| | | KLubV | 06.06.2016 14:31 | 29 / 1816 | nicodimus | 17.04.2017 9:25 | |
| * *
 | Здравствуйте. Согласно п.7.4.2 СП 54.13330 в каждой секции должно быть запроектировано не менее 2-х окон размерами 0,9х1,2(м).
Вопрос к специалистам: можно ли вместо второго окна использовать выход из подвала (проем в свету 0,9 х 1,7 м)?
Местный |
=> | ИМХО нужно читать в данной ситуации СП 54 так:
В проектируемом здании подвальный этаж отсутствует (см. стр. 2.5 прил. Б СП 54.13330.2011), предусмотрен | |
 |  |
 |
| | | Alexandra2018 | 16.04.2017 16:16 | 4 / 277 | Alexandra2018 | 16.04.2017 23:01 | |
| * * | Добрый день! Помогите пожалуйста, вы моя последняя, как мне кажется, надежда :cry: Угораздило начать писать диплом по организации, продающей противопожарное оборудование и для второй главы необходима информация о рынке, которая должна быть представлена в |
=> | Все равно спасибо большое, что не остались равнодушными. | |
 |  |
 |
| | | Fire-consult.ru | 28.03.2017 18:48 | 23 / 687 | morozofkk | 14.04.2017 16:22 | |
| * *
 | Да простит меня админ, если эта тема нарушит правила форума...
Продам блог консультанта по пожарной безопасности [ссылка]
(дорого)
CMS Wordpress
Два доменных имени: fire-consult.ru и пож-консульт.рф
Создан в 20 |
=> | не сам, жду в вк ответа | |
 |  |
 |
| | | вла-ди-мир | 14.04.2017 12:22 | 3 / 512 | вла-ди-мир | 14.04.2017 15:31 | |
| * *
 | Господа кто нибудь разжуйте пожалуйста данный пункт а то немного не в курил что то- п. 4.4.9 СП 1.13130.2009. Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, должна быть обеспечена их конструкт |
=> | Всем спасибо тема закрыта. | |
 |  |
 |
| | | Ви еф | 13.04.2017 11:10 | 10 / 975 | Ви еф | 14.04.2017 14:48 | |
| * *
 | Здравствуйте, всем!
Цитирую пункт:
"4.18 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цо |
=> | Спасибо большое всем за ответы! Остановлюсь на том, что это этажность! | |
 |  |
 |
| | | kareeva | 13.04.2017 21:47 | 0 / 361 | | |
| * * | Здравствуйте!
Ищу материал по закрытым спортивным сооружениям на тему: Выбор систем и установок противопожарной защиты дворца спорта на 3500 зрительских мест.
Прошу оказать содействие, может у кого-то есть проект для примера, буду очень благодарна. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | purpe | 23.09.2016 18:28 | 8 / 401 | ГОЧСиПБ | 13.04.2017 12:08 | |
| * *
 | Типовой паспорт безопасности опасного объекта разработан в соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации от 13 ноября 2003 г. "О мерах по обеспечению з |
=> | Олег1®
Все нашла, поняла.
Спасибо за помощь. | |
 |  |
 |
| | | VSp | 06.04.2017 8:48 | 39 / 1027 | Гомер | 13.04.2017 9:45 | |
| * * | Пунктом 6.1.2 и таблицей 3 СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями определяются в зависимости от степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
При этом |
=> | Пожарный кран ® если 1999-2001 это годы вашего обучения, то понятно почему у вас столько пробелов в знаниях | |
 |  |
 |
| | | 9254474 | 06.04.2017 10:30 | 8 / 612 | 9254474 | 11.04.2017 18:28 | |
| * * | Возник вопрос для коллективного разума)))
п. 4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматиче |
=> | 8.1 Силовые распределительные пункты, щиты и щитки следует располагать, как правило, на тех же этажах, где размещены присоединенные к ним электроприемники. | |
 |  |
 |
| | | Хочу всё знать! | 11.04.2017 12:53 | 2 / 296 | Хочу всё знать! | 11.04.2017 13:26 | |
| * * | Уважаемые форумчане, поделитесь своим мнением по п.8.13 СП 4.13130.2013, а именно:
"Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для
разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров.
Максимальная протяженность тупикового проезд |
=> | Большое спасибо. | |
 |  |
 |
| | | formkir | 10.04.2017 19:10 | 7 / 320 | morozofkk | 11.04.2017 11:10 | |
| * * | Добрый день!
Есть срочная работа. Необходимо выполнить расчет времени эвакуации в разделе ПБ проекта Киноконцертного комплекса.
Расчет потребовала госэкспертиза проекта. |
=> | зальные помещения по п.6.22 СП 118.13330
этажи здания с МГН по п.5.2.27 СП 59.13330 (кстати многие считают, что выход на крыльцо без пандуса не есть эваку | |
 |  |
 |
| | | fipb | 16.01.2017 6:55 | 6 / 445 | fipb | 10.04.2017 6:17 | |
| * * | Товарищи, имеется ли у кого ежегодный доклад за 2016 год.
ДОКЛАД
об осуществлении Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий федерального государственного по |
=> | Возвращаюсь к теме, ни у кого не появился ежегодный доклад ГПН за 2016г? | |
 |  |
 |
| | | 9254474 | 07.04.2017 9:08 | 3 / 813 | 9254474 | 09.04.2017 13:59 | |
| * * | Очередной вопрос к коллективному разуму..
Кто нибудь может объяснить:
1.Возможность реализации указанного пункта с учетом всех нормативных требований?
2.Последствия для случаев когда это условие не выполняется?
3.Существуют ли случаи в которых данные |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Олег14 | 07.04.2017 15:57 | 0 / 269 | | |
| * * | Добрый день
Подскажите, а как связываются разные виды огнетушащих концентраций? (кг/м.куб и %)? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | hes | 07.04.2017 10:13 | 6 / 471 | Бонд | 07.04.2017 13:27 | |
| * * | Добрый день!
Обратился человек с просьбой сделать ОПС в небольшом кафе.
Когда начали обследовать помещение выяснили, что электрощитовая находится на КУХНЕ.
Вот собственно, прежде чем начинать что-то делать по ОПС, возник вопрос а примут ли |
=> | ПУЭ
п.7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь | |
 |  |
 |
| | | Shoozztr | 06.04.2017 0:06 | 4 / 402 | Shoozztr | 07.04.2017 12:51 | |
| * * | Доброго времени суток!Как понятно из темы,имеем многофункциональное девятиэтажное здание, 2 степени огнестойкости; КПФО Ф1.3, Ф3.1, Ф4.2; ККПО СО.
На первом этаже размещаются магазины, в их числе магазин по продаже охотничьих товаров. Второй этаж занима |
=> | Может еще кто мнение озвучит? Истина рождается в споре! | |
 |  |
 |
| | | Рая2 | 06.04.2017 8:48 | 6 / 300 | Дмитрий62 | 06.04.2017 22:31 | |
| * * | Доброе время суток. Подскажите пожалуйста такая, ситуация на объекте в 2011 году произведен НОР в котором имеется расчет риска, значения которого не превышает допустимого показателя.
1) НОР действительный 3 года, где это прописано?
2) Должен ли инспекто |
=> | А если проверка уже была и не учли расчёт из НОРа, то пытайтесь убедить инспектора в том, что от этого расчёт ложным не стал и что бы не привлекали к ответ | |
 |  |
 |
| | | samol555 | 06.04.2017 10:49 | 3 / 370 | abra121 | 06.04.2017 22:02 | |
| * * | Добрый день уважаемые специалисты!Такой вопрос. Есть помещение тепляка в котором нужно рассчитать площадь очага пожара.Есть площадь разлива нафталина 50 квадратов. Равна ли эти площади или нужно пересчитывать? |
=> | Однако углубился в тему!
НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ № ООН 1334 (UN1334)
НАФТАЛИН - tпл 80,3°C, tкип 217,7°C; d422 1,168; растворяется в бензол | |
 |  |
 |
| | | samol555 | 06.04.2017 14:17 | 2 / 309 | гешан | 06.04.2017 19:39 | |
| * * | Народ не подскажите может еще удельную скорость выгорания нафталина?Или может литературу, где можно это в литературе посмотреть. В интернете глухо что-то. |
=> | Везде пишут, что это кристаллическое вещество =cimurg911=
Нафталин плавится при 80 грд. и при этом вспыхивает, это не ЛВЖ. Жидкий нафталин-ГЖ. Скорость вы | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 05.04.2017 12:15 | 5 / 541 | Tomches | 06.04.2017 19:17 | |
| * * | Уважаемые знатоки норм. Наткнулся на п. 5.2 СП 16.13330.2011. Такие в нём есть слова:
«5.2. Для обеспечения предела огнестойкости (45 мин) для всех групп, согласно приложению В, открытых конструкций (см. независимо от расчетной температуры следует назнач |
=> | Почитайте тему на двг по этому поводу.
и п. 6.2 СП 53-102-2004:
И Вы поймете, что это результат безумного копирования.
В СП 53 речь идет о листовок про | |
 |  |
 |
| | | Егор | 05.04.2017 2:02 | 2 / 343 | Рустам74 | 05.04.2017 8:21 | |
| * * | Здравствуйте
Требуется сделать небольшой стенд, на котором можно будет имитировать возгорание от короткого замыкания в розетке.
Вот ломаю голову как сделать электрическую часть (и при этом не вызывать сработку аппаратов защиты в сети).
Нужна ваша кон |
=> | При коротком замыкании нагрев зависит от силы тока и не зависит от рабочего напряжения. Вам нужно сделать стенд работающий от низкого напряжения (через пон | |
 |  |
 |
| | | Diver | 03.04.2017 12:33 | 11 / 461 | Дмитрий К | 04.04.2017 10:55 | |
| * * | Есть ли нормируемое расстояние, на которое должен выступать кабельный проход через противопожарную преграду? |
=> | Diver, я согласен, может быть, пример, в этом контексте, не самый удачный.
Думаю, это не меняет сути подхода к решению Вашего вопроса. | |
 |  |
 |
| | | Так_прохожий | 29.03.2017 12:01 | 9 / 1568 | Так_прохожий | 03.04.2017 12:56 | |
| * * | Уважаемые товарищи! Возник вопрос следующего содержания: К какому классу функциональной пожарной опасности будет относиться здание отдельно стоящего (вне территории больницы) морга?! Или оно всё равно будет относиться к больнице и соответственно к Ф 1.1? |
=> | Mvit ® - судя по всему так оно и есть... | |
 |  |
 |
| | | gorg | 29.03.2017 13:06 | 9 / 397 | моемчистимстираем | 30.03.2017 14:31 | |
| * * | Коллеги. В сводном графике проверок стоит наш объект, но адрес указан не совсем верно. Номер дома не тот. Можем ли мы не допустить инспектора к проверке. Может быть у кого-то было такое в практике?
[gorg, Точнее формулируйте тему обсуждения. Пр |
=> | Внесения изменений в план возможно- вот только как на это отреагирует прокуратура,а ошибку (в адрес) допустил орган надзора. | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 29.03.2017 22:54 | 0 / 361 | | |
| * * | Добрый день.
На строительной площадке устанавливаются складские металлические контейнеры (блок-боксы) вплотную друг к другу по длиной стороне в одну группу.
Возникает вопрос - сколько штук контейнеров можно таким образом поставить? И можно ли в 2 этажа |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Кот Леопольд | 29.03.2017 22:14 | 0 / 283 | | |
| * * | Возможно ли применить требования пожарной безопасности к воздуховодам и вентиляционным установкам в помещениях стоматологической клиники? Касается ППР в РФ № 390 25.04.2012, п. 50. Есть ли еще требования подобного рода, обоснованные? Спасибо за помощь |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Vidumka | 13.03.2017 22:00 | 9 / 1609 | Timbu$ | 29.03.2017 20:23 | |
| * * | Доброго времени суток!
На строительной площадке располагаются временные помещения - бытовки, противопожарное расстояние между блоками (10шт. в блоке) должно быть не менее 15м, для экономии пространства на площадке было принято решение установить против |
=> | По сэндвичу замучаетесь REI доказывать, из газобетона проще стену сделайте, сертификат на 150 минут. | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 09.03.2017 19:24 | 30 / 475 | Админ | 28.03.2017 21:05 | |
| * * | Петербургский офис «Трансперенси Интернешнл» обвинил бывшего руководителя ГУ МЧС в Северной столице в конфликте интересов: дочь Леонида Беляева и ее муж занимаются бизнесом, связанным с противопожарной охраной. Также активисты нашли у семьи чиновника полт |
=> | БИдло,а вот хамить оппонентам не надо. | |
 |  |
 |
| | | cornet | 28.03.2017 6:43 | 4 / 258 | моемчистимстираем | 28.03.2017 11:54 | |
| * * | Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста! Имеет ли право инспектор ГПН напрямую заключить договор (платного преподавания в рабочее время) по обучению ПТМ работников на обслуживаемом им объекте? |
=> | Преподавать можно, но только не в рабочее (служебное)время.
По преподаванию на объекте им обслуживаемом, должны дать оценку компетентные органы. | |
 |  |
 |
| | | FIRE_MAN | 27.03.2017 18:55 | 5 / 696 | FIRE_MAN | 28.03.2017 11:17 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги, не могу найти низшую теплоту сгорания промывочной жидкости WD-40. Не подскажите в каком справочнике взять? |
=> | Всем спасибо. | |
 |  |