| | | Вечный_студент | 09.09.2016 11:17 | 15 / 1454 | Dimma | 21.06.2023 19:50 | |
| * * | Ещё один вопрос вдогонку. Есть помещение высотой 6-8м. На высоте 2,8м фальшпотолок(армстронг), прямо за ним воздуховоды и лотки с кабелями. В теории - за фальшпотолком требуется ставить систему АПС. На практике - разбирать всё это никто не даст, а добират |
=> | *** Диаметр "очка" ячеи 1,8 мм***
Это точно, что сторона ячейки менее 2 мм? Если да, то и на грильято нужно устанавливать.
Можете Вы опечат | |
 |  |
 |
| | | Osetrina | 20.06.2023 12:28 | 2 / 1071 | Osetrina | 21.06.2023 0:46 | |
| * * | Добрый день!
п. 4.18 СП 4 определяет требования к устройству тамбур-шлюза с подпором при сообщении лестницы между цокольным этажом и 1, при этом указана возможность, когда тамбур-шлюз с подпором можно не предусматривать при устройстве дверей 1-го типа и |
=> | Асашай ® более детально вчитался в п. 4.18. Согласен. Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 15.06.2023 14:53 | 3 / 985 | Comfire | 15.06.2023 17:18 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. В СП10.13130.2009 был пункт 4.1.14. "В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следует предусматривать возможность размещения переносных огнетушителей". В СП 10.13130.2020 этого тре |
=> | Вы хоть прочитали норму, про которую вопрошали?
"Настоящий стандарт распространяется на шкафы пожарные, которые устанавливают в сооружениях и предн | |
 |  |
 |
| | | r3D | 14.06.2023 15:29 | 35 / 1289 | Comfire | 15.06.2023 12:08 | |
| * * | Вопрос к организации проверки:
Считается ли отдельно взятый литер на производственном объекте отдельным адресом, и должен ли он проверяться отдельно? Или инспектор можнет написать ООО "Рога и Копыта", к нему один адрес - например, Москва, ул. |
=> | Вот и выпишите себе решение на проверку этого здания и письмо туда пошлите. | |
 |  |
 |
| | | Фокус | 14.06.2023 10:37 | 1 / 749 | MK | 14.06.2023 15:35 | |
| * * | Уважаемые коллеги, кто сталкивался с таким вопросом:
СП 14.13330.2018 т. 4.2. п. 2 ...сооружения пожаротушения..., что понимается под данным термином? |
=> | Не сталкивался, но подразумеваю, что это насосные станции пожаротушения. | |
 |  |
 |
| | | r3D | 09.06.2023 14:19 | 20 / 958 | Comfire | 10.06.2023 12:09 | |
| * * | Имеется склад, рядом к нему вплотную располагается складское сооружение.
Вопрос - можем ли мы говорить о том, что расстояние м/д данными сооружениями не нормируется, ссылаясь на пп. б) п. 6.1.3 СП 4.13130.2013 ? Или данный пункт распространяется тольк |
=> | Так написал нормально, но легче не стало. Оказалось, что не прочитанные нормы неправильно написаны. | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 06.06.2023 17:06 | 8 / 1218 | Jamal | 09.06.2023 16:08 | |
| * * | коллеги, подскажите.
Проектируется апарт-отель с квартирами!!! состоит он из подземной стоянки, на 1 этаже банк с каким-нибудь обслуживанием населения, дальше апартаменты. Все это без какой-либо сопутствующей фигни для гостиниц! Проблема в том, чтобы мож |
=> | начальник отдела ® это предельно ясно
| |
 |  |
 |
| | | NORD602 | 18.05.2023 9:02 | 14 / 1497 | slavsnet | 06.06.2023 3:53 | |
| * * | Доброго времени суток, хотелось бы по подробнее узнать какие возможности открывает получение аттестата проектировщика ПС? |
=> | Спасибо за информацию. | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 26.05.2023 13:49 | 2 / 1006 | МаксимР | 05.06.2023 3:38 | |
| * * | Коллеги, Приветствую!
Поделитесь опытом. Как вы учитываете наличие "Зон безопасности МГН" в своих проектах СОУЭ?
1. У входа в зону безопасности должно быть табло СОУЭ "Безопасная зона" или требуется световой указатель "Безоп |
=> | 1. или то или то....дублировать нет нужды
2.табло/указатель ставиться до обозначения данной зоны либо для тех для кого она предназначена либо для спасате | |
 |  |
 |
| | | OlegD | 26.05.2023 15:13 | 8 / 1076 | 459-85 | 02.06.2023 16:29 | |
| * * | Прошу направить если неправильно рассуждаю.
Имеется здание Ф4.3 С0 IV стоит задача поставить ДГУ контейнерного типа, т.е. контейнер с дверью, "окнами", вентиляцией, системой пожарной сигнализации и системой порошкового огнетушения и собственн |
=> | СП 4.13130. К предыдущему сообщению | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 01.06.2023 11:27 | 2 / 802 | qwerty | 01.06.2023 19:41 | |
| * * | Добрый день. При определении площади этажа пожарного отсека нужно учитывать площадь строительных конструкций (стен и перегородок) или нет? |
=> | спасибо ув. Gun ® | |
 |  |
 |
| | | r3D | 30.05.2023 12:05 | 117 / 2303 | Comfire | 01.06.2023 18:10 | |
| * * | Хочу для себя окончательно понять, каким образом по закону применяются требования нормативных документов по ПБ.
В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пож. безопасность объекта считается обеспеченной, если выполнены треб |
=> | Ув. СпециальнаяВО, абсолютно верно.
Было такое, но давно:
Аптека - учреждение здравоохранения, главной задачей которого является обеспечение населени | |
 |  |
 |
| | | DSD90 | 29.05.2023 15:14 | 6 / 854 | южный | 01.06.2023 11:33 | |
| * * | подскажите пожалуйста, есть жилой дом 2 этажный с гаражом на 1 этаже на одном участке.Люди хотят узаконить данную постройку, какие требования нужно применять в таком случае органам ГПН?И какие мероприятия проводят сотрудники ГПН? |
=> | 48 ст. Градостроительного кодекса
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 30.05.2023 14:13 | 2 / 844 | Jamal | 31.05.2023 13:36 | |
| * * | коллеги, приветствую.
прошу подсказать, если кто занимался ПБ угольных котельных.
Суть в том, что нужно сделать раздел ПБ для угольной котельной в составе предприятия, но проектировщики пока не могут выдать данные для раздела.
Пока остается вопрос с ра |
=> | точно, забыл про эту аналогию))) благодарю за корректив. только смущает то, что котельная Ф5.1 и по идее бы получается ... да хер его знает, чо там получае | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 26.05.2023 9:45 | 6 / 1521 | Gun | 30.05.2023 21:10 | |
| * * | Да, есть закрытая сатрая тема ([ссылка]), но нам больше интересуют:
какое время брать в тревоге 1 или 3 часа (для ПС и ОС)?
Мне говорят брать для ПС 3 час, что это написано в СП 485, но я там ничего не нашёл.
Какими нормами р |
=> | По охранной сигнализации у Вас должно быть ТУ от Заказчика, какие именно системы применять, на какое время работы. | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 14.03.2023 14:32 | 24 / 1411 | Timbu$ | 29.05.2023 22:33 | |
| * * | Всем доброго дня!
По одному из объектов проектирумеых вопрос:получили замечание по поводу противопожарного расстояния между реконструируемым зданием Ф3 и индивидуальным гаражом. Требуется 10, по факту 7.
Вопрос в области действия методики приложения А |
=> | О, мою тему апнули. По существу вопроса инвестор не захотел связываться с СТУ, а просто выкупил гаражи под снос. Вроде даже дешевле вышло. Но то, что надёж | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 14.05.2023 21:21 | 105 / 3393 | Comfire | 27.05.2023 16:03 | |
| * * | Всем доброго дня!
Столкнулся с тем, что левая контора выпускает свои проекты с моей фамилией.
Случайно дали посмотреть проект с соседнего региона, с удивлением обнаружил, что я , оказывается , разработчик.
Начал вспоминать, было обращение от этой ко |
=> | Это из обсуждения понятно, что Вам не понятно. А вот мне лично все понятно. | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 25.05.2023 14:37 | 9 / 826 | Jamal | 26.05.2023 14:16 | |
| * * | Коллеги, а каким образом определять требования к котельным в составе МФЗ по требованиям ПБ, как указано в СП 456? |
=> | точно, там еще и Сп 60)))) | |
 |  |
 |
| | | Sergey1993 | 23.05.2023 10:04 | 5 / 1192 | Comfire | 26.05.2023 12:53 | |
| * * | В Федеральном законе №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с изменениями на 14 июля 2022 года) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в статье 89 содержится требование:
ч. 3: Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
п. 2) из по |
=> | Удачи! | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 25.05.2023 12:21 | 3 / 1056 | Асашай | 25.05.2023 22:30 | |
| * * | Всем привет! Подскажите, где можно скачать бесплатную программку для расчета категорий А и Б? |
=> | я имел в виду что-нибудь в Excel или типа того...
значения чтобы свои подставлять | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 24.05.2023 14:05 | 17 / 805 | Jamal | 25.05.2023 15:49 | |
| * * | Друзья, подскажите, а что делать с высотой одноэтажных складов V степени кат."В" и как она должна определяться?
площадь в пределах отсека вписывается, расходы на наружку и внутрянку есть по СП. |
=> | благодарю вас всех за мнения
но все-таки, высоту кат.Д нормируем, а высоту кат В можем не нормировать? я тут с экспертом говорил и он сам согласился в нач | |
 |  |
 |
| | | 11247 | 25.05.2023 9:23 | 6 / 1075 | Comfire | 25.05.2023 11:41 | |
| * * | Доброе утро!
Согласно ПОСОБИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ "МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН ПОЖАРНОГО РИСКА В ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ"
п.2.1.2 Максимальную площадь горения для помещений клас |
=> | Для справки можно взять прил. 4 ГОСТ 12.1.004-91.В этом приложении есть, как считать площадь. | |
 |  |
 |
| | | iam | 24.05.2023 9:41 | 5 / 922 | asol611 | 24.05.2023 12:24 | |
| * * | Уважаемые коллеги, прошу помочь. На объекте запроектирован Болид. Установлен ППКУП "Сириус", С2000-БКИ, ШПС-24 (наполнение С2000-КПБ и С2000-4). Требуется подключить Болид к существующему ППКУП "Приток". Можно ли это реализовать с имею |
=> | Ну тогда запрашивайте у заказчика технические условия на подключение к существующему ППКУП "Приток", в которых он должен указать все параметры по | |
 |  |
 |
| | | rfcrf | 24.05.2023 10:09 | 4 / 659 | rfcrf | 24.05.2023 11:38 | |
| * * | Rоллеги прошу совета: имеется производственное здание Ф 5.1 с встроенными помещениями трансформаторных В2. Какое должно быть расстояние до здания с быстровозводимыми конструкциями 2 ст. огнестойкости. Согласно табл. 11, ФЗ 123 8 метров. ? |
=> | Здесь в любом случае в зависимости конструктива возводимого здания, возможно и 12 м. | |
 |  |
 |
| | | Непуть | 24.05.2023 7:41 | 1 / 789 | Устим Акимыч | 24.05.2023 8:34 | |
| * * | Здраствуйте, подскажите пожалуйста, при капитальном ремонте помещения система СОУЭ не была включена в общую СОУЭ здания,(то есть при сработки СПС в помещении №1 , СОУЭ в здании не отрабатывала), есть ли какие нибудь НД или пункты которые обязывают связыва |
=> | Непуть ® СП 3.13130.2009 таблица 2 | |
 |  |
 |
| | | r3D | 22.05.2023 12:06 | 7 / 891 | Асашай | 23.05.2023 7:36 | |
| * * | Вопрос к знатокам старых норм:)
Имеется 5-ти этажное общежитие 1978 года постройки. Эвакуация предусмотрена через одну лестничную клетку; при этом, имеются балконы (с 5-го до 2-го этажей) с люками, соединённые м/д собой лестницей.
Вопрос - должна л |
=> | в современных нормах для многоквартирных жилых домов и общежитий квартирного типа что-то похожее тоже есть
СП 1.13130.2020
6.1.6. В жилых зданиях корид | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 12.05.2023 13:14 | 57 / 2207 | ifbbpro | 21.05.2023 10:01 | |
| * * | Всем привет! Есть вопрос - отдельно стоящее здание автомойки, размером 15х15 м, состоит из одного помещения, объем здания более 500 куб. м, IV степень огнестойкости, класс С0, категория В.
Правильно ли получается, что это здание следует оборудовать дымоу |
=> | >запуск ДУ не от обычных пожарных извещателей, а только от ИПР
Автоматический извещатель - техническое средство, срабывающее от опасных факторов пожа | |
 |  |
 |
| | | сибирьПБ | 19.05.2023 9:43 | 1 / 748 | MK | 19.05.2023 11:30 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста, объект с образовательной лицензией, но основная деятельность объекта консультирование население, в основном от 14 до 29, какой правильнее будет поставить функционал? |
=> | ну Ф4.3 наверное | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 19.05.2023 7:59 | 0 / 848 | | |
| * * | Всем привет! Возник вопрос - как определить количество МГН на этажах и в помещениях?
9.3.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек групп мобильности М2-М4, НМ, НТ.
9.3 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | r3D | 18.05.2023 9:02 | 3 / 879 | r3D | 18.05.2023 15:48 | |
| * * | Имеется произвлдственный объект, на нём располагается 1 построенное производственное здание с пристроем (общая площаль 7300 кв.м, IV степань огнстойкости, класс С1, категория В), планируется возвести рядом еще 2 производственных ( 1 здание - плошадь 1440 |
=> | Прошу прощения!Разобрался...
Смотрел не последнюю редакцию СП 4...
Смех и грех))) | |
 |  |