О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [ПТВ и СИЗ]
 Пожарно-техническое вооружение: одежда, дых.аппараты, компрессоры, огнетушители, рукава, средства индивидуальной защиты [ПТВ и СИЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 31 61 91 121 <151> 181  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

компрессионное пожаротушение

maik4377 19.01.2016 6:38 1 / 996 Рустам74 19.01.2016 8:16    
 * *Здравствуйте. Стоит ли применять компрессионное пенотушение или целесообразнее проектировать обычное? =>Тут есть его обсуждение: [ссылка]  
    

АУП-ВВС

sashko 14.01.2016 3:28 2 / 1067 BTS 14.01.2016 18:00    
 * *Всем привет. Такая ситуация, имеем огромный склад с 12 секциями пожаротушения, высотой метров 15, совмещена с ВПВ. Строили в году 2013, по СТУ или без - не знаю. В этом складе построили помещение из сендвич панелей высотой 11 метров 500м2. температура + =>1)Что хранится в основном складе, какая технология складирования и какая высота складирования грузов? Есть ли внутристеллажная защита. 2) То же по выделен 
    

П/п двери. Можно ли устанавливать свое оборудование на них.

Дверной проем 04.05.2011 13:40 9 / 3162 Проф Уровень 25.12.2015 12:52    
 * *
Коротенькая темка. Есть ли обоснованные препятствия для того чтобы к п/п дверям на саморезы крепить герконы, на сквозные болты крепить якори от электромагнитных замков и к коробке двери крепить сами электромагнитные замки? Это допускается, или это считает =>Вопрос даже не столько о нарушении целостности конструкции, скорее вопрос как поведет себя данное оборудование в момент пожара, при нагревании. Ведь данное 
    

Проект ГОСТ Р на вбрасываемые капсулы

razm 18.12.2015 23:40 0 / 634    
 * *Коллеги, А кто-нибудь имеет мнение по поводу нового проекта ГОСТ Р, который нам тут пытаются втюхать? [ссылка] Это же ерунда какая-то. Более плохого по качеству ГОСТа ещё не встречал. Да и зачем он нужен на это издел =>  
    

Лафетный ствол AWG

Димок 16.12.2015 15:04 4 / 1347 zain 16.12.2015 17:51    
 * *К нам в часть пришли лафетные стволы AWG. По паспорту у них расход 33 л/с, но к нему подсоединяется только один рукав диаметром 77 мм пропускная способность которого по справочнику РТП 23,3 л/с. Вопрос: как лафет выдает 33 л/с? =>23.3 л/с это непрорезиненный рукав при давлении 4 атм., 
    

Пожаротушение в мезонинных стеллажах

Mura 15.12.2015 18:21 0 / 811    
 * *Есть объект Склад, есть мезонинные стеллажи 4 уровня по 2,1 м высотой и есть требования СТУ
В мезонинных стеллажах над спринклерными оросителями предусмотреть экраны размерами 0,3х0,3 м.
Параметры проектирования АУП в мезонинных стеллажах принять
=>  
    

Поговорим о трубопроводах и моноблочных станциях

Mura 10.12.2015 16:05 9 / 1121 FlintFD 10.12.2015 17:33    
 * *честно никогда не ставила моноблоки, мне нравятся отдельно насосы, отдельно управление и обвязать можно как надо, и всегда улыбаюсь когда вижу такие решения, которые проходят экспертизу, мой мир слегка шататься начинает...вопрос как всегда..это нормально =>Да сейчас 99% проектировщиков творческие люди! так уж получилось... 
    

Газоаэрозоленаполненная пена

raz 10.12.2015 2:21 0 / 1125    
 * *Газоаэрозоленаполненная пена. ВНИИПО опубликовало новый СП на основе технологии, аналогов которой нет в мире. Что ещё за инновация такая? [ссылка] Кто-нибудь в теме? =>  
    

Гидроэлеватор Г-600

василий76 07.12.2015 17:10 5 / 920 mikex 08.12.2015 2:00    
 * *
Добрый день! У меня вопрос следующего содержания: зачем при сборке гидроэлеваторной схемы всасывающие рукава, присоединенные к всасывающему патрубку насоса, закидывать в цистерну. По возможности прошу дать ответ со ссылкой на какой-либо источник, дабы изб =>К сожалению готовых цифр найти не смог. Пропускная способность рукавов/трубопроводов в наших таблицах даётся при избыточном давлении, при разряжении цифирь 
    

Как это понимать

СергейКо 02.12.2015 16:10 6 / 905 ALEX_SE 02.12.2015 20:04    
 * *Я правильно понимаю, все читали 12 раздел СП 5.13130 и вопросов ни у кого не было?

У меня возник вопрос, требование 12 раздела к автоматике установок или же к пожарной сигнализации, к чему в заголовке 12.3 написано "..требование к сигнализац
=>Не дочитал.
Насасы пускают не ДИПы а устройство управления пожаротушением. Которое в свою очередь запускается от разных факторов в т.ч. и сработке ДИПо
 
    

расчетаня площадь помещений для ВПТ

IDok 30.11.2015 14:10 6 / 885 IDok 30.11.2015 18:35    
 * *День добрый. Пытаюсь разобраться с расчетом сплинкерного ПТ и никак не могу понять некоторых вещей. Есть жилой дом, весь первый этаж которого занимает торговый центр (1130 м.кв), который в свою очередь напилен на отделы, разделы и закуточечьки. Перегород =>огромное спасибо, все понятно. 60 так 60. 
    

пожаротушение склада с передвижными стеллажами

nata 24.11.2015 23:37 1 / 949 Ibn 25.11.2015 19:46    
 * *имеется склад , высота до низа фермы 12 м , высота до конька фермы -14,4 м. На площади склада расположены передвижные стеллажи высотой 10 м. Высота стеллажа с верхней загрузкой -11 м. Хранение резина, РТИ, пластмасса, металл. Также на площади склада им =>Можно. Но для АПТ такого склада нужны специальные технические условия. 
    

ПТВ в пожарной части

1205 29.10.2015 15:32 4 / 1312 mak 10.11.2015 0:21    
 * *Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста возможно ли ставить в расчет на АЦ самодельный пожарный ствол? Понимаю что звучит глупо, но есть ли нормы на этот счет? =>В соответствии со ст. 146 ч. 7 п. 2 123-ФЗ 2008 г. пожарные стволы должны иметь сертификат соответствия. 
    

Проектирование пожарного поста на производственном объекте

459-85 09.11.2015 15:11 0 / 985    
 * *Добрый день. На производственном объекте проектируется пожарный пост на 2 автомобиля. Постоянно на суточном дежурстве предусматривается 2 водителя и телефонист. А в качестве пожарных - сотрудники предприятия после соответствующего обучения (добровольная =>  
    

Спринклерное тушение

СергейКо 02.11.2015 17:47 28 / 1897 FlintFD 03.11.2015 15:39    
 * *
Добрый вечер, что-то сижу и никак сложить не могу.
Есть интенсивность, есть требуемый расход и защищаемая площадь, т.к. 0,26; 70; 132.

Требование к оросителю (если ГОСТ не изменился) 12 кв.м. Беру интенсивность, перемножаю и получаю расход 3,
=>мне в принципе всё равно, атмосфер, метров вод ст, МПа, Бар. НО... есть принятая в настоящее время система счисления, для себя можно конечно считать хоть в 
    

Заполнение баллонов инергеном

СергейКо 29.10.2015 19:59 11 / 1658 puzzle 02.11.2015 16:48    
 * *Добрый вечер. Подскажите вот какой нюанс. Сжатый газ "инерген", по нему произведен расчет, определили что необходимо 120 кг инергена закачать в баллоны, отсюда возник вопрос с коэффициентом заполнения и газом вытеснителем. Неужели у инергена та =>[QUOTE СергейКо 30.10.2015 14:20:57]Чем же тогда давление нагнетают до 128 атм?[/QUOTE] Самим инергеном и нагнетают. 
    

Расчет пожарного риска

СергейКо 28.09.2015 11:50 39 / 3220 леха норман 15.10.2015 18:07    
 * *
Добрый день.
Решил освоить расчеты пожарного риска пока есть свободное время. Прошу подсказать знающих людей с чего можно начать.
Например, есть у меня здание АБК, но оно выполняется по требованиями нормативных документов и ФЗ-123. Что из обеспече
=>Не хотел плодить тем. Спасибо за ответ. Нормативных документах не нашел 
    

Можно ли не монтировать систему пенотушения?

ВесьВтумане 05.10.2015 14:01 3 / 1296 vladimir 06.10.2015 16:41    
 * *Возник вопрос касательно установки пенотушения. По проекту на нашем опытном участке не была предусмотрена система пожарного пенотушения, но, нонсенс, используются три РГС с нефтью по 50 куб.М каждая... Внутренний пожарный Аудит(пардон за корявость) предпи =>Там же
13.2.6 Для наземных и подземных резервуаров объемом менее 5000 м, продуктовых насосных станций, размещаемых на площадках, сливоналивных эстакад
 
    

Необходимость оборудования блок-боксов пенного пожаротушения устройствами для подключения пожарной т

459-85 02.10.2015 11:42 0 / 1156    
 * *Добрый день. На производственном объекте будут расставлены блок-боксы пенного пожаротушения с дозирующими устройствами для подачи пенообразователя в трубопровод. Подскажите пожалуйста: есть ли требование, что все эти блок-боксы должны быть оборудованы у =>  
    

Суммарный расход на НПВ+АУПТ+ВПВ

tet 12.08.2015 12:15 2 / 1583 tet 30.09.2015 16:20    
 * *Вопрос: На объекте имеется 2 здания (2 разных пожарных отсека). 1 здание требует расход на НПВ 20 л/с + АУПТ+ВПВ 100 л/с всего 120 л/с. 2 здание требует расход на НПВ 40 л/с + АУПТ+ВПВ 50 л/с. Как правильно принять суммарный расход на объект, ведь по ло =>Уважаемый, Terz_AUPT. Наше решение было такое: поскольку отсеки пожарные соединены в одно здание, то пожарная команда в планировании противопожарных мер б 
    

Порядок проведения оценки пожарного риска Ф 1.1.

otisdn 28.09.2015 17:44 5 / 1362 Асашай 28.09.2015 20:34    
 * *Здравствуйте. В сети появилась новый порядок проведения оценки пожарного риска: [ссылка] Кто знает есть ли новая методика для Ф 1.1.? А то порядок есть а метод =>Ф1.1 пока исключен из методики расчета риска. Есть только проект изменений в методику, где расчет риска можно выполнять для всех зданий Ф1-Ф4. Для Ф1.1 там 
    

Сколько вводов в здание

СергейКо 22.09.2015 17:28 57 / 3508 СергейКо 25.09.2015 13:45    
 * *Добрый день. Возник вопрос по количеству вводов в здание. Все знают что количество вводов в здание должно быть не менее 2, однако решив найти это требование, наткнулся только на то, что нашел требования к вводам в здания для насосных станций ПТ, что в СП =>"Никаких тупиков в п.5.4.3. нет. При > 3-х УУ два ввода должны быть разделены ремонтной задвижкой в одном колодце. Всё. " (с) что Вам все,  
    

пенное пожаротушение

nata 23.08.2015 10:02 38 / 2985 Аларик 26.08.2015 21:21    
 * *Коллеги, подскажите можно ли тушить мазутонасосную обычными пенными спринклерными оросителями или тушить только объемным способом с помощью пеногенераторов средней кратности . В СП 5.13130.2009 п. 6.1.1. написано , что установки пожаротушения высокократн =>увы, ув. один из них (в запасе) ®, прозреть я Вам не помогу, но поддержать Ваши доводы вполне готов. - если с нормативной стороны смотреть, то к какой сис 
    

огнетушители украинского производителя

николайКрым 01.07.2015 10:44 8 / 1744 Рустам74 14.08.2015 8:23    
 * *Добрый день!Подскажите пожалуйста, если на объекте имеются огнетушители украинского производителя, необходимо заменить их на производителя РФ или же огнетушители украинского производителя допускается эксплуатировать до конца срока их эксплуатации?И чем эт =>madMANfire® Уточню - сертификат на соответствие Российским стандартам.  
    

пожаротушение мазутонасосной

nata 07.08.2015 17:43 2 / 1245 AHTOXA125rus 10.08.2015 5:44    
 * *Уважаемые специалисты!. Посоветуйте чем тушить помещение мазутонасосной , кат В2/П-1 - по площади (оросители СПУ-15) или по объему ( пеногенераторы ГПС-600) , или распыленной водой =>у нас в мазутонасосной паротушение 
    

Запас ГСМ для бензорезов, бензопил

leshermax 27.07.2015 18:24 0 / 1292    
 * *Народ может кто знает на основании чего на пожарных автомобилях вывозится запас ГСМ для бензорезов, бензопил. Приказ или распоряжение какое было? =>  
    

нормы по оснащению СПИ

ZKL 23.07.2015 11:01 9 / 1646 yannay 27.07.2015 15:41    
 * *Добрый день. существуют ли на сегодняшний нормы по оснащению высотных общественых зданий самоспасателями? =>Знаете такую фразу: что не запрещено-то разрешено. Что вы ищтюите то, чего нет? 
    

Тушение целлюлозы

impulse 18.07.2015 12:12 10 / 1704 NTS 19.07.2015 15:50    
 * *Необходимо техническое решение по созданию ТРВ системы тушения пакетов целлюлозы на площади 400 или 500 кв. метров, которая находится на территории склада гораздо большей площади. Если где нибудь есть расчеты количества воды для тушения целлюлозы, пожалуй =>>impulse ® Ответа не получили потому, что скрывали в обсуждении? что это за конкретное вещество в складе находится в виде целлюлозы (бумага, хлоп 
    

Насосные станции пожаротушения

СергейКо 06.07.2015 12:35 6 / 1571 СергейКо 06.07.2015 18:16    
 * *
Помогите найти типовые серии насосных станций.

На АВОК есть ссылка на ОАО "Моспроект" но сам документ найти не могу.
ОАО "Моспроект" Технические решения. Насосные станции (встроенные, пристроенные) для хозяйственно-питьево
=>Все, больше подобной документации нет?
Жаль, мы тут за хорошие проекты боремся, а тут даже типовых нет.
 
    

Наружный пожарный водопровод

СергейКо 29.06.2015 13:25 7 / 1675 СергейКо 30.06.2015 12:03    
 * *Добрый день. Возник вопрос по методике расчета наружного пожарного водопровода. По какой методике нынче считают НПВ. Существует ли методика, на подобии методики Приложения В СП 5.13130, для НПВ? Вопрос не по программным продуктам, а по методическим р =>"Не совсем ясна Ваша проблема: что надо рассчитать: требуемый расход и Количество гидрантов?" (с) Нет, с этим проблем нет. Вопрос в обосновани 