|
| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 61 91 121 151 <181> 211 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| | | Barmalej | 01.04.2024 19:29 | 4 / 544 | puzzle | 02.04.2024 10:08 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Кто использует термокабель в проектах, подскажите, какой вариант крепления вы выбираете? Требуется ли ОКЛ для термокабеля, и если да, то какой вариант для него подходит? Я на сайте произвожителя (спецприбор) увидел только пластиков |
=> | 6.6.17 Размещение чувствительных элементов линейных (многоточечных) тепловых ИП аналогично требованиям к размещению точечных тепловых извещателей. | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 29.03.2024 13:51 | 3 / 459 | Рустам74 | 01.04.2024 14:21 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, разрешено ли СП484 устанавливать извещатели на балках? В каком пункте прописан такой вариант установки? |
=> | В таблице 4 в заголовке формулировка "расстояние поперек балок между двумя ИП в разных отсеках", что наводит на мысль, что ИП должны быть в отсек | |
| |
|
| | | DontAngel | 10.01.2023 10:17 | 34 / 25683 | Dimma | 01.04.2024 10:59 | |
| * * | Коллеги приветствую!
Прошу поделиться ответами на вопросы указанными в распоряжении МЧС России от 12.08.2022 № 889 «Об утверждении перечня вопросов, применяемых при проведении квалификационного экзамена..."
Ранее на форуме, вроде к |
=> | ***в МЧС и в техподдержке сайта тоже ничего не ответили, типа ничего не знаем, подавай документы через 2 месяца***
А потом опять повторится тоже самое, вы | |
| |
|
| | | BOND991 | 27.03.2024 12:43 | 12 / 908 | OlegD | 29.03.2024 18:35 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
У нас объект на котором уже есть спринклерная система пожаротушения смонтированная под потолком 3,50м ( магистраль Д 150 отводы на сплинкеры Д40), сейчас новый арендатор хочет хочет установить потолки ГКЛ на высот |
=> | по моему были требования что проводка не более 0,9 м и необходимо крепление гибкой проводки к несущим конструкциям, чтобы напором воды ее не вырвало | |
| |
|
| | | koloksay | 27.03.2024 13:33 | 14 / 722 | Кобра | 29.03.2024 8:37 | |
| * * | Добрый день!
Может кто-то подскажет пути решения проблемы.
Есть 4х этажное здание ф 1.2 1973 года постройки, в ЛК на каждом этаже по 6 выходов из двухкомнатных номеров, все номера расположены вокруг ЛК и имеют выход непосредственно в ЛК.
Есть одн |
=> | koloksay ®[29.03.2024 7:53:18]
Я даже не знаю, что для здания хуже, долбить вестибюли вместо одного из номеров на этажах или Н2))) Просто Н2 не получ | |
| |
|
| | | Асашай | 28.03.2024 16:36 | 2 / 408 | Асашай | 28.03.2024 17:23 | |
| * * | Всем привет. Ранее в п. 3.9 СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы" было указано, что в противопожарных стенах допускается устраивать вентиляционные и дымовые каналы так, чтобы в местах их размещения предел огнестойкости противопожарной стены с |
=> | уже что-то. Спасибо! | |
| |
|
| | | nND | 27.03.2024 15:15 | 2 / 455 | начальник отдела | 27.03.2024 18:31 | |
| * * | Уважаемые коллеги, чем подтвердить класс пожарной опасности наружных стен с наружной стороны? Требуется К0 - записано в МОПБ. Стройнадзор требует подтверждений для оконных блоков ленточного остекления.
Какой документ требуется для подтверждения? ИПЛ вр |
=> | =Стройнадзор требует подтверждений для оконных блоков ленточного остекления.+
Что у оконных блоков КПО КО? Вы уверены, что они хотят именно это? | |
| |
|
| | | Асашай | 20.02.2024 11:10 | 126 / 2659 | fire0911 | 26.03.2024 6:13 | |
| * * | Всем привет. Скажите, требуется ли аттестация МЧС для подготовки исполнительной документации на СПС и СОУЭ? |
=> | ну вы конечно можете вопрос задать а все повелись... зачем вам аккредитация если у вас лицензия? или ИД готовит не та организация что выполняла монтаж? лог | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 22.03.2024 10:35 | 3 / 618 | Рустам74 | 25.03.2024 9:45 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, есть ли требование, по которому при переходе проводок СПС через стены требовались обязательные закладные конструкции? Речь не про противопожарные стены, а про обычные перегородки. |
=> | ПУЭ
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены элек | |
| |
|
| | | newtrad | 21.03.2024 8:08 | 1 / 611 | newtrad | 25.03.2024 8:08 | |
| * * | Имеется узкое длинное здание порядка 100 м длиной, разделенное посередине п/п стеной 1-го типа на два пожарных отсека. Эта стена не возвышается над кровлей. Утеплитель кровли везде предусмотрели Г1. Есть ли в ПБ что-нибудь, что позволит не делать всю кров |
=> | По этому пункту, вероятно, в ПБ есть только эксперт. | |
| |
|
| | | BreakingBad | 21.03.2024 12:47 | 0 / 591 | | |
| * * | Доброго времени суток!
И опять всплыл вопрос ребром.
Смежники не хотят разрабатывать: структурные схемы технических систем внутреннего противопожарного водопровода/противодымной защиты.
Говорят что для их разделов по 87-ПП - нет требования по разрабо |
=> | | |
| |
|
| | | nND | 18.03.2024 10:49 | 11 / 698 | южный | 19.03.2024 14:28 | |
| * * | Коллеги, если нет лицензии у эксплуатирующей организации, можно ли осуществлять регламентные работы - ежедневные и еженедельные (первые 8 позиций) из перечня Приложения В (таб. В1) из ГОСТ 53636. А все остальные регламентные работы по договору с лицензир |
=> | ППР РФ
"50. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, | |
| |
|
| | | Елена1986 | 18.03.2024 11:41 | 3 / 638 | начальник отдела | 19.03.2024 13:20 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста разобраться.
При проектировании многоэтажного дома получено замечание от эксперта ГГЭ
2) на 5-9 этажах, балконы, являющиеся аварийными выходами, не обеспечены естественным проветриванием в соответст |
=> | для дополнительного естеств. проветривания, так как в тексте п/п а) п.4.2.4. СП 1 есть слова ",а также...". | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 19.03.2024 9:34 | 2 / 586 | koks | 19.03.2024 12:18 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, к какому пункту т.2 СП3 отнести храмы и церкви? |
=> | Рассчитывал так - [ссылка] | |
| |
|
| | | Асашай | 18.03.2024 12:31 | 0 / 418 | | |
| * * | Всем привет.
Кто готов посчитать давление взрыва в складском помещении, в котором находится бочка с краской? Краска состоит из компонентов:
- спирт этиловый
- этилацетат
- Н-пропилацетат
- метоксипропилацетат
- спирт пропиловый
- бутанол
- спирт и |
=> | | |
| |
|
| | | Эльгранд | 15.03.2024 4:57 | 5 / 772 | Эльгранд | 18.03.2024 4:54 | |
| * * | Всем добрый день! Подскажите пожалуйста. 5-ти этажный жилой дом. 4 подъезда, подвал. Необходимо оборудовать пожарной сигнализацией весь до с подвалом. Или только в квартирах устанавливать автономные.
Спасибо. |
=> | Спасибо все большое! | |
| |
|
| | | Владимир 227 | 15.03.2024 10:10 | 7 / 712 | Владимир 227 | 15.03.2024 18:24 | |
| * * | Ув. форумчане может кто знает когда выйдет новый СП3.
Сейчас сложилась пародоксальная ситуация с жилыми домами. По СП 484 в жилье нужна пожарная сигнализация независимо от этажности. В то же время в жилье до 9 этажей СОУЭ вообще не нужно.
Тогда возникае |
=> | >>>>Ну сейчас будет новый начальник ВНИИПО, может что-то поменяется в лучшую сторону.>>>>
Перефразируя старый еврейский анекдот | |
| |
|
| | | EidolonII | 15.03.2024 12:17 | 0 / 576 | | |
| * * | Добрый день, подскажите пожалуйста сколько сейчас стоит разработать и откорректировать ПТП |
=> | | |
| |
|
| | | Loginov3301 | 14.03.2024 4:23 | 2 / 520 | OlegD | 14.03.2024 16:06 | |
| * * | Добрый день коллеги вопрос следующий:
-Кто должен разрабатывать инструкцию по эвакуации пассажиров в аэровокзальном комплексе аэропорта.
-Есть подразделение СПАСОП-Служба поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов.
-Есл |
=> | Loginov3301 ®
мне кажется ваш вопрос не так прост, наверняка есть какие то нормы для авиатранспорта специальные, а также указания по ГО и ЧС на этот сче | |
| |
|
| | | Асашай | 14.03.2024 10:57 | 5 / 542 | Gun | 14.03.2024 12:32 | |
| * * | Всем привет. Уточните - как определяется высота зданий класса Ф5 для определения ширины проездов и расстояние от проездов до стен зданий?
По п. 3.1 СП 1.13130.2020? |
=> | А все потому, что СП 4.13130 не привязан к СП 1.13130 формулировками.
Это будет вечной проблемой, если не будут внесены дополнения.
Потому что СП 1 напра | |
| |
|
| | | Loginov3301 | 14.03.2024 4:19 | 0 / 539 | | |
| * * | Уважаемые коллеги! добрый день может есть у кого должностная инструкция Ведущего инженера по обслуживание пожарной сигнализации
Если есть и можете отправить то отправьте на эл.почту: Romanloginov2015@gmail.com
За ранние спасибо:3 |
=> | | |
| |
|
| | | Молот | 28.11.2022 23:52 | 10 / 2089 | Sege | 14.03.2024 0:42 | |
| * * | На объекте несколько корпусов. производится реконструкция системы АПС.
Ставятся Сириусы. Между собой увязываются по изернетуи выводятся на охрану.
К Сириусам к каждом корпусе подключаются приборы с 2мя интефейсными входами.
Однако два здания не подле |
=> | *** kazakru ® самое лучшее - заменить эти пульты Сириусами ***
Интерфейсы Сириус и интерфейсы С2000М - НЕ РАБОТАЮТ совместно на одной линии. Так утвержд | |
| |
|
| | | nND | 11.03.2024 23:08 | 2 / 664 | nND | 12.03.2024 17:26 | |
| * * | Коллеги, по ППР требуется вести журнал эксплуатации СПЗ, а по ГОСТ журнал регистрации работ по ТО.
Это разные документы? |
=> | Спасибо! понятно. Будем писать что все это один журнал эксплуатации. | |
| |
|
| | | Эльгранд | 06.03.2024 3:00 | 0 / 579 | | |
| * * | Добрый день всем!!! Подскажите пожалуйста, где можно ознакомиться или обучиться проектированию спринклерной системы пожаротушения? |
=> | | |
| |
|
| | | saygak | 29.02.2024 22:48 | 23 / 940 | Comfire | 05.03.2024 16:01 | |
| * * | Определяем категорию по взрывопожарной и пожарной опасности производственного здания и помещений, находящихся в нем. Кроме помещений производственного и складского назначения, в здании имеются помещения иного назначения (кабинет ИТР, гардеробные, душевые, |
=> | Для производства общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (надземных, включая технические, цокольного и подвальных), измеренных в п | |
| |
|
| | | Непуть | 04.03.2024 12:55 | 2 / 558 | cimurg911 | 05.03.2024 12:12 | |
| * * | то сталкивался? Есть существующий комплект РД марки КМ на пешеходную галерею от 2014 года. И построеная галерея.
Конструкция-пролетное строение из металла обшитое сендвич-панелью. Пролеты 12м, высота над уровнем земли 10м в свету.
Степень огнестоойкости |
=> | Не понятно о чем речь.
"Пролетное строение ... обшитое сендвич-панелью" - может на пролетном строение предусмотрен мет. каркас с сендвичами?
| |
| |
|
| | | Proekt2024 | 28.02.2024 0:20 | 6 / 736 | Крюгер | 02.03.2024 10:48 | |
| * * | Добрый вечер. Проектируем дорогу в городе. В проекте заложено проектирование автобусных остановок с павильоном. В общем обычная стандартная остановка типа поп-5 сделана из сотового поликарбоната и металическими трубами, еще идет в комплекте лавочка, мусор |
=> | Тоже встречался с таким. Мой коллега офигевал от замечания Мосгосэкспертизы.
В условиях плотной городской застройки выполнить требование по разрыву в 15 м | |
| |
|
| | | sunlieseof | 28.02.2024 10:43 | 18 / 848 | ifbbpro | 01.03.2024 17:51 | |
| * * | Добрый день. Столкнулся с такой ситуацией, проектируем жилой дом 12 этажей. Как известно по нормам требуется установка адресных извещателей в помещениях квартир. Меня интересует прихожая, она получился z-образной, т.к входим в квартиру идёт коридор прямо |
=> | Предыдущий вариант был намного ближе к возможностям измерений при монтаже.
Практически на объекте можно мерять расстояния вдоль стен, делать построение | |
| |
|
| | | newtrad | 28.02.2024 11:21 | 7 / 646 | Comfire | 29.02.2024 8:55 | |
| * * | Приветствую. Имеется лестница 2-го типа из вестибюля 1-го этажа в холл 2-го этажа в здании Ф3.3. Правильно ли считать, что помещением с лестницей 2-го типа является именно и только холл 1-го этажа? Суть в том, что эта лестница не является эвакуационной из |
=> | ===Суть в том, что эта лестница не является эвакуационной из 2-го этажа, так как в другом месте из 1-го на 2 и 3 этажи ведут открытые эскалаторы в "ст | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 28.02.2024 15:22 | 2 / 440 | начальник отдела | 28.02.2024 16:40 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, в каком нормативе прописано, в каких случаях порошковое пожаротушение считается по площади, а в каких по объёму? |
=> | пп.10.2.8,10.2.9 СП 485. | |
| |
Список с