Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [СПЗ]
 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 1 31 <61> 91  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Нужна ли огнезащитная пропитка штор в актовом зале школы?

так надо 02.12.2024 17:30 3 / 601 так надо 03.12.2024 9:02    
 * *Инспектор МЧС приходил проверял, предписание не выдал, но сказал что надо проводить. В каком нормативном документе это написано? =>Ну вообще-то инспектор приходил не к нам, а это знакомый спросил, к ним в школу приходили. Ну я и стал искать где что почем.. :))) == "Посмотрите ш 
    

Речевые сообщения

relims 28.06.2007 14:23 39 / 3904 Vlad09 24.11.2024 1:21    
 * *Коллеги,

просвятите, пожалуйста, какие текстовые сообщения Вы используете наиболее часто в речевых системах оповщения?
=>Доброго времени суток. Необходимо получить такое чистое сообщение о пожаре (пример по ссылке Файл можно получить по ссылке: системсервис .mp3 [ссылка] 
    

в чем прокладывать кабели FRLTx?

madman 20.11.2024 17:10 12 / 740 Volk_ 21.11.2024 19:11    
 * *Возник спор с коллегами о том в чем прокладывать FRLTX кабель. Если в ПВХ каналах /трубах то теряется смысл низкотоксичности кабеля т.к. сам короб/труба уже токсичны при горении. настаиваю на металлокоробах Гефест или трубах безгалогенных. Коллеги говорят =>Самое смешное ( нет) то,что надышавшись hcl мышь ( лабораторная) чаще выживет, а продуктов сгорания безгалогенных полимеров- чаще сдохнет 
    

Установка извещателей на разновысотном потолке

Макарошки с пюрешкой 21.11.2024 14:33 1 / 375 Viss 21.11.2024 19:09    
 * *Несколько раз задавался, но ответа так и не нашел на вопрос, как ставить извещатели в помещении, где уровень потолка меняется ступенчато с одной высоты на другую? Например, в моём случае сначала идет высота 4 м, а потом увеличивается сразу до 7 м. Интуити =>Только догадки по аналогии с фонарями [ссылка] 
    

Пожарошение фальшпола в электрощитовой

KooGa 06.11.2024 11:40 19 / 813 Рустам74 21.11.2024 9:26    
 * *Всем добрый день. Помогите пожалуйста разобраться и правильно принять решение. Помещение Электрощитовая, площадь 40м2. В помещении также располагаются шкафы автоматики АСУ. Помещение расположено на антресоли здания 1-го этажа и имеет фальшпол высотой 1 =>KooGa® "Если бы вместо одного 600-го лотка было бы три 200-х цельнометалических с крышками, то это было бы обоснование." Если бы были цельноме 
    

Монтажные работы

bobmos 14.11.2024 15:33 9 / 985 Delog 19.11.2024 13:04    
 * *Здравствуйте. Непонятная ситуация. Выполнили монтаж АПС в двух подъездах девятиэтажного дома. Адресацию извещателей и исполнительных блоков сделали свою. Для удобства монтажа и обслуживания. Изготовили исполнительную документацию по имеющемуся расположен =>Рустам74 ® тогда заказчик тем более вправе требовать сделать по проекту 
    

АСПТ

Skydiver 26.09.2024 9:45 27 / 1482 Skydiver 12.11.2024 9:16    
 * *Коллеги, АСПТ при ручном пуске от УДП и последующем ручном выключении на 2 сек. теряется на C2000М-02. Потом обязательно находится. Никто не сталкивался?? =>Ув. Все ники заняты ®. Наши АСПТ тоже висят за ШКП-RS. Похоже эти ребята тоже вносят задержки в интерфейс. Попробуйте в контроллере постепенно поднимать &q 
    

Методика испытаний СПЗ

visyak 11.11.2024 16:19 2 / 448 Нина 11.11.2024 20:54    
 * *Уважаемые товарищи! Подскажите на какие ГОСТы, СП, СНиП и др. опираться при составлении программы, методики испытаний и регламента технического обслуживания для СПЗ. И впринципе есть ли какой-то шаблон, на который следует опираться по оформлению? =>[ссылка] 
    

Офисное помещение в отдельное ЗКПС?

koks 08.11.2024 7:01 1 / 421 Рустам74 08.11.2024 9:35    
 * *Всем привет. Имеется двухэтажное офисное здание. На первом этаже 14 офисов, на втором этаже 17 офисов. Офисы будут сдаваться в аренду. В соответствии с пунктом 6.3.3 СП 484.1311500.2020 в отдельные ЗКПС должны быть выделены иные помещения, которые наход =>Да, конечно. 
    

Зоны контроля пожарной сигнализации

yorik616 02.11.2024 16:47 24 / 1195 СпециальнаяВО 08.11.2024 0:02    
 * *Вот я не очень понимаю. Тяну линию адресную через помещения. Линия кольцом. Расположение помещений неудобное, линия выскакивает на коридор. Коридор один. Тяну кольцом. В коридоре ставлю несколько извещателей, затем ухожу в помещения, делаю зону ЗКПС, лини =>Viss: "...Просто примеры [07.11.2024 15:35:55] неправильные." 1. Любые примеры правильные, если от них в какой-то мере, пусть не на 100%, защи 
    

Пожаротушение разных продуктов в здании

Helga ab 07.11.2024 11:51 0 / 771    
 * *Уважаемые форумчане, надеюсь на вашу помощь. Складское здание категории "В", в нем тушится более 40% площади помещений, т.е. попадаем на п.4.5 СП 486.1311500.2020. Теперь вопрос: в одном помещении ЛВЖ винилацетат, который тушится пеной либо поро =>  
    

Крепление линейного теплового извещателя.

yorik616 05.11.2024 17:55 3 / 493 Рустам74 06.11.2024 9:51    
 * *Добрый день. Подскажите такой вопрос. Есть чердак в школе. Представляет собой стропильную систему из досок, дальше влагозащита и металчерепица. Пол чердака минеральная вата. Чердак не отапливаемый, продуваемый, пыльный. Был выбран линейный извещатель =>Проводульки в термокабеле внешне похожи на кабель и "кабельную линию", но формально - это чувствительный элемент извещателя, а вовсе не кабель. 
    

Подвесной потолок в помещении категории Д

Mandarins 27.10.2024 12:03 13 / 755 Рустам74 06.11.2024 9:46    
 * *Доброго времени суток. Дано производственное здание и помещение категори Д в нем. В помещение категории Д имеем подвесной потолок. Само помещение мы не оборудуем СПС, а вот в запотолочном пространстве нужно посчитать пожарную нагрузку и по результатам рас =>altroy® 1. Да, может. У нормальных архитекторов так не случается, но в общем случае это может случится. 2. Нет запрета. 
    

Извещатель внутрь воздуховода

Рустам74 06.11.2024 9:43 0 / 254    
 * *В СП484 в п.6.6.32 прямо оговаривается возможность установки дымовых извещателей и внутрь воздуховодов, и снаружи воздуховода с подводом в него воздуха изнутри воздуховода, но при использовании специализированных монтажных комплектов. У System Sensor-а =>  
    

Размещение ПИ в помещении с продольно-поперечными балками

Ана 06.11.2024 8:31 0 / 242    
 * *Добрый день. Подскажите пожалуйста верное решение по размещению ПИ: помещение с продольными и поперечными балками, по таблице 5 СП484-размещение на нижней плоскости балок. Расстояние от нижней плоскости балки до подвесного-200мм. Установка ПИ (дымовики) =>  
    

СП 6.13130.2021. Питание СПЗ

dc 02.11.2024 9:17 5 / 693 Viss 05.11.2024 20:34    
 * *Вопросов 2: 1. Название "Панель ПЭСПЗ" может быть только в ЭУ 1 категории надежности электроснабжения, для 2 и 3 категории такого названия не требуется. 2. Если на панель ПЭСПЗ или НКУ нельзя присоединять другие ЭП, тогда для 1 и 2 категории н =>Обычно такое не практикуется. В каждом пожарном отсеке предусматривают ВРУ с панелью ПЭСПЗ для питания СПЗ и отдельную панель для остальных потребителей 1  
    

СОУЭ и оповещение при пожаротушении

Молот 01.10.2024 8:49 11 / 643 altroy 05.11.2024 17:33    
 * *Здравствуйте, на объекте проектируется АПс и порошковое тушение. По поводу СОУЭ вопросов нет. Вопрос по пункту СП484 "7.6.8 Внешняя звуковая сигнализация о режимах работы управляемой системы является составной частью системы пожаротушения и не отме =>"Вопрос реально ли надо дублировать? Какой в этом смысл, ведь обе систему будут по сути работать одновременно?" Вообще, АПТ и СОУЭ функционал 
    

Противопожарные двери и окна. Какой минимум для успешной проверки?

Максим333 25.10.2024 9:58 6 / 487 так надо 25.10.2024 11:34    
 * *Доброго времени суток! После проверки старого здания смешанного назначения было требование об установке большого количества противопожарных дверей и окон в перегородки. Пару новых дверей поставил, остальные проёмы финансово не потянул - поэтому часть проё =>Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 27.06.2023) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение р 
    

Сертификация ШКП Дымоудаление и т.п.

Александр_Абакан 09.04.2019 16:19 60 / 2266 Step-By-Step 23.10.2024 9:31    
 * *Столкнулся с ситуацией что на объекте электрики которые устанавливали электродвигатель на систему дымоудаления и подпора воздуха захотели сэкономить и поставить щит управления двигателем собственной сборки дома у себя на коленке и утверждали что ни какой =>Спасибо. Кажись разобрался. Вот нашёл ещё разъяснение как раз по моему вопросу: [ссылка] Может кому-нибудь пригодится. 
    

АУП и СПС в цокольных помещениях

visyak 17.10.2024 20:26 7 / 542 Beginner 21.10.2024 11:06    
 * *Уважаемые коллеги! Никогда ранее не сталкивался с подобного рода объектами, поэтому прошу помощи. Ситуация: Имеется помещение производственного назначения с использованием несжижанного природного газа, площадью 264 м². Высотой 3 м над уровнем земли =>СП 486. Таблица 3, пункт 7.1, если у вас обращаются ТОЛЬКО горючие газы; пункт 7.2, если у вас помимо горючих газов имеется иная горючая нагрузка. Друго 
    

АПС (АПТ?) бельепровод

Ана 19.10.2024 15:40 2 / 426 ifbbpro 19.10.2024 22:33    
 * *Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возник вопрос: необходимо ли оборудовать бельепровод АПС (АПТ?) в здании физкультурно-оздоровительного центра (3 этажа). Вся информация, подходящая под мой случай: СП484, п.6.3.3: В отдельные ЗКПС должны быть выделены: =>"Шахты" или "стволы"? Сами мусоропроводы, бельепроводы - это "машины и оборудование" и 123-фз на них не действует. 
    

Откуда начинаются пути эвакуации?

Viss 15.10.2024 14:00 33 / 1056 так надо 17.10.2024 11:36    
 * *Здравствуйте, коллеги! Подскажите, когда в нормам упоминаются "пути эвакуации", подразумевается участок от любой точки в которой может находится эвакуирующийся до выхода наружу или от выхода из этого помещения до выхода наружу? Например, & =>"как-то придется смириться с существованием и СП 52. Конечно это временно и до той поры, пока есть ст. 81 в 123-фз, а в МЧС не придумают свой особый с 
    

огнестойкость выбросных решеток системы дымоудлаения

dinislam16 16.10.2024 11:00 0 / 258    
 * *Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? =>  
    

огнестойкость выбросных решеток системы дымоудлаения

dinislam16 16.10.2024 11:00 0 / 202    
 * *Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? =>  
    

огнестойкость выбросных решеток системы дымоудлаения

dinislam16 16.10.2024 10:59 0 / 200    
 * *Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? =>  
    

огнестойкость выбросных решеток системы дымоудлаения

dinislam16 16.10.2024 10:59 0 / 216    
 * *Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? =>  
    

Снова про кондиционеры

caa 27.09.2024 13:09 29 / 1333 так надо 11.10.2024 13:17    
 * *Приветствую. Хотел снова попробовать обсудить тему сплит-системы кондиционирования, которые арендаторы хаотично ставят у себя в помещениях. В нашем законе все так же стабильно необходимо их отключать в соответствии с п. 6.24 СП7? Или про сплит-системы ест =>1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование систем внутреннего тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздух 
    

Забавный бюрократический ответ по СП 6 чиновника из ВНИИПО

СпециальнаяВО 03.10.2024 22:19 122 / 2199 СпециальнаяВО 09.10.2024 14:03    
 * *Вот был такой запрос на разъяснение во ВНИИПО: ******************** ******************** СП 6.13130 предназначен для применения при проектировании и монтаже низковольтного электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящихся и реконструиру =>Ну и конечно в этих новодельных ГОСТах есть какие-то требования к техническим решениям (типа имитации неисправности), которые конечно надо оттуда убрать и  
    

Необходимость пожаротушения в архиве поликлиники

SSSbananoranga 16.09.2024 15:12 16 / 924 Christobal Hounta 08.10.2024 17:59    
 * *Здравствуйте, есть ли необходимость АУП в помещении архива в поликлинике площадью 1500м2? =>Рустам74 ® Любопытно, готов согласиться. И всё же уточнять подобную информацию, считаю - строго необходимо. 
    

Проектирование СОУЭ без СРО в эксплуатируемом здании

Project_manager 07.10.2024 15:57 7 / 574 broodling 08.10.2024 9:27    
 * *Может ли ИП или ООО выполнять проектирование СОУЭ для эксплуатирующегося здания без наличия членства в СРО? =>если систему СОУЭ считать отдельной самостоятельной системой, то капремонт, тогда СРО если СОУЭ считать подсистемой СПЗ, тогда это текущий ремонт, тогда а 