| | | Ана | 19.10.2024 15:40 | 2 / 353 | ifbbpro | 19.10.2024 22:33 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возник вопрос: необходимо ли оборудовать бельепровод АПС (АПТ?) в здании физкультурно-оздоровительного центра (3 этажа). Вся информация, подходящая под мой случай: СП484, п.6.3.3:
В отдельные ЗКПС должны быть выделены: |
=> | "Шахты" или "стволы"? Сами мусоропроводы, бельепроводы - это "машины и оборудование" и 123-фз на них не действует. | |
| |
|
| | | Viss | 15.10.2024 14:00 | 33 / 879 | так надо | 17.10.2024 11:36 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, когда в нормам упоминаются "пути эвакуации", подразумевается участок от любой точки в которой может находится эвакуирующийся до выхода наружу или от выхода из этого помещения до выхода наружу?
Например, & |
=> | "как-то придется смириться с существованием и СП 52. Конечно это временно и до той поры, пока есть ст. 81 в 123-фз, а в МЧС не придумают свой особый с | |
| |
|
| | | dinislam16 | 16.10.2024 11:00 | 0 / 182 | | |
| * * | Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? |
=> | | |
| |
|
| | | dinislam16 | 16.10.2024 11:00 | 0 / 131 | | |
| * * | Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? |
=> | | |
| |
|
| | | dinislam16 | 16.10.2024 10:59 | 0 / 130 | | |
| * * | Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? |
=> | | |
| |
|
| | | dinislam16 | 16.10.2024 10:59 | 0 / 141 | | |
| * * | Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? |
=> | | |
| |
|
| | | caa | 27.09.2024 13:09 | 29 / 1150 | так надо | 11.10.2024 13:17 | |
| * * | Приветствую. Хотел снова попробовать обсудить тему сплит-системы кондиционирования, которые арендаторы хаотично ставят у себя в помещениях. В нашем законе все так же стабильно необходимо их отключать в соответствии с п. 6.24 СП7? Или про сплит-системы ест |
=> | 1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование систем внутреннего тепло- и
холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздух | |
| |
|
| | | СпециальнаяВО | 03.10.2024 22:19 | 122 / 1992 | СпециальнаяВО | 09.10.2024 14:03 | |
| * * | Вот был такой запрос на разъяснение во ВНИИПО:
********************
********************
СП 6.13130 предназначен для применения при проектировании и монтаже низковольтного электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящихся и реконструиру |
=> | Ну и конечно в этих новодельных ГОСТах есть какие-то требования к техническим решениям (типа имитации неисправности), которые конечно надо оттуда убрать и | |
| |
|
| | | SSSbananoranga | 16.09.2024 15:12 | 16 / 809 | Christobal Hounta | 08.10.2024 17:59 | |
| * * | Здравствуйте, есть ли необходимость АУП в помещении архива в поликлинике площадью 1500м2? |
=> | Рустам74 ®
Любопытно, готов согласиться. И всё же уточнять подобную информацию, считаю - строго необходимо. | |
| |
|
| | | Project_manager | 07.10.2024 15:57 | 7 / 435 | broodling | 08.10.2024 9:27 | |
| * * | Может ли ИП или ООО выполнять проектирование СОУЭ для эксплуатирующегося здания без наличия членства в СРО? |
=> | если систему СОУЭ считать отдельной самостоятельной системой, то капремонт, тогда СРО
если СОУЭ считать подсистемой СПЗ, тогда это текущий ремонт, тогда а | |
| |
|
| | | Hitrokote | 30.09.2024 17:55 | 2 / 337 | Rujero | 03.10.2024 9:21 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу помочь со следующим вопросом.
В СП 155.13130.2014 не обнаружил явного требования к пожаротушению подземной сбросной емкости (аварийный подземный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив) (в моем случае, |
=> | Нет расчет не требуется.
...Возможно же внесение источников зажигания в горючую среду подземной сбросной емкости во время выполнения технологической опе | |
| |
|
| | | Hitrokote | 01.10.2024 14:05 | 0 / 192 | | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу помочь со следующими вопросами.
Согласно Приказу Росстандарта от 13.02.2023 N 318, СП 155.13130.2014 входит в перечень.
Согласно п.п.1.3 СП 155.13130.2014, должны соблюдаться требования пожарной безопасности, изло |
=> | | |
| |
|
| | | adgernaut | 11.04.2024 18:46 | 294 / 8698 | Galina01 | 26.09.2024 10:56 | |
| * * | На сайте Такира появилась очередная окончательная редакция проекта СП 3.13130
[ссылка]
Предлагаю высказать здесь свои соображения по этому документу. |
=> | Свершилось
[ссылка] | |
| |
|
| | | Viss | 16.09.2024 21:06 | 22 / 1010 | Асашай | 21.09.2024 9:32 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто сколько может =) Допускаются или нет встроенные мебельные шкафы на путях эвакуации (Ф1.1, первый этаж).
Примерно такая планировка:
[ссылка]
По стадии П это был вестибюль, по раб |
=> | шкафы не допускается размещать в коридорах не только из-за того, что они могут помешать эвакуации, но также из-за того, что шкаф может быть горючей нагрузк | |
| |
|
| | | gweenblade | 04.09.2024 13:53 | 45 / 1072 | Step-By-Step | 20.09.2024 13:37 | |
| * * | Коллеги! Есть интересная задача, решений по которой в НТД внятных не нашел.
1. Есть здание школы, спортзал в частности.
2. Есть маслонаполненный трансформатор силовой (здоровенная штука, масла более 25 тонн внутри)
3. Расстояние между ними около 4 метр |
=> | А если...
[ссылка]
... обмануть систему? ;) | |
| |
|
| | | Alexidis | 04.05.2024 10:20 | 19 / 1908 | Гостьь | 16.09.2024 9:32 | |
| * * | На сайте Росстандарта выложено уведомление о начале публичного обсуждения новой версии СП 6.13130
По ссылке:
[ссылка]
Мое краткое мнение - это точно такой же косноязычный и кривой, полностью оторванный от реальности в плане техрешений |
=> | Но ведь на научно практической работе сказали мы читаем форум 0-1. | |
| |
|
| | | eldar_manutd | 13.08.2024 13:15 | 3 / 481 | Alexidis | 13.09.2024 12:27 | |
| * * | Добрый день, согласно п.8.1.3 СП113.2023 инженерные сети СПЗ, проходящие транзитом через автостоянки, необходимо зашивать в огнезащитные короба (не ниже предела огнестойкости конструкций).
Про пожарные отсеки ничего не сказано.
Отсюда вопрос, можно л |
=> | Ответ "Можно или нельзя" зависит от времени выдачи ГПЗУ ;-) | |
| |
|
| | | Christobal Hounta | 10.09.2024 15:01 | 1 / 315 | koks | 11.09.2024 7:08 | |
| * * | Есть у кого опыт эксплуатации Бийского аспирационника? Может предыдущей версии? Поделитесь. |
=> | На двух объектах серверные защищены ИПА v4.
Из положительного. ИПА v4 смог обнаружить взорвавшийся аккумулятор в смежном помещении, высокая чувствительнос | |
| |
|
| | | elsa | 06.09.2024 16:50 | 1 / 277 | ifbbpro | 06.09.2024 17:02 | |
| * * | Есть в работе жилое здание 14 этажей над машинным отделением располагается помещение вентиляционных систем в проекте дымоудаления обозначены как приточная и вытяжные камеры и вроде как по НД их защищать АПС не нужно.
Но в них же установлены электродвигат |
=> | У Вас вполне традиционная ошибка.
Вы пытаетесь подменить норму (которая результат оценки обществом) личными логическими рассуждениями.
Действовать ну | |
| |
|
| | | Skydiver | 20.08.2024 13:38 | 13 / 606 | Skydiver | 06.09.2024 13:06 | |
| * * | Коллеги. Кто как решает вопрос ввода уличной оптики в здание. По улице испольдуем кабель в PE оболочке. Внутри- PVC. А как быть с участком от ввода в здание до шкафа?? |
=> | Ув. altroy ®. И в сертификате (ну или паспорте) написано, что он и ОКЛ и для наружного применения одновременно? Удивительно. | |
| |
|
| | | sibcat | 27.08.2024 13:36 | 1 / 351 | altroy | 06.09.2024 12:23 | |
| * * | Подскажите какими действующими нормативными документами определять:
прокладка кабеля за подвесным потолком скрытая или открытая?
ПУЭ содержали, исходное для современного состояния дел, определение скрытой и открытой прокладки. Были "выкинуты на м |
=> | Можно набраться смелости и сослаться на справочное Приложение F ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в которой упоминается "скрытая прокладка... в подвесных потолк | |
| |
|
| | | Zhandos1111 | 01.09.2024 20:05 | 29 / 649 | СпециальнаяВО | 03.09.2024 10:34 | |
| * * | Добрый день! Вопрос таков. Имеется объект - школа. На территории школы есть трансформаторная подстанция блочного-модульного типа БКТП. У БКТП есть своя пожарная сигнализация. Нужно ли выводит сигнал с пожарного прибора подстанции в здание школы, на пост о |
=> | Viss: "..По "пост охраны, а не на пожарный пост" - разве определение "3.22 пожарный пост" исключает сосуществование двух постов в | |
| |
|
| | | Лёха_З | 27.08.2024 10:23 | 128 / 1575 | Лёха_З | 03.09.2024 9:56 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, прошу вашего мнения по применению положений СП7.13130.
Исходя из положений п. 6.10 и п. 6.18, ПП клапана устанавливаются условно в двух случаях:
- для предотвращения распространения пожара между этажами;
- при невы |
=> | "...Совершенно необязательно..."
Тогда для чего в 123-ФЗ ст. 2 "Основные понятия", которые на дают понятие о том, что "противопож | |
| |
|
| | | nND | 27.08.2024 8:11 | 44 / 939 | Step-By-Step | 02.09.2024 13:25 | |
| * * | В офисе после монтажа новой перегородки добавили несколько извещателей. Требуется ли общий сертификат на ОКЛ или достаточно сертификаты на кабель? |
=> | Каким документом вы подтвердите, что смонтированная вами электропроводка соответствует требованиям ФЗ-123?
ст.82 п.2
"Кабельные линии и электропрово | |
| |
|
| | | ktoj | 19.08.2024 15:43 | 18 / 1357 | Step-By-Step | 02.09.2024 11:06 | |
| * * | Уважаемые форумчане, выиграли монтаж СПС и СОУЭ в школе. В классах потолки обшиты окрашенными непонятной краской листами фанеры. В проекте о монтаже ОКЛ сказано дословно следующее: "Монтаж электропроводок произвести огнестойкими кабельными линия |
=> | Всё же все вопросы (в том числе по качеству рабочей документации) вы должны направлять Заказчику - у вас именно с ним договорные отношения, а с проектировщ | |
| |
|
| | | yannay | 29.08.2024 12:05 | 0 / 330 | | |
| * * | Приветствую, коллеги. Возник такой вопрос. На нашем объекте в 2020 году была спроектирована и смонтирована СПС и СОУЭ по СП 5 и СП 3. СОУЭ 3 типа на нескольких усилителях МЕТА. У этих усилителей есть несколько резервных каналов, чтобы к ним подключить доп |
=> | | |
| |
|
| | | nND | 26.08.2024 21:31 | 5 / 313 | Viss | 27.08.2024 14:47 | |
| * * | Какой формы акт в настоящее время требуется при дооборудовании помещения системой спринклерного пожаротушения кроме форм КС? В ГОСТ 59636 говорится про Акт готовности к проведению испытаний. Что это за готовность? По СПС более понятно - акт комплексных ис |
=> | Ох уже эти программы испытаний...У меня в принципе только два результата получалось: 1 - на программы все забивают и на приемке начинается шоу с разными ис | |
| |
|
| | | Алекссей | 25.08.2024 18:44 | 7 / 384 | Владимир227 | 27.08.2024 13:14 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите, где в СП 5.1313.2009 было указано, что следует применять ОКЛ при монтаже АПС? Или может это в каком-то другом документе надо смотреть? |
=> | >>>>>где в СП 5.1313.2009 было указано, что следует применять ОКЛ при монтаже АПС? Или может это в каком-то другом документе надо смотреть?& | |
| |
|
| | | nND | 27.08.2024 8:11 | 0 / 216 | | |
| * * | В офисе после монтажа новой перегородки добавили несколько извещателей. Требуется ли общий сертификат на ОКЛ или достаточно сертификаты на кабель? |
=> | | |
| |
|
| | | FAT323 | 08.02.2012 23:12 | 20 / 2378 | Minaev | 23.08.2024 23:07 | |
| * * | Товарищи Специалисты , подскажите, как быть со стрелковым тиром?
Задача обычная в новом здании планируется разместить стрелковый тир,естественно нужно сделать пожарную сигнализацию, но возникает вопрос какую т. е на чем , наверняка, если поставить датчик |
=> | Реализовывали подземный тир.
Тепловые датчики в нишах и отступом от светильников, Рубеж r3. Ложняков по стрелковым галереям не было.
Задания на ниши конс | |
| |