| | | Вечный_студент | 13.12.2023 9:31 | 2 / 531 | Вечный_студент | 13.12.2023 10:36 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Согласно п. 10.2.11 СП 423 "Во взрывоопасных зонах следует применять герметичные кабели с заполнением внутренних промежутков негигроскопичным полимерным заполнителем, которые гарантируют, что по продольным воздушным п |
=> | >>> В п. 10.2.11 СП 423 нет разделения на искробезопасные и не искробезопасные цепи. Даже если у вас цепь искробезопасная, всё равно необходимо пр | |
| |
|
| | | Jamal | 08.12.2023 15:21 | 14 / 796 | начальник отдела | 12.12.2023 16:07 | |
| * * | коллеги, прошу вас высказаться на такую тему:
- по СП 18.13330 полузамкнутый двор - двор, застроенный с трех сторон примыкающими друг к другу зданиями и отношением глубины к ширине в плане более единицы
- по Сп 19.13330 полузамкнутый двор - двор, образо |
=> | =да суть в том, что у меня объект сельхоз назначения и СП18 не применим.=
Я так понимаю, что Вы через определение полузамкнутого двора,данного в п.1 прим. | |
| |
|
| | | Дмитрий_24 | 11.12.2023 14:37 | 1 / 484 | Sdn | 12.12.2023 11:50 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите нужно ли вносить изменения в ПД или РД при необходимости переноса пожарного крана на 3-5 метров от точки установки |
=> | По опыту скажу, что многие ПК ставятся впритык по радиусу действия. Поэтому смещение на 3-5 метров может быть существенным при оценке защищённости помещени | |
| |
|
| | | Асашай | 12.12.2023 10:28 | 2 / 579 | Sdn | 12.12.2023 11:18 | |
| * * | Всем привет. Согласно табл. 19 СП 1.13130.2020 расстояние от машиноместа до ближайшего эвакуационного выхода может определяться как для тупиковой части стоянки, так и для машиноместа, расположенного между эвакуационными выходами.
Вопрос следующий - что з |
=> | Интересный вопрос.
Думаю, имеет смысл отталкиваться от определения тупикового коридора.
Если длина общей части пути эвакуации до двух эвакуационных вых | |
| |
|
| | | Асашай | 08.12.2023 14:39 | 7 / 594 | Sdn | 11.12.2023 13:22 | |
| * * | Всем привет.
Согласно СП 8.13130.2020
8.10. Количество пожарных гидрантов и расстояние между ними определяют расчетом,
исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение и пропускной способности
устанавливаемого типа гидрантов, с учетом требований пу |
=> | Асашай
[quote]А где есть формулы для расчёта?[/quote]
Таблицы Шевелёва. | |
| |
|
| | | olka0125 | 07.12.2023 14:21 | 20 / 792 | Рустам74 | 11.12.2023 12:13 | |
| * * | Прошу помощи, коллеги! Есть стоматология на первом и подвальном этаже пятиэтажного жилого дома. На стоматологию есть проектные листы лохматых годов (т.е. стоматология изначально там строилась). В стоматологии есть зуботехническая лаборатория, где изготавл |
=> | гешан® "А в Госдуме сейчас обсуждается вопрос о возможном уменьшении естественной освещённости жилых помещений.Если примут закон, строители сразу буду | |
| |
|
| | | Jamal | 24.10.2022 15:40 | 13 / 1788 | teropb | 10.12.2023 16:00 | |
| * * | коллеги, подскажите по поводу размещения резервуаров СУГ на территории многотопливной АЗС ...
согласно п.8.30 СП 156 на многотопливных АЗС резервуары для СУГ д.б. подземными без каких-либо ссылок на п.6.6, при этом п.6.6 предусматривает условия, когл |
=> | Ну что разобрались?
Надземно можно если есть орошение? И все? Расстояния то как брать - для надземных (которых нет) или подземных? | |
| |
|
| | | Koui | 01.12.2023 10:22 | 11 / 1006 | j_flack | 09.12.2023 12:28 | |
| * * | Есть ли прямое обоснование, указывающее, что вместо кабеля "FRLS" допустимо применять кабель "FRHF"?
Я нашёл вот это:
ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
5.4 Дымообразование кабельных и |
=> | Понятно, что безгалогенная оболочка по стойкости к агрессивным средам отстаёт от фторопласта и полиуретана, но многие заводы заявляют, что их кабель марок | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 06.12.2023 14:00 | 6 / 493 | Рустам74 | 08.12.2023 14:13 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Разрабатываем проект пожаротушения пеной высокой кратности, считаю количество модулей по формуле Б.34 СП 485. Планировал заложить в проект модули МППВК-28-ГЗ ("Тунгус"), но не увидел в документации их производител |
=> | Вечный_студент®
Масло - горючая жидкость. Почти все порошки предназначены для тушения в том числе горючих жидкостей. Если у порошка указана буковка пожа | |
| |
|
| | | ТомВит | 08.12.2023 11:47 | 0 / 366 | | |
| * * | Доброго времени суток!
Предстоит приём объекта строительства. Для этого нужно понимание какие документы на источник противопожарного водоснабжения (резервуары) необходимо требовать от строителей, на основании какого документа и, главное, по какой форме. |
=> | | |
| |
|
| | | Асашай | 26.11.2023 8:55 | 32 / 1701 | Comfire | 07.12.2023 16:09 | |
| * * | Всем привет. Кто подскажет отличие актовых залов от зрительных? |
=> | Тип зрительного зала указан в Табл. 5.2 СП118. Актовый зал в образовательных организациях для детей и актовый зал в образовательных организациях для взросл | |
| |
|
| | | nND | 07.12.2023 8:14 | 4 / 480 | BTS | 07.12.2023 14:40 | |
| * * | Кто подскажет. Перед пожарными клапанами в шкафах ПК на трубопроводе ВПВ при строительстве установлены дополнительные технологические запорные краны (задвижки). Это допустимо? |
=> |
Sdn ®[07.12.2023 "...но непонятно, как это требование будут трактовать надзорные органы"
Рустам74 ®
[07.12.2023 12:09:00] ".. там по | |
| |
|
| | | rfcrf | 01.12.2023 9:09 | 20 / 923 | Dimma | 07.12.2023 14:19 | |
| * * | В здании имеется производство и на отдельных этажах офисы. деятельность связана между собой. Кроме того на 1 этаже помещение сдается в аренду (магазин). инспектор считает здание многофункциональным? |
=> | ***Ф4.3 - магазин? Видимо, тут и проблема, часть офисных помещений перепрофилировали без корректировки проектной документации, естественно у инспектора воп | |
| |
|
| | | Sdn | 05.12.2023 14:26 | 10 / 810 | Sdn | 06.12.2023 15:09 | |
| * * | Коллеги, у меня архитекторы закладывают для больницы лестничные клетки, по которым эвакуация возможна только в замкнутый двор с одним въездом для пожарной техники. Не могу найти в нормативке ничего по этому вопросу. Вроде и не запрещено, но решение не выг |
=> | Jamal
Интересная статья, спасибо.
[ссылка] | |
| |
|
| | | ifa | 15.09.2021 20:59 | 29 / 5006 | Sdn | 06.12.2023 14:03 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Согласно п.4.2.21. СП-1 "Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери".
Кто сталкивался с этим вопросом, подскаж |
=> | Крюгер
Я не просто так указал на пункт 3.2 СП1. Прочитайте его, прежде чем утверждать про "выход за габариты здания".
Лестницы 3-го типа или | |
| |
|
| | | Тимур без команды | 05.12.2023 10:57 | 35 / 954 | СпециальнаяВО | 06.12.2023 12:55 | |
| * * | Уважаемые коллеги, сейчас получили распространение неотапливаемые тентовые каркасные склады. Будучи большой высоты и площади, они по факту, кмк, относятся к временным сооружениям, т.к не имеют фундамента.
В связи с чем возникает вопрос - нужно ли пред |
=> | Тимур без команды: "....И если тушить порошком, то только локально."
Да, ув. Тимур, я тоже пришел к такому выводу. Только локальное тушение боль | |
| |
|
| | | nothingnew | 01.12.2023 14:00 | 1 / 412 | Jamal | 05.12.2023 14:16 | |
| * * | добрый день! У кого-нибудь есть опыт устройства открытых одноуровневых стоянок автомобилей на нижнем этаже здания Ф1.3? (ранее по п. 5.6 СП 506, ныне по п. 6.2.34 СП 113.13330.2023)
какие есть подводные камни? |
=> | только один камушек - нет требований по таким стоянкам! | |
| |
|
| | | Beginner | 01.12.2023 14:47 | 3 / 519 | Jamal | 05.12.2023 12:25 | |
| * * | Коллеги! Добрый день!
Впервые сталкиваюсь с задачей по организации заправки для дизельных автопогрузчиков. Логистам на нашем предприятии надоело таскать канистры для заправки через проходную.
Попросили посмотреть, что можно сделать.
Самый простой вариа |
=> | ув. Beginner ® в общем вам в Сп156 | |
| |
|
| | | kopt63 | 03.12.2023 15:39 | 13 / 923 | Comfire | 05.12.2023 10:59 | |
| * * | Добрый день.
Такая история - здание предназначено для офисов арендаторов. Выполнена система АПС без учета будущих планировок арендаторов.
Въезжает арендатор - отказывается делать АПС в новых помещениях, соответственно проект.
На что можно сослаться, |
=> | южный, в свежих новостях на 01 почитайте про новый подход МЧС к ТРЦ. Можете сколько угодно играть в "допсоглашения" - не проканает! | |
| |
|
| | | aleksegroshev | 27.11.2023 6:55 | 14 / 998 | aleksegroshev | 01.12.2023 5:32 | |
| * * | Доброго всем дня! Возник спор с проектировщиками.
Строится здание по производству мясной продукции. В здании имеются помещения категории В1-Д. Класс пожарной опасности - II, конструктивной С0. Здание сделано из сэндвич панелей с REA120 и 90, коридоры, пу |
=> | Внутри здания, не ограниченного стенами как противопожарными преградами 1 типа имеются помещения, как раз ограниченные преградами 1-го типа, отсюда следует | |
| |
|
| | | Асашай | 18.11.2023 9:19 | 49 / 1577 | Comfire | 30.11.2023 15:41 | |
| * * | Всем привет. Согласно п. 4.9 СП 486.1311500.2020 для помещений зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5, защищаемых
согласно настоящему своду правил АУП, допускается не предусматривать СПС при обеспечении безопасной эвакуации людей из здания, с |
=> | ===Сделать расчет риска, в котором сначала смоделировать время сработки спринклеров, а потом время сработки извещателей. Если извещатель срабатывает раньше | |
| |
|
| | | f-fom | 19.04.2023 13:02 | 8 / 2362 | южный | 30.11.2023 12:34 | |
| * * | Подскажите, чем регламентирован срок эксплуатации пожарных рукавов ВПВ. Везде пишут срок службы 10 лет, а нормативки нет. Школьное здание |
=> | :)))) видимо этот:
"7.11 Метод определения разрывного давления рукава
От рукава отрезают не менее трех образцов длиной (1,0 ± 0,1) м. Образцы отре | |
| |
|
| | | Koui | 30.11.2023 1:57 | 2 / 714 | Koui | 30.11.2023 12:22 | |
| * * | Добрый день.
Пришло замечание от Заказчика решил с вами обсудить.
"Исключить установку контроллеров на лестничной клетке (п. 4.4.9 СП 1.13130.2020)."
Я перечитал этот пункт несколько раз и честно говоря, не понял его. Скажите, замечание прав |
=> | Joprst, лестничная клетка, скорее всего, незадымляемая, так как объект жилой дом, лестничная клетка имеет отдельный выход, подпор и т.д. К сожалению, у АРщ | |
| |
|
| | | Асашай | 27.11.2023 11:29 | 18 / 822 | начальник отдела | 27.11.2023 20:48 | |
| * * | Всем привет.
Согласно абз. 6 п. 4.18 СП 4.13130.2013 в зданиях класса Ф 1.3 технологическое сообщение жилой части (с квартирами) с подвалом
допускается только с обслуживающими инженерно-техническими помещениями, при этом высота
жилой части не должна пр |
=> | =Но я делаю вывод, что для зданий класса Ф1.3 высотой не более 3 этажей есть исключение=
На основании чего?
=5.4.21 Требования по огнестойкости и клас | |
| |
|
| | | Katya_ek | 23.11.2023 14:37 | 8 / 741 | Рустам74 | 27.11.2023 9:23 | |
| * * | Подскажите, нужно ли разрабатывать план эвакуации для антресоли. 10 рабочих мест нет и 50 человек не находится, но как показать антресоль? |
=> | Gun®
Какая у автора топика - я не знаю. Но подвалы и цоколи высотой в 5 метров - дело обыденное. | |
| |
|
| | | Jamal | 18.10.2023 16:01 | 68 / 2297 | начальник отдела | 23.11.2023 18:47 | |
| * * | коллеги, в свете отмены данного "свода" теперь руководствуемся СП 113? если так, то он становится документом по ПБ)))))? |
=> | В перечень к 123-ФЗ из СП 113 вошли следующие пункты: 4.6, 4.7, 5.9, 5.11-5.13, 5.15, 5.16, 5.21, 5.24, 5.25, 5.29, 5.30, 5.33, 7.1.1, 7.1.3-7.1.5, 7.2.1, | |
| |
|
| | | Орион | 23.11.2023 7:11 | 3 / 820 | начальник отдела | 23.11.2023 11:07 | |
| * * | Добрый день коллеги!
Ситуация следующая: после проверки объекта ГПН они выставили требование провести экспертизу работоспособности АПС и СОУЭ согласно ГОСТ Р 57974—2017. На сколько данное требование законно? И вообще данный гост обязателен? |
=> | [ссылка]
[ссылка] | |
| |
|
| | | Устим Акимыч | 20.11.2023 14:23 | 6 / 604 | Все ники заняты | 21.11.2023 22:02 | |
| * * | Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, раньше периодичность замеров сопротивления шлейфов изоляции СПС была регламентирована ПТЭЭП. В новой редакции этого нет. Чем сейчас руководствоваться в этом вопросе? |
=> | Так что нужно измерять? Сопротивление питающих линий? Или сопротивление жила ДПЛС - земля? Или сопротивление жила RS-485 - земля? | |
| |
|
| | | Энже | 17.11.2023 12:24 | 13 / 903 | Энже | 21.11.2023 21:00 | |
| * * | Уважаемые, добрый день!
Буду рада совету.
ТЦ, имеет (или имел?) согласованный СТУ ("На противопожарную защиту объекта: ТЦ ___" от 2015 года.
В эпоху снижения рентабельности, учредителем было принято решение о реконструкции объекта, и согласов |
=> | ifbbpro ®
)))
Comfire ®
СТУ согласованы, да.
Спасибо, будем использовать эти документы как аргументы.
начальник отдела ®
То-то и оно, СТУ чисто п | |
| |
|
| | | Safonov | 09.10.2023 16:04 | 134 / 3544 | СпециальнаяВО | 21.11.2023 17:30 | |
| * * | Проблема такая есть помещение площадь помещения 24,8 кв.м Арендатор сделал там серверную и представил расчет категории помещения как В4 соотвественно тушение выполнять не стал. При анализе расчетов специалиста по категорированию в заключении пишет
Площад |
=> | 1.Предмет спора по поводу отнесения того или иного помещения в раздел "Общественные помещения" таблицы 3 мне видятся надуманными и пустыми.
| |
| |