок | 13.01.2017 10:00 | |
| * * | Поясните пожалуйста. ...на предприятии по добычи и хранению газа есть несколько подразделений ( подземное хранилище, магистральные трубопроводы , буровые и т.д) . В управлении подземного хранилища 140 человек ( это как я понимаю с взрывопожароопасное прои |
=> | texnogon ®, внимательнее читайте п.36 и п.39 Приказа МЧС №645. Конкретный состав лиц проходящих ПТМ определяется руководителем организации (как правило при | |
 |  |
 |
| | | pohz-nadzor | 12.01.2017 21:49 | 0 / 543 | | |
| * * | Здравствуйте. Кто делал сводный план эвакуации подскажите где четко прописанно как он должен выглядеть(размер, графическая часть, текстовая часть) и если у кого есть пример, скиньте, пожалуйста, на электронку kirill.kuzmenko50@gmail.com |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Людмила82 | 09.01.2017 14:07 | 2 / 311 | Людмила82 | 11.01.2017 19:41 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите пожалуйста к какому классу функциональной пожарной опасности можно отнести тёплую остановку, которая находится на территории производственной базы. |
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | spartak880113 | 11.01.2017 18:24 | 1 / 287 | spartak880113 | 11.01.2017 18:33 | |
| * * | Площадка АЦ под автоцистерну ППЦЗ - 12 -865 М. Будет осуществляться торговля только СУГ пропан. Какой из таблиц Свода правил АЗС руководствоваться при определении расстояний от ПАГЗС до объектов к ней не относящихся? |
=> | Как можно уменьшить данные расстояния? Если можно, подробнее. СП АЗС я читал, объясните русским языком! )))) | |
 |  |
 |
| | | ГПН-2016 | 11.01.2017 16:02 | 1 / 299 | Valenok | 11.01.2017 16:29 | |
| * * | дузья кто получал вот такое письмо Баженова о повышении доли государственных услуг в электронном виде, подскажите кто как отвечал, если госуслуги в электронном виде не оказывались?[ссылка] |
=> | Лицензионка и СТУ приходят )) | |
 |  |