| | | 0612 | 18.04.2018 15:41 | 1 / 488 | Gidrant | 18.04.2018 15:49 | |
| * * | всем привет,у кого есть пример расчета путей эвакуации для универсамов ?
по какому принципу производится расчет?
пути эвакуации строятся к эвакуационным выходам или к тамбуру,откуда люди собственно и пришли?ведь рассматривается худший вариант ,когда люд |
=> | От таких вопросов - волосы начинают шевелиться... | |
 |  |
 |
| | | undead211 | 18.04.2018 13:17 | 1 / 663 | Gidrant | 18.04.2018 13:48 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, имеется офисное ппомещение в цокольном этаже, хотелось бы знать? Каким документом нормируется установка пожаротушения? Нужно ли вообще в офисном здании на цокольном этаже её устанавливать? и если да то каким руководящим документо |
=> | 1. Не хотелось.
2. СП5.
3. Да! Или нет...
4. Если да,то СП5. Если нет - то СП5.
Поднимитесь на второй этаж здания, и если там расположен офис и имее | |
 |  |
 |
| | | статист | 17.04.2018 10:38 | 6 / 705 | Bdfy | 18.04.2018 10:47 | |
| * * | Коллеги выручайте. Готовлю доклад по истории противопожарной автоматики. Содержания много, а вот визуального материала совсем нет. Подскажите, где можно найти изображения старинных извещателей и оповещателей (XIX век). Всякие уличные телеграфные кнопки, г |
=> | Можно в патентах найти старинные извещатели, вот например, Портативная электрическая пожарная сигнализация патент № US2446794 от 1890 года.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | RS-01 | 17.07.2014 16:18 | 14 / 12131 | 3salamandra3 | 17.04.2018 16:26 | |
| * *
 | Тема уже поднималась, но тем не менее хочу обсудить логику определения уровня звука постоянного шума для различных помещений. Уровень звука постоянного шума определяем по СП51, Таблица 1.
С учетом проекта нового СП3 Пункта А.2 ПРИЛОЖЕНИЯ А:
< |
=> | Спасибо за подсказку | |
 |  |
 |
| | | Shoozztr | 16.04.2018 12:26 | 2 / 597 | цвёльф | 16.04.2018 20:42 | |
| * * | День добрый!Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, когда прокуратура изменяет сроки начала плановых поверок ставя их на более ранний срок? То есть, проверка объекта запланирована на 01.09.2018 прокуратура передвинула на 01.02.2018 г. С момента посл |
=> | Они до сих пор существуют. У меня тоже.
Просто мы забиваем на эти изменения. Проверяем как ОНИ сделают. | |
 |  |
 |
| | | Medovarus | 14.04.2018 9:15 | 1 / 726 | Medovarus | 15.04.2018 10:49 | |
| * * | Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста о возможности замены уставленных насосов-повысителей типа КМ80-50-200 на тип АУПТ.ВН.15-02.2 для питания хозяйственно противопожарного водопровода... |
=> | ошибся немножко в первом посте... можно ли заменить насос КМ80-50-200 на GRUNDFOS cr 15-2-f-f-f-e-hqqe и нужен ли для этого вообще проект или достаточно сх | |
 |  |
 |
| | | Dok_87 | 14.04.2018 8:21 | 4 / 818 | Dok_87 | 15.04.2018 10:25 | |
| * * | Добрый день товарищи! Подскажите пожалуйста как рассчитать мощность насосов повысителей жилого 17 этажного дома на нужды внутреннего пожаротушения?
Высота дома- 51м.
Высота гарантированного напора водяного столба- 26м.
Расход- 5,2 л/ч на 2 струи. |
=> | Ок, будем думать | |
 |  |
 |
| | | Владимир7777 | 05.02.2018 23:56 | 5 / 828 | Владимир7777 | 15.04.2018 1:12 | |
| * * | Добрый день!
СП 4. п.7.14 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров.
В типовой лестнице расстояние между маршами 100мм. Стойки крепятся по бокам маршей. итого рас |
=> | Большое спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 10.04.2018 17:13 | 4 / 1290 | 65 | 14.04.2018 20:15 | |
| * *
 | Не предусматривается определение вида и количества огнетушителей для АЗС в «Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390» (с изменениями на 28 сентября 2017 года).
Переносные о |
=> | Спринклеры | |
 |  |
 |
| | | ибо | 10.04.2018 21:12 | 5 / 451 | Лекс | 11.04.2018 10:41 | |
| * * | трудно поверить, но уже несколько людей говорят, что нигде не могут найти-купить огнетушитель... наверное, это просто какая-то лень поискать в интернете? или действительно - огнетушители стали дефицитом? |
=> | Все запасы растащили)
В каждом мелком бутике ТЦ теперь красуется огнетушитель... | |
 |  |
 |
| | | Кардинал | 10.04.2018 10:17 | 2 / 583 | Лист 01 | 10.04.2018 11:53 | |
| * * | Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2018 № 419 "О типовом договоре на обучение, предусматривающем обязательство последующего прохождения гражданином Российской Федерации службы в федеральной противопожарной службе Г |
=> | А, уже разобрались) Во исполнение Указа Президента РФ от 26 октября 2017 г. N 518: "О некоторых вопросах прохождения службы сотрудниками федеральной п | |
 |  |
 |
| | | pspl | 05.04.2018 11:38 | 5 / 927 | RosFeder | 10.04.2018 7:23 | |
| * * | не подскажите, какие программные решения, чтобы помочь
в построении логического дерева событий по методике 404? |
=> | Уважаемый pspl ®, я несколько перепутал их ссылки.....
Программа "Построение дерево событий":
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | legolas | 09.04.2018 12:12 | 2 / 854 | legolas | 09.04.2018 13:16 | |
| * * | Коллеги, как Вы считаете, можно ли привлечь к адм.отвественности собственника поля, который не очистил его от сухой травы, где произошел пал, т.е. например,в рамках проверки сообщения об ином происшествии (имеется донесение о загорании сухой травы)выявлен |
=> | ув админ., по вопросу заброшенных участков в СНТ все понятно, а вот с полями пока сложности, хотя в п.17.1 ППР в РФ четко написано, что уборка от сухой тра | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 09.04.2018 11:11 | 0 / 660 | | |
| * * | Ищется таковой аппарат, распылитель огнезащитных смесей пневматический РОСП-1,5/0,6 ОЗ
В открытом доступе данных, кто производит и где купить, нет.
Производство ,вероятно, где-то в Подмосковье.
Прошу ссылку на сайт или другие координаты. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 09.04.2018 6:22 | 3 / 635 | Gidrant | 09.04.2018 11:10 | |
| * * | В потолке установлен клапан дымоудаления. И его установили так, что он выступает из потолка на 10 см. Является ли это нарушением? |
=> | если высота потолков менее 2,1 м, то является нарушением. | |
 |  |
 |
| | | Парапапарам | 06.04.2018 16:39 | 7 / 724 | Sega_171 | 08.04.2018 22:23 | |
| * * | Путин уволил одиннадцать генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК.
[ссылка] |
=> | Зачем 11 нужно было одного главаря "ВОРОБЬЯ" и ура...))) | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 02.04.2018 13:29 | 84 / 1496 | zvygin1964 | 08.04.2018 18:47 | |
| * * | Коллеги, просьба здесь писать все свои предложения для внесения их нормативно-технические документы по пожарной безопасности касаемо проектирования, строительства и эксплуатации ТРЦ. |
=> | Сухотруб Ф51 по улице прямо в верхний угол окна верхнего этажа - это тоже пожарный шест.
А Министерство физической культуры и спорта должно не лыжи реклам | |
 |  |
 |
| | | gorg | 06.04.2018 1:06 | 3 / 507 | пчеловод и К | 07.04.2018 9:24 | |
| * * | Коллеги, добрый день. В каких нормативных документах можно найти требования к зданиям с атриумами? Или только необходимо СТУ? |
=> | Если здание 1996 г., то на него должно было быть СТУ или достаточно было МГСН "Многофункциональные здания"?. Просто документация не сохранилась | |
 |  |
 |
| | | STING 1986 | 06.04.2018 11:09 | 1 / 564 | Legos | 06.04.2018 15:37 | |
| * * | Доброго времени суток!!!
Подскажите, возможно ли в подвале медицинского учреждения организовать рабочие места для пяти человек? Посещение пациентов подвала исключено.
|
=> | СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»
6.3.2 Помещения, размещение которых допускается в цокольных и подва | |
 |  |
 |
| | | Некуда бежать | 05.04.2018 17:35 | 9 / 650 | Volk_ | 06.04.2018 11:52 | |
| * * | Очень любопытное видео.Неужели правда?
[ссылка] |
=> | А в статье на сайте с интервью по Кемерово(временно исполняющего должность директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России М | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 05.04.2018 12:36 | 7 / 620 | трое пожарников | 05.04.2018 14:33 | |
| * * | Коллеги,есть ли какие-то требования ПБ для подобного рода объектов? |
=> | ув. ВотТакойНик ®, ст. 68 ТРоТПБ.
рассуждения:
Наверное, достаточно существующих ПГ от которых тушится существующая школа. С учетом муниципального финанс | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 29.03.2018 0:16 | 94 / 1298 | ВотТакойНик | 05.04.2018 13:06 | |
| * *
 | Предлагаю написать открытое письмо президенту по поводу ситуации с пожарным нормированием, холодной войной между МЧС и Минстроем, проблемами с проектированием, строительством, экспертизой и надзором.
С причинами и ошибками, которые привели к пожароо |
=> | Господа и граждане! Неистребима в России вера в доброго батюшку-царя и злых бояр.
Данное письмо - из той же оперы. Уж сколько таких писем было понаписан | |
 |  |
 |
| | | Оксана Бондаренко | 04.04.2018 13:10 | 4 / 363 | ALEX_SE | 04.04.2018 23:14 | |
| * * | Добрый день. Есть здание низкотемпературного склада, общей площадью 2300м2. Нужно оборудовать пожарными щитами (в связи с отсутствием внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения). Вопрос, сколько нужно щитов(категория В2 и по |
=> | Конусное ведро это известно а как Вы представляете себе конусную кувалду? :)))) | |
 |  |
 |
| | | Кот Леопольд | 03.04.2018 10:07 | 3 / 545 | Кот Леопольд | 04.04.2018 18:25 | |
| * * | В архивах и библиотеках установлены стеллажи и полки с металлическим и деревянным каркасом, горизонтальные плиты полок зачастую на которых из плит ДСП или древесины. На полках и стеллажах хранятся книги и документы (бумага). Есть ли смысл проводить огнеза |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | Почтовик | 03.04.2018 17:18 | 1 / 616 | Рустам74 | 04.04.2018 8:48 | |
| * * | Добрый день! ГПН Проверяли магазины в торговом центре и выявили нарушение в не отделенных складах от торговых точек соответствующими перегородками и противопожарными дверьми. Подскажите опираясь на букву закона, какой тип перегородки или преграды должен б |
=> | СП 4.13130.2013 п.5.5.2 «Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения … , за исключением п | |
 |  |
 |
| | | временный гость | 03.04.2018 14:26 | 0 / 552 | | |
| * * | Добрый день, коллеги! Подскажите может кто встречал или слышал о списке банков, осуществляющих выплату пенсий военным и сотрудникам силовых структур.Изменения в закон вроде внесены. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | pohz-nadzor | 02.04.2018 15:28 | 0 / 543 | | |
| * * | Здравствуйте, может у кого есть пример проекта на конструктивную огнезащитную обработку, можете скинуть на почту, kirill.kuzmenko50@gmail.com, заранее спасибо. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | пара | 02.04.2018 10:13 | 1 / 602 | uzdp | 02.04.2018 10:24 | |
| * * | Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста или отправьте к нормативке по след. вопросу. Есть адм-бытовое здание, 3 этажа. На первом этаже размещаются производственные помещения категории В3. От какой пож. сигнализации должны отключаться вентсистемы, обслуж |
=> | весь пожарный отсек, только лучше немного разнести по очередности отключения при значительных мощностях | |
 |  |
 |
| | | Kors | 29.03.2018 23:13 | 25 / 2043 | Витя | 02.04.2018 8:50 | |
| * * | Вопрос: можно ли установить электронный замок на двери запасного выхода? Ответ известен: нет! Об этом говорит каждый инспектор. Но конфликта, который сейчас придумали называть "конфликт инструкций между пожарными и силовиками" никто не отменял.. |
=> | Рустам74@ большое спасибо, что чётче и правильней сумел разъяснить. | |
 |  |
 |
| | | adelaida | 28.03.2018 11:30 | 21 / 848 | Вася | 01.04.2018 17:45 | |
| * * | Добрый день!
Проектируем утепление бревенчатого сруба на два этажа+подвал в виде вентилируемого фасада. Заказчик в качестве облицовки хочет блок хаус, чтобы сохранить облик деревянного здания. Направляющие тоже деревянные.
Размещается в нем ресторанно |
=> | Требования предъявляются по наихудшему варианту развития возможного события | |
 |  |