| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите класс зоны венткамеры с приточной вентиляцией, которая обслуживает помещения категории В2. А также подскажите класс зоны форкамеры этой венткамеры? |
=> | Получается что приточка что вытяжка, категория их как в помещениях которые они обслуживают. | |
| |
|
| | | Maxx35 | 09.04.2024 10:13 | 26 / 441 | начальник отдела | 11.04.2024 11:48 | |
| * * |
Здание поликлиники с подвальным этажом.
Подвал в проекции планировки занимает только центральную часть области застройки как квадрат подвала внутри квадрата 1 этажа.
Как обеспечить эвакуационный выходы из подвала "непосредственно наружу" е |
=> | почитайте на досуге разд.4.8 ГОСТ 1.5 | |
| |
|
| | | Не мудрый | 09.04.2024 9:58 | 2 / 230 | Не мудрый | 09.04.2024 15:02 | |
| * * | Доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по какому документу проводить расчёт пожарной опасности венткамеры? По СП12 или по СП7. Если по СП7, то какой класс зоны присваивать? |
=> | Асашай ® Большое спасибо, теперь понятно. Нужно учитывать требования, СП7,12,60 | |
| |
|
| | | AleksandrST | 07.04.2024 22:23 | 3 / 238 | Beginner | 08.04.2024 10:44 | |
| * * | Добрый вечер. Прошу ответить, кто сталкивался с требованием Заказчика о предоставлении удостоверения НАКС сварщиков, при выполнении сварочных работ трубопроводов газового пожаротушения на промышленных предприятиях. Как Вы уходили от данного запроса? |
=> | Никак Вы не уйдёте от данного требования.
Это на законодательном уровне требование заложено.
Обучите сварщиков, стоит по-сути копейки, лучше будет для вс | |
| |
|
| | | Barmalej | 07.04.2024 10:27 | 5 / 226 | puzzle | 08.04.2024 9:33 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Подскажите, если мы берём 2 термокабеля и подключаем их к выходам одного интерфейсного модуля, будет ли это считаться за 2 безадресных извещателя? Или для этого обязательно брать 2 интерфейсных модуля, по одному на термокабель? |
=> | Получается по СП484, что любых неадресных извещателей должно быть минимум два, аспирационных дымовых, линейных дымовых, линейных тепловых, так же как и точ | |
| |
|
| | | Barmalej | 07.04.2024 9:58 | 0 / 133 | | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Кто проектировал СОУЭ 4-го типа, подскажите, как вы разбивали объект на зоны оповещения?
Допустим имеем мы магазин. Торговый зал - одна зона, административные помещения 1-го этажа - вторая зона, административные помещения 2-го эта |
=> | | |
| |
|
| | | Асашай | 06.04.2024 10:53 | 5 / 267 | newtrad | 09.04.2024 7:51 | |
| * * | Всем привет.
Имеется 2-этажный (без подвала) магазин II степени огнестойкости. В здании имеются 2 лестничных клетки типа Л1, а также эвакуационная лестница 2-го типа с первого на второй этаж по п. 7.6.1 СП 1.13130.2020.
Рядом с лестницей 2-го типа распо |
=> | Размещение эскалаторов, товарищ, размещение, а не конструкция, как Вы пишите (п. 4.4.21 СП 1.13130.2020). | |
| |
|
| | | bambino | 04.04.2024 9:16 | 2 / 237 | bambino | 04.04.2024 9:40 | |
| * * | Добрый день! Можно ли пользоваться СП 114 при проведении проверок? В приказе Росстандарта № 318 данный документ отсутствует, однако в самом СП прописано, что в нем в том числе установлены требования согласно 123ФЗ. Или есть еще какой документ регламентиру |
=> | Спасибо! | |
| |
|
| | | Не мудрый | 03.04.2024 9:34 | 6 / 558 | Не мудрый | 05.04.2024 19:27 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, надо ли определять категорию взрывопожарной опасности помещения модульной окрасочно-сушильной камеры заводского изготовления, расположенной на малярном участке, отделённым от основного цеха. Или дос |
=> | Большое спасибо за информацию. Благодарю за отзывчивость. | |
| |
|
| | | Эльгранд | 03.04.2024 2:29 | 4 / 437 | dizel2012 | 04.04.2024 8:51 | |
| * * | Добрый день! Помогите пожалуйста. Какие извещатели установить в газовой котельной 24х9,5? 4 помещения. Дымовые, тепловые или пламени? Судя по СП 486 дымовые, мокрых процессов там нет. |
=> | По насосной АЗС должна быть определена категория по взрывоопасности и класс зоны. И тогда вперед к изучению СП423 | |
| |
|
| | | Barmalej | 01.04.2024 19:29 | 4 / 371 | puzzle | 02.04.2024 10:08 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Кто использует термокабель в проектах, подскажите, какой вариант крепления вы выбираете? Требуется ли ОКЛ для термокабеля, и если да, то какой вариант для него подходит? Я на сайте произвожителя (спецприбор) увидел только пластиков |
=> | 6.6.17 Размещение чувствительных элементов линейных (многоточечных) тепловых ИП аналогично требованиям к размещению точечных тепловых извещателей. | |
| |
|
| | | newtrad | 01.04.2024 15:22 | 2 / 315 | Tim_64 | 20.04.2024 16:50 | |
| * * | Попробовал посчитать расход дымоудаления из коридора по разным программам, и у меня получается нестыковка для коридора высотой 3 м. Где-то ошибаюсь, вероятно, раньше не делал расчетов. Получается, что чем ТОЛЩЕ предельный слой дыма в коридоре (1,8 м), те |
=> | Попробуйте в программе "КВМ-Дым" | |
| |
|
| | | Асашай | 30.03.2024 9:28 | 10 / 451 | Асашай | 02.04.2024 13:20 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 в зданиях I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается предусматривать
эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения
вестибюля от коридоров и смежных помещени |
=> | а где в нормах записано, что в 2-этажном офисном здании обязательно должна быть хотя бы одна лестничная клетка? Требуются именно эвакуационные выходы, а не | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 29.03.2024 13:51 | 3 / 299 | Рустам74 | 01.04.2024 14:21 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, разрешено ли СП484 устанавливать извещатели на балках? В каком пункте прописан такой вариант установки? |
=> | В таблице 4 в заголовке формулировка "расстояние поперек балок между двумя ИП в разных отсеках", что наводит на мысль, что ИП должны быть в отсек | |
| |
|
| | | Асашай | 28.03.2024 16:36 | 2 / 212 | Асашай | 28.03.2024 17:23 | |
| * * | Всем привет. Ранее в п. 3.9 СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы" было указано, что в противопожарных стенах допускается устраивать вентиляционные и дымовые каналы так, чтобы в местах их размещения предел огнестойкости противопожарной стены с |
=> | уже что-то. Спасибо! | |
| |
|
| | | Бывший сотрудник НТО | 28.03.2024 10:33 | 17 / 705 | 001Ray001 | 01.04.2024 10:48 | |
| * * | Коллеги, подскажите! Как считаете, достаточно ли требований к размещению в стоянках автомобилей электромобилей с оборудованием для их зарядки? Можно ли применять СП 485.1311500.2020 (см.п.1.4) для проектирования установок пожаротушения с учетом п.6.2.24 |
=> | гешан ® [30.03.2024 14:27:02] "Нельзя быть настолько серым и не знать, что лития металлического нет в литий - ионных аккумуляторах."
При высок | |
| |
|
| | | nND | 27.03.2024 15:15 | 2 / 274 | начальник отдела | 27.03.2024 18:31 | |
| * * | Уважаемые коллеги, чем подтвердить класс пожарной опасности наружных стен с наружной стороны? Требуется К0 - записано в МОПБ. Стройнадзор требует подтверждений для оконных блоков ленточного остекления.
Какой документ требуется для подтверждения? ИПЛ вр |
=> | =Стройнадзор требует подтверждений для оконных блоков ленточного остекления.+
Что у оконных блоков КПО КО? Вы уверены, что они хотят именно это? | |
| |
|
| | | koloksay | 27.03.2024 13:33 | 14 / 488 | Кобра | 29.03.2024 8:37 | |
| * * | Добрый день!
Может кто-то подскажет пути решения проблемы.
Есть 4х этажное здание ф 1.2 1973 года постройки, в ЛК на каждом этаже по 6 выходов из двухкомнатных номеров, все номера расположены вокруг ЛК и имеют выход непосредственно в ЛК.
Есть одн |
=> | koloksay ®[29.03.2024 7:53:18]
Я даже не знаю, что для здания хуже, долбить вестибюли вместо одного из номеров на этажах или Н2))) Просто Н2 не получ | |
| |
|
| | | BOND991 | 27.03.2024 12:43 | 12 / 586 | OlegD | 29.03.2024 18:35 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
У нас объект на котором уже есть спринклерная система пожаротушения смонтированная под потолком 3,50м ( магистраль Д 150 отводы на сплинкеры Д40), сейчас новый арендатор хочет хочет установить потолки ГКЛ на высот |
=> | по моему были требования что проводка не более 0,9 м и необходимо крепление гибкой проводки к несущим конструкциям, чтобы напором воды ее не вырвало | |
| |
|
| | | darxite | 27.03.2024 8:58 | 2 / 390 | Славянище | 11.04.2024 9:43 | |
| * * | Всем добрый день. За ранее извиняюсь за оффтоп. Понимаю, что вопрос не раз поднимался, но поиском я не смог найти.
В общем к сути. Необходимо внести изменения в РД, изменения должны соответствовать действующим требованиям или по тем нормам, когда реали |
=> | Вариант, считаю, только один. Все изменения в проект должны осуществляться только в соответствии с действующими нормами. Обязательно два интерфейса и все д | |
| |
|
| | | Асашай | 26.03.2024 13:28 | 54 / 1078 | BreakingBad | 02.04.2024 14:30 | |
| * * | Всем привет. Вопрос следующий - я правильно понимаю, что согласно действующим требованиям пожарной безопасности я могу запроектировать несколько уровней мезонинов в складе?
На мезонинах будут рабочие места.
То есть нормы по определению площади этажа в п |
=> | а АУПТ-шить как эту антресоль? ) по СП485 или СП241?
для нижней части (основной) высокостеллажной - мы предусматриваем АУПТ по СП241.
Для антресоли С | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 22.03.2024 10:35 | 3 / 432 | Рустам74 | 25.03.2024 9:45 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, есть ли требование, по которому при переходе проводок СПС через стены требовались обязательные закладные конструкции? Речь не про противопожарные стены, а про обычные перегородки. |
=> | ПУЭ
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены элек | |
| |
|
| | | BreakingBad | 21.03.2024 12:47 | 0 / 360 | | |
| * * | Доброго времени суток!
И опять всплыл вопрос ребром.
Смежники не хотят разрабатывать: структурные схемы технических систем внутреннего противопожарного водопровода/противодымной защиты.
Говорят что для их разделов по 87-ПП - нет требования по разрабо |
=> | | |
| |
|
| | | newtrad | 21.03.2024 8:08 | 1 / 390 | newtrad | 25.03.2024 8:08 | |
| * * | Имеется узкое длинное здание порядка 100 м длиной, разделенное посередине п/п стеной 1-го типа на два пожарных отсека. Эта стена не возвышается над кровлей. Утеплитель кровли везде предусмотрели Г1. Есть ли в ПБ что-нибудь, что позволит не делать всю кров |
=> | По этому пункту, вероятно, в ПБ есть только эксперт. | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 19.03.2024 9:34 | 2 / 329 | koks | 19.03.2024 12:18 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, к какому пункту т.2 СП3 отнести храмы и церкви? |
=> | Рассчитывал так - [ссылка] | |
| |
|
| | | Асашай | 18.03.2024 12:31 | 0 / 305 | | |
| * * | Всем привет.
Кто готов посчитать давление взрыва в складском помещении, в котором находится бочка с краской? Краска состоит из компонентов:
- спирт этиловый
- этилацетат
- Н-пропилацетат
- метоксипропилацетат
- спирт пропиловый
- бутанол
- спирт и |
=> | | |
| |
|
| | | Елена1986 | 18.03.2024 11:41 | 3 / 426 | начальник отдела | 19.03.2024 13:20 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста разобраться.
При проектировании многоэтажного дома получено замечание от эксперта ГГЭ
2) на 5-9 этажах, балконы, являющиеся аварийными выходами, не обеспечены естественным проветриванием в соответст |
=> | для дополнительного естеств. проветривания, так как в тексте п/п а) п.4.2.4. СП 1 есть слова ",а также...". | |
| |
|
| | | nND | 18.03.2024 10:49 | 11 / 491 | южный | 19.03.2024 14:28 | |
| * * | Коллеги, если нет лицензии у эксплуатирующей организации, можно ли осуществлять регламентные работы - ежедневные и еженедельные (первые 8 позиций) из перечня Приложения В (таб. В1) из ГОСТ 53636. А все остальные регламентные работы по договору с лицензир |
=> | ППР РФ
"50. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, | |
| |
|
| | | EidolonII | 15.03.2024 12:17 | 0 / 356 | | |
| * * | Добрый день, подскажите пожалуйста сколько сейчас стоит разработать и откорректировать ПТП |
=> | | |
| |
|
| | | Владимир 227 | 15.03.2024 10:10 | 7 / 504 | Владимир 227 | 15.03.2024 18:24 | |
| * * | Ув. форумчане может кто знает когда выйдет новый СП3.
Сейчас сложилась пародоксальная ситуация с жилыми домами. По СП 484 в жилье нужна пожарная сигнализация независимо от этажности. В то же время в жилье до 9 этажей СОУЭ вообще не нужно.
Тогда возникае |
=> | >>>>Ну сейчас будет новый начальник ВНИИПО, может что-то поменяется в лучшую сторону.>>>>
Перефразируя старый еврейский анекдот | |
| |