| * * | Здравствуйте!
Получили предписание о нарушении п.4.2.1 СП 1.13130.2009, из помещения столовой школы на втором этаже отсутствует второй эвакуационный выход. Посоветуйте как быть согласно п.8.1.14 В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа з |
=> | Шлите их лесом и подавайте декларацию правильно оформленную. | |
 |  |
 |
| | | gorg | 14.09.2018 7:59 | 1 / 909 | Gidrant | 14.09.2018 10:48 | |
| * * | Добрый день, коллеги. Есть трехэтажное здание. Внутри одна из двух лестниц открытого типа, ведущая с зала первого этажа до третьего. Нужны ли в данном случае какие-то дополнительные требования пожарной безопасности. Спасибо |
=> | Тут бы с основными требованиями разобраться... | |
 |  |
 |
| | | nND | 13.09.2018 16:12 | 0 / 697 | | |
| * * | На какой максимальны срок выдается заключение нор на 3 года или исходя из категории риска объекта по аналогии периодичности плановых проверок. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | spartak1301 | 11.09.2018 16:44 | 4 / 1937 | 10 | 13.09.2018 11:45 | |
| * * | Является ли нарушением требований пожарной безопасности попадание воды на электрооборудование в результате протекание крыши в здании? Кто в настоящий момент контролирует состояние электрической проводки в здании? |
=> | 42. Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроуста | |
 |  |
 |
| | | УНДиПР | 12.09.2018 15:31 | 5 / 807 | 280320 | 12.09.2018 18:26 | |
| * * | согласно требованиям ФЗ №131 основаниями для проведения внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления являются обращения граждан, юр. лиц, информации от гос. органов о фактах нарушени |
=> | не думаю, что прокуратура будет утруждаться по каждому нашему предписанию, особенно после массовых проверок ОМСУ по поручению Правительства РФ в этом году. | |
 |  |
 |
| | | artax | 11.09.2018 10:09 | 5 / 937 | kolobok50 | 11.09.2018 14:41 | |
| * * | Всем доброго утра! Буду очень признателен ,если ответите на мой вопрос. Кто на предприятии несет материальную ответственность за пожарное имущество (ОП,пожарные рукава, пожарные щиты)? Может ли за это отвечать специалист по пожарной безопасности? Если мож |
=> | если должность отсутствует в списке, то согласно ст. 244 ТК РФ взыскание будет происходить по общим правилам согласно раздела 11 ТК РФ | |
 |  |
 |
| | | xorn | 10.09.2018 16:53 | 6 / 884 | Вечный_студент | 11.09.2018 12:39 | |
| * * | Уважаемые проектировщики, подскажите как определить требуемую мощность насоса для АУПТ склада.
Склад 3366м2, высота склада 7 метров, складирование стеллажное до 5,5 метров, складирование бытовой химии в горючей упаковке.
Помогите разобраться, сам не пр |
=> | В таком случае делается проект, определяются необходимые параметры насоса и сравниваются с параметрами тех насосов, что уже установлены. | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 10.09.2018 18:51 | 2 / 882 | 459-85 | 11.09.2018 11:00 | |
| * *
 | Добрый день. Скажите пожалуйста нормируется ли расстояние от оси железной дороги предприятия до станционных путей общего пользования? |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Molchackiy | 11.09.2018 9:39 | 2 / 832 | Molchackiy | 11.09.2018 10:40 | |
| * * | Имеется торговый зал площадью менее 800м2, с расстояниями до эвакуационных выходов наружу менее 25 м, то есть мы вроде бы как попадаем под п.7.3 "е" Сп7 и вентиляцию делать не обязаны. Но есть замечание, что согласно п 8.5:
"Для естественн |
=> | Да, это первый этаж встроено-пристроенного этажа.
Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Tempo | 29.08.2018 12:53 | 7 / 1015 | кпувве | 10.09.2018 17:52 | |
| * * | Добрый день!
Возник интересный спор с коллегами.
Ситуация: арендуется три смежных офисных помещения площадью 12, 12 и 25м2. На этаже в коридоре есть два свежих ОУ-5, которые принадлежат владельцу здания, расстояние из самого дальнего угла каждого арен |
=> | Установите ОП-4(з)АВСЕ...для всех классов пожаров.
Про ОУ почитайте информацию.
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | gorg | 06.09.2018 8:56 | 2 / 576 | morozofkk | 07.09.2018 12:08 | |
| * * | Добрый день. Подскажите, из офисного помещения есть выход на лестничную клетку. Какие должны быть двери? Спасибо. |
=> | СП 1.13130.2009
п.8.3.8. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отде | |
 |  |
 |
| | | GMG | 06.09.2018 16:14 | 1 / 664 | newtrad | 06.09.2018 18:02 | |
| * * | Здравствуйте ув. специалисты!!! ПОдскажите пожалуйста, для каких зданий можно использовать упрощенную аналитическую методику расчета эвакуации? В методике 382-ой говорится, что выбор способа определения расчетного времени эвакуации производится с учетом с |
=> | Методики равнозначны, можно использовать любую. Но по упрощенной модели не получится посчитать разветвленные пути эвакуации. Поэтому ее лучше использовать | |
 |  |
 |
| | | spartak1301 | 05.09.2018 12:59 | 3 / 746 | 10 | 05.09.2018 16:15 | |
| * * | Двухэтажное кирпичное здание - придорожное кафе с номерами для посетителей. 1 этаж кафе, 2 этаж номера. Межэтажное перекрытие деревянное.
Необходимо ли отделять противопожарными преградами кафе от части здания с номерами для посетитителей? ( будет ли в |
=> | статья 83 7. ФЗ 123-
Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольно | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 05.09.2018 9:23 | 0 / 1218 | | |
| * * | В первые столкнулся с подобным, если есть специалисты, дайте разъяснение.
Ситуация такая:
Есть подпор воздуха в незадымляемую лестницу и в шахту лифта.
При работе противодымной вентиляции двери открыть очень сложно.
В результате Застройщик "почин |
=> | | |
 |  |
 |
| | | xorn | 31.08.2018 14:15 | 7 / 912 | Гость | 04.09.2018 14:23 | |
| * * | Уважаемые специалисты, помогите понять требования п. 5.4.13 СП- 2
В пункте сказано, что: Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над кровлей примыкающего отс |
=> | ...меня тоже интересует такой вопрос в случае если здание Т-образной формы и один из отсеков пристраивается в средней части,.....
или Г образной формы. | |
 |  |
 |
| | | Beatriche68 | 04.09.2018 13:16 | 1 / 747 | 10 | 04.09.2018 13:18 | |
| * * | Господа, нужно ли обрабатывать огнезащитным составом/подвергать конструктивной огнезащите, наружную лестницу для эвакуации со 2 этажа здания детского сада? |
=> | нет | |
 |  |
 |
| | | gorg | 30.08.2018 15:53 | 5 / 1015 | Асашай | 03.09.2018 19:09 | |
| * * | Коллеги, добрый день. В двухэтажном офисном здании один из 2-х путей эвакуации со второго этажа проходит через наружную металлическую лестницу шириной 1м. Можно ли эту лестницу считать эвакуационной. Если ДА, то какие к ней предъявляются требования. Спаси |
=> | эвакуационные лестницы не испытываются, испытываются только пожарные лестницы для доступа пожарных на кровлю | |
 |  |
 |
| | | KFD | 31.08.2018 8:17 | 33 / 1338 | Dimma | 03.09.2018 15:05 | |
| * * | Пользуюсь кладовкой под лестничным маршем на 1-ом этаже с момента заселения дома уже больше сорока лет. Кладовка сразу была с дверью, мой покойный отец только врезал замок. Я храню там пустые стеклянные банки и складной велосипед сына, инвалида II группы |
=> | Я предполагаю, что у KFD такая планировка:
[ссылка]
(показано утрировано, сделано на скорую руку)
Масштаба нет. | |
 |  |
 |
| | | sibiryak01 | 31.08.2018 12:30 | 1 / 729 | Wol | 03.09.2018 8:19 | |
| * * | Коллеги, добрый день! Позвонил клиент и попросил сделать огнезащитную обработку его склада. Приехал на объект посмотреть фронт работ. Склад представляет из себя металлический ангар, обшитый пенопластом и служит холодильником для хранения сыров. Температур |
=> | Вы точно себе представляете, что такое огнезащита несущих строительных конструкций? | |
 |  |
 |
| | | GMG | 31.08.2018 12:36 | 1 / 840 | Асашай | 31.08.2018 13:21 | |
| * * | Здравствуйте ув. специалисты!!! Такой вопрос: есть 5-этажный торговый центр. Можно ли в качестве второго эвакуационного выхода использовать выход на металлическую лестницу? И в каком нормативном документе это указано?
[Ув. GMG Точнее формули |
=> | только в теплых краях можно
СП 1.13130.2009
7.1.10. В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается устройство
эвакуационных н | |
 |  |
 |
| | | ptichka | 28.08.2018 13:50 | 6 / 880 | Пожарный кран | 30.08.2018 10:34 | |
| * * | Добрый день, как обосновать отсутствие необходимости нанесения огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций кровли, крыш зданий |
=> | В чем суть классификации по степени огнестойкости и как следствие пределов огнестойкости строительных конструкций? Интуитивно понятно - степень сопротивляе | |
 |  |
 |
| | | ptichka | 28.08.2018 13:40 | 1 / 685 | Брандмауэр-СБ | 30.08.2018 8:44 | |
| * * | каким образом Обоснование отсутствия системы дренажей и канализации для отведения стоков воды пожаротушения с продуктами горения.
Производственный корпус |
=> | Отсутствия системы дренажей и канализации для отведения стоков воды пожаротушения можно обосновать наличием каких-либо других мероприятий для сбора ОТВ. По | |
 |  |
 |
| | | spartak1301 | 28.08.2018 19:53 | 19 / 937 | spartak1301 | 30.08.2018 2:16 | |
| * * | Ежегодно в сентябре месяце на территории района жители массово сжигают сухую траву и мусор, как на территории поселения, так и на своих земельных участках В результате весь населенный пункт в дыму, поступают жалобы и т.д.. Столкнулся с проблемой привлечен |
=> | Уаажаемый spartak1301, я думаю вы не правы, приведенные вами пункты относятся к разделу II Территории поселений, а значит речь идет о землях общего пользов | |
 |  |
 |
| | | rossitsch | 22.08.2018 16:47 | 22 / 806 | просто | 29.08.2018 16:11 | |
| * * | Добрый день, размещена баня в лесу и сдаётся почасово, не могу найти на что сослаться что это нарушение, подскажите? Везде по про противопожарные расстояния от леса говорится, а тут в самом лесу. |
=> | как раз в арбитражном процессе принцип состязательности, а в уголовном и административном доказывание лежит на том кто хочет привлечь к ответсвенности | |
 |  |
 |
| | | legolas | 27.08.2018 15:14 | 3 / 753 | legolas | 28.08.2018 17:08 | |
| * * | ув.коллеги, у кого какая практика контроля исполнения предостережений?поделитесь опытом |
=> | ув,Zaramot, спасибо за информацию ;) | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 28.08.2018 12:52 | 6 / 846 | ВотТакойНик | 28.08.2018 15:52 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Нужно ваше мнение по следующим вопросам:
- В Градостроительном Кодексе в понятиях капремонта, реконструкции и тп не прописано изменение функционального назначения здания или комплекса помещений. В ФЗ-123 об этом тоже тишина. А вот в п. |
=> | Это не элеватор. Завод по производству извести. Но письмо бы почитал | |
 |  |
 |
| | | Крюгер | 21.08.2018 21:24 | 11 / 612 | Интересующиеся | 28.08.2018 11:02 | |
| * * | За долю малую отдам Заказчика, для которого необходимо разработать СТУ.
Объект - офисное здание Татнефть в республике Татарстан.
Пожелание Заказчика пока одно: чтобы фирма, которая возмется за разработку, уверенно действовала в данном регионе.
Желающ |
=> | Только не пойму, согласно "СП 253.1325800.2016 СВОД ПРАВИЛ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ", вертолётная площадка обязательно должна быть? А т | |
 |  |
 |
| | | Gun | 22.08.2018 11:19 | 10 / 742 | гешан | 27.08.2018 10:59 | |
| * * | Добрый день. Из опыта проектирования прошу пояснить фразу: п.6.3.7 СП 4.13130. "Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа".
1.П |
=> | Отделять надо каждое помещение,=newtrad ®
Да, это правильно. | |
 |  |
 |
| | | 11247 | 16.08.2018 13:07 | 7 / 741 | 11247 | 23.08.2018 11:07 | |
| * *
 | Ув. коллеги!
Объекту при лицензировании образовательной деятельности необходимо представить заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности. В Административном регламенте по надзору за выполнением требований пожарной безопасности (утв. пр |
=> | Прочитал. Все понятно. Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | xorn | 22.08.2018 11:16 | 4 / 701 | Лист 01 | 22.08.2018 15:38 | |
| * * | Всем, доброго дня!
Кому приходилось входить в состав комиссии при приёмке законченного строительством объекта в период с 2017 по 2018 год?
Как вообще проходит сам процесс приёмки, кто присутствует из Органов Государственного контроля?
Вопрос больше ин |
=> | КС-14 является унифицированной формой первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (Постановлени | |
 |  |