| | | Сложные вопросы | 01.07.2024 14:27 | 2 / 316 | Сложные вопросы | 01.07.2024 15:48 | |
| * * | Подскажите пожалуйста откуда взялось требование к отметке в 15 метров для необходимости появления аварийного выхода в МКД?
*При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна |
=> | Есть подозрение, возможно это требование появилось в связи с тем, что ранее в городах только при наличии зданий выше 5 этажа в ПЧ выделялись лестницы АЛ. У | |
| |
|
| | | Таблетка | 06.06.2024 15:49 | 3 / 661 | Delog | 28.06.2024 16:09 | |
| * * | Добрый день, подскажите пожалуйста, обязательно ли наличие 100% резерва модулей газового пожаротушения на объекте? |
=> | Ув. Рустам74 ==заключается договор на обслуживание, обслуживающая организация пишет письмо, что у них на складе хранится запас для данного объекта.==
Мы | |
| |
|
| | | NIK_SPB | 24.06.2024 7:21 | 24 / 717 | kazakru | 25.06.2024 22:00 | |
| * * | Здравствуйте. Хотелось бы еще раз вернуться к применению таблицы 5 из СП484, а именно - к выбору минимального расстояния между ИП и стеной помещения, которое в таблице не указано. Прошу поделиться опытом - как лично Вы в своих проектах считаете это рассто |
=> | имхо, если есть сомнения и напряженность в свете если не дай бог что, поставьте извещатель на стену и забудьте про эту балку
я 16 лет отслужил в ВС и прек | |
| |
|
| | | Сложные вопросы | 21.06.2024 19:05 | 10 / 573 | Comfire | 25.06.2024 4:11 | |
| * * | Имеем- подземный одноэтажный встроенный в Ф1.3 паркинг.
Вопрос- допускается ли въезд в пять пожарных отсеков, через площадку(на отметке -3.000),с которой организованы (на отметке -3.000) после пандуса, ведущего к ним с отметки 0.000 до отметки -3.000, |
=> | ===Ясно и четко изложено - так было не всегда.
Почему бы не проанализировать какой-нибудь иной удивительный период истории? Это несложно. Тогда может прий | |
| |
|
| | | Молот | 22.06.2024 21:31 | 3 / 437 | EGORik | 24.06.2024 4:34 | |
| * * | Это необходимо для разделения объекта на зоны при обследовании.
Какие признаки противопожарных дверей и стен? |
=> | нет шильдика, нет паспорта значит это обычная дверь | |
| |
|
| | | Сложные вопросы | 13.06.2024 15:10 | 30 / 1008 | Сложные вопросы | 21.06.2024 18:54 | |
| * * | Собственно вопрос- наличие адресной метки в неадресном извещателе ИПДЛ, ИПТ, ИПДА допускается ли для построения полноценной адресной системы по СП 484? Или все таки надо учитывать класс извещателя и возможность использования должна быть отражена в серти |
=> | То есть фактически- весь выбор в части
1.ИПДЛ сведен к двум (возможно трем)производителям.
2.ИПДА сведен к двум производителям. | |
| |
|
| | | Сложные вопросы | 17.06.2024 7:55 | 1 / 378 | начальник отдела | 17.06.2024 14:53 | |
| * * | Какими действующими сводами правил регламентируется предел огнестойкости у данных элементов системы противопожарной защиты? |
=> | ГОСТ Р 53305 : Е15,Е30,Е60.
Или вас что-то другое интересует? Например, какой п.о. должен иметь противодымный экран, который конструктивно разделяет поме | |
| |
|
| | | nND | 01.06.2024 7:28 | 3 / 566 | Рустам74 | 17.06.2024 11:18 | |
| * * | Коллеги подскажите, если в пространстве за потолком нет 1,5 литра кабелей на метр, но проходит 2 трубы к фанкойлу d32 с утеплителем горючим. Надо извещатели АПС ставить? Что,то с п.10.2 прил.2 № 1464 ПП РФ не разберусь. Или надо считать объем теплоизоля |
=> | Вроде сейчас все производители теплоизоляции заявляют "не поддерживающий горение" материал. Тогда не надо. Горючий, но не поддерживающий горение. | |
| |
|
| | | Молот | 17.06.2024 8:38 | 4 / 317 | Comfire | 17.06.2024 9:49 | |
| * * | Здравствуйте, производство, имеются нагревательные печи и что-то типа промышленной циркулярной пилы со встроенным пылевоздухоотсосом.
Нужно ли отключать печи при пожаре и циркулярки (воздухоотсос отключается только совместно с устройством)?
|
=> | В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:
обязанности и действия работников при пожаре, в том числе ... аварийной | |
| |
|
| | | Молот | 17.06.2024 8:37 | 0 / 208 | | |
| * * | Здравствуйте, производство, имеются нагревательные печи и что-то типа промышленной циркулярной пилы со встроенным пылевоздухоотсосом.
Нужно ли отключать печи при пожаре и циркулярки (воздухоотсос отключается только совместно с устройством)?
|
=> | | |
| |
|
| | | Таблетка | 13.06.2024 12:57 | 1 / 269 | начальник отдела | 13.06.2024 14:01 | |
| * * | Добрый День! Подскажите пожалуйста, если производственной здание шириной ровно 60 м, то по какой таблице СП 8 брать расход воды. Ширина здания взята по осям, а ось проходит по середине стены. Спасибо! |
=> | по табл.4 | |
| |
|
| | | Koui | 22.03.2024 11:54 | 115 / 2829 | Comfire | 12.06.2024 6:23 | |
| * * | Звуковое оповещение в ПБЗ - нужно или нет?
Согласно СП 3 вы скажете, что конечно же нужно, ведь это помещение в постоянным или временным пребываем людей.
С другой, в соответствии с СП 59 там устанавливается двусторонняя диспетчерская связь. Оповещение н |
=> | ===предусмотрены паузы тишины===.
Прямо, как из фильмов про спасателей МЧС России: Правило "Золотого часа"; "Час тишины"; "Пять | |
| |
|
| | | CV | 09.06.2024 20:07 | 4 / 405 | CV | 10.06.2024 14:51 | |
| * * | вопрос такой, можно ли применять для тушения закрытой стоянки модули тонкораспыленной воды с точки зрения сущ. норм? нужны ли СТУ для этого? "дружит" ли ТРВ с противодымной вентиляцией. |
=> | ув.Viss, спасибо | |
| |
|
| | | aleksegroshev | 04.06.2024 6:08 | 7 / 594 | aleksegroshev | 07.06.2024 7:40 | |
| * * | Доброго дня! Возник вопрос, который никто четко обосновать не может. Строится свиноферма, в производственных зданиях будут установлены газовые генераторы (8-10 шт.), и подведен газопровод. Проектировщик, ссылаясь на п. 6.1.2 СП 2.13130 присвоил помещениям |
=> | Дуримар ОБОСНУЙТЕ. | |
| |
|
| | | nND | 06.06.2024 22:16 | 3 / 330 | Дуримар | 07.06.2024 2:13 | |
| * * | Коллеги, инспектор в предписании указал, что спринклеры расположены близко от перегородок. Сославшись на п.16 правил ППР об уменьшении зоны действия систем. Но если отнести подальше от перегородки то можно получить превышение минимального расстояния межд |
=> | в пункте 6.2.21 СП 485.1311500.2020 | |
| |
|
| | | Pavlouha | 31.05.2024 12:04 | 0 / 358 | | |
| * * | Коллеги доброго времени суток. Может быть тупой вопрос, есть ли универсальная формула или памятка для расчета количества огнетушителей на объекте, чтобы было понятно девочкам. Устал объяснять и делать работу за них. |
=> | | |
| |
|
| | | altroy | 20.05.2024 15:44 | 74 / 1166 | Нина | 30.05.2024 16:32 | |
| * * | Здравствуйте! Появилась необходимость применить в проекте решения в соответствии с п. 7.6.10 СП 484.1311500.2020.
Машзалы ЦОД, заявлен уровень шума 81дБ. В системе СОУЭ 3 типа применены речевые рупоры, обеспечивающие нормативный уровень звукового давле |
=> | Стробы это как бы наш внутренний стандарт, так как в машзале сотрудники обычно находятся в наушниках.
У вас ЦОД строится на бюджетные деньги?
| |
| |
|
| | | Sam Marino | 24.05.2024 12:32 | 4 / 463 | ifbbpro | 24.05.2024 13:28 | |
| * * | Кабеля АУПС должны ли укладываться в защитный короб или гофру? Можно ссылку на документацию на требования ПБ и еще один вопрос по резервуарным паркам по счет извещателей они отсутствуют там, на какой документ ссылаться чтоб и установили? |
=> | >По ПУЭ кабели на высоте ниже двух с чем-то метров должны быть защищены от механических повреждений.
И даже это требование не относится к безопасному | |
| |
|
| | | nND | 23.05.2024 19:26 | 6 / 507 | Рустам74 | 24.05.2024 11:44 | |
| * * | Коллеги, вопрос такой-может ли инспектор требовать включения спз при проведении проверки (не проверки лицензирования обслуживающей организации) на объекте
с массовым пребыванием и при этом
прорабатывать разные сценарии - обычная ситуация, требовать |
=> | Если в Здании электропитание по 1-й категории, то время работы СПЗ от аккумуляторов НЕ нормируется. Оно нормируется (24+1ч) только при 3-й категории электр | |
| |
|
| | | СлаваЧе | 23.05.2024 6:38 | 1 / 387 | kazakru | 24.05.2024 6:02 | |
| * * | Поступил заказ на проект в здании культурного наследия. Необходима ли лицензия по работе с такими зданиями помимо аттестации МЧС? Собственник предлагает запроектировать радиоканальную СПС тем самым, не повреждать конструкции и вроде лицензия не нужна. |
=> | лицензия обязательна
а если это СПб, то еще и историко-культурная экспертиза, тысяч так за 500 | |
| |
|
| | | NIKA15 | 22.05.2024 7:41 | 2 / 541 | NIKA15 | 23.05.2024 6:26 | |
| * * | добрый день, подскажите на объекте есть существующая не адресная пожарная сигнализация, сейчас необходимо на этом обьекте в одном из помещений реализовать пожарную сигнализацию,демонтаж старых датчиков и установка новых т.е новый шлейф с существующему Сиг |
=> | НУ ДА)) | |
| |
|
| | | madbess | 21.05.2024 12:37 | 3 / 811 | madbess | 22.05.2024 14:04 | |
| * * | Здравствуйте ув.форумчане. Подскажите, какие требования (ОКЛ, прокладка в отдельном кабельном лотке и т.п.) предъявляются для линий отключения общеобменной вентиляции, а именно от ук/вк до шкафа управления вентиляцией? Линия управления н/з контакт. |
=> | Как то не логично, линия н/з - контролировать не надо СП 484 п 5.17, а ОКЛ делай. Зачем?
Делайте ОКЛ со шпунькой? Что такое шпунька??? | |
| |
|
| | | BOND991 | 21.05.2024 12:41 | 5 / 431 | Рустам74 | 22.05.2024 9:09 | |
| * * | Добрый день!
Нужны ли пожарные извещатели в данную нишу?
[ссылка]
|
=> | Я бы сказал, что это "высота". Она вроде не имеет значения по СП5, если вся эта полость всего лишь 450мм глубиной или шириной. | |
| |
|
| | | Дмитрий Александрович | 22.05.2024 7:37 | 0 / 301 | | |
| * * | Уважаемые коллеги, проектирую порошковое пожаротушение двух разных объектов хим. промышленности, в обоих случаях заказчики просят разделить одно помещение на N-зон пожаротушения, правильно ли я понимаю требования СП 484.1311500.2020:
- пункт 7.6.5 Защи |
=> | | |
| |
|
| | | Antony_76 | 21.05.2024 15:32 | 8 / 314 | koks | 21.05.2024 20:05 | |
| * * | Добрый день уважаемое сообщество. Прошу помощи и консультации. Имеется склад сжиженных углеводородов (СУГ). Оснащен системой тушения и орошения. На системе 18 задвижек, соответственно необходимо 18 ШУЗ. У заказчика нет места для 18 шкафов и он предлагает |
=> | Так может не набивать шишки, а обратиться к заводу, который изготовит шкаф на по вашему ТЗ и предоставит все сертификаты?
К примеру, НИКОМ ([ссылка] | |
| |
|
| | | Сложные вопросы | 17.05.2024 22:13 | 4 / 322 | Сложные вопросы | 18.05.2024 12:13 | |
| * * | СП1.2020 пункт 4.2.25 Эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку (за исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н1), как правило, допускается предусматривать при выполнении следующих условий:
наличие не менее двух эва |
=> | В 3 этажных домах можно сделать. А вот как сделать бы ее в 5 этаже нормативно. Тамбур =место в квартире. Глубина 1,6 метра потребуется. | |
| |
|
| | | СпециальнаяВО | 16.05.2024 19:46 | 19 / 677 | СпециальнаяВО | 17.05.2024 19:47 | |
| * * | 1. Является ли "пустой" проем без дверей эвакуационном выходом, над котором можно повесить световой оповещатель "Выход", если он удовлетворяет всем другим условиям, предъявляемым к эвакуационным выходам?
2. Является ли "простра |
=> | Нина: "это единственный выход с этажа?"
Из зала есть два выхода - на 1-й этаж и в коридор. С этажа тоже 2 выхода на 1-й этаж - из зала и из ко | |
| |
|
| | | МиклоПикло | 15.05.2024 18:50 | 1 / 483 | Joprst | 16.05.2024 4:22 | |
| * * | Коллеги, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался... В связи с большой загрузкой потолочного пространства инженерными сетями, типа коробов ОВ, лотков и т.д., отсутствует доступ для ТО к ДИП. Не могу найти никакого нормативного |
=> | ГОСТ Р 59638-2021, п.4.10 "Проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению доступа к техническим средствам, установленным за фальшпотолко | |
| |
|
| | | Дара | 14.05.2024 11:03 | 3 / 614 | Нина | 15.05.2024 19:38 | |
| * * | Добрый день. на объекте устанавливаются оповещатели Гром-24. табло Молния-24, комбинированный оповещатель Маяк-24-К. Шлейфы оповещения подключаются через модуль нагрузки МНП к ППКУП Сириус. В заводской документации на МНП, указано, что они могут устанавли |
=> | Из переписки с Омелтой
"По Вашему запросу сообщаем, что для подключения к линии оповещения у оповещателей МАЯК-24-ЗМ1 и МАЯК-24-СТ предусмотрен кабел | |
| |
|
| | | Дара | 15.05.2024 11:05 | 3 / 601 | misterx | 15.05.2024 18:13 | |
| * * | Добрыйй день.
Пришло замечание с требованием прописать все участки линии от точки до точки коммутации в кабельном журнале согласно нового ГОСТ Р 70444-2022.
Я всю жизнь в охранных и пожарных системах в в кабельном журнале указывала длину кабеля шлейф |
=> | 1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на слаботочные кабельные системы и устанавливает требования к составу, содержанию и правилам веде | |
| |