| * * | Добрый день, форумчане! Прошу разъяснить ситуацию п.4.2.6. СП 1.13130.2009
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
б) помещений |
=> | Направление открывания двери из помещения (в котором одновременно пребывает не более 15 человек) в коридор не нормируется (т.е. можно открывать "на се | |
 |  |
 |
| | | Molchackiy | 17.08.2018 9:43 | 6 / 765 | Molchackiy | 20.08.2018 11:00 | |
| * * | Помещения магазина, все кроме разгрузки и торгового зала, находятся в подвале. Туда из разгрузки ведёт лестница второго типа, без отдельного выхода наружу. Лестничная клетка служащая эвакуационным путем из подвала находится вне арендованных помещений, по |
=> | morozofkk ® подскажите пжл - я ошибся с высотой - она менее 28 метров, и по
7.1.16 В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и конс | |
 |  |
 |
| | | Romeusska | 19.08.2018 15:30 | 3 / 993 | artchem | 20.08.2018 10:37 | |
| * * | Здравствуйте! Коллеги подскажите, кто знает низшую теплоту сгорания петролинейного эфира. Формула C7H7BrMg. Может подскажете как посчитать. Нигде найти не могу. |
=> | Госпаддя, лопни мои глаза инженера-химика........эфир всю жизни был петролейный, откуда в прямогонной фракции углеводородов взялись магний и бром?
Тепло | |
 |  |
 |
| | | КонстантинФ | 16.08.2018 21:56 | 2 / 751 | Viss | 17.08.2018 0:20 | |
| * * | Добрый день.
Имеем кабель оповещения (100 В) ГОЧС в исполнении FR.
И кабель диспетчеризации лифтов тоже в исполнении FR.
Ну и сюда же можно отнести кабель интерфейса, объединяющий контроллеры СКУД (как бы сигнал на разблокировку по нему предается) - то |
=> | Смотря как посмотреть. В общем случае СП6 запрещает, но если отнести АДИС и СКУД к составу СППЗ, то можно совместно проложить.
Определения ФЗ-123 плавающи | |
 |  |
 |
| | | beldimon | 07.07.2018 17:39 | 19 / 1881 | beldimon | 15.08.2018 13:49 | |
| * * | Здравствуйте.
Имеется эвакуационный коридор в производственном здании общей шириной 3 метра (от стены до стены).
Нормативный путь эвакуации имеет ширину 1,5 м.
Можно ли в коридоре размещать стояки водопровода, канализации, технологический трубопровод в |
=> | Вывод следующий: трубы в коридоре можно (СП 1.13130.2009 п.4.3.3), если они обеспечивают беспрепятственное движение людей (статья 53, п.2(2) ФЗ-123). Для | |
 |  |
 |
| | | beldimon | 12.08.2018 22:00 | 5 / 796 | beldimon | 15.08.2018 13:32 | |
| * * | Здравствуйте.
Стоит ли принимать во внимание требования СП 56.13330.2011, если они противоречат требованиям пожарных норм СП1.13130.2009 или СП4.13130.2013?
Чисто для примера:
СП56.13330.2011 п.5.19 Внутренние открытые лестницы (при отсутствии стен лес |
=> | morozofkk ®, мнение Ваше мнение понятно, хоть я с ним и не согласен. Спасибо.
Я считаю для площадок в пом. категории В так:
- более 400 кв.м. - 2 лестни | |
 |  |
 |
| | | Олег | 10.08.2018 14:51 | 3 / 934 | Олег | 15.08.2018 10:39 | |
| * * | Всем доброго дня. После проверки инспектором вылезла проблема. У нас call-центр в здании бывших производственных цехов. Имеется два выхода. Один на улицу, другой (и в нем проблема) выходит в галерею. Это проход между бывшими цехами закрытый крышей. В этой |
=> | Вот именно сказал. Планов БТИ, проектов и т.д. НЕТ! Это же старые цеха производственные. В конце галереи ворота из профнастила, стены нет. План эвакуации к | |
 |  |
 |
| | | anton064 | 14.08.2018 18:11 | 5 / 754 | Anton064 | 14.08.2018 21:37 | |
| * * | Ребята, не можем разобраться в простом вроде бы вопросе. Имеется торговый центр 3 этажа, каждый этаж по 4500 кв.м. Между этажами 2 лестницы в разных углах, был проем для проезда авто (рампа) теперь открытая лестница. Так вот не можем понять, нужно ли нам |
=> | Штора прямоугольная, закрывающая открытые лестницы. Сделать стационарные перегородки вокруг лестницы с дверями можно, но теряется внешний вид торгового зал | |
 |  |
 |
| | | DVR | 14.08.2018 18:42 | 0 / 770 | | |
| * * | Доброго времени суток. Помогите разобраться. Имеется отделочный материал - панели алюминиевые композитные "BILDEX". Класс пожарной опасности - КМ1 (имеется сертификат). Согласно табл. 28 123-ФЗ данный материал можно использовать для отделки кори |
=> | | |
 |  |
 |
| | | СергейКо | 14.08.2018 14:42 | 0 / 603 | | |
| * * | Добрый день.
Требуется инженер-проектировщик технологической части автоматических установок водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода.
Знание установок пенного и газового пожаротушения приветствуется.
Объекты производственно |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Уставший | 12.07.2018 15:55 | 11 / 883 | Уставший | 14.08.2018 14:17 | |
| * * |
Имеем в прошлом производственное здание. Большая часть его взята в аренду и устроен супермаркет площадью 2900м2. Оставшаяся часть площадью около 1000м2 автосервис. У организаций разные хозяева и режим работы. Между ними имеется глухая противопожарная ст |
=> | пенсия2010 ®
Согласен с Вами, и был изначально согласен что требование не правильно истолковано. Но при письме в ГУ по Санкт -Петербургу, получили ответ ч | |
 |  |
 |
| | | beldimon | 03.08.2018 13:41 | 6 / 675 | beldimon | 11.08.2018 17:52 | |
| * * | Здравствуйте.
В производственном здании объемом более 500 куб.м, категории В имеются протяженные кабельные сооружения (каб.тоннели).
Нужно ли предусматривать в них тушение от пожарных кранов, если напряжение в кабелях при пожаре не отключается по технол |
=> | СП10.13130.2009 "4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного | |
 |  |
 |
| | | 1704 | 03.12.2015 12:02 | 8 / 1024 | Местный житель | 11.08.2018 15:26 | |
| * * | Доброе утро, коллеги!!! Интересно Ваше мнение и возможный опыт по исследованию пожаров и установлению их истинных причин. К нам обращаются граждане и организации (в том числе страховые) с просьбой провести независимое расследование причин возникновения по |
=> | Выскажу крамолу, предполагаю, что не всем понравится.
Функция дознавателя (по УПК) на пожаре, установить есть состав преступления или нет. Не его зада | |
 |  |
 |
| | | undead211 | 10.08.2018 8:03 | 7 / 1770 | undead211 | 11.08.2018 7:42 | |
| * * | Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю. Согласно "ппр 390 7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими места |
=> | Понял спасибо. | |
 |  |
 |
| | | undead211 | 10.08.2018 12:39 | 9 / 1120 | Лист 01 | 10.08.2018 15:36 | |
| * * | Подскажите пожалуйста кто знает? В Каком случае необходимо проводить противопожарные тренировки? Завсит от количества людей в офисе или от производства?
[Ув. undead211 Пожалуйста чуть подробнее конкретизируйте вопрос в теме при открытии обсужде |
=> | То есть вводный инструктаж - это как раз тот самый "случай". | |
 |  |
 |
| | | Olur | 09.08.2018 11:52 | 5 / 796 | Не мудрый | 10.08.2018 8:51 | |
| * * | Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в вопросе. На балансе имеются три пятиэтажных жилых многоквартирных дома, где на каждом этаже установлены пожарные краны. Ранее проводились испытание данных кранов раз в полгода. На данный момент возникли разн |
=> | Или демонтировать если действующее законодательство не предусматривает ВПВ. Но если ВПВ на объекте есть даже если он не требуется его нужно эксплуатировать | |
 |  |
 |
| | | Alex112 | 07.08.2018 14:54 | 9 / 752 | firesafetyblog | 09.08.2018 18:15 | |
| * * | Всем привет. Может кто подскажет как правильно сделать.
Есть у нас здание,там, к примеру,состоит из следующих частей:
- административная часть
- производственная часть, например сыры плавят
- встроенная котельная с газопроводом,
- есть еще склад ла |
=> | Ув. Дамир, факельное горение возникает на газопроводе со сжатым газом. | |
 |  |
 |
| | | Tushu | 09.08.2018 16:43 | 1 / 854 | AlexxSpb | 09.08.2018 17:27 | |
| * * | Добрый день! В комплекте огнетушителя ОУ-55 идет шланг 3 м, можно ли использовать шланг длиною 20 м? не будет ли потери давления и снижения эффективности тушения? спасибо. |
=> | Все что могу сказать: потеря давления будет однозначно. | |
 |  |
 |
| | | аноним | 07.08.2018 17:56 | 6 / 1013 | аноним | 09.08.2018 0:09 | |
| * * | Добрый день! Встал вопрос в переводе помещений технического этажа в жилое. Весь этаж построен как творческие художественные мастерские, но по сути полностью используется как жилье.
Вопрос во что можно упереться, если само здание (без учета тех.этажа) мен |
=> | Действующая редакция сп 54 (смотрел на сайте минстроя) отправляет к определению высоты здания на п. 3.1 сп1:
3.1 высота здания: Высота здания определяется | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 08.08.2018 10:20 | 3 / 698 | adgernaut | 08.08.2018 20:43 | |
| * * | Если кто знает, в 2006 году было ли такое требование как:
При снятии напряжения клапан дымоудаления должен сохранять свое текущее положение?
Если было, то где его можно посмотреть? |
=> | Были требования и в старых нормах, до 2009. Я находил. Попробую сейчас тоже откопать | |
 |  |
 |
| | | Мария Александровна | 08.08.2018 10:28 | 5 / 792 | Volk_ | 08.08.2018 12:18 | |
| * * | Требуется специалист со знанием системы контроля и управления противопожарной защиты (СКУ ПЗ)
Должность: Ведущий инженер, Главный специалист
Требуемый опыт работы по профилю: от 4 лет
Обязанности:
* Формирование требований к СКУ ПЗ
* Анализ проектн |
=> | @@@Знание основного оборудования СКУ ПЗ производства Болид, Рубеж, Schrack, ESMI/Schneider, Siemens и их характеристик@@@
РАСУ Тензор не использует? | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 08.08.2018 10:14 | 5 / 953 | Брандмауэр-СБ | 08.08.2018 10:43 | |
| * *
 | Помогите разобраться.
Имеется жилой дом (15 этажей). Противодымная защита.
Выход на лестницу проходит через лифтовой холл. Холл отгорожен от коридора противопожарной дверью. Подпор воздуха и в лифтовую шахту и на лестницу(Н2).
Вопрос: какая до |
=> | Спасибо Крюгер ®
Вопрос закрыт. | |
 |  |
 |
| | | beldimon | 07.08.2018 11:30 | 2 / 632 | beldimon | 07.08.2018 15:23 | |
| * * | Здравствуйте.
В здании Ф5.1 (высота 29 м с 2мя подземными этажами, I степень огнестойкости, C0) предусмотрена единая лестничная клетка с 2мя типами - на отм. ниже 0.00 типа Н3, на отм. выше 0.00 типа Н2.
Как положено, на уровне 0.00 в лестничной клетке |
=> | В итоге, это одна незадымляемая лестничная клетка с 2мя типами Н2 и Н3?
Пожарный отсек один. | |
 |  |
 |
| | | Volk_ | 07.08.2018 12:50 | 0 / 687 | | |
| * * | Где? Где возмущение сотоварищей о наглом Тензоре? (в продолжение [ссылка] – см. конец темы) НА ГЛАВНОЙ сайта появилась новость
"Системы пожарной безопасности из Дубны будут поставлять для турецкой АЭС. На заводе «Тензор» |
=> | | |
 |  |
 |
| | | p of d | 04.08.2018 15:06 | 4 / 832 | p of d | 05.08.2018 14:29 | |
| * * | Добрый день. Нет времени поиском заниматься, поэтому посоветуйте:
Есть помещение раздевалки для работников. В этом помещении имеется помещение которая по тех.паспорту БТИ кладовая(4 кв. м).
Кладовая является по сути складским помещением , а значит кате |
=> | Неправильно выразился. Есть что посоветовать? | |
 |  |
 |
| | | for_you_13 | 01.07.2014 11:32 | 4 / 6111 | Алексей | 03.08.2018 13:56 | |
| * *
 | Здравствуйте, Уважаемые! Эксперт прислал замечание, изменить высоту тех.подполья с 1.6 м на 1.8 м. Ссылается на СНиП 21-01-97(4.2.9. В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.) Строители не хотят не менят |
=> | СП 4.13130.2013 7.8 На технических этажах, в том числе в технических подпольях и на технических чердаках, высота прохода должна быть не менее 1,8 метра, на | |
 |  |
 |
| | | Muhammad1990 | 31.07.2018 19:04 | 8 / 743 | Time | 02.08.2018 12:55 | |
| * * | Добрый день. Банкетный зал объемом 6 тыс.метров куб. Класс конструктивной пожарной опасности С1. Имеется два выхода по 1,2 метров шириной. Вместимость 700 человек зала. Вот нужно узнать необходимую ширину эвакуационных выходов. Помогите. |
=> | GRIN [02.08.2018 12:34:43]проще некуда) я же указал выше п. 4.2.4 уже. 4,52 м каждый уж тогда. Просто, как я выше писал, тут одной шириной можно и не отдел | |
 |  |
 |
| | | naturalist | 19.07.2018 9:54 | 8 / 956 | naturalist | 02.08.2018 9:46 | |
| * * | Предлагаю использовать идею создания линейки аппаратов на базе тракторов , квадроциклов, мотокультиваторов способных экстренно и с целью профилактики, расчищать противопожарные полосы как в зарослях травы так и в хвойной подстилке, особенно в хвойной подс |
=> | Пишу для молодёжи из технопарков, предполагаемый механизм действия. Рабочий орган состоящий из сдвоенных рабочих органов мото культиватора находится в плав | |
 |  |
 |
| | | boggart | 18.07.2018 15:35 | 6 / 815 | Виталий ГОЧС и ПБ | 02.08.2018 8:01 | |
| * * | Здравствуйте! помогите разобраться, нужно ли делить на отдельные пожарные отсеки жилое здание с деревянными перекрытиями, если в нем на первом этаже расположены магазины и предприятие общественного питания с производственным помещением? |
=> | СП 163.1325800.2014 КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ Правила проектирования и монтажа.
В данном документе можно найти ре | |
 |  |
 |
| | | Крюгер | 27.07.2018 10:55 | 10 / 614 | Крюгер | 31.07.2018 11:30 | |
| * * | Дружественная мне проектная организация ищет периодически приходящего специалиста. Круг задач: консультации и разработка раздела 9.
Финансовые отношения - договорные.Загрузку обещают стабильную и долгосрочную.
Фирма занимается проектированием зданий ж |
=> | Joprst ®. Издержки времени. Меня, как одного из старейших обитателей форума, знают как действующего в Москве.
Кстати, по моим рекомендациям они уже, вроде | |
 |  |