| | | ВотТакойНик | 15.04.2024 10:09 | 5 / 688 | OlegD | 15.04.2024 15:21 | |
| * * | Здравствуйте коллеги!
Подскажите правильные пути решения такой перепланировки. Существующий объем (бывший склад). 2 степень огнестойкости. Огражден кирпичными стенами. Высота – около 5 метров. Арендаторы хотят использовать под офис и сделать антресоль. Ч |
=> | Вот это учитывали?
== примерно около половины площади от площади арендуемого помещения==
6.1.1 При определении этажности здания учитываются площадки, | |
 |  |
 |
| | | Nata_S | 13.04.2024 14:51 | 4 / 387 | Comfire | 13.04.2024 16:07 | |
| * * | Установка торгового павильона напротив эвакуационного выхода ТЦ
Дано:
Двухэтажное здание Торгово-досугового центра (ТЦ) класс ФЗ.1, ФЗ.2 и ФЗ.3
Первый этаж- «Перекресток» и несколько небольших коммерческих помещений.
Здание оборудовано одним централ |
=> | Фото не нужно. И так понятно. Нанимайте специалиста или разбирайтесь сами. Обжалуйте саму установку либо бездействие инспекции и решения администрации. Юри | |
 |  |
 |
| | | Grig1901 | 10.04.2024 13:45 | 5 / 693 | OlegD | 12.04.2024 13:24 | |
| * * |
МЧС написало замечание:
- Не предусмотрено выполнение требований п. 5.5.2 СП 4.13130. Обособленная группа помещений для приема, хранения, приготовления и выдачи пищи — это Пищеблок. Пищеблоки следует отделять от других помещений противопожарн |
=> | Рустам74
у меня сильное ощущение что эту норму как написали для советских столовых где пищу передавали через окошко в стене так до сих пор под современн | |
 |  |
 |
| | | жиг | 09.04.2024 16:02 | 10 / 532 | Gun | 11.04.2024 7:37 | |
| * * | Добрый день. Есть в производственном здании токарного цеха помещение 40 кв.м. с 10-12 бочками минерального масла и пару канистрами ЛВЖ для гидравлики станков (оборудовано АУПС, есть естественная вентиляция). Аудитор Росприроднадзора заявил, не ссылаясь на |
=> | Ув. жиг.
Вам потребуется выполнить следующие мероприятия из СП 155:
9.5. Складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре должны быть отделены от д | |
 |  |
 |
| | | fare | 02.04.2024 11:10 | 15 / 877 | Fire0911 | 10.04.2024 15:12 | |
| * * | Доброго всем времени суток! Сложилось регулярное непонимание у действующих и бывших сотрудников, специалистов пожарного дела, что называется объектом защиты? Казалось бы есть закон и четкие определения, но нет, надзорщики проверяют какие то АО, ООО, ИП, н |
=> | Однако, если у нас в наличии 10 офисов и магазинов на первом этаже в жилом доме, входит, в к каждому ходите по отдельности, несмотря на то, то это собствен | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 09.04.2024 14:44 | 0 / 303 | | |
| * * | Добрый день. Коллеги подскажите есть спортивное сооружение, там раздевалки стены внутри которых хотят обшить ЛДСП. Все мы понимаем, что это горючий материал, да еще и токсичный. Вопрос как я понимаю требований к запрету данной обшивки по нормам ПБ нет?
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 19 / 798 | fare | 09.04.2024 12:31 | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | так а приказы же новые. вот и делайте выводы, что и штатное расписание могло измениться | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 09.04.2024 10:22 | 7 / 564 | Comfire | 09.04.2024 11:29 | |
| * * | Здравствуйте! В изм. 1 к СП 1.13130.2020 исключена глава 7.11 "Физкультурно-о
здоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани". Чем теперь следует руководствоваться при |
=> | Есть куча комплексов:
спа-комплекс: Оздоровительный комплекс (исполнитель), предлагающий потребителям услуги по гигиеническому уходу и одновременного дост | |
 |  |
 |
| | | AKH | 07.04.2024 15:01 | 1 / 412 | Асашай | 07.04.2024 20:28 | |
| * * | Я имею деревянный дачный дом в Ленинградской области. В последнее время ко мне обратился сосед на предмет того, что наши соседние деревянные дома стоят слишком близко друг к другу (менее 15 метров-11 метров).Его дом построен раньше моего( я не строила,я - |
=> | СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным | |
 |  |
 |
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 405 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 347 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 346 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 349 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 352 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 335 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 365 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 360 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Kon | 05.04.2024 12:53 | 0 / 355 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 04.04.2024 11:42 | 27 / 733 | Comfire | 04.04.2024 17:39 | |
| * * | Здравствуйте! Думаю, многие из вас бывали в бассейнах. Планировка обычно такая: по ЛК поднялся, зашел в раздевалку, из раздевалки в душ, из душа в объем с ножной ванной и вот ты непосредственно в объеме с ванной. А как это вяжется с требованиями по эвакуа |
=> | В СП 1.13130, СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130 все есть. В них нет размеров обходных дорожек, но я указал, где искать. | |
 |  |
 |
| | | новичек | 04.04.2024 10:43 | 4 / 499 | Karpov | 04.04.2024 11:47 | |
| * * | Здравствуйте! Как в целом определяется отсутствие нормативных требований пожарной безопасности? Есть ли разъяснения на эту тему, почему то или иное основание, сформулированное в СТУ, является отсутствием?
Можно ли обосновать одним расчетом пожарного рис |
=> | А, всё, понял.. не сразу понял, что это ответы по пунктам. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 03.04.2024 10:15 | 14 / 725 | VSI | 04.04.2024 8:46 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 4.2.19 СП 1 указано:
"Минимальная ши
рина эвакуационных выходов из помещений при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 человек и более должна быть не менее 1,2 м".
Распространяется ли это требование на ширину выход |
=> | Отстал от изменений... Но останусь при своем мнении, что при условии наличия на этаже помещения с количеством более 50 человек, разумно выполнить выходы не | |
 |  |
 |
| | | Gun | 02.04.2024 9:13 | 3 / 521 | начальник отдела | 03.04.2024 21:34 | |
| * * | Добрый день.
Регламентируют ли НПА по ПБ расстояние от наружной установки категории АН, БН, ВН до открытой стоянки (без хранения ГСМ) легковых и грузовых автомобилей? Например на многих НПЗ в предзаводской зоне располагаются открытые стоянки грузовых и л |
=> | И чего Вы там реально напишите?
Наверное, по аналогии можно взять из табл.15 123-ФЗ или СП 156 расстояние между стоянками автомобилей и надземными резерву | |
 |  |
 |
| | | Админ | 30.07.2020 16:46 | 10 / 3163 | ибо | 03.04.2024 16:09 | |
| * * | [QUOTE ибо 26.12.2012 19:14:39]
на этом сайте встречаются настоящие перлы и шедевры, я их собирал, но они теряются и потом уже не находятся, поэтому желаю собирать такие жемчужины на этой ветке. Каждую такую жемчужину буду оформлять отдельным постом |
=> | Вот это уже не смешно!! Но это тоже шедевр сайта! Такое высказывание не должно потеряться!
"В концертном зале было 240 нарушений правил пожарной | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 21.02.2024 14:27 | 43 / 2744 | Comfire | 03.04.2024 10:13 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги! Последнее предложение п. 4.3.5 СП 1. гласит:
"В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограж |
=> | "поручни на высоте 1.2 метра некомфортны ими не пользуются если есть возможность."
Нормы не требуют такой высоты установки поручней. Не придум | |
 |  |
 |
| | | Officer | 02.04.2024 16:28 | 0 / 341 | | |
| * * | Добрый день коллеги. Возник спорный вопрос.
Есть на предприятии кладовая резинотехнических изделий и кладовая автомобильных шин. Помещения маленькие в разных зданиях: примерно 6 кв.м, по высоте примерно 5 м. Год постройки зданий до 2008 г., но в одном з |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Wagner | 28.03.2024 12:26 | 13 / 1137 | IgorSvin | 01.04.2024 21:44 | |
| * * | Добрый день.
Организаторы выставки планируют провести выставку в запланированные сроки в Крокус Экспо.
Многие экспоненты, в том числе мы, в том числе крупные и известные требую переноса на другую площадку, отмену или перенос на осень.
Аргументы:
1. Вы |
=> | Заподло идти в это место, по этой тематике.
Имхо.
Идти туда, не уважать себя как спеца по ПБ | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 01.04.2024 17:26 | 4 / 500 | начальник отдела | 01.04.2024 17:56 | |
| * * | Здравствуйте! Имеется вопрос. Можно ли обосновать расчетом пожарного риска отсутствие дымоудаления в коридорах, не имеющих естественного проветривания в общественном здании (спортивного)? |
=> | В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также в | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 01.04.2024 11:59 | 2 / 379 | Асашай | 01.04.2024 17:33 | |
| * * | Здравствуйте.
Жилой дом разделен на две секции с различными высотами - менее 28 м и более 28 м.
В соответствии с п. 4.4.15 СП 1, лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях до 28 м.
В обеих секциях следует предусматривать незадымляемые |
=> | СП 1.13130.2020
6.1.2. Требуемый тип лестничной клетки секционных зданий допускается определять отдельно для каждой секции. | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 29.03.2024 14:39 | 4 / 568 | Рустам74 | 01.04.2024 9:18 | |
| * * | Сейчас просматриваю различные комментарии, в том числе и старые, и обнаружил такое комментарий от пользователя «62»:
«Где кран-балки, ричтраки и т. д. ставить линейники не допускается».
Если это так, то где это написано? В каких действующих нормах?
|
=> | Dimma® "У нас не попадают кран-балки, та как размещаются сверху ..."
Всё наоборот. Если кран-балка выше оповещателей, то грузы которая она тас | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 27.03.2024 10:00 | 5 / 468 | Gun | 27.03.2024 12:28 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 4.3.5 СП1, в местах перепада высот на путях эвакуации требуется пандус.
Выход из помещения в коридор предусматривается непосредственно на такой пандус. Требуется ли устройство горизонтальной площадки перед выходом на та |
=> | Думаю если нет маломобильных граждан, не менее 1 м, как на промежуточной площадке в прямом марше лестнице | |
 |  |
Список с