| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 31 61 91 121 <151> 181 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| | | CyLa | 02.04.2024 14:15 | 3 / 406 | Рустам74 | 02.04.2024 15:07 | |
| * * | Господа, подскажите какие есть варианты решения пункта , приведенного ниже, для АУПТ на Болиде?
7.6.9 При неисправности внешней световой и звуковой сигнализации автоматический пуск должен быть запрещен. |
=> | Помнится, что надо выходы на оповещатели включить в разделы, от которых запускается тушение, и при наличии в этом разделе "неисправности" пуска н | |
| |
|
| | | nND | 02.04.2024 12:10 | 0 / 355 | | |
| * * | Коллеги, кто подскажет, есть ли сейчас требование устанавливать дополнительные извещатели в ниши (карманы) потолка с перепадами высот, кроме балок продольных и поперечных. |
=> | | |
| |
|
| | | Дмитрий | 18.03.2024 11:15 | 12 / 1008 | madman | 02.04.2024 11:04 | |
| * * | Добрый день! Прошу подсказать какой документ регламентирует прокладку ОКЛ по подвесному потолку. Требуется смонтировать СПС и СОУЭ на объекте с уже готовыми потолками из ГВЛ. Помню, что по таким потолкам нельзя прокладывать ОКЛ, но норматив найти не могу. |
=> | фз..электропроводки должны сохранять работоспособность во время пожара. сохранение работоспособности электропроводки удерживать кабель..так? а если то к че | |
| |
|
| | | 11cn4 | 01.04.2024 11:41 | 0 / 366 | | |
| * * | Добрый день!
Прошу поделиться опытом установки СПС в храмах. Планировали делать на базе Стрельца. Извещатели планировали ставить дымовые, но есть две проблемы. Первая - высокий купол, в котором потом будет очень сложно обслужить ИП. Вторая - дым от кадил |
=> | | |
| |
|
| | | Koui | 11.05.2021 22:59 | 10 / 1356 | EAK777 | 29.03.2024 11:06 | |
| * * | Не могу найти ответа: у каких (или всех?) выходов я должен установить (запроектировать) дистанционный (ручной) запуск пожаротушения? очень интересное помещение, имеет 4 выхода:
1. на улицу
2. в лифтовой холл
3. на лестничную площадку
4. в помещение по |
=> | Нина, спасибо!
Еще вопрос, по УДП, какие требования к УДП для резервуарных парков (с вертикальными резервуарами (РВС)) установок подготовки нефти (УПН, У | |
| |
|
| | | AlexandrASG | 25.03.2024 7:48 | 1 / 627 | гешан | 28.03.2024 18:11 | |
| * * | Здравствуйте Друзья. Прошу помощи в решении моей проблемы. Имеется кровля производственного помещения из волнистого профнастила, и строительные конструкции в виде H - образных балок, на которых лежит кровля. Высота балок перекрытия кровли 244мм. Балки пер |
=> | строительные конструкции в виде H - образных балок,=lexandrASG
Имеется в виду двутавр? | |
| |
|
| | | Дарик | 28.03.2024 12:44 | 8 / 576 | начальник отдела | 28.03.2024 16:38 | |
| * * | Добрый День.
Подскажите пож-ста, не могу точно разобраться.
Есть оборудование СПС и СОУЭ, которое сертифицировано по ФЗ 123. В этом году заканчивается срок действие данного сертификата и скорее всего продлеваться он не будет. Вопрос такой: как к такому |
=> | Это логично,учитывая срок службы обычно отсчитывается от даты выпуска, т.к. не всегда удается установить дату выпуска продукции в обращение. | |
| |
|
| | | mergensg | 15.02.2024 16:16 | 53 / 2583 | Радостьтокакая | 28.03.2024 16:27 | |
| * * | Добрый день! Уже всю голову сломал с расстановкой извещателей при наличии балок по алгоритму С.
Уже тут на и форуме почитал и на просторах интернета, но так и не увидел толкового решения как производится расстановка по этому алгоритму.
Может кто-то уже |
=> | Просматриваю Иностранный норматив NFPA72 в переводе на русский (на сайте takir.ru). В п.17.7.3.2.4.2 указано, что:
Для ровных потолков применяются следую | |
| |
|
| | | bulka2337 | 25.03.2024 10:58 | 4 / 628 | Рустам74 | 27.03.2024 15:42 | |
| * * | Здравствуйте, по нормам каждая комната гостиничных номеров должны быть отдельным ЗКПС. Потолки гипсой зашито, туда ни че не планирую. Сейчас делаю проект на хостел. Получается если мы каждое помещение делаем отдельным ЗКПС то при установке в каждое помеще |
=> | adgernaut®
В Болиде всегда вызывало неприязнь, что под одним и тем же названием продают самые разные версии оборудования, с разными характеристиками и за | |
| |
|
| | | Beginner | 26.03.2024 13:22 | 6 / 555 | Gun | 27.03.2024 6:38 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста, требуется ли защищать камеру порошковой окраски тушением, если не применяются ЛВЖ и ГЖ?
Сперва наносят порошковую краску на металлическую детальку, потом в следующей камере краска полимеризуется при 140 градусах.
И, есл |
=> | Все верно, разница безопасной концентрации порошковой краски в составе воздуха варьируется для того, чтобы не было взрыва до 20г/м3, для безопасности здоро | |
| |
|
| | | lvs-eng | 22.03.2024 8:34 | 2 / 529 | _Роман_ | 26.03.2024 13:02 | |
| * * | Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, является ли выход из квартиры путем эвакуации и надо ли ставить ИПР рядом с дверью? УКашка сама не понимает. Один говорит надо, второй - нет. |
=> | Некоторые ставят, видел такие проекты. Но правильный ответ - нет, не надо. | |
| |
|
| | | j_flack | 22.03.2024 13:04 | 6 / 706 | krit | 25.03.2024 9:25 | |
| * * | Уважаемые коллеги, подскажите ОКЛ для взрывоопасной зоны (зона 2 по ФЗ-123). |
=> | Посмотрите у ПРОМРУКАВА. там есть и коробки для всех классов взрывоопасных зон и бронекабели со всеми вытекающими. | |
| |
|
| | | 11cn4 | 21.03.2024 17:54 | 0 / 466 | | |
| * * | Добрый день! Необходимо оборудовать производственное здание, размером 170 х 80 м СПС. Двухскатная крыша (высота от 6,5 до 10 м), с выступающими балками (около 1 м). Точечные ИП ставить не вариант, т.к. их потом не обслужить. ИПДЛ тоже по нормам получается |
=> | | |
| |
|
| | | kopt777 | 19.03.2024 14:09 | 14 / 1099 | kopt777 | 20.03.2024 12:02 | |
| * * | День добрый, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, какие нормы установки автономных извещателей в квартирах?
В СП 484.1311500.2020 6.2.16 Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир следует оборудовать автономными дымовыми ИП |
=> | Коллеги, спасибо. | |
| |
|
| | | Юлия_911 | 16.03.2024 3:42 | 27 / 1457 | СпециальнаяВО | 19.03.2024 12:07 | |
| * * | Коллеги!
Есть большой объект, где строится новые здания и имеются существующие.
На каких-то существующих стоят уже Сириусы, какие-то просто оборудованы С2000-М и обвязкой С2000-КДЛ, С2000-КПБ и прочее.
Есть центральный пожарный пост. На него планир |
=> | Joprst: "Насколько я помню, С2000-КДЛ в принципе работает автономно...."
Нет, С2000-КДЛ - это не ППКП, это блок, а следовательно, автономно ра | |
| |
|
| | | Fokinaair | 13.03.2024 17:32 | 16 / 797 | OlegD | 15.03.2024 9:55 | |
| * * | Здравствуйте. Вопрос состоит в следующем. Разрабатываю проект СПЗ для помещений, принадлежащих психоневрологическому диспансеру. Сам ПНД расположен в другом здании, а СПЗ нужно выполнить в помещениях, занимающих часть 1 этажа жилого дома. Среди помещений |
=> | Рустам74 ® ну да, на охранку часто такую же ставят, конечно она срабатывает редко, но вероятность есть. | |
| |
|
| | | ja_shepeleva | 12.03.2024 10:31 | 16 / 1302 | Comfire | 14.03.2024 16:22 | |
| * * | Добрый день! Являюсь собственником одного этажа (11 этаж) в 16-этажном здании. У здания нет единого собственника, всё раскуплено по этажам и отдельным офисам. Была проверка ГПН, выдали предписание на замену ПС, но на всё здание. Что мне делать? |
=> | в 1 чек-листе п.140 не такой же. Его там нет.
[ссылка] | |
| |
|
| | | aleksegroshev | 07.03.2024 14:33 | 22 / 1299 | aleksegroshev | 14.03.2024 9:47 | |
| * * | Доброго дня! Колбасный цех, готовим объект к приемке ГАСНо.
У меня возник вопрос: в цехе имеются помещения категории В2, В3 они выходят в общий коридор по которому проводится эвакуация. Двери ведущие в коридор маятниковые, они не являются противопожарным |
=> | newtrad ®
Самое интересное, штор в проекте нет, их поставили по рекомендации человека который делал расчет рисков и стадию П. | |
| |
|
| | | Joprst | 20.02.2024 12:04 | 10 / 1062 | СпециальнаяВО | 13.03.2024 15:44 | |
| * * | Подскажите, обязательно ли передавать извещения именно на прибор в пожарном посту?
Строится новое здание (Ф1.2, корпус дома отдыха), в нем предполагается СПЗ на основе прибора "Сириус" (СПС и оповещение 2 типа). До существующего пожарного поста |
=> | tabak: "...Просто как дублирующий пульт с визуализацией. И к нему нет уже "строгих" требований.".
Цитата из ГОСТ Р 59638:
********* | |
| |
|
| | | smrnv | 11.03.2024 12:30 | 5 / 646 | smrnv | 12.03.2024 11:04 | |
| * * | Уважаемые специалисты!
В виду отсутствия собственного практического опыта в области аспирационных систем, прошу поделиться вашим.
Вопросы такие:
-Надо ли при продувке труб удалять концевые заглушки?
-Если да, то надо ли это делать при любом профилакт |
=> | Спасибо.
Откровенно говоря, обратный клапан мне кажется не очень надежным устройством; он же должен минимум 10 лет отработать идеально, если не иметь возм | |
| |
|
| | | Sheih | 12.03.2024 8:45 | 1 / 668 | newtrad | 12.03.2024 10:47 | |
| * * | Всем добрый день
Ситуация у Заказчика:
Установили противопожарную дверь - устранили пункт Предписания
Рождается 2й пункт ч.8ст.88 ФЗ-123 про устр-во для самозакрывания - установили
Приходит надзор и говорит: "При установке доводчика нарушена цело |
=> | Доводчик устанавливается снаружи, требования к нему только по усилию, если не ошибаюсь, есть ГОСТ. Вообще противопожарная дверь изначально идет в комплекте | |
| |
|
| | | Шабашник | 05.03.2024 21:04 | 18 / 980 | Рустам74 | 11.03.2024 12:10 | |
| * * | Всем добрый день!
Имеем требования СП 484 п. 7.1.3., далее ГОСТ Р 51241-2008 раздел 5.3.1, далее требования № 123-ФЗ Статья 84, далее требования ППР п. 26. Обычно выдавали сигнал от СПС в систему СКУД и предусматривали УДП на путях эвакуации, которые обо |
=> | FCZ® "Делите задачу. Ставьте в этих местах 2 двери."
Поставить две двери подряд, на одной антипаника, на второй ЭМ-замок с опломбированной кно | |
| |
|
| | | Viss | 14.02.2024 23:17 | 11 / 1182 | Viss | 11.03.2024 10:33 | |
| * * | Доброго времени суток.
В последнее время наблюдаю сильную маркетинговую деятельность Юнитеста, которые советуют поменять проектные Болид/Рубеж на Юнитроник 496М, ибо это дешевле.
Сам я последний раз работал с Юнитроником где-то в 2011-2012, и после то |
=> | Большое спасибо за ответы! Я тоже с Юнитроником работал давно (2011-2012), на указанных объектах где он просто при "пожаре" завис кстати по итогу | |
| |
|
| | | Victorious | 11.07.2017 10:19 | 1 / 710 | DiVo | 05.03.2024 19:42 | |
| * * | Комрады, прошу помощи!
Выдали объект с такой вот системой - не могу разобраться как с ней работать, слишком старая, никогда не сталкивался. С более молодыми системами от esser все легко и просто, а тут затык(.
Прошу подсобить с документацией на |
=> | Лучше поздно, чем никогда :) Вопрос ещё злободневен? | |
| |
|
| | | Gun | 05.03.2024 8:50 | 6 / 813 | Рустам74 | 05.03.2024 16:28 | |
| * * | Добрый день. Прошу Вас пояснить, что подразумевается под понятием внешняя звуковая сигнализация в п.7.6.8 СП 484.1311500 |
=> | Gun®
Да, несколько парадоксально. От жёлтенького УДП запускается пожаротушение, от красного ИПР-а - только оповещение, а от дымовых извещателей - и пожа | |
| |
|
| | | JokerSe | 29.02.2024 11:56 | 0 / 654 | | |
| * * | Добрый день!
Прошу помочь разобраться в требованиях методики по расчету пожарного риска № 1140 от 14.11.2022 г.
Имеется общественное здание, которое оборудовано СПС в виде дымовых пожарных извещателей и системой АУПТ - спринклерная водозаполненная с те |
=> | | |
| |
|
| | | kolosok | 26.02.2024 17:38 | 4 / 652 | Volk_ | 27.02.2024 16:01 | |
| * * | Добрый день. Может ли считаться огнестойкой кабельной линией линия, состоящая из кабеля КПВнг(А)FRLSLTx в гофрированной трубе с категорией горения ПВ-0 и закрепленная к бетонному основанию с помощью металлических дюбелей и таких-же скоб? Если да, то как о |
=> | С имеющимися в справочниках характеристиками ) по типу - цпс, алебастр, бетон), и то некоторые особо активные могут подобное не пропустить | |
| |
|
| | | aleksegroshev | 05.04.2023 5:28 | 36 / 1804 | южный | 26.02.2024 13:48 | |
| * * | Доброго дня! Проектировщик в театре ТЮЗ установил пожаротушение, алгоритм сработки СПС "В". АУПТ реализовано: дренчерные завесы - заполненный трубопровод; спринклерное пожаротушение - сухотруб и ВПВ. В помещениях где установлено АУПТ алгоритм работы СПС " |
=> | особенно интересно если произойдет ложная сработка скоко воды из дренчеров выльется и куда она вся денется?
:)))) | |
| |
|
| | | BillyQE | 22.02.2024 21:10 | 2 / 587 | BillyQE | 25.02.2024 3:42 | |
| * * | Коллеги, добрый день. Столкнулся с определенной дилеммой. Есть стадия "П" небольшого дома с подземной парковкой (три подъезда, и толи 5 толи 7 этажей, как это иногда бывает - ещё не определились), там на паркинге ДУ и порошковое АУПТ. Стадия &qu |
=> | Ув. Viss, спасибо большое за совет. Что иногда не получается сделать всё по нормам то это конечно понятно)
Поменять тип ИП не получится, я в этом ограниче | |
| |
|
| | | erro | 09.06.2023 9:28 | 8 / 1396 | Lelik 23 | 22.02.2024 19:04 | |
| * * | Здравствуйте. Обобщаю предложения для подачи обращения по внесению изменений к СП 485 и СП 486. Прошу всех интересующихся их написать здесь. Особенно интересуют "ляпы".
Ну к примеру, в табл. 6.7.1 СП 485.1311500.2020 расстояния между опорами до |
=> | Что интересно, копался в интернете, на форумах и т.д. и понял, что мне "повезло" больше всех, нигде эта тема не поднималась. Признаюсь я и сам ко | |
| |