| | | Gun | 22.03.2024 8:39 | 12 / 742 | Gun | 25.03.2024 19:56 | |
| * * | Требуется ли выполнение п. 5.4.4.20 СП 56.13330, при наличии порошкового АУП внутри склада, при этом дымоудаление по 7.2 СП 7.13130 не требуется.
п. 5.4.4.20 В оконных проемах складских зданий следует устраивать автоматически
открывающиеся при пожа |
=> | Спасибо Ув. начальник отдела, буду думать. | |
 |  |
 |
| | | OlegD | 15.03.2024 19:10 | 13 / 1229 | Gun | 25.03.2024 7:34 | |
| * * | Была дискуссия на эту тему
[ссылка]
4.2. Под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 настоящего свода правил понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными |
=> | Ув. OlegD ®. Согласен по поводу применения НПА к пассивной п/п защите, но помещения с точки зрения пожарной безопасности не встроенные | |
 |  |
 |
| | | ибо | 01.03.2024 15:35 | 19 / 1524 | ВотТакойНик | 22.03.2024 23:40 | |
| * * | Всю жизнь занимаюсь "профилактикой пожаров" (уже лет 30-ть). И пришел к "крамольному" выводу, что пожар - это совершенно не профилактируемое и не предсказуемое событие (явление), имеющее мистическое обоснование (причину).
Не с кем |
=> | Полностью согласен с автором этой ветки. никакого толку в профилактической работе нет. как говорил Швейк кому суждено быть повешенным, тот не утонет. вот с | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 04.03.2024 10:10 | 2 / 714 | Асашай | 21.03.2024 20:00 | |
| * * | Здравствуйте.
На объекте с подвального на 1-й этаж предусмотрен подъемник. Требования к этому подъемнику такие же как и требования к лифтам? То есть они должны ограждаться п/п перегородками 1-го типа? |
=> | требования такие же как к лифтам | |
 |  |
 |
| | | Gun | 19.03.2024 9:04 | 9 / 916 | начальник отдела | 21.03.2024 16:30 | |
| * * | Добрый день, существуют ли методика определения Пф по признаку R для каменных конструкций (кирпичная стена), подскажите где найти. |
=> | =Вы сотрудник ВНИИПО?=
нет. | |
 |  |
 |
| | | OlegD | 12.03.2024 17:42 | 41 / 1714 | Comfire | 18.03.2024 16:11 | |
| * * | 7.6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра.
Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих |
=> | ===Даже у нас струя ВПВ по испытаниям 12 м получается===
Глубина тушения для ручных стволов — 5 м; для лафетных — 10 м
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Ник | 14.03.2024 6:20 | 3 / 1021 | Ник | 18.03.2024 7:44 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги!
С недавнего времени появились проблемы с суставами ног, как оказалось связано это с плоскостопием и необходимо делать операцию. Операция не дешевая, если её провести в гос больнице, но есть возможность сделать операцию во |
=> | ищущий истину, добрый день! Думаете проблем не возникнет? Хотя я слышал, что многие сотрудники там и зрение восстанавливают (хотя зрение у нас должно быть | |
 |  |
 |
| | | AHTOXA125rus | 04.03.2024 4:22 | 11 / 1103 | Рустам74 | 07.03.2024 11:56 | |
| * * | Доброго всем дня!
Есть пара вопросов по выполнению ППР:
1. Имеется здание столовой, ширина коридора эвакуационного выхода - 3,5 метра. В коридоре, по обе стороны, установлены нерабочие холодильные витрины (на запчасти), оставшаяся свободная часть коридо |
=> | Gun®
Разбирать конечно удобнее, когда они стоят в шахматном порядке; но всякий завхоз предпочтёт их хранить ровными рядами. | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 06.03.2024 11:18 | 5 / 680 | Gun | 06.03.2024 14:32 | |
| * * | Добрый день подскажите какую в тех задании ставить степень огнестойкости трансформаторной подстанции внутри цеха? подстанция сухая без масла. |
=> | Ув. sqwer86 ®, для чего конкретизация в ТЗ, укажите, что помещения различной категории по пожарной опасности должны отделяться согласно требованиям п. 6.1 | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 05.03.2024 13:38 | 2 / 750 | dalexeus | 05.03.2024 17:24 | |
| * * | Здравствуйте.
В последней редакции СП 1 указано, что допускается:
в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1 — Ф4 предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н3 либо типа H2, при этом не менее чем 50% лестничных клеток должны быть н |
=> | Если требуется одна лестничная клетка, то получается при устройстве одной ЛК типа Н2 обеспечивается это "не менее чем 50%" (фактически - 100%). | |
 |  |
 |
| | | василек | 10.07.2023 6:49 | 408 / 10666 | южный | 04.03.2024 11:35 | |
| * * | В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское здание. Предварительная площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Очередной крупный пожар, очередной крупный ущерб.
Отсюда два вопроса: кто виноват и что делать? И ещё один вопрос: по |
=> | продолжение темы тут:
[ссылка
],7055475#end | |
 |  |
 |
| | | dup13 | 03.03.2024 20:59 | 0 / 727 | | |
| * * | Всех приветствую!
Так как переводы в Москве из округа в округ ,очень сложны и муторны !
Хотелось бы узнать ,если я уволюсь и сразу буду устраиваться в другой округ ,я потеряю с этого ,что то ,есть какие минусы и плюсы ,кто знает ??? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 29.02.2024 14:29 | 1 / 600 | Рустам74 | 29.02.2024 17:26 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 8.2.3.6 СП 158 "Здания и помещения медицинских организаций" указано:
8.2.3.6 Безопасные зоны следует предусматривать с выходом на незадымляемую лестничную клетку и оборудовать лифтом для транспортирования пожарных подразде |
=> | Если в ЗнП сказано выполнить проект в соответствии с СП158, то надо выполнять и п.8.2.3.6.
Если в ЗнП сказано выполнить какие-то разделы проекта в соответ | |
 |  |
 |
| | | ZAGREB | 22.02.2024 11:25 | 4 / 835 | Асашай | 27.02.2024 17:43 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, какой пункт какого нормативного документа нарушается если в детском саду изменили предусмотренные проектом выходы, вместо четырех выходов оставили два, и то один из двух сделали также не по проекту? |
=> | См. ст. 134, табл. 28-29 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ | |
 |  |
 |
| | | Kirs88 | 26.02.2024 9:40 | 1 / 684 | Рустам74 | 26.02.2024 15:13 | |
| * * | День добрый!
Имеется задача оснастить пожарной сигнализацией помещение с бес чердачной шатровой кровлей. Загвоздка в том, что стропильная система выполнена из бревна высотой 30-40см и образует 13 секторов.
[ссылка] (фото потолка)
Подскажит |
=> | Совсем все нормы соблюсти тут наверно трудно.
Я бы исходил из таблицы 5 СП484 и считал что тут продольные и поперечные балки; извещатели крепил бы на пот | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 25.02.2024 8:08 | 0 / 582 | | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 6.2.9 СП 59 указано, что:
Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с односторонним движением следует принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м.
Ширину марша пандуса на общих путях движения следует принимать сог |
=> | | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 22.02.2024 12:25 | 2 / 609 | Comfire | 22.02.2024 14:06 | |
| * * | Здравствуйте.
В здании начальной школы встроено дошкольное учреждение.
В соответствии с п. 7.12.7. СП1:
Помещения начальных классов следует размещать не выше 2-го этажа. Группы продленного дня с возможностью организации помещений для сна - не выше 1-г |
=> | Может Вам стоит СП 455 или нужный СанПиН посмотреть?
Раньше санитары исходили из этого: обучающиеся начальной общеобразовательной школы должны обучаться в | |
 |  |
 |
| | | Gun | 21.02.2024 8:16 | 2 / 556 | Gun | 22.02.2024 6:24 | |
| * * | Допускается ли пересечение п/п открытой лестницы экрана технологическим трубопроводом с ГЖ (ГГ) с соответствующей заделкой или экран пересекать нельзя? |
=> | Спасибо. Ув. начальник отдела ®. Тоже так думаю. Возможно ВНИИПО это укажет когда-нибудь в СП 4.13130.2013. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 21.02.2024 15:20 | 3 / 608 | начальник отдела | 21.02.2024 18:11 | |
| * * | Здравствуйте.
В п.9 табл. 6.1 СП 477 указано, что предел огнестойкости перегородок, отделяющие квартиры от коридоров - EI 30.
При этом в п. 6.3 СП 477 указано, что двери проемов в конструкциях с нормируемыми в таблице 6.1 пределами огнестойкости (за и |
=> | =И видимо с пределом огнестойкости EI 15...=
Видимо так было задумано, но ставят EI30.
=В требовании к перегородкам, отделяющие апартаменты от коридоров, | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 16.02.2024 15:39 | 2 / 684 | OlegD | 19.02.2024 10:42 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 7.2 "е" СП7, из производственного помещения категорий А-В3 требуется удаление продуктов горения.
В прошлой версии СП 4 было указано, что кухни можно не категорировать. Сейчас указано только, что кухни можно не |
=> | ==но обычно кухни категории В4 получаются==
с учетом продуктовой нагрузки? | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 21.02.2022 22:16 | 6 / 2173 | Рустам74 | 19.02.2024 9:54 | |
| * * | Здравствуйте. В соответствии с п.9.2.2 СП 1, выход из пожаробезопасной зоны на лестничную клетку должен быть предусмотрен непосредственно, через коридор или воздушную зону. Если в этой лестничной клетки нет противодымной защиты, то на входе в нее на каждо |
=> | dalexeus® "А физический смысл тамбура между ПБЗ и задымляемой лестничной клеткой как-то связан с давлением воздуха в ПБЗ?"
Мне кажется, что эт | |
 |  |
 |
| | | Gun | 14.02.2024 17:21 | 31 / 1539 | начальник отдела | 17.02.2024 13:17 | |
| * * | Ув. специалисты прошу Вас пояснить (может у кого есть разъяснения ВНИИПО). Требуется ли при порошковом пожаротушении (локально по объему) после пожара удалять газы и дым из нижней зоны помещения?
Пояснить смысл данного требования к АППТ. |
=> | ГОСТ Р 58382-2019
3.1 переносной пожарный дымосос: Вид пожарно-технического вооружения, представляющий собой переносное устройство противодымной вентиляци | |
 |  |
 |
| | | IgorSvin | 12.02.2024 21:18 | 10 / 1021 | Jamal | 15.02.2024 12:29 | |
| * * | Что за зверь такой?)
Конторы разработчики СТУ настойчиво убеждают, что оно очень нужно. Непонятно как заказчику обосновать, что ему надо и на это сопровождение раскошелиться. |
=> | начальник отдела ® пробовали)))) сказали в рамках приказа 710 нет такого процедуры))) а где-ьл наоборот хотят предварительно вникнуть в объект, чтобы адекв | |
 |  |
 |
| | | xorn | 25.01.2024 10:28 | 11 / 1063 | ИнтегриС | 11.02.2024 11:39 | |
| * * | Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кому приходилось выводить сигнал положения створки клапанов ОЗК и КДУ на АРМ Winmag Plus?
Как осуществляется программирование на Винмаге контроль состояния клапанов ОЗК или КДУ?
У меня на данный момент на Винм |
=> | Когда вы активируете управляющую группу она меняет цвет и символику (в зависимости от фантазии и желания установщика). Соответственно, если самый простой с | |
 |  |
 |
| | | Gun | 09.02.2024 10:02 | 4 / 725 | Gun | 09.02.2024 13:34 | |
| * * | Добрый день.
Интересует следующий вопрос, к какой графе таблицы 21 ФЗ-123 отнести ж/б покрытие одноэтажного без чердачного кирпичного здания. Сборное Ж/б покрытие опирается несущие кирпичные стены и служит для защиты не только от атмосферных осадков, но |
=> | Ув. начальник отдела ® "Вы все-таки пообщайтесь с конструкторами, м.б. покрытие все-таки не является несущим элементом здания и достаточно RE15" | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 09.02.2024 11:18 | 5 / 548 | OlegD | 09.02.2024 12:52 | |
| * * | Здравствуйте.
Здание паркинга имеет офисные помещения, находящиеся во вставке. Паркинг и вставки разделены пп перегородкой 1-го типа.
В соответствии с п. 5.11 СП 506, для встроенных или пристроенных стоянок, сообщение с общественной частью следует преду |
=> | Почему не понятно? Случай 1 есть АБ здание спроектированное как АБ здание и вы к нему хотите пристроить паркинг на котором машины газуют, капают маслами то | |
 |  |
 |
| | | AHTOXA125rus | 05.02.2024 4:38 | 10 / 1178 | OlegD | 09.02.2024 11:34 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно найти образцы регламентов технического обслуживания, о которых говорится в п.54 и п.124 ППР в РФ? |
=> | Чистим, мойка от жировых или пылевых отложений, удовольствие ниже среднего. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 08.02.2024 14:02 | 4 / 663 | начальник отдела | 09.02.2024 11:05 | |
| * * | Здравствуйте.
Если жилой дом меньше 75 м, но имеет больше чем 25 этажей, то предусматривается разработка СТУ.
Если жилой дом больше 75 м, то в соответствии с СП 477 на высотные здания, указано:
"7.5.1 Наружное противопожарное водоснабжение следует |
=> | Не вступившее в действие изм.№ 1 к СП 8 нельзя применять для оценки соответствия требованиям ТР. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 05.02.2024 16:46 | 1 / 639 | Рустам74 | 07.02.2024 12:00 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 7.3 СП 7 требования пункта 7.2 не распространяются на коридоры (за исключением указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 7.2) без естественного проветривания при пожаре, если во всех помещениях, имеющих |
=> | dalexeus®
Думаю что нет. Логика - если нет постоянных рабочих мест, то люди там бывают совсем редко и недолго и их можно не особо защищать. А если общес | |
 |  |
 |
| | | ek1000 | 04.02.2024 14:46 | 11 / 942 | южный | 06.02.2024 18:04 | |
| * * | Здравствуйте! Прошу совета, что можно сделать в такой ситуации. Имеем 12-этажный точечный дом 1970 года постройки. Пожарный водопровод выполнен по нормам того времени - на лестничных клетках и расположен сразу за дверью на лестницу (видно на картинке).
h |
=> | была уже тема про самодельные шкафы
[ссылка]
там вроде все подробно решили | |
 |  |