| | | Оберон | 30.06.2015 11:25 | 0 / 1325 | | |
| * * | Добрый день
Подскажите пожалуйста, какие документы надо получать на хладон 227еа (используем его в качестве ОТВ в своей продукции)?
С декларацией о соответствии ФЗ 123 более-менее понятно.
А как быть с гигиеной на него?
Это обязательно?
Заранее |
=> | | |
| |
|
| | | dimun | 30.05.2014 10:53 | 8 / 2706 | dimun | 25.06.2015 0:00 | |
| * * | Доброго всем дня!
Проконсультируйте пожалуйста, эффективность использования УКТП "Пурга" на пеноподъёмниках при тушении пожаров на резервуарах, какие условия и нюансы для эффективного использования данного пеногенератора и действительно ли с ег |
=> | Всем огромное спасибо за ответы, столько техники новой, интересной, а их поведение при случае неизвестен. Наверное надо делиться плюсами, ну и минусами, д | |
| |
|
| | | Trx | 17.06.2015 6:25 | 8 / 2830 | Trx | 19.06.2015 12:41 | |
| * *
| Работаю на большом заводе, "парк" огнетушителей 700+ штук, завод "обслуживается" профилактиками от МЧС (СУ ФПС).
После проведения очередного ТО порошковых огнетушителей (закачные, разных производителей) показания манометров со врем |
=> | kolobok50, именно так! | |
| |
|
| | | helpme | 04.06.2015 8:02 | 2 / 1415 | helpme | 04.06.2015 8:52 | |
| * * | подскажите пожалуйста какие должны иметься СИЗ при работах на полигоне тбо, учитывая что изредка происходит самовозгорание отходов. |
=> | есть еще какие-нибудь варианты? | |
| |
|
| | | Orochimaru | 05.04.2015 19:39 | 10 / 2528 | l-tanton | 25.05.2015 14:31 | |
| * * | Доброго времени суток!
Ситуация такая, высотное здание, на каждом этаже минимум 24 пожарных шкафа(кран, рукав, ствол, огнетушитель)... В общем на здание выходит 474 пожарных рукава... Вопрос как проводить обслуживание и испытания рукавов? ППР говорит:
|
=> | Недавно тож одна организация задала вопрос, могут ли они самостоятельно испытать рукава, ибо дорого лицензиату платить. Получается не могут, так как это ли | |
| |
|
| | | Tmak | 21.05.2015 11:50 | 1 / 1403 | Василий 112 | 23.05.2015 20:16 | |
| * * | Прошу помочь! От заказчика получили архитектурный проект автосалона, 1 этажный, 40мх30м. Требовалось запроектировать внутренний и наружний противопожарный водопровод. Все запроектировали и заложили установку повышения давления (УПД). В процессе проектиров |
=> |
Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зда | |
| |
|
| | | Василий 112 | 22.05.2015 12:51 | 1 / 1369 | Василий 112 | 22.05.2015 13:08 | |
| * * | На складе готовой продукции выполнена АПТ, установлены оросители СВВ-15 через каждые 3 м. Оросители установлены на высоте 10 м. Высота складирования 4-5,5 м.
Какой напор необходим у оросителя для достижения интенсивности орошения 0,4л/с.м2? Как определит |
=> | Какой будет радиус орошения на такой высоте? | |
| |
|
| | | василий орлов | 19.05.2015 9:43 | 5 / 1895 | василий орлов | 21.05.2015 3:38 | |
| * * | Создаем пожарную часть на крупном предприятии. Где можно найти какое ПТВ и все остальное нужно (автомобили, обмундирование и т.д. и т.п.)? |
=> | Еще раз извиняюсь, а можно номера этих приказов МЧС. | |
| |
|
| | | 123 rus | 07.05.2015 17:00 | 6 / 1630 | FlintFD | 08.05.2015 14:30 | |
| * * | В 2009г. было построенно 2-х этажное здание общей площадью 241,5 кв.м. под аптеку.При проверки 2015г. пожарным надзором в архитектурных решениях обнаружили о оборудовании 40% площади автоматическими системами пожаротушения в связи с тем что от соседнего м |
=> | Нравится мне наша действительность, аж до ужаса, когда строили то договорились со всеми о нарушении противопожарных разрывов при условии выполнения ПТ, что | |
| |
|
| | | Анатолий_Пск | 29.04.2015 16:24 | 7 / 1968 | STK_15 | 30.04.2015 22:36 | |
| * * | Вопрос такой.
Нужно выполнить в общежитии внутренний противопожарный водопровод (раньше его в здании не существовало),1 струя 2.5 л/с.
Т.к. районе единственный источник воды- это водонапорная башня, было принято решение запитать систему от противопожарн |
=> | Анатолий_Пск ®
Существует практичный вариант, без сварки и покраски металла. Если резервуары предполагается размещать в помещении (помещениях) общежития, | |
| |
|
| | | Tolich | 19.02.2015 2:52 | 7 / 3887 | IPB08 | 16.04.2015 20:45 | |
| * * | подскажите обязательно ли оборудовать электрощитовую огнетушителем? желательно со ссылкой на нормы. спасибо |
=> | Необязательно если:
474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать ... 30 метров - для помещений категор | |
| |
|
| | | Cric76 | 14.04.2015 13:26 | 4 / 1456 | Cric76 | 15.04.2015 12:28 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите кто - нибудь сталкивался с проектированием систем АУПТ наружных ректификационных колонн газоперерабатывающих предприятий. Вопрос на основе каких норм производится выбор системы. Спасибо |
=> | vladimir ®, спасибо...это то что нужно!!! | |
| |
|
| | | Snorri | 10.04.2015 9:39 | 7 / 1480 | Tomches | 14.04.2015 4:37 | |
| * * | Здравствуйте.
Предприятию выписано предписание оборудовать цеха водяным пожаротушением. Источником воды на предприятии служит скважина...
Каким образом можно учитывать эту скважину?
Надо проводить испытания или что? Ставить бак может быть??
Кто сталки |
=> | Сейсмичность площадки - раздел 11 сп 8 | |
| |
|
| | | Gadjt | 09.04.2015 17:51 | 0 / 1440 | | |
| * * | Уважаемые форумчане, может ли кто сказать мне для чего номер у пломбы огнетушителя, требование в правилах ПР РФ т.е. для потребителя есть, а в ГОСТ р 51057-2001 и СП9 т.е. для производсителей огнетушителя получается нет. или это требование сущестует для п |
=> | | |
| |
|
| | | Guron | 06.02.2013 17:39 | 67 / 6852 | Забывчивый | 03.04.2015 11:57 | |
| * *
| Добрый день. Имеется концертный зал со зрительным залом более 1000 мест. Возник вопрос, требуется ли пожаротушение всего здания? либо пожаротушение необходимо только непосредственно для зрительного зала, складов, производственных помещений и прочих помеще |
=> | То АТРИУМ. Спасибо за подробное описание! Правильно ли я понял: со спринклерным тушением за портал сцены в зал не вышли, зал и авансцену не тушили. Экспе | |
| |
|
| | | Новичок в ПТ | 20.03.2015 13:40 | 10 / 1688 | Новичок в ПТ | 25.03.2015 13:43 | |
| * * | Здравствуйте форумчане!
Подскажите начинающему по такому вопросу: чем отличаются расчеты систем пожаротушения низкократной пеной от установок водяного пожаротушения (спринклерного). Если есть различия или сторонние методики поделитесь пожалуйста ссылками |
=> | "Примерно так." (с)
Огромное спасибо участвовавшим в дискуссии | |
| |
|
| | | bormen | 14.03.2015 15:21 | 36 / 3766 | Biber | 16.03.2015 19:27 | |
| * *
| приветствую, коллеги! подскажите как отмазаться от пожаротушения. продуктовый магазин, площадью 680 кв.м. в девятиэтажном доме. торговый зал на 1-м этаже, склады- в подвале. технадзор заказчика однозначно говорит-пожаротушение. при чем финансирование- пол |
=> | И я ))
[ссылка] | |
| |
|
| | | СергейКо | 03.03.2015 11:07 | 7 / 1968 | СергейКо | 03.03.2015 15:11 | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги!
После длительного обсуждения со специалистом ВК возник следующий вопрос:
какая должна быть температура воды, используемой на нужды пожаротушения?
ВК-шник предлагает использовать оборотную воду с tС 35 град для внутреннего |
=> | "Но есть п.5.2.17 СП5" (с)
т.е. если идти логически, то температура воды должна быть не выше 38 град, я правильно Вас понял? | |
| |
|
| | | Виктор | 18.02.2015 10:42 | 0 / 2856 | | |
| * * | На некторые пожарные машины устанавливают насосы Volkan VFPN различных модификаций с автоматическим вакуумником (мембранного типа). Известны основные характеристики насосов (производительность, компановка и т.д.), но нет ни какой документации определяющей |
=> | | |
| |
|
| | | Subapaul | 16.02.2015 13:54 | 18 / 2540 | Subapaul | 17.02.2015 12:00 | |
| * * | Добрый день!
Вопрос технического характера, связанный с проектированием.
Проектирую АУПТ торгового центра. Согласно СТУ требуется обеспечить интенсивность 0,3 л/с/м2. При этом оросители расположены за потолком грильято. В рекомендациях |
=> | Добрый день! Связался с ПО "Спецавтоматика", которые в весьма вежливой форме и подробно описали суть происходящего. Во-первых суждение соответств | |
| |
|
| | | curveneck34 | 14.02.2015 0:04 | 10 / 2423 | fire_safety | 16.02.2015 16:26 | |
| * * | Приветствую всех. Пожарная часть в составе завода. Имеется лицензия на тушение пожаров. Нужно – ли проходить предрейсовый медосмотр водителям пожарных автомобилей? График работы – 1/3. Спасибо. |
=> | Georg ® Скорее всего потому, что в этом случае законодателями предусматривалось наличие отдельных нормативных правовых актов, по которым действуют эти служ | |
| |
|
| | | Gadjt | 30.01.2015 11:16 | 8 / 1852 | Gadjt | 02.02.2015 18:01 | |
| * * | Добрый всем кризисный день, назрел вопрос, в Правилах ПП режима РФ приложение 2 (нормы по огнетушителям)не предусмотренны помещения категории Д - т.е. огнетушители там не нужны - так?
в приложении 5 тех же правил устанавливаю оснащение помещений категор |
=> | И так, считаю, 17 корпусов из акрилбутадиенстирола (АВС) (композитный пластик)- около 5 кг (40 Мдж/кг)аккумуляторы не обслуживаемые, принудительная вытяжка | |
| |
|
| | | alex72 | 21.01.2015 13:13 | 6 / 2794 | Gidrant | 23.01.2015 11:25 | |
| * * | После перезарядки огнетушителей летом 2014 года упало давление в двух огнетушителях ОП-4 и ОП-50. Думается это косяк фирмы. Как себя вести в данной ситуации? Как начнет падать и в других... На хрен такое обслуживание? Они наверно только бирки переклеивают |
=> | alex72 ®, после перезарядки на огнетушитель наклеивают дату перезарядки и кто ее проводил, ставят пломбу, упало давление, собирайте огнетушители и везите к | |
| |
|
| | | alex72 | 22.01.2015 17:49 | 5 / 1686 | КЕ | 23.01.2015 11:15 | |
| * * | У нового Зам. генер. дир. зашел бзик. Хочет чтобы у нас были тележки с передвижными щитами (ящик с песком, лопата, багор, огнетушители). Чтобы все это мог один человек тащить к месту возгорания (в смену 3 охранника, 2 на постах, 1 свободный). Предприятие |
=> | Рукавная катушка. Тоже их этой серии.
Только обязательно нарисуйте на колесе "звезду спасения" (шутка) | |
| |
|
| | | nata | 18.01.2015 20:31 | 1 / 1614 | vizitor | 18.01.2015 21:17 | |
| * *
| Уважаемые специалисты !. Подскажите пожалуйста к какой группе помещений можно отнести помещение , где осуществляется межоперационное хранение окрашенных кузовов, хранение комплектующих материалов , а также производятся операции по досборке окрашенных ку |
=> | Если это не склад, а участок промежуточной сборки с технологическим запасом комплектующих, это скорее группа 2.Но с учётом примечания 4 к приложению Б СП5. | |
| |
|
| | | Orochimaru | 14.01.2015 23:52 | 21 / 3436 | Viss | 16.01.2015 17:08 | |
| * * | Добрый день! Уважаемые форумчане!
Вопрос по монтажу соединительной головки с внутренней резьбой ГМ-70 на пожарный вентиль, суть в чем, головки пришли без резиновой прокладки (та прокладка которая межу головкой и пожарным вентилем) руководство требует мо |
=> | Нет, речь про пожизненные соединения. По кранам не знаю - наверное без краски =) | |
| |
|
| | | Br | 12.01.2015 22:26 | 2 / 1898 | FlintFD | 13.01.2015 5:40 | |
| * * | Кто разбирается в пожарном антикваре? Пожарный топор антикварный или нет, какого примерно года и представляет ли какую-либо ценность:
[ссылка]
[ссылка] |
=> | консервный ножичек :))) | |
| |
|
| | | Format | 09.01.2015 18:46 | 1 / 1831 | qwe | 12.01.2015 23:07 | |
| * * | Согласно СП 10.13130.2009
4.1.13 Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 ± 0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, присп |
=> | почитайте внимательно СП 1 по эвакуации, пожарных шкафов требование о нишах в стене не касается. Они могут выпирать.
Ну, а если вы напроектировали стояк | |
| |
|
| | | Biber | 30.12.2014 5:30 | 5 / 1569 | Biber | 30.12.2014 6:48 | |
| * * | Приветствую всех. ТАкая ситуация подскажите. Произошел прорыв трубопровода ДУ159 в земле к насосной станции. Временно система пожаротушения запитана трубой ДУ32 от ХВС.
Вопрос - возможна ли исправная работа пожаротушения (тушение пожара при сработке сп |
=> | спасибо | |
| |
|
| | | dmbr | 16.12.2014 10:13 | 0 / 1499 | | |
| * * | Подскажите какие огнетушители использовать в цехе (а точнее на этажерке обслуживания) вертикальных эмальагрегатов (оборудование для нанесения эмали на трансформаторную медную проволоку) |
=> | | |
| |