| * * | В СП 4 есть пункт:
"8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
- с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2 |
=> | Ув. один из них (в запасе) ® какой смысл зависимости высоты от ориентации подъезда? Думаю, никакого, чисто экономия. Допустим здание длинной 30 метров. Счи | |
 |  |
 |
| | | малахит | 14.05.2018 14:02 | 0 / 606 | | |
| * * | постоянная работа на длительную перспективу , зп белая 40 + премии , опыт , знания |
=> | | |
 |  |
 |
| | | интересненько | 10.05.2018 19:04 | 3 / 437 | koks | 11.05.2018 7:17 | |
| * *
 | Уважаемые специалисты, подскажите каким образом и по каким критериям отнести объект к МПЛ? Желательно со ссылкой на НПА или НДПБ |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 26.11.2014 11:31 | 26 / 2184 | LRoman | 10.05.2018 17:20 | |
| * *
 | Уважаемые знатоки норм. Проектируемое жилое здание. Высота здания балансирует около отметки 28 метров. Высота у нас определяется «высотой расположения верхнего этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожар |
=> | Ув. Асашай ®, большое спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Polyak31 | 10.05.2018 13:25 | 2 / 468 | антон ОНД | 10.05.2018 14:23 | |
| * * | Здрасьте, коллеги! Вопрос такого плана. В территориальный орган надзорной деятельности поступило требование прокуратуры о проведении внеплановой проверки объекта защиты на основании обращения гражданки "Х" о нарушениях требований пожарной безопа |
=> | проверяешь всё как при плановой проверке от и до | |
 |  |
 |
| | | Котэ | 08.05.2018 19:35 | 9 / 650 | Dvapyatdesyat | 10.05.2018 11:08 | |
| * * | Доброго всем!
Срочно ищу работу! Жизненная ситуация не позволяет долго искать... Коллеги, может кто слышал-знает, где требуются ведущие инженеры/главспецы по слаботочке?
|
=> | Посмотрите ООО Ловител.
Недавно предлагали мне работу этого профиля. Зп хорошая. Есть на hh вакансии их. | |
 |  |
 |
| | | beldimon | 07.05.2018 20:57 | 4 / 794 | beldimon | 08.05.2018 22:39 | |
| * * | Здравствуйте.
Допускается ли такая лестница в 4х этажном многоквартирном жилом доме?
[ссылка]
Я полагаю, что не допускается, т.к. это не лестничная клетка, а открытая лестница на все 4 этажа, |
=> | Всем спасибо. Сегодня с экспертом проконсультировался. Он подтвердил, что при соответствующем пределе огнестойкости стен, площадок и перекрытий пространств | |
 |  |
 |
| | | Не грамотный | 06.05.2018 9:20 | 10 / 579 | Кобра | 08.05.2018 15:45 | |
| * * | Уважаемые друзья, нужна Ваша консультация.
Проверяю ОМС, небольшой город, 12000 чел., т.е. наружное ППВ требуется от водопроводных сетей с ПГ.
ОМС своим постановлением закрепило за собой помимо гидратов несколько пожарных водоемов.
Вопрос, законно ли п |
=> | А с чего это вдруг выполнение ч.3 ст.68 ФЗ № 123 возлагаете на ОМС, у них обеспечение первичных мер пожарной безопасности-т.е. обеспечение надлежащего сост | |
 |  |
 |
| | | Вася | 07.05.2018 23:27 | 1 / 515 | Админ | 07.05.2018 23:54 | |
| * *
 | Ребят, какие города начали проверять?на наличие птв,пожарной техники,и личного состава в целом. |
=> | Ну ведь есть уже такая ветка
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 04.05.2018 9:19 | 0 / 830 | | |
| * * | У болида есть серия косячных приборов производимых в период с мая по август 2012
[ссылка]
Суть этих приборов в том, что при подачи на прибор питания, возможно самопроизвольное включение выхода(выходов).
Был |
=> | | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 03.05.2018 11:25 | 6 / 1293 | один из них (в запасе) | 03.05.2018 22:02 | |
| * * | ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.
приложение Б п.Б.1 гласит:
"В лифтовом холле на основном посадочном (назначенном) этаже, где осуществляется вход пожарных в кабину лифта, должны быть предусмотрены ниша или ш |
=> | Да, точно, обсуждали.
Похоже за 3 года так ничего и не изменилось.
Лестницы в проекте мы никогда не закладывали и экспертиза нам тоже никогда замечаний н | |
 |  |
 |
| | | spartak880113 | 28.04.2018 13:31 | 3 / 838 | zuzik77 | 01.05.2018 13:14 | |
| * * | сегодня получил жалобу о нарушении требований пожарной безопасности при эксплуатации магистрального нефтепровода ''''Дружба'&
#39;''. В частности, житель требует выполнить обвалование нефтепровода. Есть ли какие - то требования пожарной без |
=> | Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Правила пожарной безопасности на объектах организаций системы "Транснефть"
РД-13. | |
 |  |
 |
| | | трое пожарников | 05.04.2018 15:54 | 41 / 1410 | Ждун | 28.04.2018 11:04 | |
| * * | Мне кажется логичным, если письмо письмо будет написано и направлено от НСОПБ. Одно дело пиариться для продвижения своих шкурных вопросов, другое - сделать общественно полезное дело.
И поощрить от НСОПБ на 17.04 топикстартера.
[ Начало с |
=> | Надо ждать , после майских только думать | |
 |  |
 |
| | | ИВАН | 25.04.2018 9:32 | 4 / 727 | Bdfy | 28.04.2018 10:12 | |
| * * | Добрый день!!!
Помогите разобраться в нескольких вопросах.
1) В помещении 55 кв. м. установлено три дымовых пожарных извещателя. На вопрос, зачем три когда оповещение запускается при сработке двух извещателей, проектировщик пояснил что третий на всякий |
=> | 1. "Вечная" тема 1-2-3 с точки зрения MTBF
Миф и реальность [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | yannay | 07.08.2016 13:57 | 6 / 716 | Lekin | 27.04.2018 15:28 | |
| * * | Здравствуйте. СП 10 требует следуещее в п. 4.1.3
В производственных и складских зданиях, для которых в соответствии с таблицей 2 установлена необходимость устройства ВПВ, минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, определенный по таблиц |
=> | Честно порылся на АВОКе, ничего не нашел.
Дискутировал сегодня с МЧС как раз по этому пункту 4.1.3 СП 10. "минимальный расход воды на внутреннее п | |
 |  |
 |
| | | Route | 27.04.2018 2:38 | 0 / 600 | | |
| * * | Здравствуйте! Запутался немного. Есть 2-ое здание Ф4.3, в него встроен гараж на 4 машины и под одной из машин яма для обслуживаниям. Значю, что если в автостоянке надо сделать предприятие ТО, то его надо отделять от стоянки глухими про-ми стенами 2-го тип |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Инженер | 20.04.2018 18:56 | 105 / 1604 | статист | 26.04.2018 21:42 | |
| * *
 | Коллеги, советую посмотреть новое видео о проблемах в структуре
[ссылка]
[Сопровождайте ссылку анонсом. Это не просто "видео", это "наше ясно солнышко" думку глаголит.]
БесогонTV «Сколько должно ещ |
=> | Уважаемый Федот, я уже пенс. В моём отделе все гражданские, пожарник - я один. Половина телек вообще не смотрит, половина думает исключительно телеком. "Бе | |
 |  |
 |
| | | ибо | 25.04.2018 23:28 | 0 / 676 | | |
| * * | удивительно... просто поразительно, как удалось снять такую антирекламу МЧС... там продемонстрированы все гнилые места МЧС, причем все эти показанные недостатки (мягко сказано) представляются достоинствами... не призываю комментировать этот сериал, но, на |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Route | 24.04.2018 20:47 | 3 / 706 | Route | 25.04.2018 0:22 | |
| * * | Вечер добрый! Знаю, что было много тем по этому вопросу, но вдруг что-то поменялось. Помогите, пожалуйста:
1. Верно ли я понимаю, что все помещения, которые по НПБ 101-95 входят в здание депо (помещения пожарных машин, мойка, помещение ТО машин и т.д.) |
=> | Просто когда депо состоит из стоянки с пожарной техникой и помещений, перечисленных в НПБ 101-95, то тут хотя бы понимаешь, что это депо. А когда к такому | |
 |  |
 |
| | | Тот самый | 01.02.2016 15:48 | 38 / 1527 | Коля | 23.04.2018 22:57 | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, желательно утвердительно и со ссылкой на соответствующий документ, могу ли я как действующий сотрудник МЧС обучиться и получить соответствующее удостоверение, которое бы подтверждало, что я аккредитован на эксперта имеющего право о |
=> | А 660 приказ после вступления в силу 69-ФЗ уже по экспертам никак. Только действуют те эксперты которые по нему аттестованы до закона | |
 |  |
 |
| | | Оксана Бондаренко | 20.04.2018 14:17 | 5 / 631 | gsg | 23.04.2018 16:00 | |
| * * | Добрый день. Есть помещение склада категории В1(степень огнестойкости здания II) необходимо разместить кабинет кладовщика и туалет(эти два помещения расположены рассосредоточенно). Впорос: нужно ли рассматривать это как встройки и выгораживать противопожа |
=> | Интересный вопрос. Вы хотите использовать кровельную панель в качестве перекрытия, но перекрытие должно соответствовать требованиям по признаку REI. В серт | |
 |  |
 |
| | | horsof | 21.04.2018 11:10 | 2 / 793 | Админ | 21.04.2018 12:26 | |
| * * | Уважаемые! А НЕ ПОРА БЫ ВАМ ОБРАТИТЬ СВОИ МУДРЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА такую милую, на первый взгляд,региональную забаву-сбор макулатуры. В этом году рапортовали первыми о начале сбора-Аксай и Батайск! Все красиво пишут, о годе экологии, Но, задумайтесь! Складирован |
=> | Ув horsof Видимо вы не прочитали правила коль вместо их выполнения продолжаете КАПСЛОЧИТЬ и публично спорить с Админом. В случае продолжения мы вынуждены б | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 20.04.2018 7:28 | 5 / 846 | CCM | 21.04.2018 1:12 | |
| * * | Обычно инспектор смотрит, открыт или заперт выход. Но почему-то все упускают из виду следующее:
35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых |
=> | Опять непонятки... | |
 |  |
 |
| | | Muhammad1990 | 20.04.2018 11:31 | 1 / 543 | zain | 20.04.2018 15:35 | |
| * * | Добрый день. Имеются два здания школы , которые соединены между собой переходом. Два корпуса школы 3х этажные, а переход осуществляется через второй этаж здания. И вот в чем суть. Кровля перехода упирается в окна третьего этажа корпусов школы. Кровля с де |
=> | Ну возможно усмотреть нарушение п. 5.4.19 СП 2.13130.2012, однако скорее всего здание построено давно, а вот в старых документах не нашел про это | |
 |  |
 |
| | | skw2 | 19.04.2018 14:54 | 3 / 677 | VEARUS | 19.04.2018 19:28 | |
| * *
 | Ребят будет ли премия ко дню пожарной охраны ? |
=> | Пришли сегодня на карту деньги 8700 р. Спасибо Министру!!! | |
 |  |
 |
| | | DimaN | 17.04.2018 10:11 | 8 / 686 | ant65 | 19.04.2018 17:45 | |
| * * | Всем привет!
Подскажите, пожалуйста такой момент: торговый центр 3 этажа(у которого АПТ, дымоудаление, СОУЭ 4 типа). К нему пристроена пристройка с офисами через противопожарную стену 1го типа. Проход через лестничную клетку. Делать в офисах тоже само |
=> | п.3.3 СП3.131.30.2009 СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматиче-
ской установкой пожарной сигнализации или по | |
 |  |
 |
| | | VSon | 19.04.2018 11:53 | 5 / 572 | ALEX_SE | 19.04.2018 17:08 | |
| * * | Доброго времени суток форумчане. Интересно, как реализуется п. 38 ППР "На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.".
Интересу |
=> | Как что? пойдет аккредитоваться на эксперта-аудитора. После чего поставит батарейки :)
По факту идиотизм а на деле как я указал.. Конечно не везде. | |
 |  |
 |
| | | Непобежденный | 10.04.2018 9:50 | 33 / 1117 | остатки ГПН | 19.04.2018 12:51 | |
| * * | Все мы ждем изменений в стране, в ведомстве. С осторожностью обсуждаем предполагаемые отставки. Кое где мелькают фамилии кандидатов на министерское кресло, а на информацию о реформировании министерства уже почти не реагируем. А могли бы мы сами назвать че |
=> | Чтобы понять сейчас пожарного, надо должность министра образования и социальной политики совместить с должностью министра здравоохранения. | |
 |  |
 |
| | | Gun | 18.04.2018 20:41 | 2 / 474 | Gun | 19.04.2018 9:33 | |
| * * | Добрый вечер уважаемые специалисты п.8.3.5 СП 1.13130.2009. А именно, таблица 28 говорит нам общем количестве человек допустимом на лестнице 3-го типа (например для второго и третьего этажа 50 человек при классе к.о. С0 и степени огнестойкости III. Или с |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 26.03.2018 10:36 | 24 / 2173 | студент | 19.04.2018 9:02 | |
| * * | Коллеги, кто-нибудь рассчитывал! категории таких помещений, как связевая, релейная, кроссовая, аппаратная, серверная?
Можете поделиться? |
=> | Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны в
аппаратном блоке.
Площадь помещения составляет 2,4 м2, высота до перекрытия (покрытия)
составл | |
 |  |
Список с