| | | Таблетка | 23.08.2024 16:29 | 0 / 176 | | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает. Как обеспечить естественный приток воздуха в нижнюю часть защищаемого помещения через шахту с клапанами, согласно п. 8.8. СП 7.
|
=> | | |
| |
|
| | | SSSbananoranga | 22.08.2024 12:12 | 1 / 204 | Асашай | 22.08.2024 12:42 | |
| * * | Добрый день, имеется административное здание и рядом стоящий навес для лодок, все на одном участке. В здании проектируется АПС. Вопрос, требуют ли нормы ли защитить АПС и СОУЭ этот навес? |
=> | нет, СПС и СОУЭ не требуются | |
| |
|
| | | Данил М | 20.08.2024 3:21 | 0 / 242 | | |
| * * | Здравствуйте!
Есть желание реализовать контроль дверей пожарных шкафов в жилом доме с помощью С2000-СМК и С2000Р-СМК, чтобы при открытии двери на БКИ появлялась индикация красного цвета.
Также на каждом этаже будут установлены дорогие аварийные светильн |
=> | | |
| |
|
| | | Молот | 18.08.2024 19:47 | 1 / 202 | Rujero | 19.08.2024 6:58 | |
| * * | Здравствуйте, цех по ремонту оборудования, к нему привыкает административная часть (комнаты мастеров и тд).пожаротушение в цеху порошковое, в кабинетах - ТРВ.
Как рассчитать количество направлений.
Одно помещение =одно направление?
Или 1 ЗКПС=1 направл |
=> | Нужно обеспечить взаимодействие: ЗКПС – зона защиты
[ссылка]
| |
| |
|
| | | Молот | 18.08.2024 19:47 | 0 / 134 | | |
| * * | Здравствуйте, цех по ремонту оборудования, к нему привыкает административная часть (комнаты мастеров и тд).пожаротушение в цеху порошковое, в кабинетах - ТРВ.
Как рассчитать количество направлений.
Одно помещение =одно направление?
Или 1 ЗКПС=1 направл |
=> | | |
| |
|
| | | Молот | 18.08.2024 19:47 | 0 / 147 | | |
| * * | Здравствуйте, цех по ремонту оборудования, к нему привыкает административная часть (комнаты мастеров и тд).пожаротушение в цеху порошковое, в кабинетах - ТРВ.
Как рассчитать количество направлений.
Одно помещение =одно направление?
Или 1 ЗКПС=1 направл |
=> | | |
| |
|
| | | Молот | 18.08.2024 19:45 | 0 / 114 | | |
| * * | Здравствуйте, цех по ремонту оборудования, к нему привыкает административная часть (комнаты мастеров и тд).пожаротушение в цеху порошковое, в кабинетах - ТРВ.
Как рассчитать количество направлений.
Одно помещение =одно направление?
Или 1 ЗКПС=1 направл |
=> | | |
| |
|
| | | madman | 27.06.2024 18:51 | 22 / 712 | ifbbpro | 16.08.2024 12:40 | |
| * * | Есть потребность организации сброса пожарной тревоги(перевзятие) не с пульта С2000М ,а с помощью считывателя Touch Memory и идентификаторов-ключей..но можем ли применить считыватель в СПЗ (для сброса пож.тревоги) если данный девайс не подлежит обязательно |
=> | Тут проблема не в понимании особенности сертификации, а в отрицании объективной реальности.
Можно сколько угодно отрицать существование ЕАЭС, но реально | |
| |
|
| | | Galina01 | 31.07.2024 17:08 | 22 / 1302 | Step-By-Step | 07.08.2024 16:57 | |
| * * | 17 июля начались публичные обсуждения изменения №1 СП 484.1311500.2020
[ссылка] |
=> | "линия электропитания: Проводная или оптоволоконная линия, предназначенная для обеспечения электроэнергией (электроснабжением) технических средств сис | |
| |
|
| | | j_flack | 31.07.2024 10:50 | 39 / 910 | СпециальнаяВО | 01.08.2024 15:14 | |
| * * | Проектируется отдельно стоящее здание с одним помещением, которое планируется оборудовать пожаротушением на основе С2000-АСПТ. Меня убеждают, что установка в здании ручного пожарного извещателя не требуется, так как есть устройство дистанционного пуска. О |
=> | Если говорить об ИПР в разрезе активации АУП от СПС, то я вижу противоречие между СП 484 и СП 485. Вот это противоречие:
1. Цитата из СП 485:
******** | |
| |
|
| | | Joprst | 26.07.2024 11:16 | 3 / 596 | 10_rus | 31.07.2024 11:25 | |
| * * | Для люков дымоудаления в кровле производственного здания предусматриваются модули дымоудаления (МДУ-1С, но не важно). Модули контролируют цепь питания. Но люки дымоудаления подобраны на =24В (ДЫМОЗОР-100-600х140
0-П-1600-24-0-С), а электрики говорят " |
=> | А разве МДУ сможет управлять штоковыми приводами работающими по изменению полярности (по 2 проводной схеме)?
И что вы подключите на вход концевиков МДУ? | |
| |
|
| | | Виктор Палыч | 18.07.2024 21:53 | 1 / 479 | Рустам74 | 31.07.2024 9:49 | |
| * * | Коллеги, не могу понять просто вещи, казалось бы. Высота светильника не более 1,5 сантиметров. Берем две его высоты, получаем 3 см. По пункту 6.6.37 нужно измерять от центра датчика. Получается, что мы не выходим за пределы самого извещателя. Вопрос: нужн |
=> | Если поставить вплотную, потом будет ни извещатель не снять, ни светильник, они мешать монтажу и обслуживанию друг друга будут. | |
| |
|
| | | nND | 29.07.2024 16:59 | 1 / 358 | nND | 30.07.2024 14:51 | |
| * * | Коллеги, проектировщиками подготовлен проект сухотруба в лестницу из-за отсутствия зазора между маршами. В проекте указаны запорные шаровые краны РУ 25 ДУ 80 снаружи здания после соединительных головок для подключения техники. Можно ли предусматривать им |
=> | А можно ли вывести 1 патрубок снаружи здания для сухотруба вместо двух как для ВПВ? Сухотруб нужен только ввиду отсутствия зазора между маршами 75 мм. | |
| |
|
| | | Питкин | 23.07.2024 11:35 | 98 / 1375 | ifbbpro | 26.07.2024 15:51 | |
| * * | Добрый день!
Попался проект в спецификации которого указана - Кабельная проходка 20мм ОГНЕЗА-ПМ-К.
Подскажите в первый раз такое встречаю - какой то бочонок которых устанавливается на входе в стенку и на выход и кабеля проходят через него. А в стене тог |
=> | Насколько я понимаю, таможенник, посмотрев на такой код, будет действовать как с изделиями из графита. | |
| |
|
| | | Сложные вопросы | 24.07.2024 9:57 | 2 / 352 | Сложные вопросы | 24.07.2024 12:37 | |
| * * | При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего свода правил. Высота расположения квартиры определяется высо |
=> | Этого нигде к сожалению не указано в нормах. | |
| |
|
| | | Skydiver | 18.07.2024 16:00 | 1 / 385 | AntonAnton | 23.07.2024 14:33 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста. Кто может привезти ЗИП к аспирационникам?? |
=> | Здравствуйте.
Извещатели, модули, фильтры и прочие комплектующие есть в наличии на складе в Москве. Напишите нам- ak@wagner-russia.com | |
| |
|
| | | Сложные вопросы | 19.07.2024 11:33 | 13 / 598 | Comfire | 20.07.2024 13:31 | |
| * * | 1. Подскажите какая степень огнестойкости у окна при условии
а) Если холл лифта ППП совмещен с зоной безопасности
б) Если это холл лифта для перевозки ППП.
в) Если расстояние до окна ПБЗ менее 2 метра от помещения с пожарной нагрузкой. |
=> | ===Где предусматривается холл лифта для ППП?===
Холл лифта для транспортирования пожарных подразделений предусматривается на каждом этаже здания. При эт | |
| |
|
| | | AHTOH | 19.07.2024 5:24 | 2 / 500 | tabak | 19.07.2024 8:27 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, кто прав? Сегодня технадзор сообщил, что в межэтажном перекрытии строящегося многоэтажного дома, в заложенную металлическую гильзу, нельзя засовывать жёсткую ПВХ трубу межэтажного стояка кабелей сетей связи, имеющую категорию стойко |
=> | Если пространство вокруг кабеля в ПВХ трубе в точке прохода вы тоже залили огнестойким герметиком, то все норм. Иначе - нет. В проекте есть узел прохода че | |
| |
|
| | | Tatum | 17.07.2024 19:04 | 6 / 615 | Tatum | 18.07.2024 11:45 | |
| * * | Добрый день. Ситуация следующая: большое производсивеннон технологическое здание 3 этажа, большое количество потребителей электроэнергии (шкафы управления вентиляторов, шкафы управления клапанов, тепловые завесы, клапаны, загазованность, электроконвекторы |
=> | АОВ предусмотрено, но из вентиляция питается только от 5 силовых шкафов, остальные 5 сидят на других потребителях, которые тоже нужно частично отключать пр | |
| |
|
| | | Лёха_З | 16.07.2024 14:16 | 23 / 736 | Лёха_З | 17.07.2024 17:19 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, допускается ли осуществлять подпор воздуха в тамбур-шлюз перед лестничной клеткой Н2, за счёт перетекания воздуха через КДМ из этой же лестничной клетки?
Данная схема реализована в действующем здании, вот |
=> | EI60 | |
| |
|
| | | Сложные вопросы | 13.07.2024 14:06 | 0 / 321 | | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, как определить температуру до которой нагреется жила ОКЛ при пожаре в помещении? |
=> | | |
| |
|
| | | Sergey24 | 14.06.2024 12:45 | 9 / 933 | Владимир227 | 10.07.2024 15:23 | |
| * * | Добрыйдень. Прошу разьяснить пункт 6.6 "совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения. а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе.трубе.жгуте.замкнутом канале строительной конструкции не |
=> | >>>>>>Нет, не так. Если внутри этого этажного стояка поставить две трубы, то в них уже можно пустить два кольцевых кабеля.>>>> | |
| |
|
| | | Rick80 | 09.07.2024 15:48 | 2 / 512 | Владимир 227 | 10.07.2024 14:42 | |
| * * | Добрый день.
Имеется здание старше 10 лет. Пришло время обновлять систему пож. сигнализации и делать на неё рабочую документацию с учетом действующих нормативов. Но есть нюанс - в свое время для объекта, как и положено, разрабатывалась проектная документ |
=> | >>>>Можно просто выполнить рабочку на основе имеющегося сейчас оборудования (Болид/Рубеж)<<
;<<<
Смотря как Вы проводите обновл | |
| |
|
| | | СергейВС | 27.06.2024 11:06 | 15 / 1174 | Владимир 227 | 08.07.2024 14:26 | |
| * * | Добрый день.
Объект - вновь вводимый большой спорткомплекс. Проектировщик систем пожарной защиты утверждает, что применение ОКЛ на объекте не нужно, достаточно будет огнестойкого кабеля и прокладка по старинке. Прав ли проектировщик? Не могу найти точн |
=> | Ув. СергейВС ®
>>>>Владимир 227, Вы считаете, что прокладка кабельных трасс по типу: проволока и крепление к ней пластиковыми стяжками кабели | |
| |
|
| | | Delog | 05.07.2024 15:44 | 1 / 363 | начальник отдела | 05.07.2024 18:03 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Пытаюсь найти требования к размещению резервуара с пенообразователем. Согласно СП5, СП 155, СП10 пенная АУП включает в себя насосы, резервуары с пенообразователем, узлы управления и обвязку трубопроводов.
Для помещения насосной |
=> | В СП 5 был п. 5.9.30., но в СП 485 подобной нормы нет.
Посмотрите рекомендации ВНИИПО 2022 г. по применению пенообразователей:
[ссылка] | |
| |
|
| | | Delog | 27.06.2024 23:20 | 79 / 1927 | Delog | 05.07.2024 15:12 | |
| * * | Следущая ситауация на объекте. Ест АПС сделанная после введения СП5. Требовалось дооснастить ряд помещений датчиками АПС, для этого наняли подрядную организацию которая сделала рабочую документацию в 2023 г и провела монтаж, в документации указано что про |
=> | Ув. МаксимР
==по проекту эти помещения были складскими?== да они были складскими, но потом фактическое использование менялось неоднократно, и производство | |
| |
|
| | | Фил | 04.07.2024 22:09 | 2 / 386 | Comfire | 05.07.2024 4:14 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Если какой нибудь выход из ситуации. Есть производственное здание категории В4. Завод находится на территории села в котором нет центрального водоснабжения. В здании есть пожарный кран, вода к которому идёт от водонапо |
=> | Для "села" и "завода" требуются источники наружного противопожарного водоснабжения. Если вопрос только в обеспечении возможности подачи | |
| |
|
| | | avs | 03.07.2024 15:55 | 4 / 455 | Рустам74 | 04.07.2024 14:01 | |
| * * | Добрый день. В системах охранной сигнализации, СКУД Болида применяю не "штатный" (С2000-ПИ) повторитель интерфейса RS485 с гальванической развязкой. Могу ли я это же устройство применить и в противопожарной системе? У прибора добровольный сертиф |
=> | avs®
Понимаю. Сам раньше примерно так же рассуждал. Казалось бы, при сертификации прибора не нужно предоставлять прибор в железе, достаточно предоставит | |
| |
|
| | | altroy | 02.07.2024 11:59 | 18 / 651 | СпециальнаяВО | 03.07.2024 8:47 | |
| * * | Здравствуйте!
Прошу подсказать, имеется ли в нормативной документации по СПЗ четкое определение для формулировки "формирование сигнала управления", примененной в п. 5.4. СП 484.1311500.2020?
Можно ли под формированием сигнала управления понима |
=> | Ну, и примечание к п.5.4 можно перефразировать так:
**********************
Примечание - Требование не распространяется на линии связи с исполнительными у | |
| |
|
| | | Operetta87 | 02.07.2024 19:11 | 1 / 310 | Comfire | 02.07.2024 19:15 | |
| * * | Добрый день. Подскажите по оборудованию СПС или АПТ автосалона (продажа и хранение).
В СП 484 п.12 указано "Здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к пр |
=> | Ф3.1. | |
| |
Список с