| | | Sdn | 24.07.2023 12:52 | 4 / 920 | Gun | 28.07.2023 14:15 | |
| * * | В соответствии с СП 2.13130.2020, п.5.4.16(д):
Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м.
Коллеги, подскажите, кто как трактует это требование: расстояние по горизонтали до |
=> | Я предполагал, что данное растояние это проекция на горизонтальную плоскость в пределах высоты расположения окна.
| |
| |
|
| | | Osetrina | 26.07.2023 0:15 | 1 / 791 | Асашай | 26.07.2023 8:39 | |
| * * | Здравствуйте. Апартаменты Ф1.2. Здание трехэтажное. Двери номеров, выходящие в коридор, выполнены противопожарными 2-го типа. Длина коридоров не более 15 м, дымоудаление не требуется. Можно-ли разместить в этих коридорах зону безопасности МГН не выполняя |
=> | а у вас есть доступ М4 на 2-3 этажи здания???
вот ваши варианты ПБЗ
9.2.1. Пожаробезопасные зоны могут предусматриваться следующих типов:
– 1-ый т | |
| |
|
| | | Jamal | 20.07.2023 13:34 | 19 / 854 | Jamal | 20.07.2023 17:06 | |
| * * | уважаемые специалисты, а кто-нибудь сталкивался с трехуровневыми квартирами в Ф1.3 даже через СТУ? вообще не нашел ни одного упоминания |
=> | всех благодарю! | |
| |
|
| | | Асашай | 19.07.2023 15:26 | 37 / 1555 | СпециальнаяВО | 20.07.2023 15:02 | |
| * * | Всем привет.
Согласно абз. 2 п. 293 Правил противопожарного режима в РФ оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты,
предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне
складского помещени |
=> | Comfire: "Также я не давал никаких советов. Про другое место был не совет."
Хамишь, парниша. | |
| |
|
| | | Не мудрый | 19.07.2023 14:25 | 4 / 907 | Timbu$ | 19.07.2023 21:22 | |
| * * | Добрый день. Подрядчик обработал чердак МИГ-09 и дал гарантию работ 10 лет. Инспектор сказал что для МИГ - 09 более 3-х лет нельзя, мотивируя тем что в инструкции гарантийный срок службы огнезащитной обработки не более 3-х лет. А то что в паспорте срок сл |
=> | Проводите периодические проверки ОЗО, жжёте стружку, желательно в ИПЛ. Имеете бумагу с печатью, эксплуатируете дальше ещё 3 года. После 10 лет повторно обр | |
| |
|
| | | Sdn | 19.07.2023 17:37 | 0 / 621 | | |
| * * | Коллеги, в соответствии с СП 7.13130.2020, п.6.23:
"Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестой |
=> | | |
| |
|
| | | Jamal | 18.07.2023 16:58 | 0 / 642 | | |
| * * | коллеги, приветствую. хочу послушать ваше мнение на следующую тему:
есть сельхоз.здание простое в плане и с полузамкнутыми дворами, требования к которым указаны в Сп 4, Сп 18, СП 19, НО! эти полузамкнутые дворы нужны лишь для того, чтобы обеспечить слив |
=> | | |
| |
|
| | | Vitaliy0107 | 18.07.2023 3:10 | 6 / 862 | Рустам74 | 18.07.2023 13:45 | |
| * * | Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, возможно ли обустройство входа в 4 этажное здание общежития с точки зрения пожарной безопасности с помощью наружной лестницы напрямую через второй этаж ( первый этаж не в собственности) ? Документы на исп |
=> | Отгрохать крыльцо, как у Сухаревской Башни: [ссылка] | |
| |
|
| | | Александр321 | 13.07.2023 15:36 | 1 / 777 | Александр321 | 18.07.2023 8:50 | |
| * * | Здравствуйте. Есть цех IV степени огнестойкости категории Г и административно-бытовая двухэтажная встройка в нем. По СП 4.13130.2013 п. 6.1.42 встройки от производственных помещений допускается отделять в зданиях IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - |
=> | Нашел ответ [ссылка]
Сразу не смог найти | |
| |
|
| | | Tir82 | 06.07.2023 21:25 | 16 / 1054 | Volk_ | 14.07.2023 17:57 | |
| * * | Доброго времени суток!
Вопрос от экспертизы...
Не представлены решения (мероприятия), обеспечивающие устойчивость к сейсмическим воздействиям приборов и шлейфов (кабельных сетей) систем противопожарной защиты зданий и сооружений.
Основание: п.9.2, п.9. |
=> | В турции тоже, видимо, такие аргументы были в ходу | |
| |
|
| | | OLay_ | 27.06.2023 14:58 | 18 / 1825 | ifbbpro | 14.07.2023 9:38 | |
| * * | На сайте Росстандарта размещены изменения №1 к СП 485 и СП 486
[ссылка] |
=> | Хотел бы заметить, что никаких "пиростикеров" не существует. Есть устройства пожаротушения автономные. | |
| |
|
| | | nND | 13.07.2023 16:10 | 4 / 702 | Рустам74 | 14.07.2023 9:07 | |
| * * | Коллеги, ст.89 ТРоТПБ для эвакуации подвалов в одном разделе с 1 этаже.
Как теперь понимать выходы непосредственно наружу. По л/к понятно, а как по коридору или через вестибюль без лестничной клетки? А если ещё это второй подземный этаж? |
=> | nND®
"Да бывают здания на склонах и выход наружу в приямок, но это больше исключения."
У нас модно ещё и со второго этажа делать двери непоср | |
| |
|
| | | Асашай | 12.07.2023 9:57 | 30 / 1153 | Асашай | 13.07.2023 16:58 | |
| * * | Всем привет! Согласно СП 380.1325800.2018 "Здания пожарных депо. Правила проектирования":
6.26 Помещения производственного, складского и технического назначения
(включая сети инженерно-технического обеспечения), за исключением помещений
кат |
=> | Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях,
сооружениях, пожарных отсеках
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
| |
| |
|
| | | Jamal | 11.07.2023 14:24 | 4 / 811 | Jamal | 13.07.2023 12:09 | |
| * * | коллеги, мое почтение. кто может разъяснить, какой перечень таких помещений может быть по Сп 486? - "Помещения для размещения оборудования АСУ ТП, работающего в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на без |
=> | Фёдор Сумкин ® а кстати ... | |
| |
|
| | | Рустам74 | 04.07.2023 15:31 | 15 / 1215 | ElectroLamp | 12.07.2023 22:15 | |
| * * | Допустим ли путь эвакуации из помещения 2-го этажа следующего вида: помещение - холл - ПБЗ (лифтовой холл) - коридор - лестничная клетка?
По буквальному тексту ст.89 ФЗ-123 вроде нет, но может я отстал от жизни и холлов можно ставить несколько и не тольк |
=> | Лифтовый холл не хорошо включать в путь эвакуации. Кто то может понять, что при пожаре надо на лифте уезжать.
А лифт опасное помещение при пожаре. | |
| |
|
| | | Darina24 | 15.10.2015 11:39 | 24 / 2344 | barabulka01 | 11.07.2023 10:09 | |
| * * | Добрый день)
Ребята, не могли бы вы мне подсказать, какими документами регламентируется вывод сигнала и пожаре пульт пожарной части? А именно:
- на основании чего выбирается тип канала (радио, проводной телефон или GSM)?
- как извещения необхо |
=> | Есть еще такие нормативные документы по СПИ:
Приказ МЧС России от 24.11.2022 N 1173 "Об утверждении требований к проектированию систем передачи изв | |
| |
|
| | | Jamal | 06.07.2023 15:27 | 12 / 847 | Jamal | 10.07.2023 16:07 | |
| * * | коллеги, прошу высказаться и обратить внимание на вопрос.
Дано:
Имеется склад (7 000 м2) овощей с размещением зон сортировки-упаковки и тремя охлаждаемыми камерами (общая 1 500 м2). Во всем здании необходимо поддержание температуры не более 15 (помещени |
=> | ув. Comfire ® согласен с вами абсолютно насчет ГИПа!!! но он не понимает разницы.
Вариант с КФПО абсолютно не смущает.
| |
| |
|
| | | Вечный_студент | 10.07.2023 14:55 | 0 / 767 | | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Заканчиваю расчёт системы внутреннего противопожарного водопровода, хотелось бы проверить, насколько я правильно сделал это. Если я правильно понял, верный алгоритм такой:
1. Определяем необходимое количество одновременно |
=> | | |
| |
|
| | | Андрей Васильевич - ГИП | 09.07.2023 19:05 | 1 / 768 | Асашай | 09.07.2023 22:37 | |
| * * | Доброго дня, Коллеги! Столкнулся с такой проблемой. Проектируем обычный пятиэтажный жилой дом, лифта нет, обычные ЛК. В экспертизе выставили замечание: "по тексту необходимо откорректировать, что наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода нару |
=> | до любой ЛК. Если у вас в коридоре нет окна или дымоудаления, то расстояние должно быть не более 12 м | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 07.07.2023 16:27 | 0 / 515 | | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
На объекте, на котором мы разрабатываем проект внутреннего противопожарного водопровода, требуется установить резервуар (1 ввод в здание). Расчётный расход с ближайших к насосной пожарных кранов равен 7,55 л/с (с двух кран |
=> | | |
| |
|
| | | Barmalej | 06.07.2023 20:29 | 3 / 802 | ifa | 07.07.2023 12:05 | |
| * * | Коллеги, добрый день.
Помогите найти производителя кабеля ППГнг(А)-HF, который указывал бы горючую массу данного кабеля, пожалуйста. Ранее вроде такая информация была на сайте Кольчугинского завода, а сейчас найти не могу. |
=> | Я здесь нашел все.[ссылка] | |
| |
|
| | | Иван459 | 06.07.2023 9:16 | 1 / 691 | гешан | 07.07.2023 9:52 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такой вопрос, есть здание, в здание есть помещение компрессорной (по тех паспорту), собственник хочет установить в этом помещении котёл на отработке, каким образом оформить этот процесс максимально верно, чтобы в даль |
=> | требования к котельным расписаны в сп. 4 в разделе 6.9, так же в сп. 7, если соблюсти их этого достаточно или нужно вносить изменения в тех паспорт и тому | |
| |
|
| | | Jamal | 05.07.2023 14:50 | 11 / 1118 | Jamal | 06.07.2023 15:26 | |
| * * | форумчане, выскажитесь пжл по паре вопросов:
1. Сп 241 - Конструкция стеллажей должна сохранять свою несущую способность во время пожара. Стеллажи надо красить?)))) и вообще в течении какого времени они должны стоять во время пожара? осуществимо ли это? |
=> | ну вроде бы НФПА можно применять у нас, но вот только у нас применять для орошения строительных конструкций ... правда там про здания, но ем не менее | |
| |
|
| | | Асашай | 30.06.2023 14:45 | 17 / 1001 | Jamal | 04.07.2023 16:53 | |
| * * | Всем привет! Вопрос следующий - зачастую проектировщики закладывают в стены, покрытия, перекрытия горючий утеплитель, который со всех сторон закрыт негорючими материалами. Каким образом можно определить, что здание при этом будет класса конструктивной пож |
=> | MK ® извините, но это к чему? это и так всем понятно | |
| |
|
| | | Антонио | 23.06.2023 17:01 | 15 / 1667 | Dimma | 29.06.2023 14:31 | |
| * * | Добрый вечер, форумчане!
Как обосновать Заказчику со ссылками на нормативные акты, что оборудование, использованное до принятия 123-ФЗ, на сегодняшний день не может быть применено при проектировании по 123-ФЗ?
Ссылаться на истекший срок службы я не могу |
=> | ************
Антонио ®
[24.06.2023 19:02:49] ==Собираетесь проектировать новую систему на оборудовании от старой системы?==
На объекте старая систем | |
| |
|
| | | Jamal | 26.06.2023 15:56 | 2 / 780 | Jamal | 28.06.2023 11:50 | |
| * * | Коллеги, првиетствую.
подскажите:
- при площади помещения более 3000м2 я у нас количество люков ДУ в кровле должно определятся расчетом или все, как для клапанов (не более 1000 м2 на одно устройство)?
- при площади помещения 3000м2 все-равно надо рассч |
=> | я вот к чему и спрашиваю, т.к. заспорил с ОВшником | |
| |
|
| | | Jamal | 16.06.2023 12:48 | 4 / 925 | Jamal | 26.06.2023 16:47 | |
| * * | Друзья, подскажите, учитывая то, что методике 382 мы не можем обосновать отсутствие второго выхода из помещения, то можно ли обосновать отсутствие второго выхода с этажа, где есть такое помещение? из проекта изм.1 к СП 1.13130 собираются убрать требание п |
=> | а вот почему они тогда этот пункт убрали из СП??? хотя остался пункт про два выхода с этажа, где есть помещения для 50 и более человек | |
| |
|
| | | Gordengarold | 09.06.2023 11:31 | 1 / 799 | mazafakOFF | 23.06.2023 15:30 | |
| * * | Здравствуйте, согласно СП 4.13130.2020 Изм. 2 п.8.1 документ предварительного планирования действий пожарных создавался.....
[QUOTE Почему текст обращение не полностью отображается. {Здравствуйте, вероятно проблема на вашей стороне. У на |
=> | без "подключения" - "специально-зат
оченной" под эти работы конторы, не согласуете. | |
| |
|
| | | Yankevich | 22.06.2023 11:12 | 1 / 721 | Асашай | 22.06.2023 13:19 | |
| * * | Доброго здоровья, коллеги!
В просторах интернета нашел два противоположных ответа на этот вопрос.
Причем, оба от одной организации ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
[ссылка]
[ссылка]
Какой ответ прин |
=> | без понижающего коэф. | |
| |
|
| | | АндрейАндреич | 22.06.2023 13:02 | 1 / 989 | Асашай | 22.06.2023 13:18 | |
| * * | Добрый день! Помогите разобраться. Проектировщик делает проект капитального ремонта здания лечебного стационара. В проекте он предусмотрел установку систем вентиляции открыто в техническом этаже между потолком 2 этажа и кровлей (конструкции потолка и кров |
=> | СП 60.13330.2020
СВОД ПРАВИЛ
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
7.10.1 Оборудование следует размещать в помещении для вентил | |
| |